250Kw电机接到250KVA的250kva变压器参数上是否可以运行

后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
500KVA和250KVA变压器并列运行,可带1200kW负荷!!!
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 9 天连续签到: 0 天&
不是提倡节能降耗,我觉得能够节约就是好事,一年下来节约几十万啊,有什么理由不用。
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 44 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀&
科学就是科学,来不得半点虚假!请楼主说说你的500kVA+250kVA的变压器并联运行,如何带的1500kW的负荷!
如果说不清楚,就请不要继续忽悠,以免误人子弟!
帮助他人解决问题,互助方可提高
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 118 天连续签到: 0 天[LV.4]海川常住居民I&
另外我厂实际使用功率能达到1200KW.。
这个数据从何而来?
帮助他人解决问题,互助方可提高
阅读权限20
主题好友积分
该用户从未签到&
科学就是科学,来不得半点虚假!请楼主说说你的500kVA+250kVA的变压器并联运行,如何带的1500kW的负荷!
zyz8438 发表于
我也觉得是楼主表达不清楚,在这个系统中应该还有发电机才对
阅读权限70
主题好友积分
签到天数: 24 天连续签到: 0 天[LV.1]海川新人&
本帖最后由 ZJYSSF 于
01:46 编辑
我来跟着楼主忽悠。
估计是楼主对实际使用功率这个词的理解有偏差,或者说这个词用的不准确。
科学是来不得半点马虎的。
咱们专业上常说的都是计算负荷。
展开来讲几个有关计算负荷的概念吧。
1、装机负荷(全部用电设备的铭牌容量之和,类似楼主说的2000kw)
2、使用负荷(扣除备用设备的负荷铭牌功率之和,这个貌似我也说的不够专业)
3、计算负荷(用电设备同时工作系数、需用系数等折合以后)
*重要一点:电焊机等间歇性负载铭牌功率需要转换为长期工作的功率。(估计楼主有可能是船厂、设备制造厂等电焊机用量比较大的场所。)
pS:印象中:电焊机的暂载率一般为25%
一般工业用电计算负荷估算可以按照使用负荷的一半来估,按照楼主的2000kw,就是1000.大概需要1250或者1600的变压器,如果是电焊机之类的负荷,那就小多了。
再说白了。功率一般来讲是给单台或者台数少的时候讲,大规模的应用还是电流来的实际点。
楼主还在吗?我说的有道理没有。
至于楼主说的小技巧之类的无非什么无功补偿、同步机之类的设备,提高系统的功率因数,加大了供电设备的出功而已,不可能有什么所谓的技巧、节电器之类的能大规模、大幅度的提高系统出功。
深入讨论内容
呵呵,楼主估计不会出来澄清的!
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 18 天连续签到: 0 天[LV.1]海川新人&
我把我家的小马扎也带过来了,排队买真相
阅读权限80
主题好友积分
签到天数: 272 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
本帖最后由 ckwcba 于
08:56 编辑
& & 就是啊,太不可思议了,加起来也远达不到1200KW,优化后还能达1500KW。是不是对变压器进行改造?真是这样,国家领导人得给你颁奖。
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 61 天连续签到: 0 天[LV.3]海川居民&
首先第一个问题,两台变压器并列最大的功率不是1+1的,首先短路阻抗不可能相同,再次当功率因数是1时最高也就是750KW,你说的1500KW想都别想,你说的这两台变压器最大能带700KW已经会出现一台变压器过载现象了,你说的可能是装机容量,但是就算是一备一用 负荷达到750KW你的变压器相拖动这些设备门都没有。
阅读权限75
主题好友积分
该用户从未签到&
楼主是否将变压器绕组一次侧连接解开,断定极性重新连接,二次和二次绕组连接形成新的连接组别?
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 69 天连续签到: 1 天[LV.3]海川居民&
不可思仪,楼主是不是忽悠人啊,出来说说清楚.
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 0 天&
运行的需求不是太好做到吧?
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 9 天连续签到: 0 天&
为什么都不信,使用功率包括,冰机125*2=250KW、配套设施,循环盐水泵18.5+循环水泵30+冷却风机11=60KW、1#车间运行功率约150KW,2#车间运行功率约200KW,剂型车间砂磨机9台*30=270KW、空压站55*2+30*2=170KW、办公室,分析室,厨房100KW、气粉100KW共计多少大家自己算,这些都是实际使用的功率,不包括备用机。
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 229 天连续签到: 0 天[LV.5]海川常住居民II&
一团雾水,楼主强悍;不怕过载烧机吗?
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 9 天连续签到: 0 天&
用了3年了,没出现过什么问题。
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 537 天连续签到: 2 天[LV.6]海川常住居民III&
变压器并列运行必须符合变压器并列的三个条件即1、联结组相同;2、变比相同;3、阻抗电压相同
我公司在实际并列运行时同一厂家、统一规格型号 、同一批次的两台变压器因分别接于不同主变也会产生环流
和\看图查隐患(1.9)安全漫画(1.9) 安全重于泰山消防安全漫画(1.9) 就要“追”上你啦仪表安装的穿线盒怎么选?记忆中的承德
最近忙的一个项目,需要水温10℃的进水,循环水自然是达不到,问度娘搜的都是冷冻水厂
海川化工论坛网化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
广告投放/网站事务
QQ: 活动专用QQ:
举报及事务联系邮箱:&&
工作日均访客8万人 IP 6万 欢迎您的参与
版权所有 丰行天下-海川化工论坛 -
Discuz! X3电气工程分区
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华1积分437帖子
五星助理工程师, 积分 437, 距离下一级还需 63 积分
电流小的可怜&&直接启动
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3612帖子
二星高级工程师, 积分 3612, 距离下一级还需 388 积分
见过250KW高压电机搞软起的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3132帖子
二星高级工程师, 积分 3132, 距离下一级还需 868 积分
ccc___ 发表于
10KV电压是400V的25倍吧?
10KV250KW的电机好象是380V10KW的电机,可以直接启动吗?
高压电机的话 当然用在高压系统里 跟400V没有关系吧
每天更专业点
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分9帖子
技术员, 积分 9, 距离下一级还需 41 积分
可以,我们这的都是高雅直接启动的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2789帖子
一星高级工程师, 积分 2789, 距离下一级还需 211 积分
这个应该取决于你那里10kV所在的变压器的容量和电机所带负荷类型,不过一般来说用高压电机的话,变压器都不会小吧,如上面有的朋友说的,250kW在高压电机里应该算是最小的了,直接起动应该没有问题。
他山之石,可以攻玉!
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分2180帖子
五星工程师, 积分 2180, 距离下一级还需 320 积分
起不起动那要看系统容量情况,在一个系统容量相对宽裕的线路上可以全压启动,我见过是 10KV400KW直接启动的电机,也有6KV 500KW那个是用软启动的,就是1拖二的那种,另外一个10KV电流换26个400V电流也不算错的。原来变压器一次电流有,还要填低压电流,直接就乘以26就出低压电流了,误差比较小。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分929帖子
三星工程师, 积分 929, 距离下一级还需 21 积分
很小的高压电机,可以直接启动的!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分520帖子
一星工程师, 积分 520, 距离下一级还需 130 积分
电机直接启动的条件:1、电机的启动容量不大于系统短路容量的20%,否则,必须采用降压启动。2、电机启动不能使母线电压低于规定值。电机直接启动是最简单最经济的方式,一般没有特别的条件限制都采取这样的方式。但是,你介绍的350KW电机一般情况下都是直接启动,除非工艺或机械有特殊的要求。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分54帖子
一星助理工程师, 积分 54, 距离下一级还需 46 积分
你的250KW是高压电机,又不是400V的,根据经验,应该是可以直接启动的。
当然,可能根据工艺要求,会配个变频器之类的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分22帖子
技术员, 积分 22, 距离下一级还需 28 积分
看你线路的短路容量了
新人进步奖
初级技术员
10周年站庆
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(资料专属客服)250KvA变压器到底能带多少KW负载?_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:260,212贴子:
250KvA变压器到底能带多少KW负载?
怎么每个月你方式方法算出来的不一样?
这变压器 你们看你们看 ...
17年前在我承包地强行盖...
一个5v交流,一个20v交...
今天晚上下班西街这里看...
电工,学尔森学院受建设管理部门委托,开设电工班,包括架子工,砌筑工,钢筋工,混凝土工,镶贴工,建筑电工等技能培训,电工班T:
怎么每个人的方式方法算出来不一样?
上面有电流值
其实250KVA就是相当于250KW的意思
KVA是视在功率的单位
250乘1.443=等于变压器额定电流 只要不超过就行!
不是要乘以功率因素吗?
你认为呢?
视在功率是有电阻电抗的交流电路中
电流与电压有效值的乘积。。但由于自身损耗与负荷特性的不同
实际负载功率不能大于视在功率这些是基础性的东西
楼主应该多看看书
我认为能带250x0·95=237-5KW
楼主,有功功率没怎么大,大约在0.8_0.9
没记错的话
我这里以个200KVA的 铭牌上表的最大电流是300安
300×380×1.72=196080
职业电工安装单位及企业供电.检修单位和企业客户用电短路 漏电 过载 办公用电等.断路电热电动等问题.安装维护精心施工.对用电复杂或其他原因可签订协议长期忠诚合作.
国内的硅钢片高低差别很大,只要用功别低于0.8,这变压器就是正常的,