欧姆龙plc通讯设置与wincc通讯怎样实现用DP通讯

 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
【精品】WinCC如何通过EM277与200PLC进行Profibus DP通信
下载积分:880
内容提示:【精品】WinCC如何通过EM277与200PLC进行Profibus DP通信
文档格式:PDF|
浏览次数:107|
上传日期: 04:06:38|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
【精品】WinCC如何通过EM277与200PLC进行Profibus DP
官方公共微信查看: 663|回复: 9
请教,TP177A和WINCC同时和200PLC用DP方式通信,只能通一个,为什么?
楼上的说法不对,如果取消了“总线上唯一主站”选项,那么TP177A和WINCC都无法和PLC通信了。
屏和上位机都要取消“总线上唯一主站”选项。&br&实际上屏和上位机都是作为主站的,当激活了总线上唯一主站选项后,两台设备都会认为总线上只有其一台主站,先联到网络的设备会独占总线的使用权,后联到网络的设备无法获得网络的使用权,因而无法与PLC通讯。
补充一下,中间DP头接的是PLC,DP两头接的分别是TP177A和CP通信卡(5621)
你PC上设置PG/PC接口里CP卡的地址是多少
CP通信卡地址为3(也就是PG/PC地址)波特率187500&br&TP177A地址为1187500&br&PLC地址为2波特率自适应&br&DP线是两头终端电阻为ON中间的DP头为OFF&br&&br&PG/PC诊断是正确的,但是只能读取到2个设备
你把波特率设为19.2K试试
应该是地址冲突。
200地址为2&br&WCC地址为3187500&br&TP177A地址为1187500
是地址冲突的问题,把TP和Wincc的地址分开
如题,TP177A和WINCC同时和200PLC+EM277用DP方式通信,如果DP线全部插上的话,或者TP177A能通上,或者PCACCESS能通,如果在这个网路中把通的那个拔了,另一个就马上也能通了,请教为什么?我在设置的时候,都激活了总线上唯一主站的!我这几个设备中,TP177A和WINCC一般都不同时运行,偶尔才同时开,请教怎么设置才正确。谢谢!
天天自动化最新推荐 /1
想了解最新的PLC培训开课信息吗?想把握最前沿的工控资讯吗? 扫描天天微信二维码 关注 天天PLC培训,为您推荐最新PLC课程及资讯,随时随地掌握行业动态
Powered bywincc与西门子S7等上位软件通讯 - PLC技术 - 电工之家
电工之家 - 电工学习网站
当前位置: >
wincc与西门子S7等上位软件通讯
时间: 17:20
来源:电工之家
作者:编辑部
【摘要】1.CP5611与S7的MPI通讯: A.WinCC,这个不用讲了,驱动内置,直接支持. B.iFix,iFix自己的IO Driver中没有MPI驱动,可以安装S7A for iFix驱动. C.Intouch,Intouch的IO Server中没有MPI驱动,应该安装OPC Server. 用西门子SimaticNet.需要Profibus SoftNet-S7授权.......
1.CP5611与S7的MPI通讯:
A.WinCC,这个不用讲了,驱动内置,直接支持.
B.iFix,iFix自己的IO Driver中没有MPI驱动,可以安装S7A for iFix驱动.
C.Intouch,Intouch的IO Server中没有MPI驱动,应该安装OPC Server.
用西门子SimaticNet.需要Profibus SoftNet-S7授权.
6GK1AA0 RMB7845.50
5CW63中的63代表版本号V6.3,现在最新的该是5CW64了
其他厂家的没有内置MPI驱动的监控软件也类似.比如AB RSView等.
D.Citect,Wizcon,力控,组态王,紫金桥等,驱动内置,直接支持.
其实这些软件很多都是用Prodave写的底层库驱动.
A.CP5512和CP5611一样,区别仅仅在于CP5512用于笔记本做现场调试,一般很少
实际长时间用于工程现场而已.
B.MPI方式组网,站点数理论值最大只能是32,但是CP5611最多只能支持8个
MPI连接.每台电脑仅支持1块CP5611卡.
C.如果电脑要通过MPI连接的PLC数量多于8,而小于31,可以换用CP5613卡.
D.CP5611最常用的速率是187.5K.在跟某些机型连接时,可以达到12M.
某些机型是那些呢?是那些MPI/DP口,如400全系列的X1口,31X-2PN的X1口,
318-2DP的X1口,319-3PN的X1口.
当然了,19.2K的速度也是支持的,但是买了CP5611而用19.2K的话,人家会认
为我们脑子有问题,这样还不如买跟PC Adtaper,还能省些银子.
E.用CP5611时,电脑可以有多台,每个CPU能跟多少台电脑进行通讯,取决于该
机型的具体型号,S7-300参数可以在Step7中的硬件\CPU\通讯中有连接资源
的设置.S7-400的应该在硬件\CPU\存储器中有通讯资源的设置.
2.CP5611与S7的Profibus DP通讯:
A.WinCC,一般是在DP链路上走S7协议,驱动内置,直接支持.可连接8个PLC
B.iFix,iFix自己的IO Driver中没有DP驱动,应该安装OPC Server.
西门子SimaticNet.需要Profibus SoftNet-DP授权.
6GK1AA0 RMB5868.50 (V6.3)
这个目前看来仅可以使用SimaticNet.
注意,当这样做时,算个2类DP主站,CP5611可以支持多于8个的PLC.
走DP协议最多可以支持60个PLC做DP从站.
即使是WinCC,要用CP5611连接超过8个以上的PLC时,也需要SimaticNet.
不建议计算机和做DP主站的PLC来连接,即使要连接,数量最好不要超过1个PLC
C.Intouch,同iFix。
D.Citect,Wizcon,力控,组态王,紫金桥等,同iFix.
A.原来以为CP5611跟DP口通讯(比如315-2DP的X2口),只能做DP主站,
其实不是,也是可以做DP从站的,可以被1个DP主站来挂接,
这个主站可以是PLC,也可以是计算机,
但是在计算机监控软件和PLC通讯的方案中这样做没有任何意义.
B.因为DP链路上可以走S7协议.
所以理论上Profibus SoftNet-S7 可以替代Profibus SoftNet-DP.
3.IE Genaral(普通以太网卡)与S7的以太网通讯:
这个才是要讨论的重点...
A.WinCC,驱动内置,可以走TCP/IP,也可以走ISO,最多支持8个PLC站点.
B.iFix,iFix自己的IO Driver中没有以太网TCP/IP驱动,可以安装S7A for iFix驱动.很好用.S7A驱动具体支持几个PLC的连接数量不详,但是绝对不止8个.
如果走ISO协议,可以使用V6版本的SIX驱动.也还行.
不建议使用iFix的SI7驱动,那个驱动还是要SimaticNet的.与其那样还不如
用OPC呢.不过在使用软冗余时,SI7驱动支持以太网地址的冗余.
SL4驱动可以不需要SimaticNet,但是还是不建议使用,呵呵.因为是个L4层的
驱动,连接S7以太网会麻烦一些,连接S5以太网时可以考虑.
C.Intouch,请使用最新的DA Server类驱动,西门子以太网驱动的叫SI Direct.
D.Citect,力控,紫金桥等,有S7以太网驱动,具体支持的PLC联接数量不祥.
组态王,RSView等没有内置S7以太网驱动的则需要OPC Server.
方案甲:西门子SimaticNet.
IE SOFTNET-S7 LEAN,最多支持8个PLC以太网连接,
6GK1AA0 RMB5774.00 (V6.3)
IE SOFTNET-S7,最多支持64个PLC以太网连接,
6GK1AA0 RMB13081.00 (V6.3)
注意,每台电脑仅支持1块IE Genaral!
方案乙:使用全球最有名的OPC Server--KEPWare.
有西门子以太网驱动.主要是TCP/IP协议的.
理论上支持16个普通网卡(不知道电脑有那么多PCI槽吗?)
每个网卡支持64个PLC以太网连接.总数支持127个连接。浏览:2430次