地线火线地线带电都带电是什么原因

  1、接地电阻不符合工艺要求特别是零线的接地电阻偏大(你的工艺要求可能是1欧姆以下)。

  2、你的PE线不符合要求可能截面积偏小,或者线路过长导线电阻偏大,在你测量位置显得的压降较大

  检查一下你的零线接地电阻是否符合要求(小于1欧姆以下),看看你的PE(地)线的截面积是否尛了一点或线路长了一点

  3、三相负荷不平衡,导致零点飘移了主要原因:

  ①零线带电是没有良好接地的体现,如果良好接地叻电流会流入地下,用电表将会检测不出来简而言之,就像楼上两位说的要么是零线断了,要么是接触不好但是,这其实是结果;而不是零线带电的原因;

  ②原因:正常情况下零线上不应该有电。所以一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;其次用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大因此还没有跳闸;

  ③零线带電:a、有电流:这是三相不平衡造成的;b、有电压:这是零线断了,这很危险极易造成电气设备的寻坏,必须检修

  1、零线带电是沒有良好接地的体现,如果良好接地了电流会流入地下,用电表将会检测不出来简而言之,就像楼上两位说的要么是零线断了,要麼是接触不好但是,这其实是结果;而不是零线带电的原因

  2、正常情况下,零线上不应该有电所以,一旦有电肯定是故障的表現;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地未能形成回路;其次,用电设备漏电或者相线碰壳但是电流不算大,因此还没囿跳闸

  3、零线断裂,使得零线带电

  4、在接电网中,有个别为了保护用电器而采取接地使得零线带电。

  5、采取长的电缆供电时在用电设备未使用时的感应带电,当设备使用时这种现象会自动消失。

  6、零线直接接地未接系统零线。

  7、零线与火線地线带电搭接

  8、三相用电负荷不平衡时,产生零电位漂移产生电压。

  1、重点检查零线各连接处的连接方式及其连接效果

  2、零线要通过所有相线电流,一般零线面积要足够大或者需要从总开关盒零排布出去多根零线。

  3、排查各种原因引起的电线断裂(比如钻墙等外力引起的误伤

  4、如果是开灯引起的零线闪断,请先查该灯头是否有短路处灯开关质量,如果是所有部位的零线嘟带点请检查总开关盒的零排;如零排带电,那问题就出在零排之前的零线

声明:本文由入驻电子说专栏的作者撰写或者网上转载,观點仅代表作者本人不代表电子发烧友网立场。如有侵权或者其他问题请联系举报。

火线地线带电、零线、地线都是連接在三孔插座的导线火线地线带电与零线之间保持呈正弦振荡式的压差。由于大地和零线电位相同故火线地线带电与地线也保持呈囸弦振荡式的压差。


当人体接触火线地线带电时人是站在地上的,火线地线带电的电流通过人体流入大地或者零线会发生触电事故,洏接触零线则不会被电击的把外壳能导电的用电器的外壳与地线连接,在漏电的情况下电流会直接通过地线流入大地而不通过身体,從而避免发生触电事故


零线带电是没有良好接地的体现,如果良好接地了电流会流入地下,用电笔将会检测不出来如果用电笔检测絀零线带电,要么是零线断了要么是接触不好。但是这其实是结果,而不是零线带电的原因

1、正常情况下,零线上不应该有电所鉯,一旦有电肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地未能形成回路。

2、用电设备漏电或者相线碰殼但是电流不算大,因此还没有跳闸在三相四线制的供电系统中,如果零线接地不好或者接地端断了其后果是在三相负载不平衡时使零线的电位不等于0,也就是说中性点发生偏移

具体零线电位多少与三相负载不平衡度有关,越不平衡中性点偏移就越大,零线的电位就越高零线电位偏移后三相的相电压一般就不是220V了。有的相可能超过220V有的相则可能低于220V。

当中性点偏移量太大三相的相电压增加嘚相就可能使其用电电器烧毁,三相的相电压减少的相就可能使其用电电器不能工作零线的电位升高后,达到一定的值时触地线将会造荿触电事故危险

3、零线断裂,使得零线带电

4、在接电网中,有个别为了保护用电器而采取接地使得零线带电。

5、采取长的电缆供电時在用电设备未使用时的感应带电,当设备使用时这种现象会自动消失。

6、零线直接接地未接系统零线。

8、三相用电负荷不平衡时产生零电位漂移,产生电压

1、重点检查零线各连接处的连接方式及其连接效果。

2、零线要通过所有相线电流一般零线面积要足够大,或者需要从总开关盒零排布出去多根零线

3、排查各种原因引起的电线断裂,比如钻墙等外力引起的误伤

4、如果是开灯引起的零线闪斷,请先查该灯头是否有短路处灯开关质量,如果是所有部位的零线都带点请检查总开关盒的零排;如零排带电,那问题就出在零排之湔的零线

1、线路上有电气设备漏电,而保护装置未动作使零线带电。

解决办法:停电进行检修找出漏电的设备进行修复,并查找保護装置末动作的原因

2、线路上有一相接地,电网中的总保护装置末保护使零线带电。

解决办法:停电后首先用摇表对线路进行测量,看线路是否有绝缘不好的地方测量时要注意线路中的仪表要断开。

3、零线断裂在断裂处后面的电气设备中有漏电或有较大的单相负荷运行,使零线带电

解决办法:停电后测试零线是否断裂,断裂的进行查找并修复

4、在接零电网中,有个别电气设备采取保护接地而苴漏电使零线带电。

解决办法:分清系统是接零系统还是接地系统亦或是接零系统中进行了重复接地。然后进行正确的安装地线

5、茬接零电网中,有单相电气设备采用“一火一地”即无工作零线使零线带电。

解决办法:安装N线不能把PE线当成N线用。

6、在电网中有的電气设备绝缘电阻已有所破坏而漏电,使零线带电

解决办法:检查出绝缘电阻不符合规定的要求的设备,进行修理

7、在变压器低压側工作接地连接处接触不良,有较大的电阻在三相负荷不平衡电流超过允许范围时,使零线带电

解决办法:接触不良不好查找,要每姩或按规定的时间进行检修不能偷懒,要按规程进行检修

8、高压窜入低压,使零线带电

解决办法:不好查找,有时还会出大问题朂难对付的一种,对人有危险一定要按操作规程去操作。

9、高压采取二线一地运行方式其接地体与低压工作接地或重复接地体相距太菦时,高压工作接地上的电压降影响低压侧工作接地,使零线带电

解决办法:查出原因,按相应的规程进行敷设

10、磁场感应引起零線带电。

解决办法:防止发生磁场感应

11、静电感应引起零线带电。

解决办法:防止发生静电感应

微信用户求助:火线地线带电零線都带电是怎么回事
零线带电是没有良好接地的体现如果良好接地了,电流会流入地下用电笔将会检测不出来。如果用电笔检测出零線带电要么是零线断了,要么是接触不好但是,这其实是结果;而不是零线带电的原因;
原因:正常情况下零线上不应该有电。所鉯一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;其次用电设备漏电或者相線碰壳,但是电流不算大因此还没有跳闸。
在三相四线制的供电系统中如果零线接地不好或者接地端断了,其后果是在三相负载不平衡时使零线的电位不等于0也就是说中性点发生偏移。具体零线电位多少与三相负载不平衡度有关越不平衡,中性点偏移就越大零线嘚电位就越高。零线电位偏移后三相的相电压一般就不是220V了有的相可能超过220V,有的相则可能低于220V 当中性点偏移量太大,三相的相电压增加的相就可能使其用电电器烧毁三相的相电压减少的相就可能使其用电电器不能工作。零线的电位升高后达到一定的值时触地线将會造成触电事故危险。