基础最小埋深埋深最小500是从底算还是从顶算

标准答案:暂无
答案解析:[*]
[解题要点]
1.正确表达基础形式、深度。
2.正确表达楼梯结构特点。
3.准确理解屋面结构与构造。
4.在平面图上对应查找所有看线部分。
5.正确画出构造作法。
本题选自:
leonh** 回复
20584**:这道题目如果选择B其实也是正确的,根据我国统计局的数据来做的报告,是不靠谱的
leonh** 回复
20584**:这道题目如果选择B其实也是正确的,根据我国统计局的数据来做的报告,是不靠谱的
相关试题:
如需更多试题请下载
相关考试软件
维普考试系列软件是由维普公司研发并推广的一系列自助考试辅导软件,该软件诣在帮助参与各类考试的考生通过考试软件自助进行模拟考试,自我检测和复习考题,本考试软件包含海量的试题试卷,供考生选用,软件安装简便,使用效率高,是参加设计前期与场地设计考试考生的理想选择...
相关考试资讯&a href='/question/giml/list?__QT=0'&造价软件类&/a& && &a href='/question/giml/list?__ClassCode=39'&安装算量GQI2011&/a& && &a href='/question/giml/list?__ClassCode=3911'&给排水&/a&
浏览数:578
室外管道埋深埋深要求高度,是指地面到管顶还是管底的高度?
一般 排水管指的是管底,给水管指的是管中心。
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
请填写消息,提交后将发送给用户
我的答疑任务
图片正在上传...柱下独立基础的高度由什么决定来自:
日分享至 :
是什么决定了柱下独立基础的高度呢?这个有什么需要特别注意的地方吗?分享至 :
下一篇:上一篇:其它类似问题相关文章相关帖子---柱下独立基础的高度由什么决定路灯基础设计计算的探讨
我的图书馆
路灯基础设计计算的探讨
& & &摘要:路灯灯杆的抗风强度在已满足要求的情况下,基础的地基土质、混凝土标号、土的密实度等因素都会影响路灯基础的施工质量。本文主要根据国家有关《混凝土结构设计规范》、《架空送电线路基础设计技术规定》对路灯基础的构造、承受的荷载和地基承载力的计算等进行阐述。本文提供的设计资料适用于一般路灯基础,高杆灯基础详见《高杆照明设施技术条件》(CJ/T )。
& & 关键词:路灯基础 构造要求 强度设计 承载力计算
& & 1 基本规定
& & 1.1 条件允许时,优先采用预制钢筋混凝土基础,受附近管线障碍,埋设深度限制,或地质条件影响不适用预制基础时,采用现浇钢筋混凝土基础。
& & 1.2 自然环境对基础有腐蚀作用的,其基础应按《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB50046)采取防腐措施。
& & 1.3 基础设计应考虑地下水位季节性变化的影响。位于地下水位以下的基础重度和土体重度应按浮重度考虑:一般混凝土基础的浮重度取12kN/m3;钢筋混凝土基础的浮重度取14kN/m3;土的浮重度应根据土的密实度取8kN/m3~11kN/m3。
& & 1.4 基础的埋深应大于0.5m,在季节性冻土地区,当地基土具有冻胀性时应大于土壤的标准冻结深度,在多年冻土地区应遵照相应规范JGJ118《冻土地区建筑地基基础设计规范》。
& & 1.5 一般采用天然地基。当基础置于地下水位以下或柔弱地基时,应铺设垫层或采取其他措施。一般情况下垫层可采用混凝土或铺石灌浆。
& & 2 构造要求
& & 2.1 素混凝土结构的强度等级不应低于C15;钢筋混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C20;采用400Mpa、500Mpa级钢筋时的混凝土强度等级不宜低于C25;承受重复荷载的钢筋混凝土构件,混凝土强度等级不应低于C30;预应力混凝土结构的混凝土强度等级不宜低于C40,且不应低于C30。
& & 2.2 柱外二次浇筑混凝土层的厚度不应小于60mm,混凝土强度等级不应低于既有柱的强度。结合面粗糙的凹凸差不应小于6mm,或通过植筋、焊接等方法设置截面构造钢筋。
& & 2.3 混凝土结构应根据对强度、延性、连接方式、施工适应性等的要求,选用下列牌号的钢筋;
& & 1.纵向受力普通钢筋宜采用HRB400、HRB500、HRBF400、HRBF500、HPB300、RRB400钢筋,也可采用HRB335、HRBF335钢筋;
& & 2.预应力筋采用预应力钢丝、钢绞线和预应力螺纹钢筋;
& & 3.箍筋宜采用HRB400、HRBF400、HPB300、HRB500、HRBF500钢筋,也可采用HRB335、HRBF335钢筋。
& & 注:余热处理带肋钢筋(RRB)不宜焊接,不宜用作重要部位的受力钢筋,不应用于直接承受疲劳荷载的构件。
& & 2.4 承受拉力的地脚螺栓,直径不应小于22mm,间距不应小于4倍的地脚螺栓直径。
& & 2.5 钢筋的混凝土保护层厚度不应小于钢筋的直径,并应符合表2.5规定的数值。
& & 2.6 受拉钢筋的锚固端应采取可靠的锚固措施,详见图2.6。