双电源加自带蓄电池灯具的的应急照明方式如何在发生火灾时强制点亮呢?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1182帖子
五星工程师, 积分 1182, 距离下一级还需 1318 积分
强制点亮 或 切断!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分22帖子
技术员, 积分 22, 距离下一级还需 28 积分
穿线4*2.5,2根火线,一零一PE,其中一根火线直接给蓄电池充电,另一根火线直接到灯具(这根火线消防信号控制强制点亮)。
&是不是有根强启线?&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分170帖子
三星助理工程师, 积分 170, 距离下一级还需 30 积分
mjg 发表于
穿线4*2.5,2根火线,一零一PE,其中一根火线直接给蓄电池充电,另一根火线直接到灯具(这根火线消防信号控 ...
是不是有根强启线?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分504帖子
一星工程师, 积分 504, 距离下一级还需 146 积分
L、N、PE+控制线。控制线平时无电,火灾时由联动控制系统发出指令,使控制线带电,应急灯强亮。
听众数收听数自我介绍小小电工一名最后登录注册时间主题精华0积分64帖子
一星助理工程师, 积分 64, 距离下一级还需 36 积分
顶一顶,改天下
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分63帖子
一星助理工程师, 积分 63, 距离下一级还需 37 积分
目前的如果是双头灯是不行的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3952帖子
二星高级工程师, 积分 3952, 距离下一级还需 48 积分
有带强启线的双头灯。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分958帖子
四星工程师, 积分 958, 距离下一级还需 142 积分
有带强启线的双头灯。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分316帖子
五星助理工程师, 积分 316, 距离下一级还需 184 积分
平时市电,故障时,另一路电源,应急时,两路电源全失,蓄电池供电。
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)  应急灯是在正常照明电源发生故障时,起到照明和指引作用的灯具,很多人对应急灯都不太了解,今天我们就先带大家熟悉双头应急灯的相关情况,一起来看看双头应急灯好吗。
  【双头应急灯好吗】
  双头消防应急灯适用于消防应急照明,是消防应急中最为普遍的一种照明工具,应急时间长,高亮度具有断电自动应急功能。双头消防应急灯具有耗电小、亮度高、使用寿命长等特点,边上设计有电源开关和指显灯,适合工厂、酒店、学校、单位等公共场所以备停电作应急照明之用。
  一、双头应急灯的优点
  大部分双头应急灯采用先进的集成电路,镉镍电池,以及优质氧化铝材,超薄设计,外观新颖美观;灯头旋转设计,采用高级芯片,使用寿命长,发光效率高,环保节能;主灯指示灯亮,表示是正常工作状态;灯灭,表示出现故障;自带蜂鸣器,自动报警。
  双头应急灯的突出优点——
  灯具采用超高亮LED作为光源,不易损坏,寿命超过灯具使用寿命。
  智能故障自动检测功能,语音提示系统,工作稳定可靠。
  智能过充电过放电保护,有效延长灯具使用寿命。
  二、双头应急灯的作用
  应急照明灯在救灾抢险、医疗救护等方面起到的作用是空前的,虽然说只有几个小时的照明,但是几个小时可以帮助多少财产和生命得到保障,LED的特点体积小、寿命长、效率高、低电压、使用安全、节能等一系列优点,因此科技部将“LED应急灯照明高效驱动技术与系统可靠性研究”列为课题进行研究和开发。
  三、双头应急灯安装方法
  1、在需要应急照明的地方,对应灯箱后面的持钉孔孔距,在墙上打好4厘沉头螺钉。
  2、将双头灯挂在已打好的螺钉上,须确保牢固可靠;固定后根据照射角色的需要调节好灯头,为防止灯头因连续360度转动而损坏灯头内电线,当旋转遇到阻力时,请勿强行转动,否则将损坏灯头座内设置的防止360度转动的装置。
  3、接通 主电电源,灯具即进入主电亮灯和充电状态,然后按模拟按钮,试验灯具是否正常工作,充电完成后,工作电路会自动关闭主充功能,停电后灯具自动进入应急状态。
  安装时应使灯具的电源线处于可靠的永久性连接,不应采取让非专业人员徒手可拆除的连接方式,带接地的灯具,应保证灯具具有可靠的接触。
  四、双头应急灯的保养
  1、 不管什么型号的应急灯,均应保持清洁,可用蘸少点的洗涤剂或者是水擦拭,决不可用浓碱水或者是易会发的化学制品擦拭,以免损坏塑料外壳及部件。
  2、 对应急灯的外表进行检查不应有变形、变色烧焦发热现象,主电指示灯常亮,故障灯应灭。
  3、 保证应急灯的主电电压正常,保持在规定范围内(190V~242V)。
  4、 定期给应急灯充放电,具体操作是关闭应急灯控制电源此时电池立即投入供电应急灯亮,此时按关、开键应急灯应受控。每三个月进行一次每次放电保证20分钟。
10秒填写,免费获取三套设计方案
10秒发布需求,找到专属设计方案
请选择城市
省钱又省心,帮您甄选装修公司
比价格比服务比设计
预约即为您推荐三家装修公司提供免费设计
1.在线填表预约&&&&2.狐管家致电与您沟通&&&&3.设计师免费上门量房,提供设计方案
大家都在问
说点什么吧
添加图片0/3wakaka2012
有带开关的有不带开关的看你怎么选了
liulinzhi8888
还好我们这的老总支持强切的办法,自动点亮。
原帖由 dujie312 于
15:53 发表
目前市面上的带蓄电池的应急灯有两种,一种就是双头应急灯挂墙安装,平时不亮,市电失电时自动点亮,(不能强制点亮,除非定做),普通灯配双控开关可以实现消防点亮;一种是吸顶安装的带蓄电池的应急灯,此种灯可以 ...
绝对正确!!!!!!!!
二级负荷,用自带蓄电池的应急灯,就能满足规范要求,如果设置有消防控制室,可以在应急箱的进线开关加分励脱扣功能,火灾时候, 通过消防控制室的二总线来切断电源线的断路器,强启点亮。充电线不可切断。如果没有消防控制室,审图的还矫情什么强启,就让他教教你怎么做,在哪里强启?通过哪个设备来强启?
jinfengtao271 发表于
应急点亮,就是两条火线都带电,通过专用的消防声光控,实现带电。
请问双眼应急灯是几根线呢?
jianeitexiaole
有3线制的应急照明灯具
三、应急照明线路的敷设
1.应急照明线路:包括配电干线和支线,与正常照明线路不得共管共槽敷设。自带蓄电池灯具的支线除外。 
2.应急照明配电箱应与正常照明配电箱分开设置,自带蓄电池灯具的配电箱除外,并设在无火灾危险场所。
本帖最后由 asd1208 于
13:58 编辑
集中蓄电池供电与自带蓄电池供电 在应急照明系统中应用的比较
机械工业部第二设计研究院建筑工程院 吴 丹
随着城市建设的发展,人民生活水平的提高,人们对新建的各类建筑在舒适性、可靠性、安全性等各方面提出了比以往更高的要求,而其中安全性是一个非常重要的指标,因为这是与人员生命安全息息相关的。 为保证建筑物及内部人员的安全,需要采取许多措施,如设置消防报警系统、自动喷淋系统、排烟系统、应急广播系统等,而应急照明系统也是一个相当重要的安全设施。当建筑物在发生火灾或其它灾害的情况下,只有具备良好完备的应急照明系统,才能保证建筑物内人员的安全和及时疏散,并有利于救援工作的顺利进行,从而最大限度的减少人员的伤亡、降低财产的损失。因为有大量的实例证明,当灾害发生时,造成严重的人员伤亡的原因固然是多方面的,但与建筑物内有无良好的应急照明系统也是有一定关系的。下面以火灾为例,加以说明:在火灾发生时,为防止触电及通过电气设备、线路扩大火势,我们在火灾时往往需要切断相关区域内的非消防电源,若此时没有应急照明,人们在黑暗中势必会更加惊慌,同时加上烟气的作用,如身处险境的人们无法及时找到疏散出口,则会引起更大的不必要的伤亡。由此可见,良好、完备的应急照明系统是整个建筑中不可缺少的一个十分重要的安全设施。 目前应急照明的供电方式主要有以下几种形式:
1、 电网引来的两路相互独立电源: 这种方式供电要求从外部引来两路互相独立的电源,以确保一路电源故障时,另一路电源仍然能够可靠的继续工作。此种方式对供电容量、时间不受限制,但对电源的要求较高,即使在一些特别重要的工程中,我们可以获得两路相互独立的电源,但是在一些重大灾害面前,其供电的可靠性仍有可能遭到破坏,因此对这种建筑仅采取此方式作应急电源也是不适用的。
2、发电机组: 这种方式要求发电机组具有自启动功能,启动时间应小于15S,它对供电容量、时间不受限制,但是转换时间相对较长(10S左右),不能用于对转换时间要求较高场所的应急照明。
3、蓄电池组: 这种方式供电可靠性高、转换迅速、适用性强、扩展方便、线路及系统简单,但供电容量、时间相对受到限制。
4、组合电源方式: 具有两种以上电源的优点,虽然投资大,但由于可靠性高,在许多重要建筑中被广泛采用。 由于蓄电池供电方式较好地弥补了第一、二种供电方式的缺点,而且使用方便、灵活,相对投资较小,扩展容易,因此在很多建筑物中,往往都选用蓄电池组作为应急照明的备用电源。
目前蓄电池供电方式主要有两种形式:一种是独立式供电,即每个应急灯自带备用蓄电池,正常电源切断时,备用电源自动投入;另一种是集中式供电,应急灯本身不带电源,正常照明电源故障时,由专用集中式应急电源(蓄电池)供电。
下面我们就对这两种应急供电方式作一些比较。
一、系统可靠性: 1、独立式:这种形式的应急灯每个灯具内部都有变压、稳压、充电、逆变、蓄电池等大量的电子元器件,整个应急照明系统中的电子元器件的数量就更多,显而易见这种形式存在着大量的故障隐患点;而且在灯具使用时,灯具内部电子元器件的工作环境温度也较高,这也加剧了电子元器件的老化,提高故障率的发生。但是自带备用蓄电池式应急灯故障时一般只影响该灯具本身,对整个系统影响不大。
2、集中式:在这种形式的应急照明系统中,所有灯具内部复杂的电子电路被省掉了,只有集中电源部分有易损的电子元件,而其工作环境较为理想(集中应急电源应放置在专用房间内,如可以利用建筑物各层的配电间),因此单纯就故障率来讲集中供电式应急照明系统可靠性要高得多。但是集中供电式应急照明系统如电源部分出现故障,将使整个系统受到影响。
二、使用寿命:
1、独立式:这种形式的应急灯的正常电源接自普通照明供电回路中,在使用、检修、故障时电池均需充放电;而且由于体积及价格的原因,一般灯具中的充放电电路设计的都尽可能简单,难以达到较好的技术性能指标;再由于应急灯具大部分时间都处于工作状态,其内部温度比较高,这些都会对蓄电池产生不利的影响,缩短其寿命,从而影响应急灯的使用寿命。 2、集中式:在这种形式的应急照明系统的情况与上述恰恰相反,整个系统采用独立电源,只有在正常照明电源故障时才启用蓄电池,而且由于电源设备只有一套,可以采用较精密的技术来达到保护、控制蓄电池充放电周期等各个环节;再者系统电源及蓄电池部分一般放置在专用房间内,易于将环境温度控制在有利于电源和蓄电池工作的范围内,所以集中供电式应急照明系统中的蓄电池寿命大大高于独立式供电应急灯。
三、维护与管理 1、独立式:由于应急灯具分布于建筑物内各处,平时由交流电源供电,即使直流备用电源部分故障,平时也很难发现,而且其内部线路复杂,元器件多,维护工作量很大,若在发生灾害的情况时,由于备用电源部分出了故障未被及时发现,这时应急照明系统就不具备应急功能了。 2、集中式:集中供电式应急照明系统将复杂的电子电路放置在专用的房间内,应急照明灯具与普通的灯具无异,一般电工就能够进行维护;而且随着现代技术的发展,许多厂家生产的集中式应急电源还自带了自动检测功能,甚至可以通过其自身带有的计算机通讯接口,将信号送到主机,用计算机来进行监视与管理;即使在系统中不设置计算机管理,其自身仍带用监控系统,在电源发生故障或电源将要耗尽时,发出声光报警,从而大大降低了系统维护与管理的工作量。
四、系统价格: 1、独立式:由于每个应急灯具内都有一整套降压、稳压、充电、蓄电池等元器件,所以整个系统的价格较高。 2、集中式:与上述恰恰相反,由于省去了每个应急灯具内的一整套降压稳压、充电、蓄电池等元器件,应急灯具可以选用普通灯具,整个系统仅在集中应急电源处设置一套上述装置,如果能充分利用其蓄电池容量,则会大大降低系统的成本。
五、 线路敷设 1、独立式:在每个应急灯具内都带有备用电源(蓄电池),所以对供电线路可以没有特殊的要求,在灾害发生时,供电线路故障并不会影响到备用电源发生作用。 2、集中式:与上述恰恰相反,由于每个应急灯具内没有备用电源(蓄电池),若灾害发生时,供电线路故障,则会直接影响到应急照明系统的正常运行,所以我们要对其供电线路在敷设时采取必要的防火措施,通常采用的防火措施有以下几种: ① 导线或电缆穿钢管保护,并暗敷在非燃烧体内,其保护层厚度不小于30mm。 ② 在需要明敷的场所,导线或电缆穿钢管保护,并在钢管外皮上刷防火涂料或采用其他防火措施。 ③ 线路采用防火电缆或耐火电缆、电线。 此外,线路敷设还应注意以下几点: ① 系统的供电干线应避免穿过易燃场所。 ② 照明分支线不应跨越不同的防火分区。
六、 用电管理: 由于现在的建筑物功能越来越复杂,所以在一幢建筑物中,经常会有多家单位,这时在楼宇的物业管理中用电计量是一个很重要的方面,这时两种蓄电池供电方式就会带来差别。 1、独立式:由于应急灯都自带备用电源,常用电源可以从就近的正常照明配电箱中取得,所以很容易可以将各应急灯具的用电划归于各自的用电单位,不会在计量方面产生麻烦。 2、集中式:由于整个系统只有一套蓄电池作为备用电源,所有的应急灯具的用电均接自集中式蓄电池装置,所以当一幢建筑物中有多家单位(特别是在同一楼层内有多家单位)时,不可能将应急照明的用电量计入各家单位,虽然其用电量不会太大,但是仍有可能会造成不必要的纠纷。 综上所述,集中蓄电池供电与自带蓄电池供电两种方式各有自已的优缺点,我们在工程中,应该根据实际情况,具体分析、合理采用、使得建筑中的应急照明系统能在灾害发生时,为减少人员的伤亡降低财产的损失发挥出它应有的作用。 上述仅是我在工作中的一点粗浅的体会,写出来供大家参考,欢迎各同行提出自己的见解或异议。
Copyright& CO土木在线
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2481545',
container: s,
size: '20,3',
display: 'inlay-fix'应急电源开关接线方法是什么?
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
应急电源开关接线方法是什么?
被浏览1747次
我来帮他解答
1、严格按照接线图连接电路。各个端口分别连接以下线路:
①——连接火线 L
②——连接零线 N
③④——连接光源(适合内置驱动的LED光源)
③④——连接驱动电源,再接光源(适合外置驱动的LED光源);
⑤—— 连接墙壁开关线,开关线的另一端,进火线①端口,
墙壁开关只控制市电照明,不影响应急照明;
白插座——连接电池组。
2、应急电源不可空载,无论是检测应急照明功能、或是检测逆变器充电功能,都必须在负载光源
的状态下再进行,
3、主电源线:火线L和零线N,直接接进总电源线路,该二条线路禁止接开关;
4、试验按钮:测试电池是否能够应急照明,在有电状态下,按住试验开关按钮,即可转为应急照明状态,松开按钮,随即进入市电照明状态。
5、光源开始应急照明以后,不受开关控制。
应急电源开关的接线方法:
应急照明与应急电源连接时,各应急灯具宜设置专用线路,中途不设置开关。二线制和三线制型应急灯具可统一在专用电源上。各专用电源的设置应和相应的防火规范结合。应急电源与灯具分开旋转的,其电气连接应采用耐高温电线,以满足防火要求。二线制 该接法是专用应急灯具常用接法,适用在应急灯平时不作照明使用或24小时持续照明用(LED标志灯就属于此种类),待断电后,应急灯自动点亮。三线制 连接法为应急灯常用的接法,可对应急灯具平时照明状态的开或关进行控制,当电网断电时不论开关处于何种状态,应急灯立即点亮应急。K为平时照明开关。
您好,应急灯有很多种的,如筒灯,吸顶灯,还有应急日光灯,双头应急灯!不过都是3根线,一根常充火线,一根控制线!一根零线!一般的应急灯都是使用插座的,灯具自带插头,接好插座就可以了。
应急照明灯是在正常照明电源发生故障时,能有效地照明和显示疏散通道,或能持续照明而不间断工作的一类灯具。广泛用于公共场所和不能间断照明的地方。适用于:影剧院、商场、宾馆、银行、医院、公寓、人防工程、地下设施及其它要求不间断照明的场所。
99小小毛&回答:电源开关可以分类两类,一种是两线的,一种是三线的,但是两线电源开关和三线电源开关的却别并不大,只有多了一根地线,并且地线也是没有电压的,只是多了一种保护对电源的保护功能,防止功率过大导致电源开关烧坏的原因。另外不管是三线、还是两线所接的电线必有零线和火线,唯一多的一根线是地线。零线和火线的简称分别是L和N,是220V交流电,地线的简称FG,是直接连接大地的,没有电压。电源开关怎么接——两线电源的链接方法
两线电源开关只要针对的是低功率的电器,比如电灯之类。小电器对电压的需求不高,因此对电源开关的电压要求不大,两线的电源开关就可以控制。两线电源开关接的零线和火线两种电线,一般没有明确的链接顺序,可以混乱,但是不能让两根线有所接触即,值得注意的是要保证线要连接上,防电保护的问题,千万不要让线露出包皮或者电源开关外面。
电源开关怎么接——三线电源的链接方法三线电源开关的作用比两线电源开关打了很多,它可以支持很多大功率电器的使用,比如冰箱、空调等电器。三线电源开关听名字可以看出,是通过三根电线来操控的,零线、火线、地线。这里面需要注意了,地线只能接最上面的地方,有独立的标示,不能接错。另外的零线、火线在顺序上,可以混乱,但是不能让两根线有所接触,需要注意防电保护,不要让线露出包皮或者电源开关外面。
请叫寡人大王&回答:消防应急灯具接线方式
各应急灯具宜设置专用线路,中途不设置开关。二线制和三线制型应急灯具可统一在专用电源上。各专用电源的设置应和相应的防火规范结合。应急电源与灯具分开旋转的,其电气连接应采用耐高温电线,以满足防火要求。
该接法是专用应急灯具常用接法,适用在应急灯平时不作照明使用或24小时持续照明用(CED标志灯就属于此种类),待断电后,应急灯自动点亮。
连接法为应急灯常用的接法,可对应急灯具平时照明状态的开或关进行控制,当电网断电时不论开关处于何种状态,应急灯立即点亮应急。K为平时照明开关。通过我的回答,可以解决您的问题
-丶-&回答:1、电源火线要接进一个开关的L,再把所有L串连起来。零线要全部接在一起。单开的六根线全部接在L1上。双联的L1,L2端都要接。通上电源后,开关不管是在开或关的位置,L1,L2端总是有一端有电,如果没电,开关坏了。还有L1,L2不可以串连,不然灯永远不会亮。
2、有三根线的火线零线和接地线插座一般都需要接地线。
prettygirl&回答:1、日光灯应急装置要怎么接线:
①——连接火线L
②——连接零线N
③④——连接光源(适合内置驱动的LED光源)
③④——连接驱动电源,再接光源(适合外置驱动的LED光源);
⑤—— 连接墙壁开关线,开关线的另一端,进火线①端口,
墙壁开关只控制市电照明,不影响应急照明;
白插座——连接电池组。
2、应急电源不可空载,无论是检测应急照明功能、或是检测逆变器充电功能,都必须在负载光源 的状态下再进行,
3、主电源线:火线L和零线N,直接接进总电源线路,该二条线路禁止接开关;
4、试验按钮:测试电池是否能够应急照明,在有电状态下,按住试验开关按钮,即可转为应急照明状态,松开按钮,随即进入市电照明状态。
5、光源开始应急照明以后,不受开关控制。
冷若0冰霜&回答:开关按钮上一般印有“1、0”以表示开关通断二种状态,把\&1\&那端按下,一般为开关接通位,这时三个引出脚中必有二脚是接通的,之间的电阻为零。那么另一脚即第三只脚即为开关按键内串有100K电阻的指示氖泡的落地端。这只脚即应接往电源零线.希望我的回答可以帮到你。