350千瓦20千瓦 用多大开关电缆线和开关

60.165.97.*
9000W用多大的开关
φ。由三相平衡负载功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ
P为负载功率
U为线电压 三相是380V
cosφ 是负载功率因数,负载功率因数总是小于1,一般电动机取0.75 ,日光灯取0.5
你的350kw负载的线电流:
I=P/1.732Ucosφ=.732*380*0.75=.62=709A
使用系数按0.8考虑:
709*0.8=567A
因为电感性负载的启动电流是额定工作电流的许多倍,虽然启动时间很短并不是同时启动,但为了电路的安全运行,还是要考虑取1.5~3倍的启动电流。你这里就考虑1.5倍的启动电流。
537*1.5=850A
根据计算电流850A,在800、1000、12...
空开的选择原则是根据最大计算工作电流。也就是选择的空开最大能够整定的电流大于等于总功率计算出来的工作电流。
那么选择空开第一步就是计算350千瓦负载的最大工作电流。
三相平衡负载功率的计算公式是:P=1.732IUcφ。根据计算电流850A,在800、A规格等空开中选择1000A的最合适。
您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
空开一般都是标注使用多少A的电流的,你知道功率然后根据电压是使用220还是380,功率除以电压,功率单位W,算出来就是理想值,基本上就是这个了!
以足三匹的家用空调KFR-72LW/**为例,其制冷输入电功率为2.78KW,工作电流为12.6A(需15A--20A空开),制热输入电功率为2....
你的问题有几个不确切的问题。
1.负载的性质?如果是电机和日光灯,是电感性负载。如果是白炽灯照明,那就是电阻性负载。它们的功率因素不同。一般电机功率因素为0....
大家还关注求解350千瓦用多大电缆_其他_土巴兔装修问答
求解350千瓦用多大电缆
报价结果将发送到您的手机
您的装修预算约
装修有疑问?找专属装修顾问
土巴兔 馨馨
微信扫一扫
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
土巴兔-馨馨
微信扫一扫
求解350千瓦用多大电缆
提问者:罗春英|
时间: 18:37:42
已有3条答案
回答数:2079|被采纳数:0
远方沉寂着我的思念
所有回答:&2079
选择导线的原则:
1)近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量);
2)远距离在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,要保证负荷点的工作电压在合格范围;
3)大负荷按经济电流密度选择 &&
就是使输电线路导线在运行中,电能损耗、维护费用和建设投资等各方面都是最经济的。根据不同的年最大负荷利用小时数,从而选用不同的材质和每平方毫米通过的安全电流值。
额定电流I=P/1.732UcosΦ=300/1.732/0.38/0.8=755A
如果是近距离(几十米以内),铜电缆120平方毫米,铝电缆185平方毫米。
如果是远距离(几百米),铜电缆150—185平方毫米,铝电缆240平方毫米以上。
以上计算,减少截面积导线发热,损耗严重,可能不能正常工作,加大一个等级的截面积会更好
回答数:10066|被采纳数:37
武汉卓易装饰设计有限公司
所有回答:&10066
<p class="ask_one_p edit_0千瓦需要240平方的单芯铜电缆。
  由功率公式P=1.732UIcosφ &&有I=P/(1.732Ucosφ),所以电流可如下计算:
  I=350/(1.732x0.38x0.85)=625A(用三相市电计算,功率因数取0.85)
  由于电流值较大,建议选铜线。下表是铝线截面和其安全载流量的对照表,故先把铜线对应的电流值625A转换为铝线的对应电流值。铝线的电流值为铜线的(1/1.29)倍,即625/1.29=485A。由表可查得:电缆可选单芯240平方铜线。
回答数:16730|被采纳数:2
所有回答:&16730
  铜电缆是一个平方数带三KW。由你说的数据可推出:350KW需用120平方的电缆即可!不过如果市场上的电缆是亏方非标线的话,就要大一个型号。
  电缆载流量10下5百上2,意思是是说10平方以下的同导线一平方可以跑5安的电流,百上二就是说100平方以上的导线每平方可以跑2安的电流, &&因为普通电缆是多根导线靠在一起的散热不好所以电缆的载流量要小于单根电缆。
  三相电机的电流一般是按照电工口诀2安/千瓦计算,小电机向上提一下,大电机往下放一放,350千瓦的电机电流应该在700安以下。
已有 3 个回答
已有 2 个回答
已有 3 个回答
已有 1 个回答
已有 3 个回答
位业主已在问吧找到答案
一万套装修案例
下载土巴兔APP
中国装修网电气工程分区
查看: 751|回复: 11
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2帖子
技术员, 积分 2, 距离下一级还需 48 积分
本帖最后由 小小伙伴 于
21:46 编辑
&&用电需求量150千瓦 从配电房到场地距离接近300米.& &该用多大的电缆比较合适了.&&配多大的空开. 谢谢!
打赏:5土木币0工程点
很有专业水准
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分2634帖子
一星高级工程师, 积分 2634, 距离下一级还需 366 积分
300A空开,
电缆240平方毫米的有点勉强
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分2634帖子
一星高级工程师, 积分 2634, 距离下一级还需 366 积分
计算结果: 截面 S = 240 平方&&不能满足!
弯曲半径 R = 1560 mm& &电缆重量 W = 9814 kg/km
计算功率 Pjs = 150 kw& &计算电流 Ijs = 268.13A
功率因素 Cos = 0.85& &相位 : 三相& &校正系数 = 0.70
1:按线路压降选择时,截面 S = 240 平方&&满足
计算电压降 U% = 3.765 %&&&&&线路允许电压降 = 4.00 %
U%= (0.+0.8.13x300x1.732/380*10
2:按灵敏度选择时,截面 S = 240 平方&&不满足
线路允许长度 L = 220V/(线路相保阻抗x1.3x自动开关整定电流x10 & 300.0m
& &&&251.7m = 220V/(0.x300Ax10 & 300.0m
注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更短,截面要增加一档。
3:按整定电流选择时,截面 S = 240 平方&&满足
A,校正后载流量=样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
& &&&350.00 A=500.00Ax0.70x25.00/25
<p id="rate_1237" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 5
" class="mtn mbn">
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分7512帖子
五星高级工程师, 积分 7512, 距离下一级还需 1488 积分
300多个电流,三相,而且,距离也就300米,150的电缆就可以了!
&要拿数据说话。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1621帖子
五星工程师, 积分 1621, 距离下一级还需 879 积分
beida_energy 发表于
300多个电流,三相,而且,距离也就300米,150的电缆就可以了!
要拿数据说话。
&就是用数据说的话!
150千瓦,也就是300A电流,选择150的足够了,而且,300米的距离,也不用验证其他电压和电流参数,基本没有问题。
240大点了!&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分23帖子
技术员, 积分 23, 距离下一级还需 27 积分
看你的负载电流,依据电流选择电缆比较合适,再计算线缆损耗。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分7512帖子
五星高级工程师, 积分 7512, 距离下一级还需 1488 积分
niziqian007 发表于
要拿数据说话。
就是用数据说的话!
150千瓦,也就是300A电流,选择150的足够了,而且,300米的距离,也不用验证其他电压和电流参数,基本没有问题。
240大点了!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2帖子
技术员, 积分 2, 距离下一级还需 48 积分
谢谢大家了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分11帖子
技术员, 积分 11, 距离下一级还需 39 积分
到底需要多大的电缆啊啊
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分433帖子
五星助理工程师, 积分 433, 距离下一级还需 67 积分
作为初步估算的话,150平方的就可以了,细算的话要考虑环境温度,敷设方式,敷设距离的要求了
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)350KW康明斯柴油发电机用多大电缆,发电机多粗电缆,长度
您当前的位置: &
& 350KW康明斯柴油发电机用多大电缆,发电机多粗电缆,长度
点击图片查看大图
350KW康明斯柴油发电机用多大电缆,发电机多粗电缆,长度&
NTAA855-G7A&
350KW柴油发电机组&
最小起订量:
供货总量:
发货期限:
自买家付款之日起 3 天内发货
发布时间:
09:42:04&&有效期至:长期有效
更新时间:
350KW康明斯柴油发电机组用多大电缆,发电机用多粗电缆,长度多少
& & & & 康明斯公司(NYSE:CMI)成立于1919年,蛟河柴油发电机组:/jilin/jljh.html&&总部设在美国印第安纳州哥伦布市。康明斯是全球领先的动力设备制造商,设计、制造和分销包括燃油系统、控制系统、进气处理、滤清系统、尾气处理系统和电力系统在内的发动机及其相关技术,并提供相应的售后服务。康明斯总部设在美国印第安纳州哥伦布市,350KW康明斯柴油发电机组电缆公司通过其遍布全球160多个国家和地区的550家分销机构和5000多个经销商网点向客户提供服务。
电力产品:康明斯电力事业部(Cummins Power Generation)是全球发电系统及其相关零部件产品和服务的领先供应商,如皋发电机组:/jiangsu/rg.html 产品用于备载电力、分布式发电以及移动设备上的辅助电源,能够满足客户多方位的电力需求。该部门还提供包括长期运营、协议维护、交钥匙工程以及临时电源在内的全方位服务和电力解决方案。
350KW康明斯柴油发电机组电缆长度标准参考
柴油发电机组在安装时需要使用动力电缆,但对于大部分用户甚至一些柴油发电机组厂的销售人员对电缆的规格都不是很了解,下面上海翼中电站设备有限公司对电缆的规格进行讲解,使广大用户能够正确的选择动力电缆,不会浪费成本。
350KW康明斯柴柴油发电机组用多粗电缆售后服务保证承诺
1、技术服务:免费派员到现场作技术指导,河池柴油发电机:/guangxi/gxhc.html &协助搞好机房设置,免费调试,免费替用户制订培训计划、(工厂或现场)培训操作人员, 双方商量培训方式,内容及时间,按照实际情况而定。350KW柴油发电机组
2、配件服务:三包期内免费提供部分易损件,三包期外长期供应零配件和技术支持。
3、维修服务:用户在使用中如出现产品任何故障,将随时派员到现场服务,公司凭经销公司或用户单位的维修报告及产品证明书,本省24小时安排落实到位,外省36小时以内安排落实到位,三包期为壹年或运行2500小时(以先到为准),终身服务。本公司在三十多个城市设立62多个技术服务部。
4、服务原则:聊城柴油发电机:/shandong/sdlc.html 产品在使用中,如出现故障,公司可派员现场服务,确保及时运转。
350KW柴油发电机组根据品牌来划分,350KW柴油发电机组主要有上柴,康明斯,玉柴,潍柴等几个品牌,不同的350KW柴油发电机组价格是不同的如需350KW柴油发电机组价格的详细资料,请进一步联系我们销售部。销售部:周经理 联系电话:本产品网址:/b2b/fadian/sell/itemid-.html

我要回帖

更多关于 350千瓦用多大空开 的文章

 

随机推荐