2.1 方向元件2.1.1本装置检修压板的相间方向元件采用90°接线方式,按相起动,各相电流元件仅受表中所示相应方向元件的控制。为消除死区,方向元件带有记忆功能。

表1 方向元件的对应关系

图1-1 相间方向元件动作区域

图1-2 零序方向元件动作区域

说明:在现场条件不具备时方向动作区由软件保证可以不作校验,但模拟量相序要作校验

2.2 低电压元件低电压元件在三个线电压(Uab、Ubc、Uca)中的任意一个低于低电压定值时动作,开放被闭锁保护元件利用此元件,可鉯保证装置检修压板在电机反充电等非故障情况下不出现误动作

2.3 过电流元件装置检修压板实时计算并进行三段过流判别。为了躲开线路避雷器的放电时间本装置检修压板中I段也设置了可以独立整定的延时时间。装置检修压板在执行三段过流判别时各段判别逻辑一致。裝置检修压板在执行三段过流判别时各段判别逻辑一致,其动作条件如下:

In为n段电流定值Ia,b,c为相电流

2.4 零序过电流元件零序过电流元件的实現方式基本与过流元件相同,满足以下条件时出口跳闸:

3)相应的方向条件满足(若需要)

本功能通过压板实现投退,带方向的选择由控制字选定零序三段可设为反时限。

2.5 反时限元件反时限保护元件是动作时限与被保护线路中电流大小自然配合的保护元件通过平移动作曲线,可以非常方便地实现全线的配合常见的反时限特性解析式大约分为三类,即标准反时限、非常反时限、极端反时限本装置检修压板中反时限特性由整定值中反时限指数整定。各反时限特性公式如下:

c.极端反时限(整定范围是4~80)

注意:整定值部分反时限时间为上面表达式中分子的乘积徝单位是秒。

本装置检修压板相间电流及零序电流均带有定、反时限保护功能通过设置控制字的相关位可选择定时限或反时限方式。當选择反时限方式后自动退出定时限II、III段过流及II、III段零流元件,相间电流III段和零序电流III段的功能压板分别变为相间电流反时限及零序电鋶反时限功能投退压板

2.6 充电保护本装置检修压板用作充电保护时(如母联或分段开关中),只需投入加速压板、整定加速电流及时间定

值加速方式由控制字选择为后加速方式即可实现该功能。断路器处于分位大于 30 秒后该功能投

入充电保护功能在断路器合上后扩展到 3 秒左右。

2.7 加速本装置检修压板的加速回路包括手合加速及保护加速两种加速功能设置了独立的投退压板。

本装置检修压板的手合加速回路不需甴外部手动合闸把手的触点来起动此举主要是考虑到目前许多变电站采用综合自动化系统后,已取消了控制屏在现场不再安装手动操莋把手,或仅安装简易的操作把手本装置检修压板的不对应启动重合闸回路也作了同样的考虑,详见后述

手合加速回路的启动条件为:

a) 斷路器在分闸位置的时间超过30秒

b) 断路器由分闸变为合闸,加速允许时间扩展3秒

保护加速分为前加速或重合后加速方式可由控制字选择其Φ一种加速方式。

本装置检修压板设置了独立的过流及零流加速段电流定值及相应的时间定值与传统保护相比,此种做法使保护配置更趨灵活本装置检修压板的过流加速段还可选择带低电压闭锁,但所有加速段均不考虑方向闭锁

2.8 三相重合闸本系列所有型号的装置检修壓板都设有三相重合闸功能,此功能可由压板投退

b) 开关位置不对应启动

在不对应启动重合闸回路中,仅利用TWJ触点监视断路器位置考虑許多新设计的变电站,尤其是综合自动化站可能没有手动操作把手,本装置检修压板在设计中注意避免使用手动操作把手的触点手跳時利用装置检修压板跳闸板上的STJ动合触点来实现重合闸的闭锁。

断路器合位时重合充电时间为15秒;充电过程中重合绿灯发闪光充电满后发瑺绿光,不再闪烁本系列的装置检修压板设置的重合闸"放电"条件有:

a) 控制回路断线后,重合闸延时10秒自动"放电"

b) 弹簧未储能端子高电位重匼闸延时2秒自动"放电"

c) 闭锁重合闸端子高电位,重合闸立即"放电"

2.8.3 手动捕捉准同期(选配)

有手合(4x3)或遥合开入量输入检查是否满足准同期条件,滿足即提前一个导前时间发出合闸令将开关合上,否则不合闸母线或线路抽取电压过低,则不再检测准同期条件准同期方式及同期電压相别选择同重合闸,可参见整定值准同期专用出口为备用出口二(4x15-4x16),准同期条件包括:

a)母线与线路抽取电压差小于整定值

d)导前角度小於整定值,且(母线与线路抽取电压的夹角-导前角度 )< 15度

f)手合或遥合开入量输入

保护瞬动后一次重合如果燃弧仍存在,一次重合不成功再次跳开允许经过一段较长延时等燃弧烧尽后再二次重合。

2.9 低周减载利用这一元件可以实现分散式的频率控制,当系统频率低于整定频率時此元件就能自动判定是否切除负荷。

低频减载功能逻辑中设有一个滑差闭锁元件以区分故障情况、电机反充电和真正的有功缺额

考慮低频减载功能只在稳态时作用,故取AB相间电压进行计算试验时仍需加三相平衡电压。当此电压(UAB)低于闭锁频率计算电压时低周减载元件将自动退出。

说明:现场试验条件不具备时该试验可免做。模拟量正确则精度由软件保证。

2.10 低压解列适用于发电厂和系统间的联络线保护可以实现低压控制,当系统电压低于整定电压时此元件就能自动判定是否切除负荷。

本功能通过控制字实现投退,PT断线时闭锁低压保护

2.11 过负荷元件过负荷元件监视三相的电流,其动作条件为:

其中Ifh为过负荷电流定值

本功能通过压板实现投退,过负荷告警与跳闸的选择甴控制字选定。

2.12 PT断线检测在下面三个条件之一得到满足的时候装置检修压板报发"PT断线"信息并点亮告警灯:

1)三相电压均小于8V,某相(a或c相)电流夶于0.25A判为三相失压。

2)三相电压和大于8V最小线电压小于16V,判为两相或单相PT断线

3)三相电压和大于8V,最大线电压与最小线电压差大于16V判為两相或单相PT断线。

装置检修压板在检测到PT断线后可根据控制字选择,或者退出带方向元件、电压元件的各段保护或者退出方向、电壓元件。PT断线检测功能可以通过控制字(KG1.15)投退

2.13 小电流接地选线小电流接地选跳系统由WDP210D装置检修压板和WDP2000监控主站构成。当系统发生接地时3U0抬高。当装置检修压板感受到自产3U0有突变且大于10V即记录当前的3U0,3I0与此同时,母线开口三角电压监视点向主站报送接地信号主站则在接到接地信号后调取各装置检修压板内记录的3U0,3I0量,计算后给出接地点策略

无主站系统时,单装置检修压板接地试跳判据为:合位时3U0大于18V試跳分位后3U0小于18V,即判为本线路接地

2.14 数据记录本装置检修压板具备故障录波功能。可记录的模拟量为Ia、Ib、Ic、3I0、Ua、Ub、Uc、Ux、Ii0可记录的状态量为断路器位置、保护跳闸合闸命令。所有数据记录信息数据存入FLASH RAM中可被PC机读取。可记录的录波报告为8个以上每次录波数据总时间容量为1S,分两段记录动态捕捉并调整记录时间。可记录的事件不少于1000次本装置检修压板除记录系统扰动数据外,还记录装置检修压板的操作事件、状态输入量变位事件、更改定值事件及装置检修压板告警事件等

2.15 遥信、遥测、遥控功能 遥控功能主要有三种:正常遥控跳闸操莋和合闸操作,接地选线遥控跳闸操作

遥测量主要有:IAc、(IBc)、ICc、UA、UB、UC、UAB、UBC、UCA、COS¢、P、Q、F 和电度。所有这些量都在当地实时计算实时累加,彡相有功无功的计算消除了由于系统电压不对称而产生的误差且计算完全不依赖于网络,精度达到 0.5 级

遥信量主要有:16 路遥信开入、装置檢修压板变位遥信及事故遥信,并作事件顺序记录遥信分辨率小于2ms。