原型盖挖逆做法法怎么封堵侧墙底模,如果采用土膜钢筋百分百搭接怎么办,不

地区:石家庄
头衔:项目副经理
悬赏分:10
浏览数:2258
地下室挡土墙水平筋在竖向钢筋的内侧,那墙外侧的水平筋的搭接长度怎样算?
地下室挡土墙水平筋在竖向钢筋的内侧,那墙外侧的水平筋的搭接长度怎样算?比如说水平筋都在一处搭接,搭接长度是锚固乘以1.6吗?你们工程中,墙外侧的水平筋在墙头是搭接还是直通过去还是锚固?
地区:河北
等级:10 级
头衔:副总★
来自团队:
地下室挡土墙水平筋在竖向钢筋的内侧,那墙外侧的水平筋的搭接长度怎样算?
图集按照水平钢筋在内侧考虑的 如果水平筋在外侧需要设计确认施工 按照一般的搭接长度计算就行。图集截图第一条说明
比如说水平筋都在一处搭接,搭接长度是锚固乘以1.6吗
关于修正系数的问题是需要计算的 至于乘以1.4还是1.6需要看接头面积百分比了
你们工程中,墙外侧的水平筋在墙头是搭接还是直通过去还是锚固?
当钢筋的直径相同的时候是直接贯通过去的 不相同的时候最好由设计人员确定 一般有按照15d锚固过去的
贯通过去 我上面打字打错了 不好意思 按照图集为准。
提问者对最佳答案的评价:1星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:广东
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
看下图集就清楚了
搭接长度要看钢筋的错开比例来判断的
操作执行中...