施工临时用电安全非常重要,许多生产安全事故就是因施工用电的做法不规范所导致。总结施工现场临时用电安全做法,供借鉴。

1、配电房高度不低于3m且配电装置的上端距顶棚不小于0.5m,房内尺寸应满足柜体操作面距离不小于1.5m,侧面通道不小于1m,单面柜背后不小于0.8m,配电室的建筑物各构筑物的耐火等级不低于3级;门朝外安装,离地1.6m处开设300mm×300mm的玻璃观察窗口。

2、配电间必须设置标准配电柜,柜体操作面前铺设厚度3mm以上的绝缘橡胶或绝缘地板,室内应设绝缘手套,绝缘鞋及绝缘推拉手;一般照明与应急照明灯。

3、室外配置各类警示标志牌与消防台,消防台配置2只灭火器和灭火用的干砂等;门口安装600mm高的防鼠挡板。通风百叶窗同时安装防鸟钢丝网。

4、配电间设有电缆沟和电缆沟盖板,并符合“五防一通”要求。

5、配电间的地面应高出施工现场地面200mm以防止水淹。

6、配电柜或配电线路停电维修时,应挂接地线,并应悬挂“禁止合闸,有人工作”停电标志牌。停送电必须由专人负责。发电机组电源必须与外电线路电源连锁,严禁并列运行。

1、三级配电的三级保护;配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱、实行三级配电;三级保护。

2、各级配电箱中均应安装漏电保护器。

3、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,漏电动作电流与漏电动作时间乘积小于等于30mA·s

4、开关箱在潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,额定漏电动作时间不应大于0.1s,其额定漏电动作电流不应大于15mA。

5、每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制1台以上用电设备(含插座)。

6、配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为mm。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上,其中心点与地面的垂直距离宜为800~1600mm。

1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合相关安全技术规范。施工用电配线应采用三相五线制,一机一闸一漏电。危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具,必须采用符合安全要求的36V电源。

2、总、分配电箱内均应贴上电路图。配电箱外要上锁,并应标明负责人(电工)姓名和联络电话,要求电工进行日常巡检。

3、电箱顶部设防雨、防坠落措施。

配电箱的电器安装板必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。配电箱内连接导线分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。

电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志,架空电缆线路应注意安全防护及美观。

来源:建筑技术杂志社;版权归原作者所有

随着如今的互联网和大数据时代不断发展,很多企业开始建设自己的机房,用于存储数据、运行系统等,机房安全、高效的运行,可以保障网络和通信的安全畅通,因此,机房安全必须引起足够的重视,但机房安全隐患您了解吗?下面给大家总结机房存在的安全隐患以及解决的方法。

机房需要进行安全隐患排查的地方

(1)逐个局点、机柜、涉及到动环监控可监控试验,机房防尘、防鼠、空调运行试验正常等方面的重点环节检查到位;

(2)消防安全检查。查看机房是否按要求配齐消防灭火器材,灭火器的药粉、气体更换是否在有效期等;

(3)电源设备检查,蓄电池检查,重点是外电引入线路,,有无外界影响隐患,老化隐患,线路开关装置是否达标,熔丝是否符合标准等;

(4)有针对性地开展设备整治和优化工作,提升资产运用效率。同时针对安全检查中发现的突出问题和存在的薄弱环节,制定整改措施,为下一步进行设备的各种整修做好前期的调查、规划工作,确保通信安全畅通。

(1)机房常见的事故有电气事故、火灾事故、爆炸事故、设备损坏事故和通信阻断事故。

(2)机房电气事故是机房安全最常见的隐患。

(3)机房电气事故主要包括电流伤害事故、电磁场伤害事故、雷电事故、静电事故、电气火灾和爆炸以及某些电路故障。

机房发生电气事故在技术上主要表现为:

1、绝缘损坏:机房电气设备绝缘破损,绝缘电阻不合格。

2、安全距离不够:设备的带电部分与地面及其他带电部分未保持一定的安全距离。

3、接地不合理;低压电力系统未设置应有的接地、保护安全装置。

4、电气保护措施不力:没有根据某些机房电气设备的特性和要求采取特殊安全措施,如对各种高压电力设备采取装设高压熔断器和断路器;对低压用电设备应采取相应的低压电气保护措施进行保护。

5、安全标志不明显:在施工、安装及使用机房电气设备中没有设置明显的安全标志等。

1、跟电气有关的电路铺设没有任何文档留阅待查

没有一个人能够通过读图看明白各空气开关所负责的电路分别为哪些,也不能通过读图看到要检修时应该关闭哪些电源电路开关。

造成的后果主要有:某一机柜如果要进行集体检修,分离测试的时候,施工人员不好判断该如何操作。如果进行了误操作很容易造成其他在线设备的断电宕机。一个安全稳定维护体制健全的机房一定要建立一整套电气系统图图纸,要细致到开关配电箱的每一路,线径多少,负责哪些区域设备,空气开关编号识别码等等。只要是专业的强电施工专业人员都会做的清清楚楚。

机房电源配电箱在设计初期没有做好电力规划、电路预留。于是不停的有新的电路接入配电箱,使配电箱电源容量远远超过当初设计水平,很容易想象的结果就是我们会看到一个配电箱里塞满了各种颜色各种粗细的电缆,而且这些电缆端接水平极差,没有按照国家相关强制标准进行端接。

造成的后果主要有:a、不良的线缆延长、嫁接处埋下高温隐患,一旦发生短路、强浪涌等情况烧毁绝缘部分,很容易因此引发机房火灾。根据实际工作中的统计,消防问题大部分都是因为这类情况引起的。b、有的厂家生产的配电箱,分线重叠螺接在总线上,散热不好,负荷一重自然形成故障不断。

密集的电力线缆长时间运行,机房内配电柜的柜内温度可能超过40度,而这已经超过了国家强制规定的箱体运行温度。

造成的后果主要有:容易加速线缆绝缘皮老化。线缆绝缘皮的材料设计是有一定的运行环境要求的,一旦电缆长期高负荷运行、绝缘皮外温度超过设计温度、短路等问题都会造成绝缘性能降低,一旦出现绝缘性能降低往往伴随着的是着明火这类严重的消防问题。

配电箱箱体不完整也会造成严重的安全隐患,特别是对于机房的上级配电箱,置于强电配电间内的大型开关柜如果封闭不严,进入异物,会对机房造成很严重的安全隐患。

造成后果主要有:老鼠、蟑螂等极易在各类温暖温和的地方筑窝的动物很可能通过管线来到封闭不严的配电箱体内,极易造成线缆啃咬导致短路的事故发生。

5、主路由电缆不带铠、不防鼠或防火

这里主要指的是一级配电柜到机房这段供电电缆为主路由电缆,很多时候这段电缆都是不走管槽的架空安装,因此可预见的各种恶劣环境都会对电缆的安全提出考验,老鼠的啃咬,短路导致的绝缘皮损毁甚至着火。因此这段电缆必须要求铠装、防鼠、阻燃型。

造成后果主要有:不防火阻燃首先会是不符合机房场地安全规范了,防鼠的考虑主要是防止置于天花板内的空间时常会有鼠患啃咬造成绝缘皮破坏而导致断路、甚至短路情况发生。

6、双路电变成一路电进入机房

这了我给大家扫扫盲,如果你是用户请注意了。我们常说的电源冗余保障有两种:双路电源以及双电源。

7、用UPS给照明电路提供冗余电源

这个已经是标准安全规范里严格要求避免的情况了,IT用电设备和照明不能在同一个电力网络内,如果对照明有冗余电力要求应该用EPS这种专业的照明供电后备保障。看下面图即可。

看左边这张图,很多装修公司不懂强电,做空开分路的时候暴力的把照明电力接入和IT设备同样的电网范围。照明的谐波会损害到这个电网的电力稳定和净度。右边这种是推荐的做法,用专业的照明后备设备来提供电力照明供电,保证双网隔离互不影响。

8、临时用电从机房电力总闸处取电

曾经亲身看过一个系统集成公司工程人员在机房内干活时要用冲击钻,电源线不够粗,居然直接用电缆捅到主配电柜的总空开上直接取电作业,这是绝对不允许的,终端用电设备绝对不能取总空开的电,会有非常多的安全隐患。

9、强电电缆和弱电电缆直接外露走线在地板下

也是亲眼所见,打开防静电地板,里面有满满的视频线、电源线、网络线,光纤线等,横七竖八随便穿,强电和弱电线缆有些位置直接互相贴在一起,严重不符合电力和网络安装规范。可能这样子施工是有一定的历史原因存在,却很好的作为现实中的反例距出来给大家不要犯同样错误。这个图片当时没拍就放了,不过很容易想象的到!

机房供电问题虽然很多网管都知道,但是在实际工作中却没有引起足够的重视,在日常应用时不接UPS或UPS电池已经损坏而不更换的情况经常发生。一旦断电事故发生,所有设备马上关闭,这对网络设备的损坏是很大的,特别是NAS存储设备,很可能造成数据丢失与损坏。另外突然断电对机房服务器硬盘的影响也是巨大的,在很大程度上会降低硬盘寿命。

另外一些人在UPS设备认知上存在问题,认为UPS系统只有在电力中断的情况下才能派上用场,实际上对于使用老式供电线路或市电电压经常不稳定的远郊地区,如果直接把市电连接到网络设备和服务器上,那么不稳定的电压会造成相关硬件被损坏。将市电引入到UPS上,然后再由UPS为网络设备提供电力,在这个过程中UPS起到了稳定电压的作用,可避免网络设备频繁发生故障,相信前期的准备工作如果做的充分,这部分的事情就不会让你再费心了。

机房消防设计包括烟感报警、气体灭火两部分。烟感报警以吸顶式和缆式烟感器为主要形式。吸顶式烟感器的保护半径一般不大于5.8m,距墙、风口、大梁不小于0.5m。缆式烟感器可沿墙敷设。

必须通过机房的风管在过墙处应设置防火阀(环境温度达到70°C时自动关闭)。气体灭火系统的作用类似于普通办公室里的喷淋系统,其设计要点有系统类型结构的选择、灭火剂浓度的确定、气体喷射时间、灭火剂用量及浸渍时间等。气体灭火系统的种类主要是二氧化碳灭火系统及卤代烷灭火系统。

此外,在室内附设交、直流双电源应急灯、火灾事故广播、119专线消防电话、火灾报警按钮等消防设施,机房的装修材料应符合有关防火规范的要求,要及时检查钢瓶的压力是否在正常的范围内,及时补充药剂。