3秒自动关闭窗口丹佛斯FC302变频器+MCO305同步卡单传动调试步骤_变频器_中国百科网
丹佛斯FC302变频器+MCO305同步卡单传动调试步骤
     关键词:
FC302 单传动调试 摘要:本文介绍了丹佛斯FC302变频器+MCO305同步卡单传动的调试步骤,可供调试时参考。 1.变频器初始化 将14-22设2,按[OK]键,切断主电源,等待显示屏关闭。重新连接主电源,这样变频器参数已复位。2.设定右从主变频快速菜单 0-02 电动机速度单位 设 1 (HZ) 1-20 电动机功率 设置电动机铭牌功率 1-22 电动机电压 设置电动机铭牌电压 400V 1-23 电动机频率 设置电动机铭牌频率 50HZ 1-24 电动机电流 设置电动机铭牌电流 17A 1-25 电动机额定转速 设置电动机铭牌转速(单位RPM) 1455r/min 3-01 参考值/反馈单位 设 3(Hz) 3-02 最小参考值 设 0 3-03 最大参考值 设 75 HZ 3-13 参考值位置 设 0 连接到手动/自动 3-41 加速时间 设 0.01秒
3-42 减速时间 设 0.01秒 (以后要改) 5-40 功能 设 1 (2) 再设 10 报警 32-01 编码器2(从链条)增量型编码器分辩率 设 根据实际使用的编码器 2048 32-31 编码器1(主链条)增量型编码器分辩率 设 根据实际使用的编码器 2048 ★ 右主链条变频上X55端子接本编码器,X56端子接左主链条编码器。两编码器指示灯各3只通电后应亮。
★ 电动机建议做Testrun 方法:断开负载,打开软件Testrun―Execuet---Start ,调整参数(如:前馈加速度、比例因数)直到位置线重合。 3.电动机自整定(建议启用完整AMA)(12和27端子短接) 方法:将1-29参数设 1,然后按下[Hand on]键就激活了AMA功能。经过一段时间运行后,显示器会显示[OK]表示完成AMA。按下[OFF]键即可。4.手动模式矫正从链条电动机方向(开环)。 方法如下:(12和27端子短接) 8-02 控制字源 设0(No Function), 1-00 配置模式 设0 (Speed open loop)
在操作面板上OFF灯亮, 按下[Hand on]键,按Δ设定转速为2HZ,电动机运转,检查电机运转方向与实际方向是否一致,否,按下[OFF]键停止运转,交换电机两相线。5.手动校正从链条编码器方向(闭环)。方法如下: 8-02 控制字源 设5 (Option CO ) 1-00 配置模式 设0 (Speed open loop) 按Hand on]键,手动启动电机,观察变频器,如变频器出现(Torque Limit W12)或(Tracking error A61),立即关闭电源。说明编码器接线错, 请将从链条编码器连接线A与A- 交换。6.右从链条前面工作完成后,请一定要再正确设定下列参数: 1-00 (SPEED OPEN LOOP)配置 设0
3-03 最大参照值 设75
3-41 加速时间 设0.01
3-42 减速时间 设0.01
8-02 控制字源 设5 (Option CO ) 19-13 点动距离 设3 范围0~20。(用户根据需要调整) 32-60 比例因数 设20 P(如有振荡可适当调整) 32-61 控制微分值 设0 D 32-62 积分因数 设0 I 32-65 前馈速度 设2900 (FF VEL)(如停车时有倒转或启动有快慢,可以调整此参数)。 32-66 前馈加速度 设0 (FF ACC) 32-80 最大速度 设 1800
二极电机设+300),四极电机设+300)。其中300是放开频率上限。 32-81 最短加减速时间 设 0.1S (如停车时有倒转或启动有快慢,可以调整此参数) 32-69 采样时间 设 1
32-01 从站编码器的分辨率 设 根据实际使用的编码器 32-31 主站编码器的分辨率 设 根据实际使用的编码器 注意:1。当按了变频器面板上的[OFF]按钮,表示变频器已停止工作(出现W113报警)。只要按变频器面板上的[AUTO]按钮即可。 2.在做上述3、4、5项工作前,请不要接上链条。等完成工作后,再接上链条。 3.编码器屏蔽线必须单端接地。 4.如19-13参数没有出现,说明变频器内同步卡没有装好。(拆下重装) 7.左主链条变频调整(F302变频器) q将14-22设2,按[OK]键,切断主电源,等待显示屏关闭。重新连接主电源,这样变频器参数已复位。 设定快速菜单(同上) q手动开环调电机方向(同上) 1-00 配置模式 设 0 开环速度 0-02 电动机速度单位 设 1 (HZ) 1-20 电动机功率 设置电动机铭牌功率 1-22 电动机电压 设置电动机铭牌电压 1-23 电动机频率 设置电动机铭牌频率 1-24 电动机电流 设置电动机铭牌电流 1-25 电动机额定转速 设置电动机铭牌转速(单位RPM) 3-41 加速时间 设 3秒 3-42 减速时间 设 3秒8.电动机自整定(建议启用完整AMA) 方法:(12端子和27端子短接) 将1-29参数设 1,然后按下[Hand on]键就激活了AMA功能。经过一段时间运行后,显示器会显示[OK]表示完成AMA。按下[OFF]键即可 5-01 端子27模式 设 0 ,将27端子定义为数字输入。 5-12 端子27数字输入 设 4 快停反逻逻辑(根据3-81快停减速时间停车) 3-81 快速停车时间 设0.5 3-02 最小参考值 设 0 3-03 最大参考值 设 50HZ
3-13 参考值位置 设0(连接到手动/自动) 3-15 参考值来源 设1 (53号端子) 4-10 电动机速度方向 设 0 (顺时针方向) 5-40 继电器功能 设1 (继电器2) 再设 10 报警 1-62 滑差补偿 如输出频率抖动,滑差补偿可调小。 1-63 滑差补偿时间 6-50 端子42输出 设 109(接车速表 6-51 端子42输出最小标定 设 6-52 端子42输出最大标定 设 8-30 协议 设 FC 8-31 地址 设 1 8-32 波特率 设 9600
以下参数通信不要 6-10 端子53低电压 设 0V 6-11 端子53高电压 设 10V (对应与PLC输出的实际模拟量 6V) 6-14 53端子参考值/反馈值下限 设 (偏置)
6-15 53端子参考值/反馈值上限 设 (增益) 9.手动模式矫正左链条电动机方向(开环)。方法如下:(12和27端子短接) 在操作面板上OFF灯亮, 按下[Hand on]键,按Δ设定转速为2HZ,电动机运转,检查电机运转方向与实际方向是否一致,否,按下[OFF]键停止运转,交换电机两相线。10.左链条编码器方向校正 按操作台启动按钮,如右链条与左链条方向不一致,说明编码器接线错, 请将左链条编码器连接线A与A- 交换。
Copyright by ;All rights reserved. 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
S7200+PLC与Danfoss变频器自由口通信的实现
下载积分:50
内容提示:S7200+PLC与Danfoss变频器自由口通信的实现
文档格式:PDF|
浏览次数:459|
上传日期: 09:51:08|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
S7200+PLC与Danfoss变频器自由口通信的实现
官方公共微信丹佛斯变频器参数设置_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
丹佛斯变频器参数设置
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 丹福斯 的文章

 

随机推荐