格力空调h格力空调f3是什么故障障

||||||||||
||||||||||
查看: 2324|回复: 15
格力柜机会不定时出现H3 外机电器盒换了故障依旧!
阅读权限15
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
格力柜机会不定时出现H3 外机电器盒换了故障依旧!是因为地线?地线在变频空调中到底起多大作用呢?有人说是因为电子膨胀阀开启度不行,跟压缩机没关系吗?还有那排气管温,总不能一次又一次往用户家跑啊!
阅读权限30
在线时间 小时
换电子膨胀阀。
阅读权限25
在线时间 小时
兄弟,看下压缩机有没有顶盖温度保护,有的是进冷凝水接触不良
阅读权限25
在线时间 小时
有没有考虑过外机风机偷停
阅读权限30
在线时间 小时
短接保护线
阅读权限15
在线时间 小时
换电子膨胀阀。
这个主意不错!但真的是膨胀阀的原因吗
阅读权限15
在线时间 小时
有没有考虑过外机风机偷停
谢谢你的回复!外机会整体停掉!
阅读权限15
在线时间 小时
短接保护线
师傅啊,变频的也可以短接保护线吗
阅读权限25
在线时间 小时
yaoji 发表于
谢谢你的回复!外机会整体停掉!
我的意思是,假如风机偷停,机组继续制冷,那么排气温度和压力就升高直至保护
在线时间 小时
我遇到一次 换电子膨胀阀