格力柜机 哪款制热好空调柜机制热十分钟后就一直除霜

家电百科 产品:
> 格力空调如何解除频繁除霜
格力空调如何解除频繁除霜
如何解除频繁除霜?制冷时除湿,还是制热时除霜?制热时除霜,可能是室外温度低,结霜快!另外检查室外热敏电阻!
标签:&&&&&&&&&&&&&&&
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10大家都在搜:
扫描二维码安装搜房网房天下APP
手机浏览器访问搜房网房天下
> > 问题详情
格力空调除霜使用的原理是什么?
浏览次数:0
回答被采纳后将共获得20
空调制热模式运行,在室外环境达到一定条件时,室外机热交换器会逐渐结霜,室外机的热交换能力下降;从而导致液态冷媒蒸发能力变弱,蒸发压力、温度均降低;当低到一定程度时,空调室内、外风机停止运转,四通换向阀换向到制冷的运行途径,达到化霜的目的。
位提问人正在寻找答案
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
没有搜房通行证,
ask:1,asku:0,askr:63,askz:12,askd:6,askall:86,asknu:0,askk:0askall:87
Copyright &
Shang Hai Jing Rong Xin Xi Ke Ji You Xian Gong Si
上海旌荣信息科技有限公司 版权所有
客服电话: 400-850-8888 违法信息举报邮箱:后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!
才可以下载或查看,没有帐号?
老家农村新造了房子,买空调时,印象中格力好像不错,广告也做得很多,就买了三台格力,其中主卧一台是冷静王二代。昨晚第一次用,感觉好差!制热效果一般,声音很大,更关键是,每隔几个小时左右就要除霜、放气。放气时那声音,“砰”的一声,在夜深人静时犹如放鞭炮,吵得我整晚都无法睡觉!我上海自己家里的大金,快10年了,完全没有这个问题。
好烦啊,这个问题怎么破!!!
对了,该空调还有个很脑残的设计,就是温度显示特别亮!夜里房间里就像开着个小灯!
国货啊,叫我怎么相信你。。
金钱453731
交易诚信度0
主题帖子威望
交易诚信度0
交易区新帖推荐
很正常的除霜过程,居然也被指责成国货问题。。。可见对国货的偏见之深。
很多用家,由于自己暖通知识不够,对于空调的认识很肤浅,特别常见的就是以效果论英雄,全然不顾内、外环境因素对于空调的影响,比如,在某些地区用空调制热,可能一辈子都不会化霜,而有些地方制热,半小时就会化霜一次。。。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
我家的格力Q铂也是这个德行,这型号貌似就是凉之静换个壳,每次除霜快结束的时候放气声音巨大,夜里尤其明显,总感觉这机器是不是固件没调试好,四通阀切换时机有问题
另外灯光的问题可以通过遥控器灯光键关闭的,你可以试试
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
很正常的除霜过程,居然也被指责成国货问题。。。可见对国货的偏见之深。
很多用家,由于自己暖通知识不 ...
是化霜结束时有一个特别响的放气的声音,应该是四通阀切换的时候吧,我不知道其他空调会不会这么响,但是至少我家的已经到可能会被吵醒的程度了。。。
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
二楼境界真高呀,我自愧不如。。。。
但我想说,我自己住在上海,老家在浙江,车程一个小时,气候条件完全一样。我家里的大金用了10年,从没这个问题。晚上睡觉声音基本听不到。
国货广告牛逼吹得震天响,实际效果却差这么多,叫我们这么爱你支持你?
金钱453731
交易诚信度0
主题帖子威望
交易诚信度0
我前面提到了内外环境,即便气候条件一样,房间的保温(内环境)也一样吗?
你农村房子保温一般是比城里的房子差很多,温度上不去,压缩机就的玩命的高功率运行,就容易结霜,内外压力差就大,化霜时四通阀切换,高低压差大声音自然大。。。这些你似乎压根都没有考虑吧?或许根本不懂我在讲啥吧?
退一步,基本你农村的房子建的很棒,保温做的跟城里一样好,但空调是一个三分质量7分安装的问题,安装的好坏也一样吗?
被迫这些年对于格力早就不正眼看了,价格太高,性价比很差,但,一码归一码,这跟境界无关,但关乎教育、知识、科学。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
交易诚信度0
主题帖子威望
高级会员, 积分 21, 距离下一级还需 29 积分
交易诚信度0
这个设计思路不同,可以让四通阀换向没有噪音,但要担心中间泄露量太大时,无法换向,卡在中间,造成没有效果的风险。
简单点说,四通阀换向必须有大的压差,变频机升压是个逐步的过程,为了保证换向可靠性,就必须在有压差后再通电先导阀切换。这样势必有较大噪音。化霜时,如果想有较低噪音,就必须压缩机停机降压两次,这样总制热时间也就耽误了。
就这么个情况
交易诚信度0
主题帖子威望
高级会员, 积分 21, 距离下一级还需 29 积分
交易诚信度0
再说简单些,四通阀切换要个较大的压差。那么在压缩机启动前就给四通阀通电,这样压力慢慢建立起来,四通阀也就慢慢切换,噪音是会小。但有个中间泄露量的问题,就是四通阀的滑块在慢慢移动的过程中,当运行到正中间的位置时,四通阀下面三根管子铜管滑块被联通了,此时如果没有足够的压差继续推动活塞运行,那么系统始终处于无效运行,拍出来吸回去,这样就卡住了,动弹不得。
Powered by