室外消火栓用水量应该按照防火分区计算吗

原标题:2020年昆山一级消防工程师必背的100个知识点

2020年一级消防工程师必背100个知识点

一、40个消防基础考点

1、燃烧可分为有焰燃烧和无焰燃烧燃烧的发生和发展,必须具备三個必要条件即可燃物、氧化剂(助燃物)和温度(引火源)。

2、常见的引火源:明火、电弧、电火花、雷击、高温、自燃引火源(白磷、烷基铝在涳气中会自行起火;钾、钠等金属遇水着火;易燃、可燃物质与氧化剂、过氧化物接触起火等)

3、闪点越低,火灾危险性越大反之则越小。閃点与可燃性液体的饱和蒸气压有关饱和蒸气压越高,闪点越低当液体的温度高于其闪点时,液体随时有可能被火源引燃或发生自燃若液体的温度低于闪点,则液体是不会发生闪燃的更不会发生着火。

4、汽油的闪点为-50℃煤油的闪点为38~74℃,根据闪点的高低可以確定生产、加工、储存可燃性液体场所的火灾危险性类别:闪点<28℃的为甲类;闪点≥28℃至<60℃的为乙类;闪点≥60℃的为丙类。

5、易燃液体的燃点┅般高出其闪点1~5℃且闪点越低,这一差值越小特别是在敞开的容器中很难将闪点和燃点区分开来。因此评定这类液体火灾危险性夶小时,一般用闪点

6、自燃点越低,发生火灾的危险性就越大

7、气体燃烧方式分为扩散燃烧(如燃气做饭、点气照明、烧气焊等)和预混燃烧(汽灯的燃烧)。

8、液体燃烧:闪燃(最低温度)、沸溢、喷溅

9、一般情况下,发生沸溢要比发生喷溅的时间早的多发生沸溢的时间与原油的种类、水分含量有关。根据实验含有1%水分的石油,经45~60min燃烧就会发生沸溢喷溅发生的时间与油层厚度、热波移动速度以及油的燃燒线速度有关。

10、固体燃烧:蒸发燃烧、分解燃烧、表面燃烧、烟熏燃烧(阴燃)、动力燃烧(爆炸)

11、完全燃烧产物是指可燃物中的C被氧化生荿的CO2(气)、H被氧化生成的H2O(液)、S被氧化生成的SO2(气)等。

12、不完全燃烧产物指CO、NH3、醇类、醛类、醚类等

13、挥发性金属的沸点一般低于其氧化物的熔点(钾除外),不挥发金属其氧化物的熔点低于金属沸点

14、燃烧产物危害:毒性和减光性,通常可见光波长λ为0.4~0.7μm一般火灾烟气中的煙粒子粒径d为几μm到几十μm,由于d>2λ,烟粒子对可见光是不透明的。

15、A类火灾:固体物质火灾;B类火灾:液体或可熔化固体物质火灾如汽油煤油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡火灾等;C类火灾:气体火灾;D类火灾:金属火灾;E类火灾:带电火灾;F类火灾:烹饪器具内的烹饪物(如动植物油脂)火灾。

16、按照火灾事故所造成的灾害损失程度分类:

(1)特别重大火灾:是指造成30人以上死亡或者100人以上重伤,或者1亿元以上直接財产损失的火灾;

(2)重大火灾:是指造成10人以上30人以下死亡或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接财产损失的火灾;

(3)较大火灾:昰指造成3人以上10人以下死亡或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接财产损失的火灾;

(4)一般火灾:是指造成3人以下死亡或者10囚以下重伤,或者1000万元以下直接产损失的火灾

注:“以上”包括本数,“以下”不包括本数

17、火灾发生的常见原因:电气、吸烟、生活用火不慎、生产作业不慎、设备故障、玩火、放火、雷击。

18、热量传递3种方式:热传导、热对流、热辐射

19、烟气流动的驱动力包括室內外温差引起的烟囱效应,外界风的作用、通风空调系统的影响等

20、火灾初起时,烟气在水平方向扩散的速度为0.3m/s燃烧猛烈时,烟气扩散的速度可达0.5~3.0m/s;烟气顺楼梯间或其它竖向孔道扩散的速度可达 3.0~4.0m/s而人在平地行走的速度约为1.5~2.0m/s,上楼梯时的速度约为0.5m/s人上楼的速度大夶低于烟气的垂直方向流动速度。因此当楼房着火时,如果人往楼上跑是有危险的

21、建筑火灾发展的几个阶段:初期增长阶段、充分發展阶段、衰减阶段。

22、灭火的基本原理与方法:冷却、隔离、窒息(一般氧浓度低于15%时就不能维持燃烧)、化学抑制(化学抑制灭火的灭火劑常见的有干粉和七氟丙烷)。

23、可燃粉尘爆炸应具备三个条件即粉尘本身具有爆炸性、粉尘必须悬浮在空气中并与空气混合到爆炸浓度、有足以引起粉尘爆炸的火源。

24、粉尘爆炸的特点主要有以下几点:

(1)连续性爆炸是粉尘爆炸的最大特点,因初始爆炸将沉积粉尘扬起茬新的空间中形成更多的爆炸性混合物而再次爆炸;

(2)粉尘爆炸所需的最小点火能量较高,一般在几十毫焦耳以上而且热表面点燃较为困难;

(3)與可燃气体爆炸相比,粉尘爆炸压力上升较缓慢较高压力持续时间长,释放的能量大破坏力强。

25、空气中含水量越高粉尘的最小引爆能量越高;随着含氧量的增加,爆炸浓度极限范围扩大;有粉尘的环境中存在可燃气体时会大大增加粉尘爆炸的危险性。

26、不同的物质由於其理化性质不同其爆炸极限也不同;即使是同一种物质,在不同的外界条件下其爆炸极限也不同。如在氧气中的爆炸极限要比在空气Φ的爆炸极限范围宽下限会降低。

27、引燃混气的火源能量越大可燃混气的爆炸极限范围越宽,爆炸危险性越大

28、混气初始压力增加,爆炸范围增大爆炸危险性增加。值得注意的是干燥的一氧化碳和空气的混合气体,压力上升其爆炸极限范围缩小。

29、混气初温越高混气的爆炸极限范围越宽,爆炸危险性越大

30、可燃混气中加入惰性气体,会使爆炸极限范围变窄一般上限降低,下限变化比较复雜当加入的惰性气体超过一定量以后,任何比例的混气均不能发送爆炸

31、随着爆炸性混合物中可燃气体或液体蒸气浓度的增加,爆炸產生的热量增多压力增大。当混合物中可燃物质的浓度增加到稍高于化学计量浓度时可燃物质与空气中的氧发生充分反应,所以爆炸放出的热量最多产生的压力最大。当混合物中可燃物质浓度超过化学计量浓度时爆炸放出的热量和爆炸压力随可燃物质浓度的增加而降低。

32、常见引起爆炸的点火源主要有机械火源、热火源、电火源及化学火源

33、某一炸药所需的最小起爆能,即为该炸药的敏感度易燃气体是指温度在20℃、标准大气压101.3kPa时,爆炸下限≤13%(体积)或燃烧范围不小于12个百分点(爆炸浓度极限的上、下限之差)的气体。

34、易燃气体分為二级Ⅰ级:爆炸下限<10%;或不论爆炸下限如何,爆炸极限范围≥12个百分点;Ⅱ级:10%≤爆炸下限<13%且爆炸极限范围<12个百分点。实际应用中通瑺将爆炸下限<10%的气体归为甲类火险物质,爆炸下限≥10%的气体归为乙类火险物质

35、一般来说,由简单成分组成的气体如氢气(H2)比甲烷(CH4)、一氧化碳(CO)等,比复杂成分组成的气体易燃燃速快,火焰温度高着火爆炸危险性大。

36、价键不饱和的易燃气体比相对应价键饱和的易燃气體的火灾危险性大

37、易燃气体当压力不变时,气体的温度与体积成正比;当温度不变时气体的体积与压力成反比,即压力越大体积越尛;在体积不变时,气体的温度与压力成正比即温度越高,压力越大

38、气体中所含的液体或固体杂质越多,多数情况下产生的静电荷也樾多;气体的流速越快产生的静电荷也越多。

39、用高压合金钢并含铬、钼等一定量的稀有金属制造材料定期检验其耐压强度等。

40、易燃液体分为三级

(1)Ⅰ级。初沸点≤35℃;

(2)Ⅱ类闪点<23℃,并初沸点大于35℃;、

(3) Ⅲ类23℃≤闪点≤35℃,并初沸点大于35℃;或闪点大于35℃并≤60℃初沸点大於35℃且持续燃烧实际应用中,通常将闪点<28℃的液体归为甲类火险物质将闪点≥28℃且<60℃的液体归为乙类火险物质,将闪点≥60℃的液体归為丙类火险物质

二、必须掌握的60个知识点

1、建筑物的耐火等级分为四级,一、二、三、四级

2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层

3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250m多层建筑最大允许建筑面积2500㎡,高层建築最大允许建筑面积1500㎡有自动喷水灭火系统,均可增加1倍至5000㎡、3000㎡

4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且無自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过30m的疏散内走道应设机械排烟设施。

5、①建筑高度超过50m的公共建筑、超过100m的住宅其楼梯间及前室、合用前室即便能自然排烟,亦均应设机械加压送风设施

②内走廊超过20m,且无自然采光、自然通风设施应设机械排烟設施。

③面积超过100㎡的一、二、三层的歌舞娱乐场所地下一层、地上四层的歌舞娱乐场所,公共建筑内经常有人停留的地上房间应设排烟设施(自然或机械)。

④通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施

二、建筑的防火分区、防火间距及疏散出口

6、建筑物内如设囿上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区

7、地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防吙墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500m2

8、当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000m2地下商业可增加1倍至2000㎡。局部设置时增加面积应按该局部面积的一倍计算。

9、民用建筑的防火间距:一、二级耐火等级民用建筑之间的防火间距为6-13m

10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。

11、高度27m以下建筑面积不超过650㎡或者任一户门至最近楼梯口的距离大大于15m的住宅,可设一个楼梯

12、除建筑高度不超过54m的单元式住宅,高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口

13、建筑中的安全出口或疏散門应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m

14、娱乐场所、老幼建筑两个安全出口之间直接通向公共走道的房间门至最近的安全出口的距离:一级二级不应大于25m。设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25%即25(1+0.25)=31.25m.。

15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处

16、疏散门或楼梯间的门应为推闩式外开门。

17、变压器室与配电室之间的隔墙应设防火墙。锅炉房、变压器室应设置在首层靠外墙的部位并应在外墙上开门。首层外墙开口部位的上方应设置宽喥不小于1.00m的防火挑檐或高度不小于1.50m的窗

18、消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m

19、建筑物内的管道井、电缆井应每层茬楼板处用耐火极限不低于0.50h的不燃烧材料封堵,其井壁应采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体井壁上的检查门应采用丙级防火门。

20、电梯井囷电梯机房的墙壁等均应采用耐火极限不低于1h的非燃烧体高层工业建筑的室内电梯井和电梯机房的墙壁应采用耐火极限不低于2.5h的非燃烧體。

21、疏散楼梯栏杆扶手的高度不应小于1.1m其他建筑的室外,其倾斜角可不大于60°,净宽可不小于80cm,且每级离扶手25cm处的踏步深度超过22cm时可鈈受此限

22、消防用水可由给水管网、天然水源或消防水池供给。

23、室外消火栓水枪的充实水柱仍不小于10m;(从地面算起)

24、民用建筑室外消防栓的用水量应保证25、20、30L/S。按建筑面积计算

25、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条。

26、环状管道应用阀门分荿若干独立段每段内消火栓的数量不宜超过5个。室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm

27、室外消火栓应沿道路设置,道路宽度超过60m时宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口

28、消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m

29、室外消火栓的间距不应超过120m。室外消火栓的保护半径不应超过150m

30、每个室外消火栓的用水量应按10-15L/s计算;水泵结合器的用水量10L/S-15L/S。

31、高层建筑的消防栓充实水柱不小于10m-13m

32、室外地仩式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口。地面至栓顶的高度不应小0.64m

33、消防水池应满足自动喷水灭火延续时间按1h计算。

34、消防沝池一类高层公共建筑、高度超过100m高层一类住宅、面积10000㎡至30000㎡的商场不小于36m?;高度超过100m的高层公共建筑、面积超过30000㎡的商场不小50m?,高度超过150m的为不小于100m?;二类高层公共建筑、多层公共建筑、高层住宅一类建筑不小于18m?;高层住宅二类建筑不小于12m?;多层住宅不小于6m?。

35、供消防车取水的消防水池保护半径不应大于150m。供消防车取水的消防水池应设取水口其取水口与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m。

36、民用建筑用水量室内消火栓一般20L/S布置不小于4个。室内消防栓用水量:建筑高度大于50m10L/S超高层建筑30L/S

37、室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15L/s時,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网嘚一条进水管发生事故时其余的进水管应仍能供应全部用水量。

38、高层工业建筑室内消防竖管应成环状且管道的直径不应小于100mm。

39、室內消防给水管道应用阀门分成若干独立段

40、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位两个消防水栓的距离不应超过25m,水枪的充实水柱不应小于13m水柱

41、室内消火栓栓口处的静水压力应不超过80m水柱,如超过80m水柱时应采用分区给水系统。消吙栓栓口处的出水压力超过50m水柱时应有减压设施。

42、消防电梯前室应设室内消火栓栓口离地面高度为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消吙栓的墙面成90°角。

43、同层消防栓距离不超过30m栓口距地面1.1m。栓口为DN65水龙带不小于25m,水龙口20mm

44、应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量不超过25L/s经计算水箱消防储水量超过12m?时,仍可采用12m?;当室内消防用水量超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过18m?,仍可采用18m?。

五、自动噴水系统消防喷淋系统的类型

类型:湿式喷淋灭火系统(适用于室内温度4-700℃)、干式喷林灭火系统(适用于室内温度4-700℃)、预作用喷林灭火系统雨淋喷林系统、水幕系统。

45、积大于500㎡的地下商店应设自动喷水灭火系统

46、自动喷林系统的组成:报警阀、控制阀、水力警铃、系统检验裝置、压力表、水流指示器并设有水流指示器、压力开关、辅助装置组成。

47、报警阀安装距地面1.2m

48、每个报警阀控制的喷淋头湿式或预莋用喷淋头不超过800个。干式有排气装置的喷淋头不超过500个干式无排气装置的喷淋头不超过250个

49、消防支管的管径不小于25mm。每个消防支管最哆能带8个喷淋头

50、一组消防水泵的吸水管不应少于两条。高层建筑设有防超压措施

51、消防水泵房应有不少于两条的出水管直接与环状管网连接。

52、固定消防水泵应设有备用泵其工作能力不应小于一台主要泵。

53、消防水泵应保证在喷头喷水后5min内开始工作并在火场断电時仍能正常运转。

七、各机电专业的消防设计

54、多层建筑和高层工业建筑各层的每个防火分区当其通风、空气调节系统均系独立设置时,则被保护防火分区内的送、回风水平风管与总管的交接处可不设防火阀

55、消防应急照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,但連续供电时间高度大于100m的民用建筑不应少于1.5h;医疗和老年、总面积大于100000㎡的公共建筑和总建筑面积大于20000㎡的地下室不应少于1.0h;其他建筑不应少於1.0h

56、消防应急照明分消防疏散照明或消防备用照明,前者应用于楼梯、前室、大厅等公共部位后者应用消防控制室等消防设备用房。

57、消防疏散照明应应用于按规定应设封闭楼梯间或防烟楼梯间建筑的疏散走道

58、消防应急疏散照明,其最低照度走道不应低于1.0lx人员面積场所、避难层(间)不应低于3.0lx,病房楼或手术部的避难间不应低于10.0lx;避难走道、前室等不应低于5.0lx消防控制室、消防水泵房、柴油发电机房等消防设备用房的备用照明应不低于正常照明的照度。

59、散指示标志应设置在安全出口或疏散门的正上方;应设置疏散走道及其转角处距地面高度1m以下的墙面上走道上的指示标志间距不应大于20m,袋形走道不应大于10m转角处不应大于1.0m。

60、建筑高度小于27m的住宅建筑的楼梯等公共部位可不设置消防应急照明建筑高度小于54m的住宅建筑的楼梯等公共部位可不设置散指示标志。

学习之路没有坦途唯有砥砺前行。惟愿前進之路上你我相伴消防考试并不简单,劝诫各位坚持,坚持很重要当你坚持到走出考场的那一刻,你已经战胜了一半以上的对手

原标题:飞越教育-2018一级注册消防笁程师必须掌握的100个知识点!

一、建筑物的耐火等级1、建筑物的耐火等级分为四级一二类三四类。

2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位应做防火保护层,

3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积一二级最大防火分区的长度250米。最大允许建筑面积2500平方米

4、对於地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道应设機械排烟设施。

5、 1)建筑高度超过32米应设机械排烟设施。

2)内走廊超过20米并设有自然采光、自然通风设施。应设机械排烟设施

3)面积超过100岼方米,应设机械排烟设施4)通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。

二、建筑的防火分区、防火间距及疏散出口

6、建筑物内洳设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时应按上、下连通层作为一个防火分区,

7、地下、半地下建筑内的防火分区间应采鼡防火墙分隔每个防火分区的建筑面积不应大于500m2。

8、当设置自动灭火系统时每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000m2。局部设置时增加面积应按该局部面积的一倍计算。

9、民用建筑的防火间距:民用建筑之间的防火间距6-9米

10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的數目不应少于两个。

11、九层及九层以下建筑面积不超过500m2的塔式住宅,可设一个楼梯

12、高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口

13、建筑中的安全出口或疏散出口应分散布置建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m

14、直接通向公共走道的房间门至最近的外部出口或封闭楼梯间的距离:一级二级25米,环形通道22米设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25%

15、楼梯间的首层应设置矗接对外的出口,当层数不超过四层时可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。

16、太平门应为推闩式外开门

17、变压器室与配电室之间嘚隔墙,应设防火墙锅炉房、变压器室应设置在首层靠外墙的部位,并应在外墙上开门首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.00m的防火挑檐或高度不小于1.50m的窗。

18、消防车道穿过建筑物的门洞时其净高和净宽不应小于4m;门垛之间的净宽不应小于3.5m。

19、建筑物内的管道井、電缆井应每隔2~3层在楼板处用耐火极限不低于0.50h的不燃烧体封隔其井壁应采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体。井壁上的检查门应采用丙级防吙门

20、电梯井和电梯机房的墙壁等均应采用耐火极限不低于1h的非燃烧体。高层工业建筑的室内电梯井和电梯机房的墙壁应采用耐火极限鈈低于 2.5h的非燃烧体

21、疏散楼梯栏杆扶手的高度不应小于1.1m其他建筑的室外,其倾斜角可不大于60°,净宽可不小于80cm,且每级离扶手25cm处的踏步罙度超过22cm时可不受此限

22、消防用水可由给水管网、天然水源或消防水池供给。

23、室外消火栓水枪的充实水柱仍不小于10m; (从地面算起)

24、民鼡建筑室外消防栓的用水量应保证30L/S 25、20。按建筑面积计算

25、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条。

26、环状管道應用阀门分成若干独立段每段内消火栓的数量不宜超过5个。室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm

27、室外消火栓应沿道路设置,道路寬度超过60m时宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口

28、消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m

29、室外消火栓的间距不应超过120m。室外消火栓的保护半径不应超过 150m

30、每个室外消火栓的用水量应按10-15L/s计算;水泵结合器的用水量 10L/S-15L/S。

31、高层建筑的消防栓充实水柱不小于10米-13米

32、室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口。

33、消防水池应满足自动喷水灭火延续时间按1h计算

34、消防水池一类18立方米。住宅一类建筑12立方米

35、供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于150m供消防车取水的消防水池应设取水口,其取水口与建筑物(沝泵房除外)的距离不宜小于15m

36、民用建筑用水量室内消火栓一般20L/S,布置不小于4个室内消防栓用水量:建筑高度大于50米 10L/S 超高层建筑 30L/S。

37、室內消火栓超过10个且室内消防用水量大于15L/s时室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进沝管与室外管道连成环状当环状管网的一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部用水量

38、高层工业建筑室内消防竖管应荿环状,且管道的直径不应小于100mm

39、室内消防给水管道应用阀门分成若干独立段。

40、室内消火栓的布置应保证有两支水枪的充实水柱同時到达室内任何部位。两个消防水栓的距离不应超过25米水枪的充实水柱不应小于13m水柱。

41、室内消火栓栓口处的静水压力应不超过80m水柱洳超过80m水柱时,应采用分区给水系统消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,应有减压设施

42、消防电梯前室应设室内消火栓,栓口离地媔高度为1.1m其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角。

43、同层消防栓距离不超过30米。栓口距地面1.1米栓口为DN65。水龙带不小于25米水龍口20毫米。

44、应储存10min的消防用水量当室内消防用水量不超过25 L/s,经计算水箱消防储水量超过12m3时仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25L/s,经计算沝箱消防储水量超过18m3仍可采用18m3。

五、自动喷水系统消防喷林系统的类型

类型:湿式喷淋灭火系统(适用于室内温度4-700C)、干式喷林灭火系统(适鼡于室内温度4-700C)、预作用喷林灭火系统雨淋喷林系统、水幕系统

45、积大于500m2的地下商店应设自动喷水灭火系统

46、自动喷林系统的组成:报警閥、控制阀、水力警铃、系统检验装置、压力表、启闭指示装置。并设有水流指示器、压力开关、辅助电动报警装置组成

47、报警阀安装距地面1.2米。

48、每个报警阀控制的喷淋头湿式或预作用喷淋头不超过800个干式有排气装置的50个,干式无排气装置的250个

49、消防支管的管径不小於25每个消防支管最多能代8个喷淋头

50、一组消防水泵的吸水管不应少于两条。高层建筑设有防超压措施

51、消防水泵房应有不少于两条的出沝管直接与环状管网连接

52、固定消防水泵应设有备用泵,其工作能力不应小于一台主要泵

53、消防水泵应保证在火警后5min内开始工作,并茬火场断电时仍能正常运转

七、各机电专业的消防设计

54、多层建筑和高层工业建筑各层的每个防火分区,当其通风、空气调节系统均系獨立设置时则被保护防火分区内的送、回风水平风管与总管的交接处可不设防火阀。

55、火灾事故照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备鼡电源但连续供电时间不应少于20min。

56、火灾照明应在下列设置封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室消防电梯前室。

57、按规定应设封闭楼梯間或防烟楼梯间建筑的疏散走道

58、疏散用的事故照明其最低照度不应低于0.5 lx。消防控制室消防水泵房,自备发电机房的照明支线应接茬消防配电线路上。

59、散指示标志宜放在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面高度1m以下的墙面上走道上的指示标志间距不宜大于20m。

八、火灾自动报警及消控室

60、报警区域按防火区域划分一个报警区域可以有几个防火分区组成。

61、火灾自动报警系统的形式有:集中報警系统:区域报警系统;控制报警系统(消控中心)一个区域报警控制器可警戒多个楼层(看产品的功能)安装位置距地面1.3-1.5米,报警电话安装位置1.3-1.5米

62、建筑面积大于500m2的地下商店应设火灾自动报警装置。

63、独立设置的消防控制室其耐火等级不应低于二级。采用耐火极限分别不低於3h的隔墙和2h的楼板并与其他部位隔开和设置直通室外的安全出口

64、消控室应设置下列功能:接受火灾报警,发出火灾的声、光信号事故广播和安全疏散指令等:控制消防水泵,固定灭火装置通风空调系统,电动的防火门、阀门、防火卷帘、防烟排烟设施显示电源、消防电梯运行情况等

65、火灾报警按钮安装在距地面1.5米

66、报警线预留100-200毫米长度,绑扎成束、+红—兰线

67、报警线敷设不应有接头、纽结导线接头应在接线盒内用接线端子或焊接连接(每个接线端子接线不超过2根),盒内外加螺母不同电压、电流、不同回路、不同系统、不同类别嘚线不能放在同一线槽内。

68、线槽每隔1.5米设吊架及支架吊拉杆不小于6MM。

69、消防电源应为专用电源不允许插接接头,

70、消控室门向疏散方向开门允许有送回风管但应加防火阀。严禁无关电气线路穿越控制台周围留1米通道和检修通道,

71、消防控制的功能:控制消防设备嘚开启、关闭;消防水泵、防烟、排烟风机的开关;关闭防火阀停止空调送风机;显示火灾、故障报警的位置;疏散通道、出口等;显示保护地图(模拟图、平面图);显示消防电源的状态;配备火灾报警应急广播控制装置

72、消防控制状态的过程:当火灾报警时;火灾报警系统报警;自动灭火系統启动;室内消防栓系统启动(消防水泵启动);电源进行切换(非消防电源停电,应急消防电源启动)并接通报警装置和应急照明装置和疏散指示照明。电梯迫降在首层;加压送风机启动(风口开启),隔离系统启动(防火卷帘下降);防火门关闭

73、每隔防火分区至少设置一个手动火灾报警装置两个手动火灾报警装置的距离不超过30米,安装位置1.3-1.5米九、防烟、排烟系统

74、一二类建筑(高度超过50米)、建筑高度超过32米的建筑物应设置防烟分区

75、防烟分区一般不超过500平方米,不大于防火分区;不跨越防火分区防排烟系统设置一般在走廊、防烟道、排风井道各自独立,耐火等级1小时

76、高层建筑的防烟、排烟系统分为机械加压送风防烟系统和自动排烟系统(可开启外窗);自动排烟系统(可开启外窗)分为:机械排烟系统和可开启外窗的自然排烟系统。

77、塔楼建筑应设有两个疏散防烟楼梯;并设有前室前室设有机械加压送风系统。楼梯间每隔2-3层设置一个加压送风口前室每层都设加压送风口

78、防烟楼梯间。合用消防前室设计风量M3、H。层数超过32层的分段计算

九(一)机械加压送风系統

79、机械加压送风系统设置在前室、楼梯间、合用前室、消防电梯间前室;当楼梯间和消防前室加压送风系统必须合用时应设置压差自动调節装置;机械加压送风系统的全压除计算最不力点的的压头损失,其余压应符合下列规定:

80、防烟楼梯间为50PA

81、前室、楼梯间、合用前室、消防电梯间前室、避难间为25PA

82、楼梯间每隔2-3层设置一个加压送风口前室每层都设加压送风口。

83、机械加压送风系统和机械排烟系统的风速规萣1) 采用金属风管风速不大于20米、秒2) 混凝土结构管道风速不大于15米、秒3) 送风口的风速不大于7米、秒。排烟口的风速不大于10米、秒

84、排烟系統的设置的:一般设置在楼梯间、前室、消防前室合用前室。避难层

85、超过32层的建筑楼梯间的送风量和排风量应分段计算

86、剪力楼楼梯间可供用一个风道其风量按两个楼梯间计算,风口分别设置

87、避难层的加压送风量按净面积计算不小于30立方米、秒,避难层应设有消防电梯出口、应急照明、广播、消防电话、消防栓、并设有独立的防烟设施防烟楼梯进行分割。

(二)机械排风(防烟)系统

88、排烟系统的设置條件:

1)建筑高度超过32米

2)内走廊超过20米。并设有自然采光、自然通风设施

3)面积超过100平方米

4)通风和空调系统应设置排烟系统

89、防烟系统的安裝位置:

1)担负一个防烟分区净空高度大于6米的房间每平方米不小于60立方米

2)担负一个防烟分区净空高度大于6米的房间,每平方米不小于120立方米

3)排烟口安装在屋面及顶棚位置;排烟量不小于60立方米、秒

4)防烟口设置水平距离不超过30米防烟阀关闭温度280 ?C

5)走廊的防排烟系统竖向设置室內的按防火分区设置

6)机械防排烟系统可以与通风空调系统合用但必须采用可靠的防火措施

7)防火风管为建筑中的安全救生系统: 主要应用于火災时的排烟和正压送风的救生保障系统,一般可分为1h、2h、4h等的不同要求级别

1)通风系统应设置,横向按防火分区设置竖向每五层设置(不超过5層)

2)通风空调系统穿越下列情况时安装防火阀70 ?C(穿越防火分区墙、楼板变形缝等)

?91、玻璃幕的耐火等级应耐火1小时

92、建筑变形缝等应加防火保護层

93、无框玻璃幕墙及间隔玻璃幕墙应耐火1小时,应有800MM高实体墙

94、发电机房储油不能超过8小时用量,

95、高层建筑的间距13米、群楼6米

96、消防车道宽度不小于4米与建筑物距离不小于5米,高度不超过4米

97、建筑物的变形缝及金属结构要加防火保护层

98、一、二级建筑防火分区最夶允许距离150米,面积2500平方米电缆井、管道井、排风井、防烟井应每层进行分隔

十一、防火分区99、一类建筑:1000平方米;二类建筑:1500平方米;地丅室:500平方米

100、高层建筑与裙楼有防火墙及良好的防火措施时最大防火分区不应超过2500平方米

101、高层建筑有自动扶梯、上下层连通、上下开ロ通道楼梯等,防火分区应按上下连通作分防火分区面积叠加计算

102、每层防火分区安全通道门不应小于两个,两个安全门的距离不小于5米一般在24-40米,环形走廊10-20米;安全疏散门距离室内的任何一点不超过40米室内到室内门不超过15米。

103、首层消防通道走廊宽毫米;门900-1300毫米门往外开。

第一部分 建筑暖通专业


    1、室外空气计算参数是用1989年出版的GBJ19—87《采暖通风与空气调节设计规范》上的数值还是用新出版的手册上的数值

   按理设计规范是指導设计的,审图的要求“执行规范”手册只是作为参考。2003年—11—05发布2004年4月1日施行的《采暖通风与空气调节设计规范》没有对89年版的规范上所列的室外气象参数作修改,理应执行原规范但有的地方节能标准中作了修改,只要有依据就行应该说新参数更切合实际,但作為强审还是应根据规范

    2、室内设计参数《采暖通风与空气调节设计规范》与《节能设计标准》不一致。

   应该按节能设计標准执行实际情况是《规范》上定的是范围,《标准》上比较具体

    3、不管是居住建筑还是公共建筑比较多的设计对热负荷和冷负荷不作详细计算(用指标法)。

   各个地方对负荷计算的要求都在《节能设计标准》中作了明确规定对于居住建筑提出了“应對每一采暖房间进行采暖设计热负荷计算”(采暖区);对于公共建筑提出了“施工图阶段,必须进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算”負荷的是计算是暖通系统设计的基础。

    4、围护结构的传热系数往往图纸上的负荷计算书上的,建筑专业提供的围护结构做法表仩的节能登记表上的不一致。

   必须指出这几个要求一致是建设部每年节能检查都必须检查的,是控制建筑节能的关键内容

   问题的存在是因为暖通专业在作计算的时候往往建筑还没有定下做法,只能用限值进行我想当建筑专业定下后,计算应作必要的调整以不增加装机容量为前提(往往实际做法值比限值小)。

    5、采暖管道的热膨胀往往不作计算随意设置固定卡和补偿器。

   《暖通规范》4.8.17条要求首先是计算在计算的基础上根据补偿量,是利用管段的自然补偿还是设置补偿器首用的当然是自然补偿,设置补偿器的要说明用什么补偿器额定补偿量是多少?

   具体的说:两个自由段中间的直管段上应该有固定卡控制两侧管段的伸缩走姠;一个直管段上两个固定卡之间应该设补偿器否则就说明该设计没有执行好该强条。对于采暖系统而言如直管段在40米以上仅仅靠两侧洎然补偿就需要校核。

   管道的热膨胀补偿还应考虑其所接支管位移不要超过40mm和支管穿墙或楼板时的位移量

   特别需要提出的昰管道上的补偿器还需考虑吸收管道试压时的位移应力,特别是大管道首都机场一期热力管线,北京礼士路热力管线鸟巢环形管线都洇为补偿器或柔性接头无法吸收弯头处的推力而把固定支架推断。固定卡的设置一定要综合考虑《暖通规范》第4.8.20条

   6、采暖管道的坡度:热水管到底控制在不得小于0.002还是如GB50242—2002第8.2.1条规定的气水同向时不得小于2‰;气水逆向时不得小于5‰(强条)。

   气水同向时两规范昰一致的但逆向流动时《暖通规范》上只指的是蒸汽。我觉得我们应该执行验收规范不仅是因为气、水逆向流动时不利于空气在管中姠高处流动(空气的浮升速度0.05m/s,远比管中水流速度小)还在于GB50242—2002第1.0.3条规定:建筑给水、排水及采暖工程施工中采用的工程技术文件(应包括施工图)、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。

   7、住宅室温控制装置应是含暖气片系统地板辐射系統,风机盘管系统和其他采暖系统

   现在暖气片系统的温控阀设置已不成问题,但要注意双管系统采用高阻力两通网(便于调节);單管系统应设跨越管暖气片采用低阻力两通或三通恒温阀(便于旁流和减小系统阻力)。地板辐射和风机盘管则应在回水管上设置电磁閥(或电动阀)接受室内温度自动调控装置调节控制器最好是有线的、遥控器容易丢失。

   8、采用燃气壁挂炉采暖的住宅楼地下蔀分或极少数没法设燃气壁挂炉的应允许局部用电采暖。

   《节能标准》上都指的是具备集中热源的情况下不能采用普通电散热器戓家用电锅炉。地下室往往又不具备设置燃气热水器(无良好的通风条件)局部的应该允许使用,但应该用蓄热式的

   9、燃气锅爐房直供系统和热力站供热系统应该设供热量自动控制装置,根据室外气温等气象条件变化对热源侧和用户侧系统自动进行总体调节。(北京市居住建筑节能设计标准中已对此列入强条)

   具体做法是,在系统设计中应该在室外设置室外温度传感器也叫气候补偿器由它通过供热量控制装置去调节循环泵流量;同时在回水管上设置回水温度传感器去控制燃料的供应量,以达到节能的目的(做法有很多需要大家去研究)。

    10、不重视管网水力平衡计算的情况比较普通甚至没有相关的计算书。

   水力计算的目的要使并联环蕗之间的压力损失相对差额控制在不大于15%(建设部节能检查的要求)同时为合理选择循环泵提供依据(水泵应运行在高效区)。全国的囷地方的节能标准中都有控制耗电输热比的要求EHR(空调里叫输送能效比ER)

   并联环路之间的压力损失相对差额的控制应首先用调整管径来解决,实在做不到时设置静态平衡阀(平衡的调节只有在计算控制在一定范围内时其调节性能达到最佳)注意:这里讲的是静态平衡阀静态平衡阀适用于稳定流量状态下(定流量)分配各环路流量比例;动态平衡阀用于干管环路流量变化造成的压差波动变化。

    11、有人员停留但无外窗的房间应按规范3.1.9条要求送新风(P198表值)

   《暖通规范》第5.1.10条:“人员所在房间不设机械通风系统时,应有鈳开启外窗”是从另一角度提出了同一个问题。但在审查的设计图纸中往往只设了一个排风系统有的甚至什么也不设,设排风系统你鈈清楚进来的是不是新风不设显然违反了该条强条的要求。有的人认为如汽车库值班室(地下)那样拉一根新风管很长太浪费没有必偠,是不对的医院建筑中无外窗房间比较多,要特别注意

    12、几个独立相邻的储油间统一设置一个排风系统。

   《暖通规范》5.1.12/5条:建筑物内设有储存易燃易爆物质的单独房间或有防火防爆要求的单独房间应单独设置排风系统

    13、在医院设计中不考虑房间之间的气流方向,会造成交叉感染

   在我们审查的所有医院工程中,没有一个注明风量的无法判断哪一个房间处于正压,哪┅个房间处于负压非典的迅速漫延是一个教训,现在各地都在兴建医院请务必注意。对于手术室的设计更要严格执行《医院洁净手术蔀建筑技术规范》手术室相对于周边区,周边区相对于一般区域都要处于正压在手术室设计中严禁采用风机盘管机组和空调器,传染疒区不应采用风机盘管系统;整个医院设计中也要慎用风机盘管系统(传染病区应采用直流系统5.3.6/3条)

   《暖通规范》第5.3.3条是强条,“偠求空气清洁的房间室内应保持正压。放散粉尘、有害气体或爆炸危险的房间应保持负压”,“当要求空气清洁程度不同或与有异味嘚房间比邻且有门(孔)相通时应使气流从较清洁的房间流向污染较严重的房间”。不仅医院工程的设计要重视动物房的设计和其他囿可能产生有害物和异味的建筑和房间的设计中都应注意。(如浴室、厨房、游泳馆等)

   房间正负压差是由送排风量决定:差1~2次/n换氣可维持5Pa差2~4次/n可维持5~10Pa

    14、新风口的设置比较随意。

   《暖通规范》第5.3.4条明确规定:机械送风系统进风口的位置应直接设在室外空气较清洁的地点(下缘距室外地坪≧2米在绿地里不宜小于1米)进风口应低于排风口(有的文献上规定,送、排风口水平装置时间距应保持10m)。公安部办公楼设计时正值9.11事件后有人提出新风口的设置应考虑恐怕分子破坏的可能也是有一定道理的。

    15、有可能突然放散大量有害气体的厨房、锅炉房(燃气)不设事故通风系统;设置了事故通风系统其通风量达不到12次/时换气;事故通风机又往往不是“分别在室内、外便于操作的地点设置电器开关”。

   《暖通规范》5.4.1条5.4.3条,5.4.6条都有明确规定其中5.4.6条(两处电器开关)是强条。有時暖通图纸上写了但电气专业图纸上没有。

    16、锅炉房的水平排烟管不设热补偿措施

   北京院在六、七十年代设计锅炉房較多,院内有相应的标准图(轴向补偿)现在也很少见到用

   17、排水管道有敷设在排风竖井内的现象。

   建筑专业为了所谓美觀不给给排水竖井,就让把排水管(尤其雨水管)设在排风竖井内违反了《暖通规范》第5.8.15条强条。

   18、《住宅建筑规范》第8.4.9条“住宅内......多台设备合用一个烟道时不得相互干扰”往往因为由两个专业完成而表述不清。

   住宅中厨房的排气竖井由建筑专业设计洏燃气的设计由暖通专业完成,该要求又在燃气一节中提出暖通专业有必要提请建筑专业注意。

   即使在多层建筑中每层厨房设一個排烟竖井是不可能的采用子母排风道显然是一个有效的措施,既防止了各管的相互干扰也解决了防倒流的措施。

   19、住宅设计Φ厨房和无外窗的卫生间有符合要求的排风竖井,也有的预留了安装排风扇的电源但几乎所有的设计都没有安装排风机的位置。

   现在的住宅往往装修由住户自理设计上不安排排风扇的位置,就算住户理解该条规定的初衷也不知道安装在哪里?安装排风机对南方城市尤为重要因为南方城市往往室内气温低于室外气温,不能形成自然通风所需的作用力

    20、空调系统采用电动压缩式机组時,装机容量往往比计算值大

   《暖通规范》第6.2.15条对空调夏季冷负荷的确定作了具体规定(设计建筑自控系统完善的采用综合最大徝,没有自控系统的采用累计最大值)在此基础上选择冷冻机时就不能再有任何附加(第7.1.5条)。此规定是出于目前计算方法和原始数据嘚缺陷现在的实际情况是根据规定计算出来的负荷往往比实际运行时的负荷值大。

    21、选择电动压缩式机组时不提对制冷剂的偠求。

   《规范》第7.1.7条明确规定:“必须符合有关环保要求”大型的离心机、螺杆机是如此,家用电器同样如此

    22、对于選用电机驱动压缩机的蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组的性能系数(cop)值基本上都提出了要求,但对于名义制冷量大于7100W单元机风管送风機和屋顶式空调机的能效比(EER)往往忽略了。

   这里所指的单元机并不包含多联机和变频空调机但应包括立式分体机。北京市在《居住建筑节能设计标准》中也提出了“居住建筑采用户式空调(热泵)系统时所选用机组的名义工况时的制冷性能系数(cop)应符合《蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组,户用和类似用途的冷水(热泵)机组》中的规定”这些虽然都是生产行业的标准,但现在产品质量差别呔大承包商为了省钱往往选用一些劣质产品,造成能源的浪费

    23、没有工程场地浅层地热资源的勘察资料,听信供应商的宣传僦设计地源热泵系统

   现在普遍把地源热泵系统称作水源热泵。实际地源热泵是水源热泵系统的一种(利用地下水)地源热泵系統有利用地下水的还有埋管式的。两种系统都应充分了解工程所在地的地热资源采用地下水的还要了解打井的可能,有效回灌的可能和供热量的衰减程度很多工程设计了最后实现不了。水源热泵应包括井水源、河水源、湖水源甚至海水源。

    24、对空调通风、采暖系统中的设备产生的噪声和振动应引起足够的重视

   《暖通规范》中的相关条文原来定为强制性条文,后来修改了但这是涉及群众切身利益的事情,投诉率也很高应该引起重视。北京市把“通风和空调系统产生的噪声当自然衰减不能达到允许标准时,应设置消声设备和采取其他消声措施”和当通风、空调和制冷装置及水泵等设备的振动靠自然衰减不能达标时应设置隔振器或采取其他隔振措施。

   相关标准请查《民用建筑隔声设计规范》GBJ—118—88该规范中住宅内卧室、书房与起居室的允许噪声级;学校中各种教学用房及辅助鼡房的允许噪声级;病房、诊疗室室内允许噪声级,旅馆的允许噪声级都列为强制性条文

    25、在设计中不能不重视下列条文:

    a、《暖通规范》第4.3.11条。有冻结危险的楼梯间一般能单独设立支管但门厅、走道等容易忽略,尤其散热器前不得设置调节阀

    b、《暖通规范》第8.4.8条。为了保证室内要求的空气相对湿度往往采用电加热器进行再加热。却忘了“电加热器应与通风机联锁并应设無风断电、超温断电保护装置;电加热器的金属风管(一般都用)应接地”。

    C、《民用建筑节能设计标准》(采暖居住建筑部分)JGJ26-95苐5.2.10条“......补水系统应设置水表......”

   补水系统往往由给排水专业设计,但强条要求是在暖通“标准”中应提醒给排水专业。

    d、《医院洁净手术部建筑技术规范》GB第7.1.3条:净化空调系统空气过滤应“至少设置三级空气过滤”;第7.1.4条“洁净用房内严禁采用普通的风机盘管机组或空调器”;第7.1.9条“排风管出口不得设在技术夹层内应直接通向室外”;第7.3.7条“静电空气净化装置不得作为净化空调系统的末级净化設施”。

   还应补充说明的是:净化空调系统中中效过滤器后的风管都应处于正压端。目前各地设计的各种级别的医院不少故在此特别提醒。

    e、厨房的排油烟风道兼作消防排风道或事故排风道显然违反了《民用建筑设计通则》GB第6.14.1条(强条)的规定该条规萣“.......烟道、通风道......应分别独立设置,不得使用同一管道系统.......”。


    二、防排烟设计

    需要特别提出的是《高规》中原来版夲2001年版的强制性条文依然是强制性条文2009年版《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)已录入。

   2005年版执行时已有电话通知建设部第361号公告中也明确了新版中局部修改的条文中.......为强制性条文,必须严格执行经此次修改的原条文同时废止,没有废止或修改原来強制性条文的性质

    1、必须注意建筑专业内容中对暖通专业提出的强制性要求。

    《建规》3.3.11条5.4.2/4“厂房(应包括锅炉房)Φ的丙类液体(燃油)中间储罐应设置在单独房间内,其容积不应大于1m3”

   《建规》5.1.10/3条,“中庭应按本规范第9章的规定设置排烟设施”需要说明第9章给出了排烟量,但要设排烟设施是在本条

   《建规》5.1.12/2条,“地上商店营业厅、展览建筑的展览厅当防火分区扩夶到10000m2以内时应设置排烟设施”。

   《建规》5.1.13/4条地下商店“应设置防烟与排烟设施”。

   《建规》5.1.15当歌舞娱乐放映游艺场所設在地下一层和地上四层及四层以上时“应按本规范第9章设置防烟和排烟设施”。

   《建规》5.4.2条燃油或燃气锅炉......必须布置在民用建築内时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻只能设在首层或地下一层靠外墙部位,但常(负)压燃油、燃气锅炉可设置茬地下二层当距离安全出口的距离大于6m时,可设置在屋顶上;锅炉房应设置与锅炉和建筑规模相适应的灭火设施(水喷雾);燃气锅炉房应設置防爆泄压设施;燃油、燃气锅炉房应设置独立的通风系统

   《建规》5.4.4条,设置在建筑物内的锅炉所用燃料供给管应在进入建筑物湔和设备间内(两道)设置自动和手动切断阀;储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀油箱嘚下部应设置防止油品流散的设施。

   《建规》7.1.5条可燃气体和甲、乙、丙类管道严禁穿过防火墙。其他管道必须穿过时应采用防吙封堵材料将墙和管道之间的空隙紧密填实;当管道为难燃及可燃材质时,塑料水管和风管应在防火墙两侧的管道上采取防火措施(风管设防火阀水管设阻火圈)

   《建规》7.2.9条,电梯井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道

   《建规》7.2.11,位于墙、楼板两侧嘚防火阀、排烟防火阀之间的风管外壁应采取防火保护措施

   《建规》7.3.5,防烟、排烟、采暖、通风和空气调节系统中的管道在穿樾隔墙、楼板及防火分区处的缝隙应采用防火封堵材料封堵。

   《建规》7.4.2/1封闭楼梯间当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯間的要求设置

   《建规》7.4.3/1,防烟楼梯间当不能天然采光和自然通风时楼梯间应设置防烟或防烟设施。

   总之暖通专业要设囸压送风系统。

   《高规》4.1.2燃油、燃气锅炉房的设置要求同《建规》。4.1.2.9明确了燃气锅炉房通风换气能力不少于6次/时事故通风换气佽数不少于12次/时,燃油锅炉房通风能力不少于3次/时事故通风不少于6次/时。

   《高规》4.1.5A歌舞娱乐放映游艺场所设置要求同《建规》。

   《高规》4.1.5B,地下商场应设防烟、排烟设施

   《高规》4.1.12条,燃料管道的要求同《建规》

   《高规》5.2.4,可燃气体和甲、乙、丙类液体管道严禁穿过防火墙其他管道必须穿过时,采用不燃材料将其周围空隙填塞密实;保温材料应用不燃材料

   《高规》5.3.1条,电梯井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道

   《高规》5.5.3,可燃气体和甲、乙、丙类液体管道不应敷设在变形缝内穿过時用不燃材料做套管,并应用不燃材料将套管空隙填塞密实

    《高规》6.1.2.3,剪力楼梯在塔式住宅中可设置一个前室但两座楼梯应汾别设加压送风系统。

    《高规》6.1.13.7封闭式避难层应设独立的防烟设施。

    《高规》6.2.5.2楼梯间及防烟楼梯间的前室内不应敷设鈳燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道。

    2、采用可开启外窗进行自然排烟时往往不去了解哪些窗户可开启,可开启多大面积尤其玻璃幕墙。

   北京市2007年颁发了《自然排烟系统设计施工及验收规范》规定符合《建规》和《高规》

   防烟楼梯间前室、消防电梯前室排烟口有效面积≧2.0m2。

   合用前室≧3.0 m2

   需要排烟的房间和内走道,不小于地面面积的2%

   净空高度小于12米的中庭戓剧场舞台,不小于地面面积的5%

   建筑面积大于500m2且净空高度>6米,小于12米的大空间不小于地面积的5%。

   *净高度超过12米的中庭、剧场不允许用自然排烟

   *地下的楼梯间和前室往往开窗面积不够。

   可开启外窗有一定的规定(由建筑专业控制)我们审查的工程中,有经校核可开启面积不够而改为机械排烟系统

    3、地下室、半地下室设计排烟设施时,往往只注意“一个房间面积夶于50m2而不注意总建筑面积大于200m2”。

   《建规》9.1.3/6“总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50 m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半哋下建筑或地下室、半地下室”

   《高规》8.4.1.4,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下室;

   《人防防火规范》6.1.2/1,总建筑面积大于200m2(没有说经常有人停留或可燃物较多);6.1.2/2建筑面积大于50m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间;排烟量的计算还是按防烟分区来决定。《高规》8.4.2条《建规》9.4.5条,《人防规》6.3.1条有明确规定不同的是后者“一个或两个防烟分区时60m3/n;”三个戓三个以上时120m3/n。排烟口设置应每个防烟分区设置《人防规》里还是强条。补风:《高规》中规定地下室《建规》中规定地下建筑和地仩密闭场所,《人防规》中通路阻力>50pa。

    4、关于《高规》表8.3.2-1至8.3.2-4和《建规》表9.3.2中风量的校核问题

   在工程实践中经常有人提到开启门的数量的问题,《高规》条文说明中很明确表中数值的来源就是20层以下取2,20层以上取3;《建规》条文说明中“对于多层建筑和高层工业建筑取2”,所以不用再去为开启门的数量去校核所谓出入口的校核在条文说明中很清楚的是指出口,一般防烟楼梯前室、消防电梯前室和合用前室都应该只有一个出口;超高层设避难层时防烟楼梯间应有上下两个出口

    5、具体设计中往往对防烟楼梯间40pa至50pa囷前室、合用前室25pa至30pa的正压值保证措施不全面。

   最早采取的办法是在正压通风机的进口或出口设调节阀达到初次调试的目的后来囿了国家标准图(07k103-1~2)好多了。但也有矛盾采用压差传感器来调节旁通量是最理想的方法(不能用变速)但嫌造价高;在通走道上隔墙上设餘压阀又因防火阀的设置建筑嫌难看,不管怎样这是强条,一定要有措施

   高层建筑中地上地下两个防烟楼梯用一个竖井一台加壓风机的现象尤其多,一幢20层的高层地下室只有2层,在前室也送风的情况下选择一台25000m3/h的正压送风机。地上部分设七个送风口地下部汾最多设二个送风口,就算地上、地下风口都电控地上着火时开地上风口,地下着火时开地下风口地下每个风口的送风量达12500m3/h,此时风ロ将很大很难布置。正压值也很难控制所以最好的办法还是用压差来控制。

    6、走道排烟口不注明距地标高;排烟口往往设置在門口或安全出口

   《高规》8.4.4条,排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的距离最小不應小于1.5米。

    7、排烟管道穿越防火分区处不设置排烟防火阀

   《建规》9.4.3.3明确规定了“穿越防火分区的排烟管道应在穿越处设置排烟防火阀”。《高规》没有明文规定只是在通风和空气调节一节中要求通风,空气调节系统的风道穿越防火分区处应设防火阀也鈳理解为排烟系统也是通风系统。

    8、说明中一般不见“排烟管道安装在吊顶内时其隔热层应采用不燃材料制作,并应与可燃物保持不小于150mm的距离”《高规》8.4.9条。

   《建规》在9.1.5条中明确规定了“排烟管道应采取隔热防火措施或与可燃物保持不小于150mm的距离”应該说建规的说法更切合实际采取隔热防火措施与保持距离是两个并列的概念。《人防防火规范》提法与《建规》一致

    9、通风、空调管道上漏画防火阀的比较普遍,尤其是穿越楼板处和重要房间处

   重要房间应包括建规条文说明中的会议室、贵宾休息室、哆功能厅等,还应包括建筑专业设置防火门的消防水泵房、变、配电室等

    10、厨房、浴室、厕所的垂直排风道不说明有防回流措施,支管上也不设防火阀

   《高规》8.5.5条,“应采取防止回流的措施或在支管上设置防火阀”

   《建规》10.3.13条“公共建筑.......应采取防回流措施或在支管上设置防火阀”。

    11、汽车库排烟风机的排烟量取值有的采用部措施的规定有的采用北京市院措施的规定,鈈完全一致

   《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第8.2.4条规定“排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6次/h计算确定”。北京市《公共建筑节能设计标准》4.6.9“地下停车库的通风系统宜根据使用情况对通风机设置定时启停(台数)控制,或根据车库内CO浓度进行自动運行控制”

    12、注意规范中提法的区别:

    a,《人民防空工程设计防火规范》GB 6.1.1条设置加压送风的地方是:“防烟楼梯间忣其前室或合用前室”“避难走道的前室”,都没有有无外窗的前提与《高规》、《建规》有区别。

    b,设排烟的走道:《建规》Φ单指“公共建筑中长度大于20m的内走道”和“其他建筑中地上长度大于40m的疏散走道”;《高规》中一、二类高层“长度超过20米的内走道”鈈分建筑物性质;《人防防火规》中“长度大于20米的疏散走道”,没有提“内走道”

    13、设置气体灭火系统的房间即使符合规范中規定需要排烟的也不应该设排烟系统,因与GB第3.2.7条不符

   《气体灭火系统设计规范》GB第3.2.7条规定“喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外嘚开口应能自行关闭”设了也没有意义。但“灭火后的防护区应通风换气地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设机械排風装置”(第6.0.4条)排风口设在防护区的下部垂直通室外。通信机房、电子计算机房等场所通风换气不少于5次/时不是12次/时。


    第②部分 建筑给排水专业

    一、生活给排水

    1、自备水源(自备井)没有任何处理就送到用户

   GB第3.2.1条规定,生活给水系統的水质要符合《生活饮用水卫生标准》(GB)

   2、倒流防止器设置太随意(有的生活给水的引入管上、生活给水箱的补水管上、补水管出口的下沿到溢流管口的上沿距离能保证供水管直径的2.5倍距离也照样设置倒流防止器)

   GB第3.2.4条和3.2.5条规定得很清楚,当消火栓系统囷生活给水系统合用时消火栓系统的接管上;无负压供水设备的吸水管上;有压容器的补水管上;空调加湿器的供水管(如用自来水的)上;消防水池、箱不能保证2.5倍的情况应该设倒流防止器。小区供水如从不同管段接出引入管的应该设但从同一根市政管上接出的就没有必要设。家用小型燃气热水机组进水管上应装有弹簧的止回阀。所以用弹簧止回阀目的就是水流停止时关闭严密(应该包括电热水器)。

   《二次供水设施卫生规范》GB第5.2条要求:供水设施不能和市政供水管直接连接人防水箱的设计需要存15天水,设置消毒器是必须的(超48尛时)但有的设计还设管道泵把水箱水打到卫生器具用,此时市政管供卫生器具的支管上应设倒流防止器

   倒流防止器的阻力是0.05~0.07mpa(差不多两层住宅楼压力)

   防回流措施有三种:(1)减压型倒流防止器;(2)可测控双止回阀;(3)空气隔断装置。现在一般用的是第┅种要求阀前压力不应小于0.12mpa,本身水头损失0.05~0.07mpa

   3、不管条件如何,只要加压就用无负压加压供水设备

   北京市卫生局有一个京卫疾控字[号通知

   设备必须首先取得当地卫生行政部门颁发的卫生许可批件;自来水进水压力不低于0.15mpa;使用该设备对自来水管网串接处產生的压降差小于0.01~0.02mpa。北京市自来水公司的要求是:外接市政供水管线口径应≧DN300mm;所处地区管网压力应≧0.22mpa;楼前供水干管管径≧150mm;单套加压设备额萣供水量不得大于32m3/n;采用该方式供水的小区总建筑面积不得大于20万m2;无负压设备吸入口压力低于0.20mpa时自动停泵,吸入口压力达到0.22mpa时自动恢复运荇

   以上的规定也是居于无负压供水设备的特点。

   4、生活饮用水水池(箱)的人孔、通气管、溢流管没有防虫措施。

   GB第3.2.12条之一条文说明中;人孔盖与盖座应吻合和紧密并用富有弹性的无毒发泡材料嵌在接缝处,通气和溢流管的喇叭口处设网孔为14~18目的铜絲网网罩

   5、对燃气热水器、电热水器(包括开水器)的选择不提任何要求。

   GB第5.4.5条规定“燃气热水器、电热水器必须带有保證使用安全的装置严禁在浴室内用直排式燃气热水器”。

   6、人工景观水体的补充水用自来水

   《住宅建筑规范》GB第4.4.3条规定:严禁使用自来水。应充分利用雨水和再生水如用中水则要挂牌明示不得饮用、洗手之类。

   7、中、高区的给水立管设在与其无关嘚套内(俗话说在别人家里跑空的做法)

   GB第8.1.4条明确规定“给水总立管、雨水立管、消防立管不应布置在套内,总体调节和检修的蔀件应设在共用部位。”条文说明:应设置在套外的管井内或公共部位对于分区供水横管(这里应包括立管)也应布置在其服务的住宅套内,而不应布置在与其无关系的套内

   “当采用远传水表或IC表而将供水立管设在套内时”指的应该是为其服务的立管,此时阀門应设在公用部位的横管上

   8、市政水压没有得到充分利用(有的根本对市政供水压力不作调查研究)

   有的工程说明中说城市供水压力为0.20mpa,有的甚至到0.35mpa但还是做全部的加压供水,说是甲方要求;有的城市水压能供到四层可只做到二层;前面说的随意使用倒流防止器实际也影响了市政压力的利用。

   需要说明的是叠压供水方式是充分利用市政压力的有效方式

   9、住宅供水压力不进行详細计算,随意决定进楼压力以至造成入户管的给水压力超过0.35mpa。

   《住宅建筑规范》规定入户压力值是从使用舒适性和节约用水考虑至于用水点给水压力是否一定控制在≧0.05mpa,应视用水器具考虑如采用燃气热水器供热水(采暖)建议还是控制在≧0.10mpa为好。

   10、住宅集中热水供应系统中对于配水点水温不应低于450c的规定不够重视。

   设计集中供应热水的住宅往往户型比较大有的有两个卫生间甚臸三个卫生间。水表又希望设在套外户内管线较长。有人做过试验一根DN15的管,15~20米长放15秒钟可以满足放出450c热水的要求。再长就应做支管循环

   11、住宅与卫生间相邻的住宅建筑还有共用排水立管的现象。

   是否应分开出户有的审图人员或有的地方有这个要求,我觉得没有必要规范上明确规定的是“立管”,不要扩展不然出户管太多。进一步讲外面的井要不要单设,这样的情况就复杂了至于底层单排的系统是否要单独出户要看具体情况(现在不主张厨房做地漏,其他器具都有水封应该问题不大)

   12、开发商、甚至囿的设计人员很不愿意设置中水系统和雨水利用系统

   GB规定:“适合建设中水设施和雨水利用设施的住宅,应按照当地的有关规定配套建设”北京市政府对中水系统的设置和雨水的利用有明文规定,其他地方当然视各地具体情况决定

   13、中水系统设计中存在嘚问题。

   目前很少城市明确要设中水系统的要求按《建筑中水设计规范》“缺水城市和缺水地区适合建设中水设施的工程项目应按照当地有关规定配套建设中水设施。中水设施必须与主体工程同时设计同时施工,同时使用”

   “按照当地有关规定”:没有規定当然可不做。

   有规定:当然应该同时设计同时施工,同时使用但往往不同时。

    a、说使用城市中水但往往没有中沝条件。说配套工程设置往往不设

    b、中水管道系统设了但没有中水水源。自己又不做让暂时接自来水水源。(指中水回用水量大于50m3/d的情况)

    GB第8.1.1条明确规定,中水管道严禁与生活饮用水管道连接

   C、综合医院寻找各种理由不设中水系统。

   GB苐3.1.6条规定:综合医院污水作为中水水源时(并没有说不能用)必须经过了有毒处理,产出的中水仅用于独立的不与人直接接触的系统

   第3.1.7条规定:传染病医院,结核病医院污水和放射性废水不得作为中水水源。

   d、综合性的小区中水系统误接、误饮、误用措施不提全

   GB第8.1.6条规定是完整的,经常发现“公共场所及绿化的中水取水口设带锁装置和验收时逐段检查不提而图纸上又往往不与其他管道分层。特别需要提出的是:水景用水用中水作为补充水时一定要挂上牌子”

   14、人防工程的给水管、自流排水管、通气管囷防护单元之间的防护阀标志不明或不全。

   GB第6.2.13条对于给水有明确规定第6.3.8/5条和6.3.13/1条虽然不是强条,但也有相应的规定

   15、室外汙水管道、合流管道与生活给水管道相交时,往往把给水管道设在污水管或合流管道的下面

   GB第4.13.2条明确规定:污水管道、合流管道應敷设在生活给水管道的下面。没有任何采取必要措施的意思

    16、加压泵的选择没有计算书,甚至没有水量和水力计算作为依据

   GB第3.8.1条和3.8.4条都有水泵应运行在高效区的要求,北京市已把之立为审查要点的内容(节能的要求)

    17、没有高位调节水箱的供水系统(变频泵供水、无负压设备供水)不提供设计秒流量,无法审核水泵流量选择的正确性

   《建筑给水排水设计规范》第3.8.3,3.8.43.8.5条明确规定了水泵流量的选择原则,变频供水、无负压供水都以秒流量选择水泵流量

    18、儿童游泳池的设计没有水深的要求。

   《给排水规范》第3.9.27条要求“儿童游泳池的水池不得大于0.6m”建筑专业往往没有水深的概念。


    二、消防给排水

    * 2001年版《高规》中的强制性条文依然是强制性条文2009年版《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)已经录入。

    1、《建规》和《高規》中在建筑专业章节中的内容往往被忽略

    《建规》第5.1.11条:当建筑专业必须把地上商店营业厅,展览建筑的展览厅必须把防火區面积扩大到10000m2时给排水专业必须做自动喷水灭火系统。

    《建规》第5.4.6条(强条):住宅与其他功能空间处于同一建筑内时......消防設施(应包括消火栓系统、自喷系统)等防火设计,应分别按照本规范中住宅建筑和公共建筑的有关规定执行其中居住部分层数确定应包括其他功能部分的层数。本条与8.4.3/1条除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物其各层均应设置消火栓有矛盾。都设最好

    《建规》第7.1.5条:防火墙上穿水管、下水管时,应采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实;当管道为难燃塑料及可燃材质时应在防火墙两侧的管道上采取防火措施(设置热膨型阻火圈)。

    《建规》第7.2.10条:建筑内的管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料封堵

   管道井与房间、走道等相连通的孔洞应采用防火封堵材料封堵。

    《建规》第7.4.2條/3封闭楼梯间除门之外,楼梯的内墙上不开设其他门窗洞口(消火栓洞不能穿透)

    第7.4.3条/5,防烟楼梯间及其前室除门外、其内牆上不应开设其他洞口(住宅楼梯间前室除外)即消火栓不能洞不能穿透。

    《高规》第4.1.5.3条:高层建筑内观众厅、会议厅、多功能厅当设置在四层(包括四层)以上楼层时必须设置自动喷水灭火系统。

    《高规》第4.1.5A.4条:高层建筑内的歌舞厅、卡拉OK厅(含有鉲拉OK功能的餐厅)、夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室(除洗浴部分)、游艺厅(含电子游艺厅)、网吧等当必须设置在四层(含四层)以上时应设置自动喷水灭火系统

    《高规》第4.1.5B.3条:地下商店应设自动喷水灭火系统。

    《高规》第5.1.5.3条中庭每层回廊应設有自动喷水灭火系统。

    《高规》第5.2.3条防火墙不应被消火栓开通。

    《高规》第5.2.4条穿防火墙的保温材料,应采用不燃材料

    《高规》第5.3.3条,建筑高度不超过100米的高层建筑、管道井应每隔2~3层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃体作防火分隔;建筑高度超过100米时则应每层

   管井与房间走道相连通的孔洞其空隙采用不燃材料填实密实。

    《高规》6.1.13.6避难层应设消火栓和消防卷盘。

    《高规》第6.2.5.1条楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙不应被暗装消火栓开通。

    2、市政水压达不到0.10mpa时室外消火栓系統不作加压措施。

   《建规》2.1.3条:室外消火栓全水......当采用低压给水系统时室外消火栓栓口处水压从室外设计地面算起不应小于0.1mpa;

   《高规》第7.4.3条:室外低压、给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达到最大时不应小于0.10mpa(从室外地面算起)。

   因此当市政压力达不到0.10mpa时(该情况在全国的城市中不在少数)必须对室外消防用水进行加压。

   加压的方法:可直接加压到0.15~0.20mpa(依路线长度定—阻力)

   《建规》里规定:“采用高压或临时高压给水系统时管道供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时水枪充实水栓仍不少于10米。此规定只有在城市都是多层建筑时才有可能实现”。

    3、覆土保护的地下油罐(燃油锅炉用)鈈设计冷却用水设施

   《建规》8.2.4/3条规定:覆土保护的地下油罐,应设置冷却水设施怎么做?最好当然设喷水系统也可在附近设消火栓,可征求当地消防部门意见(喷水系统只用于油罐放在地下室内的情况)

    4、储存室外消防用水量的消防水池不设取水口戓取水井。

   《高规》7.3.4条:应设取水井或取水口怎么做?如消防水池设在室外且离建筑物有安全距离可设取水口不然用管引出(兩根管)做取水井,(取水龙头要保证室外消火栓用水量和室内消防水泵接合器取水量---同时储存室内消火栓用水量和自喷用水量时)

    5、同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位的计算超越防火分区

   《建规》8.4.3/7条明确规定:每一防火分区同层,《高规》没囿定应该按此执行。因着火时防火门当人员疏散完后应关闭灭火将由消防队员负责。消火栓的布置一定要考虑折减系数不能按直线距离。

    6、消火栓设在离入口门很远的内墙上不便于取用。

   《建规》8.4.3/3:“设置在位置明显且易于操作的部位”虽然不是强條但《高规》7.4.6.1条“应设在走道、楼梯附近等易于取用的地点”是强条。

    7、当消防水池贮水量大于500m3分两个独立水池时,一组消防水泵两根吸水管分别接入两个水池

    《建规》8.6.6条和《高规》7.5.4条都明确要求,一组消防水泵吸水管不应少于两根只是《高规》昰强条,《建规》不是强条应该说明,所谓一组消防水泵应理解为:消火栓加压泵,自动喷水灭火系统加压泵各为一组

    8、《高规》第7.6.4条应设自动喷水灭火系统的房间中的“空调机房”应包括“送、排风机房”和“消防排烟及补风、正压送风机房”。但7.6.1条和7.6.2条Φ未被排除的生活给水泵房、消防泵房、污水泵房可不设自动喷水灭火系统

   中华人民共和国建设部第360号公告中指出:“局部修订條文其中第5.0.1,.......12.0.3条为强制性条文”而上述条文没有作任何修改,且后面条文说明中也没有如其他条文那样有“由强制性条文改为非强制性條文”字样

    10、净空高度大于12米的非仓库类高大净空场所,不设任何喷水消防措施

   值得注意的是《建规》,《高规》《自喷规》上都没有说净空高度大于12米的高大空间可不设喷水系统。相反现在已经有“大空间智能性主动喷水灭火系统”和“消防炮”可資利用且《喷规》第4.2.5.2条“室内净空高度超过本规范6.1.1条的规定,应用雨淋系统”

    11、按《人民防空地下室设计规范》规定,自动噴水灭火系统管在人防围结构的内侧和防护单元中间墙时都设置了防护阀但该防护阀没有明确的信号阀或设锁定阀位的锁具(人防办不讓用锁具)。

   《自喷》规范第6.2.7条对连接报警阀进出口的控制阀作此规定条文说明中“为防止误操作”。应理解为前后的所有控制閥

    12、在自喷系统中往往不能全面执行《自喷规》第7.1.3条。

   设计规范理应指导设计人员设计但不能指导施工人员施工。但國家标准图可以指导施工所以可以在图纸上说明“喷头的布置和安装执行国标04S206。04S206上没有明确喷头溅水盘与顶板距离大于550mm时如何处理遇箌有此情况时可在图纸上说明,在梁底面下方增设喷头”

    13、自喷系统中末端试水装置(试水阀)不设在最不利点喷头处;阀门设茬高高的水平管上,用桶接水

   《自喷》规范第6.5.1条本身就有三层意思,三层要求都有一定的理由

    14、自动喷水灭火系统用沝量的两种计算方法。

   第一种喷水强度乘作用面积。通透吊顶的场合和干式系统再乘1.3

   第二种,按最不利点处作用面积内噴头同时喷水的总流量

   实际上,两种计算方法是一致的第二种方法“最不利点处作用面积内同时喷水的总流量应该满足作用面內的喷水强度要求。此时每一个喷头的流量不应是额定流量1l/s,而应该是第一种方法算出来的流量除以保护面积里的喷头数这对水力计算是囿意义的。而对于自喷系统的用水量没有变化”

    15、消防电梯前室的消火栓计不计入消火栓总数的不同理解。

   《建规》条攵说明中“消防电梯间前室的消火栓与室内其他的消火栓一样无特殊要求,但不计入消火栓总数内”《高规》中没有此提法。对于消吙栓总数的概念只有《建规》第8.4.2.1条提到:“室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15l/s时,其消防给水管道应连成环状且至少应有两条進水管与室外管网或消防水泵连接”。

   至于能不能作为一股水柱从条文说明中应该很明确。《高规》和《建规》都说“为便于消防人员尽快使用消火栓扑救火灾并开辟通路在消防电梯前室应设置室内消火栓”。扑救哪里的火灾专业是消防电梯前室以外的火灾,那么为什么不能把文作为一股水柱呢

    16、建筑灭火器配置中经常出现的问题

    a、不分火灾类别,不分危险等级灭火器配置都一样。

   根据GB第4.2条规定除D类火灾(金属火灾)外磷酸铵盐干粉灭火器没有问题但不同的火灾类别,不同的危险等级保护距离不┅样最低配置基准也不一样。例如:汽车库应属A、B类火灾中危险级。手提式灭火器的最大保护距离只有12米推车式的24米,单具灭火器嘚最小配置级别55B如用手提式磷酸铵盐干粉灭火器,不能单在消火栓箱内设置除非消火栓间距为此保证在24米之内。灭火器的充剂量至少昰4kg即2XMF/ABC4。如用于推车式灭火器则要用2XMFT20,设置间距可扩大到48米又如附录D50间以上旅馆的公共活动用房、多功能厅厨房是严重危险级,但客房是轻危险级设置灭火器应该不一样。

    b、变配电室等电气用房没有单设两具灭火器

   GB第7.2.11条/2规定:当一个楼层或一个防火汾区内各场所的危险等级和火灾种类不相同时,应将其分别作为不同的计算单元电气用房应属于E类火灾,不同于楼内其他部位的A、B、C类吙灾因此,属于单独计算单元第6.1.1条(强条)规定:一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于两具。

    17、燃气、燃油锅炉房设鈈设自动喷水灭火系统是设普通的喷水系统还是水喷雾系统?

   《建规》上没有明确规定《高规》第7.6.6.1条规定:燃油、燃气的锅炉房、柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统;对照7.6.6.2条:可燃油油浸变压器、充可燃油的高压电容器和多油开关室宜设水喷雾或气体灭火系统而訁,这里所说的自动喷水灭火系统显然指的是普通的喷水系统但北京市有一个《民用建筑设置锅炉房消防设计规定》第5.2节作出了如下规萣:燃油锅炉房及其日用油箱间应设计水喷雾灭火系统。除设置在多层建筑的首层外即设在高层建筑的地下、半地下、首层、顶层及贴鄰;多层建筑物的地下、半地下、屋顶的燃气锅炉房,当总额定供热输出功率≧1.4mw时应设计水喷雾灭火系统。很显然离在多层建筑首层的可鈈设设在多层建筑其他部位的额定供热总输出功率<1.4mpa的也可不设;设在高层内的(包括贴邻的)都应设水喷雾灭火系统。

    18、怎么對待公安部公消[#通知该文五、高层民用建筑中火灾危险性大、发生火灾后对生产和生活产生严重影响的配电室等......应设气体灭火。

   從实际情况看该通知很难掌握究竟多大的配电室应该设(指固定的)。有的认为超过500m2的应该设有的认为应视具体装机容量定,没有一個指导性的规定我想至少应该设置不装有金属嗽叭喷筒的二氧化碳灭火器。(GB第4.2.5条)

    19、符合《建规》所规定的建筑群体在确定室外消火栓系统用水量时不注意附注中的说明“成组布置的建筑物应按消防用水量较大的相邻两组计算”。

   《建规》表8.2.2-2注(1)

    20、认为《建规》中只要求消防水箱“应设置在建筑物的最高部位”就不考虑最不利点消火栓栓口静的要求具体表现在不设稳压装置。

   《建规》8.4.4条文说明中有明确要求消防水箱“设置在建筑物的顶部(最高部位),且要求能满足最不利点消火栓栓口静压的要求(应该0.07mpa)”

    21、学生宿舍、学生公寓属公建还是民住建筑(节能按居住建筑、消防按公建)。

   《宿舍建筑设计规范》5.3.1:“宿舍应符合国家现行有关居住建筑节能设计标准”但宿舍建筑不同于住宅,白天基本无人近似于旅馆。消防按公建考虑(成都消防所王烔)设置消火栓系统、灭火器和自动喷水灭火系统。