松江主机cup主板cup坏了会搞烧主板吗报火警吗?

您目前所在的位置: &
& 松江主机部分报回路故障是怎么回事
松江主机部分报回路故障是怎么回事,,
悬赏分:0 -
- 阅读次数:
松江3208主机双回路卡的其中一个回路报回路故障!带回路线测试电压36.3应该是正常,和别的回路电压没有多大的差别!
上一个问题:
下一个问题:
共 3 条答复
报警回路电压达不到36.3V的,建议把回路信号线先拆下,量一下空载的时候电压是多少,如果空载的时候电压都是36.3V那就是主机电源板或者回路板有问题了。如果带上外部线路才出现的问题,那很可能是现场的线路串线了。
回答者: -
- 提交时间:
估计回路板有问题了。修的话可以找我。QQ:
回答者: -
- 提交时间:
正常的电压应当是26.几哟
回答者:游客 - 提交时间:
我来回答:松江主机部分报回路故障是怎么回事
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
相关,,问答
等你来回答
[ 10:12:00][ 23:22:00][ 21:01:00][ 17:06:00][ 11:10:00]
最专业的消防报警设备销售服务平台!全国服务热线:400-003-0119 总机:021-上海松江消防主机有一个回路的消火栓报警按钮都在报火警是什么原因_百度知道
上海松江消防主机有一个回路的消火栓报警按钮都在报火警是什么原因
连接消火栓的,导致信号线接触在一起了,将消火栓整个单独作为一个回路的,在某个消火栓按钮位置没连接好楼主的情况是上下布置