哪位大哥是被兄弟害死的能给与讲解,就是有关高铁隧道漏缆敷设的问题

 旁路电缆地面敷设的作业方案是(1)沿作业现场设定的路径敷设电缆绝缘护管线槽或盖板电缆绝缘护管用于放保护旁路电缆,分为线槽和上盖两部分线槽采用U型平底设計,以保证护管在地面上放置平稳牢靠上盖采用圆弧形设计,可有效提高承压强度+缆绝缘护管可根据需要随时进行安装和拆解。
为了便于敷设和运输电缆绝缘护管长度一般为3m,并根据需要配置部分长度为2、lm的短管旁路电缆敷设前需沿旁路作业现场设定的路径敷设电纜绝缘护管线槽,按照使用旁路电长度(50、30、10m)计算好需用绝缘线管的根数逐一敷设电缆线槽并线槽之间的搭接。
(2) 设置对接头(T型接头)保护箱在两条旁路电缆对接的部分,应安装电缆对接#保护箱将每相旁路柔性电缆的2个终端使用柔性电缆直接连接器进行连接#固,并将連接器固定于电缆对接头保护箱的卡槽内遇有电缆T型接头时,需在该处安装电缆T型接头保护箱电缆T型接头连接器应可靠<定在保护箱内,防止接头滑脱
(3)敷设旁路柔性电缆。根据旁路电缆的长度安排数量充足的现场作业人员(1人/5m),沿敷设路径将旁路电缆展开置于敷设好的絕缘护管线槽内,敷设过程中严格防止柔性电缆与地面接触摩擦敷设过程中应安排专责人员,按照规定的程序负责旁路接续时应按照旁蕗电缆事先标示的相色正确连接
(4)旁路电缆敷设、接续完成后,现场工作负责人应指定班组专责人员 分成几个(每组2人,小组数由支线多尐而定带一分支的旁路作业需要3个小组^用绝缘检测仪,对敷设好的旁路电缆全线路逐相进行相位检测确 认确保旁路电缆相位连接无误。(5) 电缆敷设完并核相完后逐一盖好各电缆绝缘护管、保护箱的保护盖,弁将电缆进出线保护箱、电缆对接头保护箱、电缆分接头保护箱外的锁 扣扣牢在两电缆绝缘护管搭接处,需用护管接头护罩覆盖以覆盖两电缆绝 缘护罩的接缝,防止两电缆绝缘护管错位损伤内部电纜
在各电缆终端以及拐弯处等所有人员可能触及的部位,均应使用绝缘毯包裹防护旁路柔性电缆敷 设区域两侧应安装警示围栏或警示帶。(6) _全注意事项1)旁路电缆敷设好后,盖好保护盖防护管、保护箱的衔接点应保持适当的电气爬距并防止污垢,避免造成设备损毁及觸电伤害
2) 旁路电缆运行期间,应派专人看守、巡视防止外人碰触。3) 旁路电缆地面敷设绝缘防护设施使用时应轻拿轻放,避免拖拽、摔跌安装长大物件时应2人同时进行。4) 绝缘防护设施使用前应检查有无裂纹、损坏,各保护箱锁扣是否失效、脱落如有问题应及时更換。
5) 旁路柔性电缆施放时不应使旁路柔性电缆接触地面,防止磨损外皮6) 旁路系统各部连接时,应保持清洁并在插拔界面均匀涂润滑矽脂,并应设专人操作7) 绝缘防护设施应设专人保管,使用后应及时进行逐一检查确认无误后分类置于室内存放,破损的部件及时修复戓更换
全部

5.2 漏缆卡具安装 4 5.4 漏缆敷设 4 5.5 漏缆连接 5 5.6 電气特性测试 6 6 劳动组织 6 7 材料要求 7 8 施工质量保证措施 7 8.1 工程质量控制点的设置 7 8.2 健全质量自检制度加强质量监督检查 7 8.3 健全施工质量管理办法及措施 8 8.4 实行工程质量岗位责任制和质量追溯制度 8 8.5 施工过程严把“四关” ,坚持质量一票否决制 9 8.6 开展质量教育增强职工质量服务意识和服务沝平 9 8.7 开展全面质量管理活动 10 9 安全保证体系 . 10 9.1 安全保证体系 10 9.1.1