排除负载导致的变频器变频模块输出电压低三相不平衡之外导致变频器变频模块输出电压低三相不平衡的主要原因有:变频器的逆变模块不正常,变频器逆变模块的驱动电路不正常光耦是否坏了,电解电容是否漏液等

一、变频器变频模块输出电压低不平衡忣对策

在实际维修中U、V、W变频模块输出电压低不平衡可分为三种情况:

1变频器显示器显示:(MISSMG MOTO PHASE)变频模块输出电压低缺相,如排除检测电路故障则通过直接检查IGBT模块和驱动电路,结论为IGBT模块损坏同时驱动电路也有问题。通过更换IGBT模块和驱动电路上元器件如光耦, PNP,NPN一对驱动晶体管, 電解电容, 稳压管等基本能解决问题

2、变频器变频模块输出电压低U、V、W之间相差100V左右,(变频模块输出电压低380V为例)驱动电路中S1~S6中间的某一路驅动电路无驱动电压和驱动信号波形, 通过测量变频模块输出电压低端子U、V、W—P之间

3、U、V、W—N之间直流电压,可找到这一路驱动电压不正瑺或没有驱动信号波形它导致U、V、W中的某一相不能正常工作所引起相位差。


解决办法为检查驱动电路电压是否正常光耦是否坏了,电解电容是否漏液等通过示波器测量6路波形符合技术要求,问题也就可解决了


还有另一种现象是变频器U、V、W三相变频模块输出电压低交鋶电压之间相差大于3%,虽然能使用但是不能长期使用和大负载使用。这主要是驱动电路S1~S6之间主要器件不对称所至如晶体管的技术参数,稳压管的参数电容的液枯,漏液和漏电等,6路驱动电路上器件的耗损使其参数上有一定的差别导致变频器变频模块输出电压低U、V、 W之間产生微小的电位差。上述情况虽然能使用但是技术上是不能容许的。

二、变频器的逆变器基本工作原理


变频器三相(u v w)交流变频模块输出電压低频率波形质量和电压平衡的程度直接影响异步电动机调速运行的状态与电机寿命更重要是影响变频器的寿命,一台经维修后的变頻器U、V、W三相交流变频模块输出电压低的波形符合要求和电压平衡是最基本的。

通常变频器主要有:主电路IGBT或GTO等功率开关器件构成逆变器给异步电动机提供调压调频的电源,此电源变频模块输出电压低的电压或电流及频率由控制回路的控制指令进行控制而控制指令是由外部的运转指令运算获得,对于需要精密控制速度或快速响应的场合其运算还应包含由变频器主电路和传动系统检测出来的信号以进行闭環控制保护电路的构成,除应防止因变频器主电路的过电压保护过电流保护,主电路过热保护引起的故障外还应保护异步电动机及傳动系统等等,因此直接影响U、V、W变频模块输出电压低主电路的逆变器故障是至关重要的

逆变器同整流器相反,逆变器是将直流功率变換为所要频率的交流功率以所确定的时间使上桥与下桥的6个功率开关器件导通和关断。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鮮体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

那变频器一定是主轴的了系统應该是一大堆板子插在底座上的是吧,然后有刀塔伺服进给伺服是这种配置的么?如果是则变频器报警与伺服没有任何关系变频器问題(在进线电压正常的情况下)。

你对这个回答的评价是


· 超过12用户采纳过TA的回答

如果变频器电压低,建议查一下变频器进电的380是否正瑺查看是否有漏电的现象