rs485上拉电阻的匹配电阻应该放在哪个位置

[资源分享]为什么RS485总线要接终端电阻;终端电阻是为了消除在通信电缆中的信号反射;在通信过程中,有两种信号因导致信号反射:阻抗不连;补充说明:;1.RS-485需要2个终接电阻,接在传输总线的;2.为了抑制干扰,RS485总线常在最后一台设备;3.RS-485与RS-422的共模输出电压是不;在-7V至+12V之间,RS-422在-7V至+;RS485
[资源分享] 为什么RS485总线要接终端电阻
终端电阻是为了消除在通信电缆中的信号反射。
在通信过程中,有两种信号因导致信号反射:阻抗不连续和阻抗不匹配。 阻抗不连续,信号在传输线末端突然遇到电缆阻抗很小甚至没有,信号在这个地方就会引起反射。这种信号反射的原理,与光从一种媒质进入另一种媒质要引起反射是相似的。消除这种反射的方法,就必须在电缆的末端跨接一个与电缆的特性阻抗同样大小的终端电阻,使电缆的阻抗连续。由于信号在电缆上的传输是双向的,因此,在通讯电缆的另一端可跨接一个同样大小的终端电阻。引起信号反射的另个原因是数据收发器与传输电缆之间的阻抗不匹配。这种原因引起的反射,主要表现在通讯线路处在空闲方式时,整个网络数据混乱。要减弱反射信号对通讯线路的影响,通常采用噪声抑制和加偏置电阻的方法。在实际应用中,对于比较小的反射信号,为简单方便,经常采用加偏置电阻的方法。
补充说明:
1.RS-485需要2个终接电阻,接在传输总线的两端,其阻值要求等于传输电缆的特性阻抗。在短距离传输时可不需终接电阻,即一般在300米以下不需终接电阻。
2.为了抑制干扰,RS485总线常在最后一台设备之后接入一个120欧的电阻(即为上面所述)。
3.RS-485与RS-422的共模输出电压是不同的。RS-485共模输出电压
在-7V至+12V之间, RS-422在-7V至+7V之间,RS-485接收器最小输入阻抗为12KΩ;RS-422是4kΩ;RS-485满足所有RS-422的规范,所以RS-485的驱动器可以用在RS-422网络中应用。
RS485为什么长距离通信时要加一个终端电阻?
485的通信方式就是一个正极D+和一个负极D-,两线间的电压为0和1的信号,为什么长距离的时候要加一个终端电阻?在后面并个电阻的作用是什么?个人感觉并不并联这个电阻从电气原理上好像没有太多的意义?
这个电阻为什么能识别是整个网络节点中的最后一个设备?
恩,作为网络传输路径,其中一个重要的指标就是信号反射。 如果没有终端电阻来消除信号反射的话,那么发射信号的设备,在传输路径的终端后,反射信号到发射端,这样使得网络上的信号产生叠加,网络信号就紊乱了。
所以终端电阻是必要的,同时也是与网络的传输阻抗有关。
终端电阻本身应该处于网络中,但是位置建议放在最末端,这样不会衰减正常的信号,它本身是无法识别
主要是避免信号传递过程中的错误,加上终端电阻后,可以有效地抑制干扰!
回答者: YHKingKong - 高级工程师
PROFIBUS是485网络,以差分电压信号来代表数据0和1。如果没有终端电阻,或者拨了终端电阻但终端没有电压,会造成阻抗不匹配,导致信号反射,从而电压波形畸变。但只要波形还能被正确识别,通信就还正常,但造成的影响是存在的。因此正常来讲必须在终端拨上终端电阻并保持供电。 置评专家:西门子自动化技术支持
RS485接口、电缆、布网、终端电阻RS485接口
RS485采用差分信号负逻辑,+2V~+6V表示“0”,- 6V~- 2V表示“1”。RS485有两线制和四线制两种接线,四线制只能实现点对点的通信方式,现很少采用,现在多采用的是两线制接线方式,这种接线方式为总线式拓朴结构在同一总线上最多可以挂接32个结点。在
RS485通信网络中一般采用的是主从通信方式,即一个主机带多个从机。很多情况下,连接RS-485通信链路时只是简单地用一对双绞线将各个接口的“A”、“B”端连接起来。而忽略了信号地的连接,这种连接方法在许多场合是能正常工作的,但却埋下了很大的隐患,这有二个原因:(1)共模干扰问题: RS-485接口采用差分方式传输信号方式,并不需要相对于某个参照点来检测信号,系统只需检测两线之间的电位差就可以了。但人们往往忽视了收发器有一定的共模电压范围,RS-485收发器共模电压范围为-7~+12V,只有满足上述条件,整个网络才能正常工作。当网络线路中共模电压超出此范围时就会影响通信的稳定可靠,甚至损坏接口。(2)EMI问题:发送驱动器输出信号中的共模部分需要一个返回通路,如没有一个低阻的返回通道(信号地),就会以辐射的形式返回源端,整个总线就会像一个巨大的天线向外辐射电磁波。
由于PC机默认的只带有RS232接口,有两种方法可以得到PC上位机的RS485电路:(1)通过RS232/RS485转换电路将PC机串口RS232信号转换成RS485信号,对于情况比较复杂的工业环境最好是选用防浪涌带隔离珊的产品。(2)通过PCI多串口卡,可以直接选用输出信号为RS485类型的扩展卡。
在一般场合采用普通的双绞线就可以,在要求比较高的环境下可以采用带屏蔽层的同轴电缆。在使用RS485接口时,对于特定的传输线路,从RS485接口到负载其数据信号传输所允许的最大电缆长度与信号传输的波特率成反比,这个长度数据主要是受信号失真及噪声等影响所影响。理论上RS485的最长传输距离能达到1200米,但在实际应用中传输的距离要比1200米短,具体能传输多远视周围环境而定。在传输过程中可以采用增加中继的方法对信号进行放大,最多可以加八个中继,也就是说理论上RS485的最大传输距离可以达到
9.6公理。如果真需要长距离传输,可以采用光纤为传播介质,收发两端各加一个光电转换器,多模光纤的传输距离是5~10公里,而采用单模光纤可达50公里的传播距离。
网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构,不支持环形或星形网络。在构建网络时,应注意如下几点:
(1)采用一条双绞线电缆作总线,将各个节点串接起来,从总线到每个节点的引出线长度应尽量短,以便使引出线中的反射信号对总线信号的影响最低。有些网络连接尽管不正确,在短距离、低速率仍可能正常工作,但随着通信距离的延长或通信速率的提高,其不良影响会越来越严重,主要原因是信号在各支路末端反射后与原信
号叠加,会造成信号质量下降。
(2)应注意总线特性阻抗的连续性,在阻抗不连续点就会发生信号的反射。下列几种情况易产生这种不连续性:总线的不同区段采用了不同电缆,或某一段总线上有过多收发器紧靠在一起安装,再者是过长的分支线引出到总线。
总之,应该提供一条单一、连续的信号通道作为总线。
在RS485组网过程中另一个需要主意的问题是终端负载电阻问题,在设备少距离短的情况下不加终端负载电阻整个网络能很好的工作但随着距离的增加性能将降低。理论上,在每个接收数据信号的中点进行采样时,只要反射信号在开始采样时衰减到足够低就可以不考虑匹配。但这在实际上难以掌握,美国MAXIM公司有篇文章提到一条经验性的原则可以用来判断在什么样的数据速率和电缆长度时需要进行匹配:当信号的转换时间(上升或下降时间)超过电信号沿总线单向传输所需时间的3倍以上时就可以不加匹配。
一般终端匹配采用终端电阻方法, RS-485应在总线电缆的开始和末端都并接终端电阻。终接电阻在RS-485网络中取120Ω。相当于电缆特性阻抗的电阻,因为大多数双绞线电缆特性阻抗大约在100~120Ω。这种匹配方法简单有效,但有一个缺点,匹配电阻要消耗较大功率,对于功耗限制比较严格的系统不太适合。另外一种比较
包含各类专业文献、中学教育、应用写作文书、各类资格考试、高等教育、幼儿教育、小学教育、专业论文、外语学习资料、生活休闲娱乐、17为什么RS485总线要接终端电阻等内容。 
 RS485 总线终端电阻 1.一般情况下不需要增加终端电阻,只有在 485 通信距离超过 300 米的情况下,要在 485 通讯的开始端和 结束端增加终端电阻。 2.终端电阻是...  RS485总线终端电阻_理学_高等教育_教育专区。电路总线RS485 总线终端电阻 电阻 终端电阻 电阻是为了消除在通信电缆中的信号反射在通信过 程中,有两 电阻 种信号因...  RS485总线中匹配电阻的接法_信息与通信_工程科技_专业资料。rs485,在总线中电阻..._此主题相关图片如下,点击图片看大图: 上图为有加 485 中继器时终端匹配电阻...  一般终端匹配采用终端电阻 方法, RS-485 应在总线电缆的开始和末端都并接终端电阻。终接电阻在 RS-485 网络中 取 120Ω。 相当于电缆特性阻抗的电阻, 因为大...  测电阻的内接法和外接法... 1页 免费 485模块是否都要加偏置电... 6页 免费 485总线 3页 1下载券 RS485总线终端电阻 8页 4下载券喜欢此文档的还喜欢 ...  解决方法:1)在通讯总线上采用同相输入端上拉(A线) 、 反相输入端下拉 (B ...RS-485/RS-422 一般采用双 绞线(屏蔽或非屏蔽)连接,终端电阻一般介于 100 至...  无论是 RS485、CAN 总线、USB。都是需要加终端电阻进行阻抗匹配的,许多工程师对终端电阻的理解不 是很清楚,甚至因为程序上能正常通讯,所以就索性省去了终端电阻...  RS485 总线常识 1、RS485 总线基本特性 根据 RS485 工业总线标准,RS485 工业...1、重新接好 RS485 线; 2、更换 RS485 线; 3、加装终端匹配电阻; 4、...  485总线120欧姆匹配电阻的接法_信息与通信_工程科技_专业资料。485 总线 120 欧姆匹配电阻的接法 在 485 总线的现场施工当中,当 485 总线的传输距离超过一定的长...rs485为什么长距离通信时要加一个终端电阻?
学工控技术,拿10万年薪
马上注册,免费学习超过100课时视频教程,免费下载海量学习资料
485的通信方式就是一个正极d+和一个负极d-,两线间的电压为0和1的信号,为什么长距离的时候要加一个终端电阻?在后面并个电阻的作用是什么?个人感觉并不并联这个电阻从电气原理上好像没有太多的意义? 这个电阻为什么能识别是整个网络节点中的最后一个设备?
作为网络传输路径,其中一个重要的指标就是信号反射。 如果没有终端电阻来消除信号反射的话,那么发射信号的设备,在传输路径的终端后,反射信号到发射端,这样使得网络上的信号产生叠加,网络信号就紊乱了。 所以终端电阻是必要的,同时也是与网络的传输阻抗有关。 终端电阻本身应该处于网络中,但是位置建议放在最末端,这样不会衰减正常的信号,它本身是无法识别网络的。当然,智能终端电阻本身是一个设备,那另做别论。
西门子工程师
线下培训课程
免费视频教程RS485 AB两端匹配电阻的作用
查看: 2022|
摘要: 传输线理论指出,当输出与负载阻抗匹配时,信号才会处于行波状态,通信才能正常;否则,信号则会处于反射或驻波状态,通信就会失败。加终端电阻的目的通过增大负载,而减小回波反射,起一种被动的阻抗匹配作用。1.采 ...
&& 传输线理论指出,当输出与负载阻抗匹配时,信号才会处于行波状态,通信才能正常;否则,信号则会处于反射或驻波状态,通信就会失败。加终端电阻的目的通过增大负载,而减小回波反射,起一种被动的阻抗匹配作用。1.采用阻抗匹配、低衰减的RS485专用总线电缆更有利于保证通信。一般推荐如下: 非铠装双绞屏蔽型电缆 STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 20 AWG ,电缆外径7.7mm左右。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层一端接地! 非铠装双绞屏蔽型电缆 STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径8.2mm左右。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层一端接地! 铠装型双绞屏蔽电缆 ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时,建议铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!2.传输距离超过300米应加终端电阻(一般为120Ω,并联)。 3.、动力电缆、变压器、大功率电机等往往伴随着低频干扰,而这种干扰是用高导电率材料做屏蔽层的电缆无法解决的,包括原装的进口电缆。只有用高导磁率材料(如钢带、钢丝)做的屏蔽层才能有效抑制低频干扰。 最常用的方法就是给电缆套上钢管或直接采用高导磁率材料制成的铠装型电缆——ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG .&户外敷设电缆防雷很重要!雷电的等效干扰频率在100k左右,也属于低频干扰。《GB50057-94建筑物防雷设计规范》第6.3.1条:......在需要保护的空间内,当采用屏蔽电缆时其屏蔽层应至少在两端并宜在防雷区交界处做等电位连接,当系统要求只在一端做等电位连接时,应采用两层屏蔽,外层屏蔽按前述要求处理。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:帐号:密码:下次自动登录{url:/nForum/slist.json?uid=guest&root=list-section}{url:/nForum/nlist.json?uid=guest&root=list-section}
贴数:2&分页:new half life发信人: bihai (new half life), 信区: Circuit
标&&题: RS485可以点对点吗?不用匹配电阻行吗?
发信站: 水木社区 (Fri Dec 11 03:30:55 2015), 站内 && 原因,我们有个11个电路板在背板上,所以所有的通讯是经过RS485,其实单双工即可,但是全双工也可以。因为我们用Modbus。我计划在这些插槽的外侧,左边放一些匹配电阻,右边放一些。 && 电阻&&C1&&C2&&C...&&C10&&C11&&电阻 && 那么,恰好,我需要把电路板拿出来,然后用USB和板上芯片通信,同一个串口。我想到,可以用RS485 &&&& C1:&& 485&&------ 485/ttl --- MSP430 &&&&&&&&&&&&&&|_&&&&485/usb (or 485-ttl, ttl-usb) && 这样,板子拿出来可以用usb可芯片通信。否则,共享ttl-uart会导致短路等问题。那么,问题是,板子拿出来后,我是否需要在板子上,放上匹配电阻? 我觉得不需要,因为是非常近程的通信,但是听听大家的意见。 &&&&&&&& -- && ※ 来源:·水木社区 ·[FROM: 134.132.52.*]
cauhanbing发信人: cauhanbing (cauhanbing), 信区: Circuit
标&&题: Re: RS485可以点对点吗?不用匹配电阻行吗?
发信站: 水木社区 (Fri Dec 11 08:45:43 2015), 站内 && 485在连线短的情况下可以去掉120欧姆的匹配电阻,连线长的话必须加。再一个,连线短的情况下加上120的电阻,容易丢字节。
-- && ※ 来源:·水木社区 ·[FROM: 123.232.125.*]