配电房内的开关柜到配电箱电缆敷设规范的电缆一般都是如何敷设的呢

SCB10-500KVA箱变1台,生活办公区采用;6.1配电线路的设计;高压线路由110kv丽晶变电站10kVF03永香;配电房内安装一套低压配电柜;6.2导线的敷设方式和线径选择;(1)变压器至低压配电柜;SCB10-630KVA变压器的低压侧的最大电流;I?1000P;U线?0?957.2A;SCB10-500KVA变压器的低压侧
SCB10-500KVA箱变1台,生活办公区采用SCB10-160KVA箱变1台。 6配电系统的设计
6.1配电线路的设计
高压线路由110kv丽晶变电站10kV F03永香一线供电, 10kV线路约1000米,高压线路采用240 mm2钢芯铝绞线。
配电房内安装一套低压配电柜。低压线路从低压配柜引出。供电方式采用三相五线制TN-S系统。在总配电柜及末端箱,以及超过100m的箱内做重复接地,并与保护零线可靠联接。工作零线和保护零线要严格区分,不得混用。所有机电设备的金属外壳必须与保护零线做可靠联接。根据现场情况,总配电柜出线采用放射式和树干式相结合的配电方式。对负荷比较大的砼输送泵、通风机采用单独回路配电,对负荷较远且较小的木工机械、钢筋机械及生活照明电源可采用树干式配电方式。
6.2导线的敷设方式和线径选择
(1)变压器至低压配电柜
SCB10-630KVA变压器的低压侧的最大电流计算如下:
U线?0?957.2A
SCB10-500KVA变压器的低压侧的最大电流计算如下:
U线?0?759.7A
SCB10-160KVA变压器的低压侧的最大电流计算如下:
U线?0?243.1A
中铁六局集团有限公司
1)变压器至I号低压配电柜
第一台SCB10-630KVA变压器至低压配电柜的导线采用埋设铜芯电缆方式。变压器的低压侧的最大电流为957.2安,考虑到容量最大化利用原则,变压器到低压配电柜的相线选用400mm2的铜芯电缆(经测算,400mm2的铜芯电缆的安全载流量达到1000A),零线选用95 mm2的铜芯电缆(95mm2的铜芯电缆的安全载流量250A)。
2)变压器至Ⅱ号低压配电柜
第二台SCB10-630KVA变压器至低压配电柜的导线采用埋设铜芯电缆方式。变压器的低压侧的最大电流为957.2安,考虑到容量最大化利用原则,变压器到低压配电柜的相线选用400mm2的铜芯电缆(经测算,400 mm2的铜芯电缆的安全载流量达到1000A),零线选用95 mm2的铜芯电缆(95mm2的铜芯电缆的安全载流量250A)。
3)变压器至Ⅲ号低压配电柜
第三台SCB10-630KVA变压器至低压配电柜的导线采用埋设铜芯电缆方式。变压器的低压侧的最大电流为957.2安,考虑到容量最大化利用原则,变压器到低压配电柜的相线选用400mm2的铜芯电缆(经测算,400mm2的铜芯电缆的安全载流量达到1000A),零线选用95mm2的铜芯电缆(95mm2的铜芯电缆的安全载流量250A)。
4)变压器至Ⅳ号低压配电柜
第四台SCB10-630KVA变压器至低压配电柜的导线采用埋设铜芯电缆方式。变压器的低压侧的最大电流为957.2安,考虑到容量最大化利用原则,变压器到低压配电柜的相线选用400mm2的铜芯电缆(经测算,400mm2的铜
中铁六局集团有限公司
芯电缆的安全载流量达到1000A),零线选用95 mm2的铜芯电缆(95mm2的铜芯电缆的安全载流量250A)。
5)变压器至Ⅴ号低压配电柜
SCB10-500KVA变压器至低压配电柜的导线采用埋设铜芯电缆方式。变压器的低压侧的最大电流为759.7安,考虑到容量最大化利用原则,变压器到低压配电柜的相线选用400mm2的铜芯电缆(经测算,400mm2的铜芯电缆的安全载流量达到1000A),零线选用70mm2的铜芯电缆(70mm2的铜芯电缆的安全载流量210A)。
6)变压器至Ⅵ号低压配电柜
SCB10-160KVA变压器至低压配电柜的导线采用埋设铜芯电缆方式。变压器的低压侧的最大电流为243.1安,考虑到容量最大化利用原则,变压器到低压配电柜的相线选用95mm2的铜芯电缆(经测算,95mm2的铜芯电缆的安全载流量达到250A),零线选用25mm2的铜芯电缆(25mm2的铜芯电缆的安全载流量100A)。
(2)低压配电柜至用电设备
1)低压配电柜至水冷空压机 每台空压
3U线?0?200A
由于低压配电柜至水冷空压机房距离较近,故从低压配电柜至水冷空压机房采用铜芯电缆埋地方式。空压机房计划安装14台空压机,每台空压机的最大电流为200A,则14台空压机总的电流为2800A,考虑到最高负荷
中铁六局集团有限公司
的同时率为0.7,则14台空压机的总电流为1960A。由于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ低压配电柜的出线开关为1000A,采取Ⅰ、Ⅱ号低压配电柜下接一个开关柜(配置5个起动开关)控制5台空压机,Ⅲ低压配电柜下接一个开关柜(配置4个起动开关)控制4台空压机,每台空压机采用vv3*95+2*50的铜芯电缆引到每台空压机的起动开关上。
2)低压配电柜至轴流通风机
3U线?0?167A
由于低压配电室至洞口轴流通风机的距离较近,宜采用铜芯电缆埋地方式。计划安装4台轴流通风机,每台轴流通风机的最大电流为167A,则4台轴流通风机总的电流为668A,考虑到最高负荷的同时率为0.7,则4台轴流通风机的总电流为467.6A。由于Ⅳ低压配电柜的出线开关为1000A,采取Ⅳ号低压配电柜下接一个开关柜(配置4个起动开关)控制4台轴流通风机,每台空压机采用vv3*95+2*50的铜芯电缆引到每台空压机的起动开关上。
3)生活区、办公区
办公区生活区供电由SCB10-160KVA变压器提供,到办公区生活区的线路采用埋设方式。经统计,生活区总的负荷有210A,故宜采用95mm2的铜芯(经核算,95mm2的铜芯的安全载流量为250A)。生活区的照明采用树干式配电方式,每栋房屋应单独安装一个总漏电开关。每个房间还应安装分漏电开关,三相插座应与PE线连接。线路全部要求用PVC绝缘管穿管敷设,力求安全、美观。
中铁六局集团有限公司
6.3配电箱和开关箱的选择
现场临时配电箱、开关箱应采用冷轧钢板制作,钢板厚度应为
1.2~2.0mm。配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电;总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3米;每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台或2台以上的用电设备(包括插座);配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6米.移动式应为0.8~1.6米;配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘,PE线必须与金属电器安装板做电气连接;配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱的进出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头;配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mmA,额定动作漏电动作时间不应大于0.1s。配电箱、开关箱中漏电保护器的极数和线数必须与其负荷侧的相数和线数一致;配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。配电箱、开关箱必须按照下列顺序操作:1、送电操作顺序为:总配电箱----分配电箱----开关箱;2、停电操作顺序为:开关箱----分配电箱----总配电箱。但出现电气故障紧急情况除外。
6.4配电室的选址及技术规范
配电室应靠近电源,并应设在灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介质、
中铁六局集团有限公司
包含各类专业文献、专业论文、应用写作文书、行业资料、各类资格考试、中学教育、幼儿教育、小学教育、外语学习资料、生活休闲娱乐、57临时用电专项方案等内容。 
 6 -3- 河南省一建豫商时代广场项目部 豫商时代广场●施工方案――施工用电方案 第一节 编制依据 1、西部建筑抗震勘察设计研究院及河南省城乡建筑设计院有限公司...  洛阳炼化工程建设监理有限责任公司(监理) 我方已根据施工合同的有关规定完成了临时用电 工程专项施工方案、 安全技术措施的编制, 并经我单位上级技术负责人审查批准,...  施工现场临时用电安全专项施工方案一、安全用电技术措施 本工程根据部颁布标准 JGJ46-2005,采用 TN-S 系统,实行三级 配电两级保护,为了安全用好电,制定如下技术...  工地临时用电施工方案_建筑/土木_工程科技_专业资料。总承包 临时施工用电专项方案 目 录 一、工程概况??? 1 二、编制依据??? 1 三、安全目标??? 1总承包...  临时配电线路 十、安全用电技术措施 十一临时用电工程安全管理 十二、触电发生后急救措施 施工现场临时用电专项方案一、工程概况 二、现场勘察 进行现场勘察:必须...  附件:临时用电专项/重要施工方案 施工承包单位(公司章) : 项目经理: 日期: 总承包单位(公司章) 项目负责人: 日期: 监理项目部审查意见: 监理项目部(章) : ...  紫阳县斑桃集镇移民搬迁集中 安置小区三期工程 施工临时用电专项方案 编制: 审核: 审批: 陕西省安康市佳乐建筑工程有限公司第八项目部 2014 年 10 月 8 日 ...  临时用电安全专项施工方案 1.工程概况 1.1 工程概况; 如:项目工程概况,总体平面布置以及用电平面布置。 1.2 外部供电情况 写出某工程外部用电情况,即本工程...  现场临时用电专项施工方案_建筑/土木_工程科技_专业资料 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档现场临时用电专项施工方案_建筑/土木_工程科技_专业资料。目 录 一、...(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2014386',
container: s,
size: '234,60',
display: 'inlay-fix'
&&|&&1次下载&&|&&总280页&&|
您的计算机尚未安装Flash,点击安装&
阅读已结束,如需下载到电脑,请使用积分()
下载:90积分
1人评价176页
0人评价35页
0人评价71页
0人评价7页
0人评价269页
所需积分:(友情提示:大部分文档均可免费预览!下载之前请务必先预览阅读,以免误下载造成积分浪费!)
(多个标签用逗号分隔)
文不对题,内容与标题介绍不符
广告内容或内容过于简单
文档乱码或无法正常显示
若此文档涉嫌侵害了您的权利,请参照说明。
评价文档:
下载:90积分我来说两句:
验证码 &&请照此输入(点击图片刷新验证码)
&&&&最多输入10000个字符
其它答案:共0条
等待您来回答
3427112911492
编辑推荐财税资讯会计中心税务中心财税问答政策法规共享中心产品服务
3秒后窗口关闭

我要回帖

更多关于 开关柜电缆仓 的文章

 

随机推荐