  (3)控制系统的真值表和逻辑表达式。根据对控制系统的分析,喷头a在0~5s以及15~22s有输出;喷头b在5~10s以及15~22s有输出;喷头c在5~15s以及17~22s有输出。  控制系统输出的真值表如附表所示。&  (4)编程方法和梯形图程序。在控制系统中,各个定时器线圈是顺序得电的。t0定时器首先由m0的常开触点驱动,由定时器t5的常闭触点复位。t1定时器由t0的常开触点驱动,以后依次类推。  时间原则控制的plc程序编写的关键是找到每一个输出继电器线圈的得电条件和失电条件,而这些条件是由时序图得出的。  喷头a在0~5s以及15~22s有输出,所以喷头a对应的输出继电器y1的线圈由两个并行的控制逻辑组成。对于喷头a,第一条控制线路的得电条件是辅助继电器m0触点闭合,即启动按钮按下,失电条件是定时器t0定时时间到,所以在这一条线路上包括m0常开触点和t0的常闭触点;第二条控制线路的得电条件是t2定时时间到,失电条件是定时器t4定时时间到,所以在这一条线路上包括t2常开触点和t4的常闭触点。其他输出继电器线圈的得电条件和失电条件的分析过程是一样的。  输出继电器线圈逻辑表达式分别是:&4 结束语  plc程序设计的好坏,直接影响控制系统的性能,但由于控制系统的不同,plc应用程序的设计没有固定模式。本文提出的针对按时间原则控制的plc控制系统的方法简单实用,使编程变得不再复杂难懂。
【】【】【
※ 相关信息
无相关信息
※ 其他信息
访问数:&|&
数据加载中..紫金桥软件与LG -PLC的连接
最新技术文档
当前位置:&& &&
紫金桥软件与LG -PLC的连接
紫金桥软件与LG PLC有两种连接方式,即通过MODBUS协议和LG的LINK协议,下面对两种协议分别作介绍。
通过MODBUS协议连接
1. PLC 参数设置
LG PLC通过RS232C与PC连接
紫金桥监控组态软件通过MODBUS RTU驱动和LG Master- K80S,K120S PLC CPU模块的串口建立连接,9针编程口的2(RXD1)、3(TXD1)是负载通讯针,为PLC的编程口LOADER协议专用通讯针脚,4(RXD2),7(TXD2)针为Cnet通讯下通讯用针脚。使用MODBUS通讯时要注意通讯线的接线方式。下面就举例说明紫金桥监控组态软件软件和K120S PLC通讯的方法和步骤。
接线如图1所示:
图1 LG PLC通过RS232C与PC连接接线图
注意:设置BUILT-IN-CNET开关必须在ON位置(如果加通信模块G7L-CUEB,G7L-CUEC通讯时,请放在OFF位置),如图2所示:
图2PLCBUILT-IN-CNET开关图
打开LG 编程软件的参数设置窗口,如图3所示:
图3LG 编程软件的参数设置窗口(通讯0)
选择“通讯0”属性页,将“通讯”设置为“允许”,站号设置为”0”, 通讯参数设置定9600,8,无,2 ,通讯方式选择RS232C无调制解调器或RS422/485,协议模式选择Modbus RTU Slave 方式,同时将“通讯1” 属性页中的“通讯”设置为“禁止”。
(2)PLC通过RS485与PC连接
同样打开LG 编程软件的参数设置窗口,如图4所示:
图4LG 编程软件的参数设置窗口(通讯1)
将“通讯0”属性页中的“通讯”设置为“禁止”,站号设置为”0”, 通讯参数设置定9600,8,无,2 ,通讯方式选择RS485,协议模式选择Modbus RTU Slave 方式。
2. 紫金桥监控组态软件设置
首先进入紫金桥监控组态软件的开发系统,选择导航树中的“数据库”目录下的“设备驱动”,如图5所示:
图5 导航树数据库属性页
双击MODBUS下的“串行口通讯”弹出I/O 设备定义对话框,具体设置如图6所示,点击“下一步”按钮,将弹出MODBUS设备定义对话框,具体设置如图7所示 ,最后点击“完成”按钮,完成I/O设备的定义。
图6 MODBUS设备定义对话框
图7 Modbus设备定义对话框
3、寄存器地址设置
LG寄存器的地址与Modbus地址如下表:
LG plc 寄存器地址
MODBUS地址(十六进制)
将对应的MODBUS地址转为10进制加上相应寄存器地址即可。
例如:M19:1000转为10进制 = 4096
4096+19 = 4115就是M19的MODBUS地址。
M19 在紫金桥软件中的“外部连接”如图8所示:
图8MODBUS外部连接对话框
二 通过LG PLC LINK协议连接
PLC的设置与通过MODBUS协议连接的设置基本相同,只须将通讯模式改为“专用―从站“方式即可。
紫金桥监控组态软件设置如下:
首先进入紫金桥监控组态软件的开发系统,选择导航树中的“数据库”目录下的“设备驱动”,然后选择“PLC“下”LG“,双击,弹出“设备定义对话框”,如图9所示,点击“完成”按钮即可完成I/O设备定义。
图9 link协议设备定义对话框
“外部连接”如图10所示:
图10 link协议外部连接对话框西门子PLC中断程序中是否不能使用定时器指令?
查看: 1867|
摘要: 西门子S7-200PLC的中断程序里面是可以使用计时器的。可以使用的计时器仅仅针对1毫秒的这4个而言。其余的都不可以使用。用法是这样的:在中断程序中LDSM0.0(或者是其他条件)=T32K100(RET)这样就可以启动起这个计时 ...
西门子S7-200的中断程序里面是可以使用计时器的。可以使用的计时器仅仅针对1毫秒的这4个而言。其余的都不可以使用。用法是这样的:在中断程序中LD&SM0.0(或者是其他条件)=&T32&K100(RET)这样就可以启动起这个计时器开始计时。随着时间的过去,中断程序早就完成并退出,回复到主扫描了。而且可能主扫描已经过去了好几遍了。而这过程中,这个T32仍然默默地在计时。突然这个计时器计时0.1秒完毕了,产生了一个中断条件。(T32的事件号我忘记了)在这事件之前,你应该连接一个中断程序给它。这样的话,这个定时就是由中断引发,延时100毫秒后再次引发另一个中断让你做你要做的事情。基本用途就是这样。由于这个1毫秒的计时器可以在没有扫描的情况下继续工作。所以可以用于中断,并且可以用于子程序退出之后的继续定时。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:三菱PLC定时器应用程序编程实例
16:26:20来源: diangon
应用实例(三菱PLC编程实例)
1.产生脉冲的程序
& (1)周期可调的发生器
如图1所示采用定时器T0产生一个周期可调节的连续脉冲。当X0常开触点闭合后,第一次扫描到T0常闭触点时,它是闭合的,于是T0线圈得电,经过1s的延时,T0常闭触点断开。T0常闭触点断开后的下一个扫描周期中,当扫描到T0常闭触点时,因它已断开,使T0线圈失电,T0常闭触点又随之恢复闭合。这样,在下一个扫描周期扫描到T0常闭触点时,又使T0线圈得电,重复以上动作,T0的常开触点连续闭合、断开,就产生了脉宽为一个扫描周期、脉冲周期为1s的连续脉冲。改变T0的设定值,就可改变脉冲周期。&
& 图1& 周期可调的脉冲信号发生器
& (2)占空比可调的脉冲信号发生器
如图2所示为采用两个定时器产生连续脉冲信号,脉冲周期为5秒,占空比为3:2(接通时间:断开时间)。接通时间3s,由定时器T1设定,断开时间为2s,由定时器T0设定,用Y0作为连续脉冲输出端。
& 图2& 占空比可调的脉冲信号发生器
如图3a所示为用三个定时器产生一组顺序脉冲的梯形图程序,顺序如图3b所示。当X4接通,T40开始延时,同时Y31通电,定时l0s时间到,T40常闭触点断开,Y31断电。T40常开触点闭合,T41开始延时,同时Y32通电,当T41定时15s时间到,Y32断电。T41常开触点闭合,T42开始延时,同时Y33通电,T42定时20s时间到,Y33断电。如果X4仍接通,重新开始产生顺序脉冲,直至X4断开。当X4断开时,所有的定时器全部断电,定时器触点复位,输出Y31、Y32及Y33全部断电。
& 图3& 顺序脉冲发生器
2.断电延时动作的程序
& 大多数PLC的定时器均为接通延时定时器,即定时器线圈通电后开始延时,待定时时间到,定时器的常开触点闭合、常闭触点断开。在定时器线圈断电时,定时器的触点立刻复位。
& 如图4所示为断开延时程序的梯形图和动作时序图。当X13接通时,M0线圈接通并自锁,Y3线圈通电,这时T13由于X13常闭触点断开而没有接通定时;当X13断开时,X13的常闭触点恢复闭合,T13线圈得电,开始定时。经过10s延时后,T13常闭触点断开,使M0复位,Y3线圈断电,从而实现从输入信号X13断开,经10s延时后,输出信号Y3才断开的延时功能。
& 图4& 断电延时动作的程序
3.多个定时器组合的延时程序
&&三菱PLC的一个定时器的延时时间都较短,如FX系列PLC中一个0.1s定时器的定时范围为0.1~3276.7s,如果需要延时时间更长的定时器,可采用多个定时器串级使用来实现长时间延时。定时器串级使用时,其总的定时时间为各定时器定时时间之和。
如图5所示为定时时间为1h的梯形图及时序图,辅助继电器M1用于定时启停控制,采用两个0.1s定时器T14和T15串级使用。当T14开始定时后,经1800s延时,T14的常开触点闭合,使T15再开始定时,又经1800s的延时,T15的常开触点闭合,Y4线圈接通。从X14接通,到Y4输出,其延时时间为s=3600s=1h。
& 图5& 用定时器串级的长延时程序
关键字:&&&&
编辑:什么鱼
引用地址:
本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
微信扫一扫加关注 论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
大学堂最新课程
TTI携TE传感器样片与你相见,一起传感未来
馆内包含了 纵览FRAM、独立FRAM存储器专区、FRAM内置LSI专区三大部分内容。 
热门资源推荐
频道白皮书
何立民专栏
北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。当前位置:
主题:618138 ┆
帖子:4841910
今日新帖:318
昨日帖数:677 ┆
历史最高帖数:2607
(日)在线用户:5812人
LG PLC k120s 中断程序如何使用
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:58:38 楼主
大家好,请问K120S的过程中断程序如何使用啊,我写几个中断程序,不知为什么中断程序运行,请教各位大侠,多多指教。&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:21:55 1楼
看看手册,找中断那块详细看看;
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:49:43 2楼
不知为什么中断程序运行那到底是运行了还是没运行呢&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:33:29 3楼
不知怎样让中断程序运行
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:56:40 4楼
楼主可以发一份中断程序我看下吗?谢谢 我是新手想学写中断程序
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:42:57 5楼
LG PLC时间驱动中断出现讲的什么意思