在输电线路的施工过程中存在各类安全隐患,例如,在搭拆跨越架过程中,如果不注意安全防范及控制则极有可能发生倒架、触电、摔跌等安全事故,造成人员伤亡;在跨越带电线路架线的过程中也有可能会发生高空坠落、人身感电、跑线造成短路或接地伤人、工器具与材料的掉落对人造成伤
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【共引文献】
中国期刊全文数据库
杨名红;;[J];科技传播;2014年17期
【相似文献】
中国期刊全文数据库
包赛华;[J];华北电业;2002年04期
周俊,黄宏和;[J];电力安全技术;2005年03期
李炜;;[J];科技信息;2010年03期
杨丽君;孙琪凡;;[J];电力安全技术;2010年07期
崔贵良;;[J];河南电力;2010年03期
王志鑫;刘浒;;[J];中国新技术新产品;2011年16期
,闫卫平;[J];道路交通管理;2004年09期
李垒;;[J];中国电力教育;2008年S1期
剧淑红;;[J];科技信息;2009年32期
王丽英;曹司佳;;[J];黑龙江科技信息;2010年34期
中国重要会议论文全文数据库
郭烨;张海芳;梁梦彬;张亦良;;[A];北京力学会第14届学术年会论文集[C];2008年
果晓东;张亦良;缑瑞宾;;[A];北京力学会第18届学术年会论文集[C];2012年
王起全;冯志斌;;[A];中国职业安全健康协会2008年学术年会论文集[C];2008年
陈景印;;[A];山东电机工程学会第五届供电专业学术交流会论文集[C];2008年
胡小青;;[A];第一届电力安全论坛优秀论文集[C];2008年
胡志珍;王斌;;[A];第一届电力安全论坛优秀论文集[C];2008年
周国强;;[A];华东六省一市电机(电力)工程学会输配电技术研讨会2006年年会论文集[C];2006年
姜银方;张永康;朱元右;汪建敏;李路娜;;[A];2007年全国失效分析学术会议论文集[C];2007年
陈长亮;王建国;;[A];第七届全国MTS材料试验学术会议论文集(二)[C];2007年
李书明;;[A];2009年云南电力技术论坛论文集(优秀论文部分)[C];2009年
中国重要报纸全文数据库
吴美章?通讯员
刘建光;[N];福建日报;2007年
吴涛;[N];汉中日报;2008年
京沪高速八桥收费站
何光麟;[N];江苏经济报;2003年
王敏;[N];中华合作时报;2004年
记者  张帆 通讯员  袁会畅;[N];浙江日报;2006年
殷元元 实习生
贾云娇;[N];黄山日报;2008年
黄兴勇;[N];西南电力报;2005年
何家国;[N];安庆日报;2006年
陈晓光;[N];中国交通报;2007年
刘国华?本报记者
谢焄;[N];抚州日报;2007年
中国博士学位论文全文数据库
苏义坤;[D];哈尔滨工业大学;2006年
成卫;[D];吉林大学;2004年
任锟;[D];浙江大学;2008年
张志正;[D];华北电力大学(北京);2010年
刘彤;[D];华北电力大学(北京);2008年
孙建芳;[D];华中科技大学;2004年
何芝仙;[D];合肥工业大学;2006年
姜金贵;[D];哈尔滨工程大学;2008年
鲁丽君;[D];武汉理工大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库
倪曼;[D];中国地质大学(北京);2010年
刘清华;[D];华北电力大学(北京);2009年
解世政;[D];华北电力大学(河北);2005年
宋卫霞;[D];华北电力大学(河北);2007年
王福珍;[D];华北电力大学(北京);2006年
张爱;[D];华北电力大学(河北);2007年
陈平;[D];华北电力大学(北京);2008年
李世刚;[D];重庆大学;2007年
刘天鹏;[D];西安理工大学;2006年
李世刚;[D];重庆大学;2007年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 大众知识服务
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
订购热线:400-819-82499
服务热线:010--
在线咨询:
传真:010-
京公网安备75号您现在的位置: >>
>> 浏览文章
农电作业常见危险点分析与控制
作者:本站原创 &&&&文章来源:本站原创&&&&更新时间:日 &&&&
农电作业通用危险点及其控制措施
 1.1施工组织工作危险点及其控制措施
 1.1.1作业前的准备工作
 1) 危险点:作业现场情况核查得不全面、准确
  控制措施:(1)布置作业前,必须核对图纸,勘察现场,彻底查明可能可能向作业地点反送电的所有电源,并应断开其断路器(开关)、隔离开关(刀闸),确保至少有一个以上明显或可判断的断开点。
 &&&&&&&&& (2)对大型作业、带电作业等较为复杂的施工项目,有关人员必须在施工前深入现场,对现场周围的带电部位、大型施工器械的行走路线和工作位置,以及对施工构成障碍的物体等核查清楚,以便确定可行的施工方案和作业中的不安全因素,制定可靠的安全防范措施。
 &&&&&&&&& (3)对设备缺陷的处理工作,必须在工作前将缺陷发生的原因、处理方式以及处理工作时对现场条件的要求,工作的安全注意事项等核查清楚。
 编制依据:南方电网公司《电气操作导则》(Q/CSG)3.1.1条
2)危险点:作业任务不清
& 控制措施:(1)对大型作业、带电作业等较为复杂的施工项目,应按有关规定编制施工&三措&计划,并审批后组织全体作业人员结合现场实际认真学习,确保每个工作班成员清楚作业内容和危险点及控制措施。
&&&&&&&&& (2)对常规的一般维护性作业,班组长要在作业前将人员的任务分工,危险点及控制措施要详尽的交待。
编制依据:南方电网公司《安全生产工作规定》4.6条
3)危险点:工作班的工作负责人和工作成员选派不当
& 控制措施:(1)选派的工作负责人应有较强的责任心和安全意识,并熟练地掌握所承担工作的检修项目和质量标准。
&&&&&&&&& (2)选派的工作班成员应能安全、保质地完成所承担的工作任务。
&&&&&&&&& (3)工作班成员保持良好的精神状态。
 编制依据:《安规》电气51条
4)危险点:行车中发生交通事故,造成人员伤害
&& 控制措施:(1)工作负责人应督促驾驶员注意交通安全,控制车速。
&&&&&&&&&&& (2)乘车人员严禁在车上打、闹,严禁将头、手伸出车外。
&&&&&&&&&&& (3)随车装运的工器具、材料应牢固固定,防止砸伤人员及设备。
 编制依据:《安规》线路116、117条
5)危险点:工器具准备不足
&& 控制措施:指定专人对工器具进行检查,根据工作内容配备足够、合适的工器具。
&& 编制依据:经验积累
1.1.2保证安全的组织措施和技术措施的实施
1)危险点:不按规定办理和使用工作票
&& 控制措施:(1)在电气设备上(包括高压设备区内)工作,必须按规定执行工作票或口头、电话命令。
&&&&&&&&&& (2)正确办理和使用工作票。
&& 编制依据:贵州电网公司《工作票、操作票使用管理规定》(试行)(Q/GZW2 )
2)危险点:未办理工作许可手续,工作班人员即进入现场
&& 控制措施:工作负责人必须在办理许可手续后,方带领工作班人员进入作业现场。
&& 编制依据:《安规》电气52条
3)危险点:工作负责人在开工前和次日复工前不认真检查作业现场的安全措施
&& 控制措施:(1)工作负责人应在检修现场所做安全措施正确完备,并符合工作票的要求后,方可开工。
&&&&&&&&&&& (2)次日复工时,工作负责人应重新认真检查布置的安全措施符合工作票的要求,并经许可后方可复工。
&& 编制依据:《安规》电气52、59条
4)危险点:工作负责人不向工作班成员交待工作现场
&& 控制措施:(1)工作负责人应检查工作班成员着装是否整齐、符合要求。安全用具和劳保用品佩戴齐全。
&&&&&&&&&&& (2)工作班人员列队并面向工作地点,由工作负责人宣读工作票,交待现场安全措施、带电部位和其他注意事项。
& 编制依据:《安规》电气54条
1.1.3实施作业
1)危险点:单人作业
& 控制措施:除工作需要外、所以工作人员(包括工作负责人)不得单独留在作业现场进行作业。
编制依据:《安规》电气55条
2)危险点:工作负责人(监护人)参与作业
&& 控制措施:(1)工作负责人(监护人)在全部停电或部分停电时,只有安全措施可靠,人员集中在一个工作地点,确无触电危险的情况下,方可参加工作。
&&&&&&&&&&& (2)专职监护人不得做其他工作。
& 编制依据:《安规》线路45、46条
3)危险点:违反现场作业纪律
& 控制措施:(1)工作负责人应及时提醒和制止影响作业人员安全的行为。
&&&&&&&&&& (2)工作负责人应注意观察工作班成员的精神状态和身体状态。必要时对作业人员进行适当的调整。
&&&&&&&&&& (3)严禁酒后工作。
& 编制依据:《安规》线路34条
4)危险点:擅自变更现场安全措施
& 控制措施:不得擅自变更现场安全措施。若需变更或增设安全措施者,必须填用新的工作票,并重新履行工作许可手续。
& 编制依据:《安规》电气48条
5)危险点:擅自扩大工作范围
&控制措施:禁止擅自扩大工作范围
 编制依据:《安规》电气48条
1.2倒闸操作危险点及其控制措施
1.2.1停送柱上断路器或隔离开关或跌落式熔断器
1)危险点:触电
&& 控制措施:(1)倒闸操作要严格执行操作票,严禁无票操作。
&&&&&&&&&& (2)倒闸操作应由两人进行,一人操作,一人监护。
&&&&&&&&&& (3)操作机械传动的断路器或隔离开关应戴绝缘手套,操作没有机械传动的断路器或隔离开关,应使用合格的绝缘杆,雨天操作应使用有防雨罩的绝缘杆。
&&&&&&&&&& (4)雷电时严禁进行倒闸操作。
&&&&&&&&&& (5)蹬杆操作时,保持与带电体的安全距离,严禁穿越和触碰低压导线(含路灯线)。
2)危险点:弧光灼伤
&& 控制措施:(1)操作前,应核对设备名称及编号。
&&&&&&&&&&& (2)杆上同时有断路器或隔离开关时,在拉、合隔离开关前,必须检查断路器确在分闸位置,操作时应先拉断路器后拉隔离开关,送电时相反。
&&&&&&&&&&& (3)在恢复送电前,必须检查线路接地线全部拆除后方可操作。
&&&&&&&&&&& (4)拉开跌落式熔断器时,应先拉中相,后拉下风侧,再拉上风侧。合跌落式熔断器时,顺序相反。
  编辑依据:《安规》线路13、15、18条
3)危险点:高空坠落
&& 控制措施:(1)上杆前应先检查杆根和拉线是否牢固,检查蹬杆工具是否完好。
&&&&&&&&&&& (2)操作时,戴好安全帽,系好安全带。
&& 编辑依据:《安规》线路83、85条
1.2.2变台停、送电
1)危险点:触电
&& 控制措施:(1)操作应由两人进行,一人操作、一人监护。
&&&&&&&&&&& (2)应使用合格的绝缘杆,雨天操作应使用有防雨罩的绝缘杆,并戴绝缘手套。
&&&&&&&&&&& (3)摘挂跌落式熔断器应使用合格绝缘棒,严禁用手摘挂跌落式熔断器,其他人员不得触及设备。
&&&&&&&&&&& (4)应先断开二次负荷再拉一次跌落式熔断器。
&&&&&&&&&&& (5)雷电时,严禁进行变台停、送电工作。
 编辑依据:《安规》线路13、15、18条
2)危险点:物体打击
&& 控制措施:(1)操作人员应戴好安全帽。
&&&&&&&&&&& (2)操作工具及材料要使用绳索传递。
1.3验电、装设接地线作业危险点及其控制措施
1.3.1停电设备上验电、装设接地线
1)危险点:触电
&& 控制措施:(1)验电应由两人进行,一人验电、一人监护。
&&&&&&&&&&& (2)验电工作要使用合格的相应电压等级的验电工具,验电人员应戴绝缘手套。
&&&&&&&&&&& (3)验电前应检查验电器,同时必须明确需验电的设备名称、编号及验电的具体位置。验电时应逐相进行。
&&&&&&&&&&& (4)在同杆塔具有多回高、低压线路上验电,必须先验低压后验高压、先验下层后验上层,当验明最下层确无电压后必须装设好接地线后再验上层。不得碰触或穿越无接地线的导线。
&&&&&&&&&&& (5)电容器设备必须逐相放电、验电,接地后方可开始工作。
&&&&&&&&&&& (6)装设接地线工作,先接接地端、后接导线端,拆时以此相反。装设接地线时,必须使用合格的绝缘棒,人体不得触碰和导线和接地线。
  编辑依据:《安规》线路57-62条。
2)危险点:高空摔跌、物体打击
& 控制措施:(1)上杆前应先检查杆根和拉线是否牢固,检查蹬杆工具是否完好。
&&&&&&&&&& (2)操作时,戴好安全帽,系好安全带。
&&&&&&&&&& (3)验电器、接地线应用绳索传递。
& 编制依据:《安规》线路83、85、89条。
1.4工作终结危险点及其控制措施
1.4.1工作终结
1)危险点:未进行现场清理即进行办理工作终结手续
&& 控制措施:(1)完工后,工作负责人(包括小组负责人)必须检查线路检修地段的状况及杆塔上、导线上及瓷瓶上有无工具、材料等,通知并查明全部全部工作人员确由杆塔上撤下后,再命令拆除接地线。接地线拆除后,应即认为线路带电,不准任何人再登杆进行任何工作。
  编辑依据:《安规》线路51条
2)危险点:办理工作终结手续后,又到设备上作业
&& 控制措施:(1)全部工作完毕后,办理工作终结手续前,工作负责人应对全部工作现场进行周密的检查,确保无遗留问题。
&&&&&&&&&&& (2)办完工作终结手续后,严禁再登上设备作业。
&& 编辑依据:《安规》线路51条。
3)危险点:带接地线送电
&& 控制措施:拆除全部接地线,方可办理工作终结手续,恢复送电。
&& 编辑依据:《安规》线路51条
2 施工类作业常见危险点及其控制措施
2.1低压接户线安装作业常见危险点及其控制措施
1)危险点:触电
&& 控制措施:(1)放线过程中应设专人监护。防止误碰带电线路。
&&&&&&&&&&& (2)低压带电作业应设专人监护,使用有绝缘柄的工具。工作时站在干燥的绝缘物上进行,并戴手套和安全帽。必须穿长袖衣服工作,严禁使用锉刀,金属尺和带电金属的毛刷等工具。
&&&&&&&&&&& (3)高、低压同杆架设,在低压带电线路上工作时,应先检查与高压带电电路的距离,采取误碰高压带电设备的措施。在低压带电线路未采取绝缘措施时,工作人员不得穿越。
&&&&&&&&&&& (4)工作前应选好工作位置,先搭地线后搭火线;人体不得同时接触两根线头,严禁带负荷搭接。
&&&&&&&&&&& (5)必须使用带漏电保护装置的临时电源箱。
& 编辑依据:《安规》线路214-216条
2)危险点:机械伤害
&& 控制措施:使用锤子、电钻时,严禁带手套。
3)危险点:高空坠落
&& 控制措施:(1)在低压带电线路电杆上工作必须戴安全帽、系安全带,而且安全带必须系在电杆上或牢固的附件上,系安全带必须检查扣环是否扣牢。
&&&&&&&&&&& (2)上杆前,应先检查杆根是否牢固。新立电杆在杆基未完全牢固以前,严禁登杆。遇有冲刷、起土的电杆,应先培土加固或支好杆架、或打临时拉绳后,再上杆。
&&&&&&&&&&& (3)上杆前,应先检查登杆工具,如脚扣、升降板、安全带、梯子等是否完整牢靠。
&&&&&&&&&&& (4)在建筑物上进行低压带电搭接接户工作,使用梯子时,要有人扶持和绑牢。
& 编辑依据:《安规》线路82、83、85、89条
4)危险点:高空坠物
&& 控制措施:(1)现场人员应戴安全帽,杆上人员应防止掉东西,使用的工具、材料应用绳索传递,不得乱扔。
&&&&&&&&&&& (2)在路边电杆上工作,应设置围栏和警示标志。
  编辑依据:《安规》线路82、83、85、89条
5)危险点:划伤
&& 控制措施:(1)剖削导线绝缘层时,注意向身体外侧用力切绝缘皮,并戴好手套,防止手被划破。刀具要放在安全的地方,且不可掉下杆或放在绳索能碰到的地方。
&&&&&&&&&&& (2)注意导线尾线头伤人。
2.2低压放紧线安装作业危险点及其控制措施
1)危险点:倒杆、跑线伤人
&& 控制措施:(1)放线、紧线时,应设专人统一指挥,统一信号,并保证信号畅通。
&&&&&&&&&&& (2)检查放线、紧线工具及设备是否良好,应满足负重要求。
&&&&&&&&&&& (3)交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流时,放、紧线时应取得主管部门同意,做好安全措施,如:搭好可靠的跨越架、在路口设专人持信号旗看守等。
&&&&&&&&&&& (4)在放、紧线前检查电杆、拉线、横担、导线连接处是否完好,满足放、紧线要求,必要时应设临时拉绳加固。
&&&&&&&&&&& (5)严禁采用突然剪断导线的方法放松导线。
&&&&&&&&&&& (6)放、紧线时工作人员不得跨在导线上或站在导线内角侧,防止意外跑线时抽伤。
&&&&&&&&&&& (7)当牵引绳索或导线卡住时,不得用手直接接触,应当立即停止放、紧线,在其无张力的情况下处理。牵引导线时要控制好张力,应注意观察弧垂,防止过牵引。
&&&&&&&&&&& (8)放线盘应放置牢固,并有制动设备,设专人看守。
&&&&&&&&&&& (9)为防止横担受力不均转动横担,在紧线过程中应同时紧两边相。
  编辑依据:《安规》线路90-94条
2)危险点:触电
&& 控制措施:(1)在工作前认真核对线路名称编号和杆号、变压器名称,防止误登杆塔。
&&&&&&&&&&& (2)临近、交叉带电线路作业时应设专人监护,并做好安全措施。
&&&&&&&&&&& (3)在穿越带电线路紧线时,用绳子将导线套住,防止导线弹跳触碰带电设备,与带电设备保持足够的安全距离。
3)危险点:高空坠落
&& 控制措施:(1)在电杆上工作必须系安全带,安全带必须系在电杆上或牢固的构件上,并检查扣环是否扣牢。杆上转位作业不得失去安全带的保护。
&&&&&&&&&&& (2)上杆前,应先检查杆根是否牢固,新立电杆在杆基未完全牢固以前,严禁登杆。遇有冲刷、起土的电杆,应先培土加固或支好杆架、或打临时拉绳后,再上杆。
&&&&&&&&&&& (3)上杆前,应先检查登杆工具,如脚扣、升降板、安全带、梯子等是否完整牢靠。
&&& 编辑依据:《安规》线路82、83、85、89条
4)危险点:高空坠物伤人
  控制措施:(1)现场人员应戴安全帽,杆上人员应防止掉东西,使用的工具、材料应用绳索传递,不得乱扔。
2.3更换低压导线作业危险点及其控制措施
1)危险点:触电
&& 控制措施:(1)在工作前认真核对线路名称编号和杆号、变压器名称,防止误登杆塔。核对设备的控制范围,防止错、漏停电源及反送点。
&&&&&&&&&&& (2)工作人员必须在接地线保护范围内工作。停电、送电按许可人命令执行,登杆作业按工作负责人或监护人的命令执行,严禁抢先执行。
      (3)临近、交叉带电线路作业时应设专人监护,并做好安全措施。
&&&&&&&&&&& (4)在穿越带电线路紧线时,用绳子将导线套住,防止导线弹跳触碰带电设备,与带电设备保持足够的安全距离。
& 编辑依据:《安规》线路130、139条。
2)危险点:倒杆、跑线伤人
&&&&&&&&&&& (10)新、旧导线应连接牢固,导线应放在铝制滑轮槽内,导线不得在杆塔、横担、瓷瓶、架构及其他物件上拖拉。
&&&&&&&&&&&& (11)电杆上有人工作时,不准调整或拆除拉线。
&& 控制措施:在登杆拆除引流线、接户线时应做好标记,防止相序搭错。
2.4低压电缆新装(更换)作业危险点及其控制措施
1)危险点:高空坠落
   编辑依据:《安规》线路83、85、89条
2)危险点:高空坠物伤人
  控制措施:(1)现场人员应戴安全帽,杆上人员应防止掉东西,使用的工具、材料应用绳索传递,不得乱扔。
&&&&&&&&&&& (2)在路边电杆上工作,应设置围栏和警示标志。
  编辑依据:《安规》线路83、85、89条
3)危险点:火灾及灼伤
控制措施:(1)使用喷灯(枪)时应有防火措施。
&(2)使用喷灯时应检查喷灯是否漏气或堵塞,喷灯加油不得超过3/4,禁止在明火附近进行放气或加油,使用时喷灯嘴不准对着人体或设备,打气不得超压。
&编辑依据:《安规》电气265条
4)危险点:机械伤害
&控制措施:(1)展放电缆时应设专人指挥,放线支架,线盘应设专人(用工作经验的)看守。
&&(2)割(锯)电缆时,正确使用工器具,防止割伤,划伤。
&编辑依据:《安规》电气234条
5)危险点:触电
&控制措施:(1)电缆试验完毕要对电缆进行充分放电。
&(2)近电作业要与带电设备保持足够的安全距离,并设专人监护。
&编辑依据;《安规》线路124条
6)危险点;毒气伤害或窒息
&控制措施;(1)进入电缆沟或竖井内工作前,应先将井盖打开,排放气几分钟后,在下井工作。
&(2)进入电缆沟或竖井内工作时应有足够的照明,并检查井,沟内是否有剧毒气体和沼气。
&&&&&&&&&&&& (3)如发现工作人员有头晕,呼吸困难时,应立即停止工作,将工作人员撤离现场,
并应采取通风排毒措施。
&编辑依据;《安规》线路236条
2.5人工立杆(12m及以下水泥杆)作业危险点及其控制措施
1)危险点;倒杆
  控制措施;(1)工作前应设专人指挥,专人挂钩,统一信号,开工前讲明施工方法及信号。
&(2)工作人员明确分工,密切配合,服从指挥,在居民区和交通道路附近进行施工应设置遮拦和警示牌,并设专人看守。
&(3)抱杆杆基必须平坦,土壤牢固,必要时补强措施。
&(4)临时拉绳的两端固定桩距杆坑中心的距离1.2-1.5倍电杆高度,地锚钎必须用两根及以上连桩为一组。前后地锚钎相互连接牢固,受力应满足施工要求,必要时增加地锚钎,并设专人看守。
&&&&&&&&&&&& (5)滑车悬挂牢靠,绞磨穿引方向正确。钢丝绳在磨轴上应至少缠绕5圈,起重尾绳应随时拉紧,并应有经验的人负责,临时拉绳受力必须均匀。
&&&&&&&&&&&& (6)使用合格的滑车组及钢丝绳,严禁超载使用。
&&&&&&&&&&&& (7)电杆离地后,检查各受力点及吊点是否稳定,检查抱杆受力情况及各桩位有无滑动,主杆弯曲情况,并进行冲击试验,以检查各部位受力是否均匀无误,确无问题后再继续起吊。
&&&&&&&&&&&& (8)电杆树立进坑时,应注意上下的临时拉绳受力情况,并要求缓慢放松下牵引绳使电杆就位。
&&&&&&&&&&&& (9)电杆起立后,应立即进行调整、校正、并填土夯实,填埋基础只能用土,不得用石头填埋。
&&&&&&&&&&&& (10)进行杆坑回填土至杆深2/3处(每回填300mm夯实一次),使用临时拉绳将电杆调正,完成回填土工作(回填土高出地面300mm)。
&&&&&&&&&&&& (11)起立的电杆回填土未完成禁止登杆。
&编辑依据;《安规》线路70、71、72、77、78、79、80、111条
  《电气装置安装工程35kv及以下架空电力线路施工及验收规范》GB50173-92
2)危险点:砸伤
&& 控制措施:(1)利用钢钎做地瞄时,应检查锤把、锤头及钢钎子,打锤人应站在扶钱人的侧面,严禁站在对面,并不准戴手套;扶钎人应该戴安全帽。钎头有开花现象时,应更换修理。
&&&&&&&&&&& (2)立杆过程中,抱杆下、杆坑内严禁有人工作。
&&&&&&&&&&& (3)现场所有工作人员必须戴好安全帽。
&&&&&&&&&&& (4)在立杆过程中,在起重钢丝绳的上下方、内角侧严禁有人通过和逗留。
&&&&&&&&&&& (5)立杆及修坑时,应有防止杆身滚动、倾斜的措施,如采取叉杆和拉绳控制等。
&&&&&&&&&&& (6)在夯土过程中,注意不要让夯实工具触击电杆,以防撞坏电杆或弹跳伤人。
&&&&&&&&&&& (7)除指挥人及指定人员外,其他人员必须远离杆下1.2倍杆高的距离以外。
&&&&&&&&&&& (8)杆上作业人员要防止掉东西,使用工器具、材料等应装在工具袋里,在杆上传递传递物件时必须用绳索传递,钢丝绳套、临时拉绳撤除后也要用绳索传递,严禁上下抛物。
&&&&&&&&&&& (9)拆除牵引制动,起吊系统及临时拉绳,应缓慢进行,以免掉物伤人。
&& 编辑依据;《安规》线路68、72、77、78、79条
3)危险点:高空坠落
&& 控制措施:(1)上杆前,检查登高工具是否合格,戴好安全帽,系好安全带。
&&&&&&&&&&& (2)在杆上撤除临时拉绳时,杆上转移作业位置时,不得失去安全带的保护。
&&&&&&&&&&& (3)电杆上有人工作,不得调整或拆除拉线。
&& 编辑依据;《安规》线路83、85条
4)危险点:触电
&& 控制措施:近电作业时,应设专人监护,与带电设备保持足够的安全距离。