你可能喜欢腾控科技机房监控方案-专业自动化论坛-中国工控网
腾控科技机房监控方案
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 13:34:34
http://www.tengcon.com/bbs/forumdisplay.php?fid=8
机房动力环境集中监控系统
北京腾控科技有限公司
机房动力环境监控和报警系统简介 3
1、技术方案系统概述 4
1.1 系统的设计目的 4
1.2 系统设计原则 5
1.3 系统的稳定性和安全性 5
1.4 系统的实时性和可扩展性 5
2、系统设计的依据 5
3、系统规划 6
4、需求分析 7
5、总系统结构 7
6、系统具体实现方案 8
7、 机房监控的主要设备 9
网络型智能监控数据采集机TC-JF700 9
主要配套产品 12
能协议转换器 12
电量类传感器 13
环境类传感器 15
T+H温湿度一体变送器 15
TC-SL200水浸传感器器 16
TC-LH-94 烟雾探测器 17
报警设备 18
TC-GSM网络型短消息报警机 18
TC-ALARM 警号 19
RS232-1型警号连接器 19
TC-2TUW两线USB电话语音报警机 19
8、IT基础支撑动力环境监控网管软件平台 20
监控软件平台部分图 24
9 、工程施工、验收及售后服务 29
9.1 施工技术及安排 29
9.2 工程管理 30
9.3 系统调试、验收及试运行 31
9.4 技术培训与支援 32
10、售后服务承诺 33
10.1 产品保修及服务承诺 33
10.2 现场技术支持服务 33
机房动力环境监控和报警系统简介
信息中心机房系统的可靠与否直接关系着通信网络能否正常、持久、稳定的运行,通信机房一般需要24小时的运行,但很多系统都无法在每个机房安排专人值守,需要部署功能完备的远程监控系统实现机房无人值守。在构建全网IP化的数字通信时代,信息部门对其通信网络核心通信站及信息中心机房的许多关键设备运行环境有着更加严格的要求,因而需要按国家相关标准与招标的具体要求完善、优化已建系统,并新建包含:供配电、空调、消防、保安、漏水检测、出入安全等环境安全保障的机房监控系统。结合客户全网IP化的大趋势,结合成熟的数字监控技术、嵌入式数据采集技术、网络通信技术和软件技术,以及依据大量综合监控工程的成功经验,提出了:全网嵌入式IP化的监控模式建设方案。
由北京腾控科技有限公司开发制造的一体化机房动力、环境监控系统及综合网管软件特别适用于建设中心机房及通信站内的动力、环境参数和状态信号的机房动力环境监控和报警系统,可将各种机房内设备如:配电电压、电流、用电量(有功电度)等监测量,油机、UPS电源、空调设备及温度、漏水、湿度、开关状态、开关控制环境状况等的模拟量、数字开关量统一接入,并对开关控制输出量进行远程操作,主要特点有:
1、监控网管系统采用稳定的B/S结构,无需安装客户端便可远程监控浏览(通过IE浏览3级监控管理可以通过内、外网授权管理和维护操作,简单方便;
2、通过策略配置,满足用户各种报警组合的需求。现场报警时,报警可通过电脑音箱、短信、邮件、电话、远程声光警号、桌面推屏及远程大屏幕显示等实现;
3、通过策略配置,满足用户组合数据查询和统计的需求,并通过自定义规则快速获得数据。
4、本系统支持异构网络组网(支持2M收敛、VPN组网),标准的TCP/IP协议,可以通过带内或带外通道低成本实现联网三级监控和管理,在现有的基于IP网络构架上无需再组建专网实现监控功能;随时扩容,IP联网互通;
维护方式:通过用户权限管理可在内网或通过放火墙设置在外网实现远程配置监控主机、更改网络地址参数,修改监控参数阈值,查询监控画面,查询出入门信息等,极大提高运行维护的效率,节约大量的人力维护成本;
监控系统的安全性高,稳定性强,监控终端设备OMM采用嵌入式实时操作系统,软件固化在硬件里,不受病毒黑客的攻击,具备主动式双数据流传输,对于网内IP地址冲突和端口数据堵塞实现自检自愈功能;网管软件具有加密用户认证和分级权限管理功能,网管平台还具备自检自愈功能;
软件平台采用标准的C++语言,通过稳定的数据通信网关可集成门禁、空调、ups电源、通信电源、电能消耗监测系统、消防系统、安防系统等标准协议设备,真正做到一体化无缝集成;
系统软件具有可开放应用层开发接口,提供支持SOCKET接口、OPC接口、SNMP接口,专职的软件队伍快速开发客户特殊需求的报警接口和显示接口等,还能提供基于ITIL流程管理的各类运维管理开发能力;便于其他综合网管平台的二次开发;
系统自主开发,拥有国家多项专利;通过严格的ISO9001认证,设备自主研发制造;产品获得省科技攻关项目鉴定;软件自主设计,拥有国家软件著作权。综合网管平台支持主、备数据服务器备份容灾能力, WEB服务器可以实现镜像热备份。
1、技术方案系统概述
1.1 系统的设计目的
网络传输机房数量多、位置分散、管理的难度相当大,维护人员疲于被动地应对多套管理工具,多种形式的告警。分离的故障和投诉不仅大大降低了已有网络资源的利用效率和维护人员的工作效率,也造成IT管理严重脱节于企业业务的整体管理,新业务的扩展不断引起IT建设和维护成本的飞涨。随着网络规模的不断扩大,网络设备数量和各种应用软件系统的渐渐增多,软件和硬件设备出现问题的情况也越来越多,技术管理人员现在处于一种&救火员&工作方式,就是哪里出现问题,就去哪里救火解决问题。如何有效集中地把IT及相关设备纳入到一个系统管理平台之中,这对于信息化管理运维提出了更高的要求。因而必须按国家相关标准和具体需要建立起供配电、UPS、空调、消防、保安、漏水检测等环境保障设备的机房系统。机房系统的可靠与否直接关系着网络、服务器等设备能否正常、持久、稳定的运行。因此,机房系统保障设备、环境监控系统与视频监控系统的结合得到了日益广泛的应用。提高了设备的维护管理质量和效率,减少机房维护对工作人员的依赖,并能够做到实时掌握各机房工作的环境与传输设备的运行情况。随着计算机及网络技术的发展、普及和网络带宽的迅速扩大,机房视频和机房动力环境监控又逐渐产生了新的需求,即将数字视频监控技术、嵌入式数据采集设备与网络技术相结合,在现场监控主机无人职守情况下,实现Internet远程监控的功能。本系统的设计和建设目的是实时监测机房环境的各项指标,遇到机房停电、电源故障、环境温度过高、空调运行异常、空调停机、非法闯入、火灾和漏水等紧急意外情况,能够及时记录、查询和自动快速报警。采用计算机、通信、网络、四遥(遥测、遥信、遥控、遥视)技术,利用现有的Internet网络环境,构成一个一体化网络化的集中监控系统,可以在计算机屏幕上看到监控点的图形,了解监控点的信息,提高机房的可靠运行能力,提高机房日常维护效率,降低维护成本和劳动强度。
1.2 系统设计原则
从实际出发,在有限的预算下,追求最高的性能。在重要的机房,采用第三代嵌入式网络型监控设备,辅于国际标准传感器,组建综合监控管理系统具有较好的成本优势,其建设成本远远低于采用第二代传统环境动力监控系统之和;工程建设周期只有传统方案的1/2;系统维护成本只有传统方案的1/2。
1.3 系统的稳定性和安全性
本系统适应监控数字化、网络化发展趋势,不落后,不重复投资;采用企业内部局域网或广域网通信和管理,稳定安全。采用TCP/IP方式,各个被监控机房可以很容易地与监控管理中心及数据库建立起联系,用较低的成本对被监控机房的动力设备、机房环境、安全保卫消防、视频图像等信息实施统一平台下的监控。
1.4 系统的实时性和可扩展性
监控主机采用采集、解析、传输和报警一体化设计,报警迅速,数据显示及时,数据记录完整,数据分析直观;系统以模块化设计,具有开放性,能灵活地组建各种规模的监控系统,与企业内部网络系统连接,不管是何种网络传输方式都能有机融合成一个整体,将是十分重要的。机房大小差异较大,要求设计的系统能适合各种实际情况,有较强的可扩性,能随时适应对系统的扩容要求。
2、系统设计的依据
《电气装置工程施工及验收规范》GBJ232--82
《保安电视监控工程技术规范》GA/T76--96
《安全防范系统通用图形符号》GA/T74&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:35:27 1楼
3、系统规划
本系统采用多用户分层,三级管理模式,分级部署的能力,集中监控中心(CSC) 作为一级管理单位,集中监控和管理整个网络各个传输机房。在设置区域监控中心(LSC),区域监控中心作为二级管理单位,集中监控和管理本地机房及所辖区域内二级站传输机房。在每个传输机房设置现场监控单元(FSU),集中采集数据及视频信号,接受集中/区域监控中心的监控和管理。
可通过权限分级管理,监控中心可直接采集、监控、处理相关信息;各分公司管理人员可通过授权监控本辖区内的机房状况;同时该系统具备全国联网功能;
全辖机房监控联网采用内部IP路由传输方式,以组播为主选方式,单播为备选方式。
系统中对于各个被监控机房的供电子系统、环境子系统、消防子系统、监视子系统等集中网管和监控综合系统功能。
多种报警手段(声光、手机短信、电话报警、电子邮件、网络信息报警)结合使用,灵活方便,并具备管理功能;
支持各种电源监控,连接232或485接口,通过协议转换器转换电源的信息成TCP、UDP/IP信号,进行远程管理;
嵌入式网络型监控设备分别安装在机房,与各种传感器、现场电源、空调、摄像机等相连;
软件采用B/S或C/S结构和根据软件需求公司自主开发的数据库,集中监控管理软件具有界面友好、快速报警、自动纪录、多级协同浏览,操作简单方便等优点;
该系统设计能完全满足24小时365天长时间正常运行;
监控现场通过监控系统的任意报警,可联动视频对准预设好的任意位置,为突发事件提供准确的事实依据。
监控系统支持windows2000、XP、2003多种操作系统,并能实现软件的平滑升级。
图一:机房环境及动力监控多级传输结构图
4、需求分析
依据技术规范书要求,本期机房监控工程对xx网络城区xx机房架设环境监控设备,分别机房动力环境视频项目进行供电、环境、消防、智能设备等设备的集中联网监控。本期项目暂不考虑其它机房的监控,但系统设计具备随时远程监控扩容和增加检测参数的功能。
监控内容:
机房面积:55㎡
动力:2路市电检测,3个机柜配电监测、3台UPS监测、1台精密空调监测
环境:4个温湿度、1条水浸、4个烟感烟雾、故障干接点监控。
报警:声光报警、电话语音、短信报警
5、总系统结构
本方案将配电、电源监控、环境监控结合在一起,提出建设基于TCP/IP传输技术的数字化、网络化机房监控系统工程。在方案设计里,北京腾控科技有限公司生产的机房智能专业监控产品TC-JF700,有多种环境监测传感等接口,所有的信息采集与控制均通过企业内部的网络通道进行。
采用多级结构的监控网建设:即每个机房监控单元与监控中心传输采用内部专网方式,一旦各个机房的监控网络建立,将TC-JF700监控设备安装在标准机架上,分配好IP地址,实现机房的联网参数监控和告警的查询、排序、统计等功能。监控中心安装数据库服务器及相关监控管理软件后,监控中心和各个分控中心根据各自的管理权限可以同时进行机房监控管理和收到告警通知。
监控系统主要包括三个部分构成:监控装置、传输通道、监控中心。如图二为监控网络拓扑图,采用专网链路接入监控网可以做到全部联网。
下载 (149.83 KB)
图二:完整的机房监控联接示意图
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:36:06 2楼
3、系统规划
加TA为好友 发表于: 13:36:33 3楼
主要配套产品
协议转换器
支持RS232, RS422, RS485
10M以太网口
可通过HTTP, SNMP, DHCP or Telnet管理,软件可升级
支持ARP, UDP, TCP, Telnet, ICMP, SNMP, DHCP, TFTP, 和HTTP协议
可作为TCP Server 或TCP Client
内置WEB服务器,支持Java
支持多种异步串口格式
将COM口定向至IP地址,每台计算机可同时拥有256个串口
&& 技术特点
协 议 ARP, UDP, TCP, Telnet, ICMP, SNMP, DHCP, TFTP, HTTP
串行数据格式 7位或8位,1-2停止位,无检验,奇/偶校验
网络接口 RJ45,10BaseT
串口 RS232, RS422, RS485, DCE设置
速率 300-115.2K &&&&&&& 流控制 XON/XOFF,RTS/CTS硬件
管 理 SNMP、Telnet,串口终端或专用管理程序
系统软件 Flash ROM,支持自动升级,TFTP下载或串口下载
LED指示 诊断,电源,串口收发,以太网连接
兼容性 IEEE802.3/IEEE802.3U
电源 外接适配器,9VDC,0.25A
使用环境 -25 to 50&C
电量类传感器
STC-201三相电参数采集模块
1,功能示意图:
2. STC-2功能介绍:
测量三相(或三路)电压、三相(或三路)电流、三相(或三路)有功功率、三相(或三路)无功功率、三相总有功功率、三相总无功功率、频率、功率因数、1-31次谐波(STC-2XB有此功能)、积分电度、零序电流等,数据刷新速度快,电压、电流、功率精度0.5%
2路直流模拟量输入(0-20mA或0-5V),可接各种变送器输出
3路开关量继电器隔离输出(触点容量250VAC 5A、30VDC 5A),可以作为遥控、跳闸或者告警
6路开关量光电隔离输入,可兼作脉冲输入(实现电力抄表),带SOE(事件记录)功能
隔离的两路485或232, MODBUS RTU通讯协议
贴片安装,无外部总线,较高的EMC性能
卡式导轨或螺丝固定
工作温度:-20℃到70℃
3. STC-2尺寸图:
环境类传感器
T+H温湿度一体变送器
外形尺寸:
应用范围:
温湿度变送器利用半导体敏感元件来测量空气中的温度、湿度,适用于室内环境测量,当敏感元件被监测到环境温度、湿度,输出智能数字信号。
该变送器装在最能代表被测环境状态的地方,避免安装在空气流动不畅的死角处。
产品特点:
薄型设计,轻巧美观。
独特风道设计,防止电路温升影响传感器真实测试。
专利结构技术,易于安装,易于维护。
精度高,一致性好。
防护性能极好
主要技术参数:
额定电压 DC12V (10-24V AC/DC:;)
测量范围 温度:-40℃~100℃
湿度:0~100%rh
测量精度 温度:&0.5℃
湿度:&3%rh
输出 Humidity:0-5v=0&100%rh
Temperature:0-5v=-40&100℃
底座接线端子 v+(1) 系统电源+线
gnd(2) 系统电源-线/信号地
(3)温度输出
(4)湿度输出
有效工作面积 10-20m2/只
安装方式 机柜内部安装,室内墙面安装,天花板吸顶安装
质量 主体:约200g,底座:约50g,
材料 ABS树脂
TC-SL200水浸传感器器
适用检测机房基站、仓库等重要场所水浸;
全新专利设计,配合TC-SL200水浸检测线使用;
隔离性好:输入、输出及电源完全隔离,安全可靠;
量程可选:检出的范围可分为四个量程,通过旋钮开关选择;
技术先进:采用多功能检出方式,探针无电蚀现象,全线程检测;
安全可靠:自动检测线路通断故障;
HW-58技术参数、接口形式:
供电电源: 12-60VDC;
灵敏度范围
档位1: 0 & 250K&O;
档位2: 0 & 600K&O;
档位3: 0 & 5M&O;
档位4: 0 & 50M&O;(高灵敏档,遇到极少水即可告警)
输出形式:干接点,水浸检出时输出ON/OFF可跳线选;
短路时阻抗&50&O,负载电压<60V,负载电流<30mA;
静态电流:&45mA;
告警电流:&65mA;
工作环境:-10 55C,10~98%RH;
尺 寸: 95x 37x 30 mm;
重 量: 85g;
TC-LH-94 烟雾探测器
烟雾探测设备,适用于安装在少烟、禁烟场所,用来探测可燃烟雾有无,当探测到一定量可燃烟雾时(灵敏度可调),传感器发出声光警报,并向采集器输出告警信号,通过能够准确地检测到烟雾,为火灾预防和早期发现提供帮助。
一、技术参数:
电源: 12~60VDC;
工作电流: & 10 mA ;
输出形式:缺省设置警戒状态输出开路,
报警状态输出短路(用户可以要求更改);
烟雾灵敏度:符合UL217号标准;
测试标准:0.65~1.52%FT;具备防误报检测功能;
工作环境: -5~50&C;10~95%无冷凝;
蜂鸣器声量强度:10英尺处为85分贝。
二、安装及应用:
选择合适的安装区域,用螺钉固定固定座,将烟感分线色连接后旋在固定座上。
室内每25~40m2安装一个烟雾传感器,重要设备上方0.5~2.5m安装烟雾传感器。
工作/测试程序:  本传感器加电后就处于工作状态,在警戒状态发光二极管每分钟闪烁一次;当探测到烟雾时,即进入报警状态:烟雾传感器发出清脆响亮的脉动警报讯号,同时发光二极管快速闪烁,并滞后输出报警信号供采集器识别。烟雾消散以后,声光警讯立即停止,通过跳线可选择向采集器输出报警信号是常开或常闭,是自动复位(自动进入警戒状态),还是掉电复位(烟雾消散以后,维持报警状态)。出厂缺省设置一般为常开、自动复位方式。  按住方形测试按钮并保持1秒钟以上,烟雾传感器发出清楚明晰的脉动声光警讯;把烟雾吹入反应腔中,烟雾传感器同样会发出告警信号。
TC-GSM网络型短消息报警机
短信服务器NS20是一个通过以太网收发短消息的服务器。NS20依赖GSM网络来收发短信息,可用于企业短信平台。它使用一个10Base-T以太网接口连接网络,内置一个GSM模块用来收发短消息。NS20有两种网络通信方式收发短信:UDP和TCP,可根据需要进行选择。本短信机支持中国移动的GSM网SIM卡和中国联通的GSM网SIM卡。产品特征
通过以太网收发短信;
内置GSM模块;
5VDC电源供电;
支持UDP/TCP网络协议;
通过超级终端类似于AT指令方式或设置程序灵活设置通信参数;
可以通过网络来扩展短信服务器的数量;
可实现网络共享;
TC-ALARM 警号
产品说明:
额定电压:12VDC
工作电压范围:6-15VDC
额定电流:300mA
输出声压:&110&3db/m
尺寸:122.5&72.4&35mm
RS232-1型警号连接器
RS232-1型警号连接器是智能警号报警系统中的重要组成部分,它能实现智能警号报警控制。
1、单线控制
一个连接器只提供一个控制借口
2、通讯接口
类型:RS232
3、电源 电压 5V/2A
4、 功耗: &5W
5、 尺寸 145mmx90mmx45 mm
6、 重量 250g
TC-2TUW两线USB电话语音报警机
智能电话报警装置是一台语音报警为一体的性能优良的设备。可广泛运用于机房和无人值守现场等重要场所,对盗窃、火灾、漏水等等非安全因素进行有效的防范,具有使用方便灵活、报警快速可靠的特点。电话线传输;就是可以通过公共电话网来进行告警传输; 可以用语音声讯方式向用户设定的手机、小灵通、固定电话传输报警;
性能特点: ● 不占用主机中断资源● 符合USB1.1协议,即插即用,自动识别,可带电插拔,安装方便● 采用高性能DSP,实现信号音准确检测● 准确接受交换机送来的主叫号● 支持FSK、DTMF,两种主叫号码制式● 接受或发送DTMF码● 收发FSK数据● 检测录放过程中的极性反转信号● 采用PCM或ADPCM编码方式对语音进行数字化录放音● 选用不同的模块实现人工座机、同步录音等功能●特别适合呼叫座机、小型录放音语音系统
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:36:54 4楼
8、IT基础支撑动力环境监控网管软件平台
8.1管控一体化的软件
强大的Web功能和Internet/Intranet浏览器技术,直接支持多文档。WWW功能全部用VC++实现,因此当在Internet上远程访问监控画面时,具有更好的实时性。同时易于使用ASP等快速开发工具构建B/S系统结构,并可以直接访问单窗口。   国内领先的网络体系构架,支持B/S和C/S访问方式,支持多层次网络冗余及故障切换。提供多重冗余结构,支持IO设备冗余、网络冗余、数据库冗余等;  在基于PC控制的&软PLC&套件得到大量应用的基础上, 控制策略生成器更加完善和符合现场特点,轻松的基于PC构建复杂控制系统;  设备通讯和网络节点支持GPRS、CDMA等移动通讯功能;GSM手机短信报警管理系统方便管理报警信息;  重新设计的加密系统,支持工程加密;
  8.2 HMI新特点  重新设计的HMI开发系统,更多的组件和控件来方便您构成强大的系统;丰富的函数和设备驱动程序使您集成更容易;  增强的过渡色与渐进色功能,从根本上解决了很多同类软件在过多使用过渡色、渐进色时,严重影响画面刷新速度和系统运行效率的问题;  优化设计的工具箱和调色板,在颜色选择时更直观、方便;开发更灵活,更多的矢量子图,制作工程画面更快捷。  提供面向对象编程方式,内置间接变量、中间变量、数据库变量,支持自定义函数,支持大画面和自定义菜单,方便您构造强大的企业级运行系统,  脚本类型和触发方式多样,支持数组运算和循环。
8.3开放性  直接EXCEL已VBA的方式访问数据库;  符合工程规范的设计:更多的功能组件是为了满足工程技术人员的需要而设计的,足够的灵活性保证了它具有广泛的适应性;  数据转发组件灵活方便,OPC技术直接支持时间戳和质量戳;  多国语言版本保证了您的项目的拓展
8.4开发系统    此组态软件提供了一个高度集成化、可视化的开发环境。极为友好的界面风格使您&上手&非 常容易。* 图库
集成化的开发环境、增强的图形功能,丰富的图形元素及超级子图精灵图库集,提供子图精灵开发工具,用户可以方便地生成自己的图库;优化设计的图库,提供了丰富的子图和&子图精灵&,任意拖拽不变形,使您的工程画面精益求精。
* 内部组件视频组件:进行视频的捕捉和回放;  温控曲线组件:可以进行温度的自动升温和保温控制;  浏览器组件:可以作为标准的浏览器客户端;  标准WINDOWS组件:支持标准的文本框、单选框、列表框等组件;  增强的报警组件:集成的报警管理和查询;  X&Y曲线组件:可以自由的进行曲线分析和查询;  幻灯片组件:灵活的幻灯片播放,可进行自由控制;  自由曲线组件:方便的绘制各种曲线和动画连接;  万能报表组件:类EXCEL的报表工具,方便您完成管理报表;  立体棒图组件:直方图的分析工具;  历史追忆组件:可以追忆带毫秒标签的数据,方便事故查询;  手机短信组件:简单的手机短信发送组件;  * 报表组件:  a、历史报表:  方便快速的历史报表生成工具,能进行日报、月报、季报、年报的生成,对数据存储的时间范围、间隔、起始时间可进行任意指定,并可以根据存储的时间进行查询历史数据,组态时在软件的绘画菜单内进行历史报表的选取。  内嵌多功能报表:  灵活的报表生成方式,可以任意设置报表格式,实现各种运算、数据转换、统计分析、报表打印等。既可以制作实时报表,也可以制作历史报表。可以在报表上同时显示实时数据和任意时刻的历史数据,并加以统计处理,例如取行平均、列平均,统计出最大最小值。内嵌多功能报表提供了相应的报表函数,可以制作各种报表模板,实现多次使用,以免重复工作,组态时 在软件的子图内。  b、内置数据表:   内置数据表是软件开发人员总结关系数据库的特点开发出的内置实时关系数据表,利用报表模板可以将软件按实时数据库的变量和报表字段进行任意绑定,可以对任意的数据进行插入、删除、遍历、存盘,内置的报表过滤器可以任意设定不同情况下的查询条件,根据查询条件对所查出的记录进行选取来参与数据处理。  c、动作脚本  动作脚本类型和触发方式多样,具备自定义函数功能,支持数组运算和循环控制。内置多种打印函数,可根据画面的大小进行任意设置打印范围。  d、自定义运行菜单  软件支持用户自定义菜单,其中包括窗口弹出式菜单和定义在各个图形对象上的右键菜单。配合脚本程序与自定义菜单,可以实现更为灵活与复杂的人机交互过程。  e、系统安全性  本软件提供了完备的安全保护机制,以保证生产过程的安全可靠。软件的用户管理将用户分为操作工、班长、工程师、系统管理员等多个级别,并可根据级别限制对重要工艺参数的修改,以有效避免生产过程中的误操作。  f、报警和事件记录  软件在运行时自动记录系统状态变化、操作过程等重要事件。一旦发生事故,可就此作为分析事故原因的依据,为实现事故追忆,提供基础资料。
8.5分布式网络   特点  此软件系统是真正的分布式网络系统。在工程项目中用户可以根据实际需要,灵活地构建符合要求的网络结构,网络中的各个软件节点可以构建B/S和C/S等方式。  网络冗余  软件支持多层次网络冗余,支持报警、历史数据和网络时钟的同步。在双机冗余基础上,其它网络节点自动跟踪冗余主/从机的切换。各个网络节点不仅可以监视,还能够进行控制。  开放方式  软件为开放式体系结构,全面支持DDE、OPC、ODBC/SQL、ActiveX、DNA标准。  以OLE、COM/DCOM、动态链接库等多种形式提供外部访问接口,便于用户利用各种常用开发工具(如:VC++、VB等)进行深层的二次开发。  多国语言支持  软件同时具有英文版、繁体、简体中文版,在苏丹、埃及、马来西亚、孟加拉国、缅甸都有本软件的应用实例。  腾控将加速国际化进程,适应入世的要求。
8.6区域实时数据库
数据处理:  监控组态软件内置区域实时数据库,区域实时数据库内置多种功能块,来完成数据处理,可实现累计、统计、控制、线形化、PID控制、各种运算等多种功能。  区域实时数据库完成实时数据、报警检查、历史数据的存储等功能。  数据库对生产数据按区域、单元、子单元管理,分为6层结构,方便数据的管理   数据库结构为可组态的&活结构&,用户可根据实际需要自定义自己的各类数据库结构,方便对数据的管理和查找。   数据库具备真正意义上的分布式特征。软件的HMI(人机界面)部分与数据库部分可以分别运行在不同的网络节点上,任意一台操作站上的HMI都可以访问任意一台服务器上的数据库。运行于不同网络节点的数据库还可以互相访问。真正实现了数据的分布处理,界面的集中监控与管理。  丰富的数据库组件:  ODBC双向转储数据组件:可以和各种关系数据库通过ODBC驱动进行实时历史数据向关系数据库的双向转储;  声光、短信、GSM短信管理组件:完善的报警管理,生产出现问题的时候,给客户进行报警提示;  PORT SERVER数据转发组件:支持网络其它的节点通过串口、网络、MODEM、GPRS、CDMA等方式的数据进行访问;  NETSERVER组件:专用的网络数据服务器组件,构成分布式应用的核心  DBCOM控件:标准的Activex控件,允许第三方开发工具来访问实时数据库,支持C/S网络访问。  SoftPLC组件:控制策略生成器构筑PC控制的灵魂;  OPC/DDE SERVER:标准的数据服务器,第三方软件可通过DDE和OPC标准来遍历数实时数据库的各种实时和历史数据。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:37:28 5楼
监控软件平台部分图
机房主页面
温湿度显示界面
机柜配电显示界面
配电显示界面
报警阀值设置界面
简捷的设置界面
整个监控软件平台的配置非常简便,可以在线进行不中断系统正常运行。配置可在中心远程进行现场参数配置及修改和软件升级。
监控平台内置软件看门狗,监控软件不会因用户误操作等原因而使系统出错、退出或死机,具有极强的容错能力。监控主机本身具有自检功自愈能力,采用稳定可靠的嵌入式操作系统,内置看门狗
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:38:32 6楼
9 、工程施工、验收及售后服务
9.1 施工技术及安排
本工程内容函盖:提供系统所需设备和配套件;提供现场设备之安装、改接线、布线等工程的技术支援;提供系统设定、数据库创建等软件工程提供设备安装后之测试工作;提供教育培训。
施工布线采用分散式结构化布线系统,以使系统安装、使用和维护工作更加简单有效,并且提高传输系统的质量和灵活性。在产品的结构化设计方面拥有较强的技术。监控系统的软、硬件采用模块化结构,具有最大的灵活性和扩展性,能适应不同规模监控系统网络和不同数量监控对象。本监控系统的正常监测不会影响被控设备的正常工作。监控系统对被控设备进行控制或参数设定时,其控制值始终保持在安全极限内。被监控设备处于任何工作状态下监控系统应能正常工作,同时监控设备本身不能产生影响被监控设备正常工作的电磁干扰。监控系统内所有部件与连线均有金属屏蔽,监控器与被监控设备采用光电隔离,监控系统具有良好的抗电磁干扰的能力。监控系统的任何监控点接入均不应破坏被监控设备的接地系统。
在施工过程中,用户应提供局方设备技术工程咨询,派遣计算机应用人员参与全部系统、软件等的施工、调试和使用,并派遣监工人员及动力设备维护人员参与硬件施工,以助于现场设备的改造以及现场布线,认可施工所必须安置的设备位置、改接线路、布管等。直到工程验收通过时,至少为用户培训出一至两人的软、硬件人才,使用户可以熟练掌握本套系统,以解决各种实际问题,如:监控网上设备的增加与删除的设定、操作人员自定义各类维护报表等。
在施工过程中,为能达到此施工进度,用户应提供必要的工程支援:确保设备各种必需部件齐全,可一次施工完成;监控中心应先备好一条电话线,供调试和维护使用;用户并应提供各项设备之技术资料,包含配线图、控制电路图、设备操作说明书、智能型设备连机协定码资料等以利施工;派专职技术人员跟踪工程施工,以便在工程完工后,为用户培训出使用和维护该监控系统的骨干人才。
施工技术要求
当监控设备安装在靠近220kV及以上高压导体附近时(如挂接于母线或线路绝缘子构架上),应考虑系统过电压的影响。
系统施工应遵循电气综合布线的各种相关规程、规定。
监控设备位置的选取即要便于观察又要便于日后设备的运行维护。
电缆敷设应尽量利用现有沟、架,必要时需套用塑料管件进行保护。
电缆上架要用扎带扎紧,做到直、平、稳。电缆穿墙洞要及时堵上防火材料等。
室外摄像机及电源的防雷应选用质量上乘的知名产品,装设在铁箱中,并采取密封防潮的措施。
9.2 工程管理
9.2.1 用户方(甲方)职责
负责提出本监控系统的设计规范书。
负责协调网络互联的各个系统的接口工作。
协助完成监控系统的现场施工、调试工作。
参加设计、工程联络会、出厂验收,并负责现场验收。
下属各有关部门之间的协调工作。
9.2.2施工方(乙方)职责
负责提出监控系统的技术方案书和施工图纸。
负责提供投标范围内所有硬件设备以及控制这些设备的连接电缆。
负责图像监控系统现场设备的安装工作(设备就位和电缆敷设)。
负责提供系统运行所需要的软件,如系统软件、支撑软件及买方所要求的应用软件,所有软件均是最新版本。
负责召开设计、工程联络会。
负责对买方专业技术人员的技术培训(包括硬件、软件的维护及运行培训)。
负责现场调试并参加现场验收工作。
负责提供供货范围内所有设备的文件资料和运行维护手册。
负责图像监控系统在保证期内的正常运行和免费的软件升级。
9.3 系统调试、验收及试运行
9.3.1 系统调试及验收
整套系统安装完成后,施工人员进行系统整体调试及运行,确保整个系统能正常工作,达到用户预定的要求。用户依据&设备清单&,逐一清点核实设备并做好记录。
9.3.2 硬件施工验收
由于硬件安装的工艺,对于系统整体的稳定性非常的重要,检查的重点包括:布线是否符合安全要求(例如:走线是否整齐;走线位置是否正确;是否有使用信号隔离线;每一个点的布线、工艺是否大致相同等等)。设备安装是否符合安全要求(例如:设备安装位置是否正确;连接线处是否牢固可靠;是否便于人员操作和维护等等)。
9.3.3 软件调试验收
用户应运行整套系统软件,逐一使用每部分的功能,看是否达到预计的要求,有无死机的情况或不兼容的情况出现,以便软件人员调试解决。
各种数据量的采集、传输、保存是否准确、及时、便于查看。对于模拟量,应使用电量表测量现场数据,做好记录,并与实际数据比对,即可了解之间的误差值便于调整。对于开关量,应模拟实际报警,做好时间与事件的记录,再查看操作终端是否也有一样的告警,并将告警的事件和时间与记录比对。
系统以性能稳定、数据准确迅速 、资料库齐全等为验收基准,保证建成一套性能稳定、实用方便、数据反应迅速准确、资料具备的完整的动力及环境集中监控系统。验证通过后,系统连续试运行二个月,证明系统稳定可靠后,视为完工。
9.3.4 验收方法
积极配合甲方验收联网监测系统、安装及检修。
做到在施工过程中和施工结束时,分阶段地主动请示用户有关部门的负责人来现场对各道工序进行检查、督促、验收、整改、完善。
严格检查,力求达到检修、更新的支架、电缆与传感器等布置合理,质量优胜,让用户满意。
9.3.5 验收资料和图纸
全部设备的技术说明书、包括型号、技术特点和性能参数等。
所有主要部件和连接电缆的接线图。
设备和机柜的布置和连线图。
与买方设备连接的详细端子图。
所有软件的说明书、使用手册等。
培训的教材或资料。
设备等的出厂合格证或检验报告。
9.4 技术培训与支援
系统完成验收后,在安装现场,对用户有关人员进行专业培训(内容包括各种设备的基本构造与原理、安装技术、维护技术等),使用户技术人员能够较充分掌握集中监控综合管理软件的各项功能, 能独立对新增局所、新增设备进行正确设定和软件流程编辑。系统初验后将举办高阶培训工作。
课程如下:
人员训练 训练项目 天数 地点
软件操作 监控软件基本操作
操作系统WIN 2000 的操作
数据库系统的基本操作 1
1. 采集设备维护
2. 传感器、变送器等的构造、原理、安装和维护
3. 监控系统原理、安装、测试和维护 1
软件编辑和数据库维护
1. MACROVIEW 软件结构和二次开发
2. SMARTVIEW软件的二次开发
3. 数据库的建立、使用
4. 数据库的维护 1
系统扩容及系统维护
高级培训 3
10、售后服务承诺
10.1 产品保修及服务承诺
设备维护:设备维护是指整个产品生命周期的技术支持与服务。设备维护可分为设备的保修期及后运行期二个阶段。前一个阶段为免费服务期,后一阶段为有偿服务期。
保 修 期:
全部设备全新出品。提供15天内设备免费更换,使用之日起一年内免费保修,终身维护。应用层部分软件开发源码,并提供免费升级。对使用的PC/服务器做免费优化、修复和升级。保修期内,指定专人负责,在接到用户服务申请后在1小时内给予用户相应明确的电话答复和适当的技术指导。如未能排除请求维修报告中的故障,双方书面确定需要现场服务的则在8小时内派专业技术人员赶赴现场,进行所述故障的有偿现场维修。
后运行期:
保修期外的延续运行期,设备出现故障并对设备进行的更换或维修,本公司均即时响应并以不高于产品投标价提供优惠的维修配件,并继续免费提供系统软件升级。上门响应时间为24小时以内,48小时修复。
服务时间:服务时间主要是针对设备运行过程中发生故障时的响应时间。在试运行期和保修期内,当设备发生故障时,由专项负责人立即作出答复,如有必要即时安排工程师到现场判断和解决故障,处理时间不超过24小时。
10.2 现场技术支持服务
本公司还对客户提供上门技术支持服务。针对客户在系统运行中出现的故障,工程师认为通过电话热线无法解决问题,就会根据客户的要求提供现场技术支持。现场技术支持包括故障诊断、提交解决方案、系统参数恢复、重装系统等服务。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:08:15 7楼
没图没真相&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:15:41 8楼
是啊,没图没真相
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:04:50 9楼
工控网的老毛病又犯了,无法发图
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:55:11 10楼
这样的东西不应该放在这里吧
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:05:01 11楼
有图,有真相了吧
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:21:54 12楼
有图,有真相了吧
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:22:42 13楼
T901工业以太网I/O模块功能可真够强大的,跟RTU也没有多大的区别了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 03:42:40 14楼
本司现供ec智能机房活动地板风机,由功能:温度编程控制器,风向定位系统,双电源切换,可连接485通讯接囗,无刷直流变频电机控制,故障报警信号输出端口,电机过热保护,静音佳,负载800kg/平方米.是国内节能新型专利产品.价兼质优,实用,欢迎大家加盟合作联系选购.生产商;江苏常州松特自动化设备有限公司,86 -0