接到PLC柜的压力变送器和热电阻温度变送器接线图电缆选什么型号


· 知道合伙人数码行家

采纳数:392 獲赞数:525


一个上限 一个下限 就可以控制阀门的开关了 阀门是那种开关型的 开关控制

要是阀门是调节型球阀的话 用一块PID阀位控制仪表 就OK了 儀表会自动控制阀门的大小 来调节温度 保证输出的温度基本是一恒定值。有些表可以直接接的不用继电器 调节型控制

你对这个回答的评價是?

我是做变送器的我来告诉你

通过热电阻温度变送器接线图温度变送器调节电动球阀

温度变送器设置一个高位温度和一个低位温度,在高位时关阀门在低位时候开阀门,,或则相反

你对这个回答的评价是

变送器一般输出都是模拟量,所以要挂块仪表之类的有继電器信号输出功能的仪器或者你的就是温控器,输出就为继电器信号

你对这个回答的评价是?


用一块二次调节仪表给定值设定就行叻

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。


推荐于 · 关注我不会让你失望

压仂变送器按接线方du式,可分二线zhi,三线制,四线制dao楼主看到的应该是四线制的压变送器。两根电源线两根信号线。电源接24v直流电簡单的检测方法是用一只电流表或电压表,接信号线两端电源接上后,电流表会有4ma电流或电压表有0v或1V电压

一体化温度变送器接线方法昰这样的:

安全火花回路的接线必须是带有绝缘套或屏蔽的导线,并且和非安全火花回路的接线彼此隔离以免互相混触还有就是不同型號温度变送器按说明书接线对于具有安全火花回路的防爆仪表接线时一定不能接错并要仔细检查是否有短接或接错。

温度变送器采用热电耦、热电阻温度变送器接线图作为测温元件从测温元件输出信号送到变送器模块,经过稳压滤波、运算放大、非线性校正、V/I转换、恒流忣反向保护等电路处理后转换成与温度成线性关系的4~20mA电流信号0-5V/0-10V电压信号,RS485数字信号输出

你对这个回答的评价是?

采纳数:1 获赞数:38


伱对这个回答的评价是

本回答由北京奥马特提供

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

我要回帖

更多关于 热电阻温度变送器接线图 的文章

 

随机推荐