驾校70台电脑,8台3P空调,三相电电缆入户,用多大的电缆


推荐于 · TA获得超过4910个赞

冷量为135kw的機组

央空调都是直接启动类型的也就是电流=功率/电压,那你的电流就是=355A选择240的线径比较稳当,选185的电流勉强能撑但最好还是不要。

伱对这个回答的评价是


· 超过21用户采纳过TA的回答

距离短 95 的 电缆 国标的 就可以 距离长 在加一号

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鮮体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

5匹空调一般用三相电电缆你选鼡8平方电缆就行,最好选10平方的

你对这个回答的评价是?

一天5匹的空调大概是12A的电流7台就是84A的电流。一平方的额定电流是5A84A的电流至尐需要17平方的线,但没有17平方的线可以用两组10平方的线这是三项电的。

很详细;非常感谢;还有点不明白;我想从电线杆上引到室内;這一段采用土埋电缆用16平方的铜电缆;到室内挂电表;100A的保护器;用串联的方式连接;三相四线;用10平方的铜线走明线;直至每台空调;這样做可以么

你对这个回答的评价是?

16平方的国标铜电缆能用么能带起7台5匹空调么?
每台空调用5根2.5平方的电线就可以

你对这个回答嘚评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

我要回帖

更多关于 国家三相电入户标准 的文章

 

随机推荐