两相漏电断路器怎么接三相的?
提问者:哎呀呀|
时间: 12:34:00
已有5条答案
回答数:15584|被采纳数:262
上海渊匠建筑工程有限公司
所有回答:&15584
完全可以哦! &&N(来线)是接入零线,N(去线)是零线输岀,1,3,5,(来线)分别是L1,L2,L3,的接入相线,而2,4,6,(去线)分别是L1,L2,L3,三相输岀,当从N线与L1,L2,L3,当中任何一相取电时,所得电压都是220伏,(称作单相供电),如果从L1,L2,L3,三相当中的任意两相取电,所得电压是380伏,(称两相供电),总结如下:从N(零线)和L1戓L2,戓L3(相线)取电,等于220伏(称作单相供电),如果从L1,L2,L3,三相当中的任意两相取电,所得电压是380伏,(称两相供电),L1,L2,L3,三相同时取电,相与相之间的所得电压是380伏,(称三相电,其实目前低压电网大多使用三相五线供电制式,其中包含单相,两相,三相供电了
回答数:2615|被采纳数:2
所有回答:&2615
N(来线)是接入零线,N(去线)是零线输岀,1,3,5,(来线)分别是L1,L2,L3,的接入相线,而2,4,6,(去线)分别是L1,L2,L3,三相输岀,当从N线与L1,L2,L3,当中任何一相取电时,所得电压都是220伏,(称作单相供电),如果从L1,L2,L3,三相当中的任意两相取电,所得电压是380伏,(称两相供电),总结如下:从N(零线)和L1戓L2,戓L3(相线)取电,等于220伏(称作单相供电),如果从L1,L2,L3,三相当中的任意两相取电,所得电压是380伏,(称两相供电),L1,L2,L3,三相同时取电,相与相之间的所得电压是380伏,(称三相电,其实目前低压电网大多使用三相五线供电制式,其中包含单相,两相,三相供电了。希望我的回答可以帮到你
回答数:2229|被采纳数:5
所有回答:&2229
所有进线都必须接到漏电开关的进线端,所有的出线都必须接到漏电开关出线端。特别指出:如果有零线,进线零线也必须接到漏电开关零线进线端,出线零线也要接,否则会造成假漏电而跳开关!
回答数:2033|被采纳数:2
所有回答:&2033
你好,这个很简单的,只要保证一一对应就可以啦比如进对进,出对出,零对零。
回答数:5270|被采纳数:8
飘络枫僷_1082
所有回答:&5270
把一相空着。两根火线接火线接线柱,空一个,零线接零线,注意安全
希望可以帮到你
已有 5 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
位业主已在问吧找到答案
一万套装修案例
下载土巴兔APP
中国装修网三相五线制,也是TN一S糸统零地相通以后四相漏电开关送两相电跳闸为什么,
任何接有带有漏电保护器开关在输出后零线和地线不能相接,这是因为经过漏电保护器的电流没有完流回漏电保护器而从地线流出一部分流出.流入不相等产生的磁场不能互相抵消这时相当漏电电流,漏电保护器动作,跳闸.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码关注“电力电子网微信公众号”免费获得3000G资料.资料涵盖:电力电子,电工电气等领域的资料!& 添加方式:1、手机扫描左侧二维码2、添加朋友,搜微信号:pedianlidianzi
有事先发邮件,我会及时与您联系,谢谢合作。&&&网站电子邮箱::
最新展会信息
|  |  |  |  |  |  |  | 
广告合作∶010-&&Email∶&&&展会联系∶&&&电力电子技术群:&&&Copyright2011&&http://www.p- /&All&Rights&Reserved&&&&电力电子技术千人大群1群:&(未满)&&电力电子技术千人大群2 群:&&
&&版权所有∶中国电力电子产业网(www.p-)&经营许可证编号∶&京ICP备号-1&&京公网安备&41&号&&&
网站服务|广告服务|文章投稿|友情链接QQ:&关于四相漏电保护器_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:258,583贴子:
关于四相漏电保护器
这样接行吗求指教
我家由于潮湿 电漏电保...
请问三相电里面的零线要...
不懂这个,装空调时,师...
家庭装修总漏保是用空开...
职业电工安装单位及企业供电.检修单位和企业客户用电短路 漏电 过载 办公用电等.断路电热电动等问题.安装维护精心施工.对用电复杂或其他原因可签订协议长期忠诚合作.
零线下口接保护线行吗
不行这样你合不上闸
把漏电下面去掉,改个地线
工作零,和保护零不是一回事
他这个是工作接地,也就是接地,虽然说可以吧,不过一般不这样接,容易出事故。因为如果你引进来的零线出现断路情况,并且电机出现漏点那么你就危险了。那样会导致别人电机始终带电,或者别人的设备外壳带电。考虑好哦。
这应该是保护接零,接的还不对
如果这样接你的多半合不上闸的,即使你运气好现在合上了,在用电高峰期或者有较重的不平衡负载也会引起跳闸,而且是无规律的跳,有你受的
回复 龙剑首 :正常的情况下的不平衡电流是经过总零线和大地后回到的中点的,这个时候漏电保护器上的零线经过电机接地的电阻比较大,所以电流很小,达不到漏电保护的动作电流,所以漏电保护期不会动作,当不平衡的负载增大时,流过总零线到变压器中点的电流增大,造成零线因接地电阻而形成对地的电压上升,虽然安全,但是上升的电压会经过漏电保护器接到电机外壳到大地的一个不平衡电流,此电流会和正常工作的三相电流矢量和不为零,从而会造成漏电保护器误动作。另外,即使能用,也会因为接地电流而造成漏电保护器的灵敏度提高,会造成电机启动或者因受潮绝缘降低时候引起误动作,在检修时候会给人造成漏电保护器有问题或者电机有故障等干扰问题。
这样绝对不可以,
如果没有地线建议你用3P漏保
这种接法是不对的,在没有条件接地和PEN的条件下。可以先这样接,但有可能产生合不住闸的故障,这种保护接零必须保证漏电的电流在达到一定值时能跳闸。比没有什么都不接强。一、漏电小的时候它可以通过返回电源,使电动机的电位与零线一样。是人体避免触电。二、漏电大的时候可以使断路器动作,比免代故障运行。这种接法的缺点就是漏电保护器有可能不能正常工作。
把漏保下的去掉,电机的底座(外壳)单独接地
下面的。N不用接就可以,
送不上电的兄弟你接那是地线接到地排上
个人认为不行,
我想要是你等到它跳闸电机线圈已经被击穿了
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴三相漏电开关接线图相关
三相漏电开关接线图设计专题简介
本专题为土木在线三相漏电开关接线图专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内最大最专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
三相漏电开关接线图
图纸简介: 各种三项电度表接线方法图,根据原有的图更正后的,有的发的图有误! /other/info_view.gif 附件名:.rar 文件大小:234K (升级VIP 如何赚取土木币)
所属版块:
图纸简介: 各种三项电度表接线方法图,根据原有的图更正后的,有的发的图有误! /other/info_view.gif 附件名:.rar 文件大小:234K (升级VIP 如何赚取土木币)
所属版块:
这样开关是单刀双向开关。就是说开关有三个接线柱,1、2、3;一个状态就是1-2连接,一个状态是2-3连接。2线作为开关中间点。买两个这样的开关。把两个开关的1接线柱连到火线上,3接线柱连到地线上,然后把两个开关的2接线柱分别连到灯的两端。你就能实现你的目的了。解释:当开关A在1状态,就是开关A1-2
所属版块:
双控开关也称双联开关,它一般应用在楼梯上下层或走道的两头等两个不同的地方,能各自独立控制同一盏电灯的点亮或熄灭。如图提供了三种不同的接法, S1、S2均为1×2单刀双掷开关,它们都能各自独立控制灯E点亮或熄灭。其中图(b)接法,因每个开关内都同时存在电源的相线与零线,所以安装时比较方便,但维修时需
所属版块:
为何国产喜欢用四线,而日本进口的都是三相三线漏电开关。可以说国产见不到三相三线的漏电开关
所属版块:
请问一下,三相开关当二相使用时,如何接线。A,B都可以,区别是什么?1
所属版块:
①当电气设备发生漏电时,出现两种异常现象:一是,三相电流的平衡遭到破坏,出现零序电流;二是,正常时不带电的金属外壳出现对地电压(正常时,金属外壳与大地均为零电位)。②零序电流互感器的作用漏电保护器通过电流互感器检测取得异常讯号,经过中间机构转换传递,使执行机构动作,通过开关装置断开电源。电流互感器的
所属版块:
请问三相电机可以用三相四线制的漏电开关吗?
所属版块:
有谁知道照明三地以上多联开关接线图 谢谢
所属版块:
注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。 5265121 不带电流互感器的三相四线电表接线图 5265122 带电流互感器的三相四线电表接线 5265123 三相四线电度表带互感器的接线图 5265124
所属版块: