电伴热的施工工艺和检验标准有哪些? 电伴热的施工工艺和检验标准有哪些?-无锡博睿奥克电气有限公司电伴热的施工工艺是什么?在施工中有哪些注意事项?下面我们就来为读者解答这个问题,具体内容如下。的施工工艺有以下这些,为:(1)对保温范围内管道表面进油污、水分进行清除,再用专用胶带粘贴在管道表面。(2)将自控温电热带紧贴管道表面缠绕,以利于传热。(3)安装自控温电热带附件时,应将自控温电热带留有一定富裕量,便于检修重复使用。阀门、法兰等可能更换的设备处电伴热带应采用特殊缠绕方式以保证维修时可以拆装。(4)电控箱、电源安装。完成安装后,应进行绝缘测试,用500V或1000V兆欧表测试,电热带线芯与编织网或金属管道间的绝缘电阻应不小于2M。(5)保温材料必须干燥,且要保证材料的质量和厚度。外观完好,保温平整、紧致,拼缝拼合严密。(6)清理现场。注意的事项有:(1)各种电伴热带安装敷设时均有最小弯曲半径要求,如果过度弯曲将会损坏电伴热带。(2)沿管道平行敷设的电伴热带一般安装在管道下方,且与管道横截面的水平轴线呈45度角,若用2根电伴热带要对称敷设。(3)在容器上安装时,电伴热带应缠绕在容器中下部,通常不超过容器高度的2/3,一般为1/3。(4)非金属管道的电伴热,应在管外壁与电伴热带之间夹一金属片(铝箔),以提高伴热效果。(5)安装电伴热带要充分考虑管道附件和设备拆卸的可能性,确保电伴热带本身不损坏。(6)安装附件时,要求胶圈、垫圈、紧固件等齐全,安装正确、紧固,以防松动或盒内进水。电伴热的检验标准有哪些,具体来讲,主要有以下这些,为:(1)建筑标准图集《管道和设备保温、防结露及电伴热 》;(2)建筑标准设计图集《电伴热采暖、电伴热设备安装》;(3)《爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》;(4)《低压电器施工及验收规范》;(5)外观完好?保温平整、紧致?拼缝拼合严密。除非注明,文章为博睿奥克电气原创,欢迎转载!转载请注明本文地址,谢谢。文章来源: