电工计算口诀是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。

这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、功率因数等有关一般有公式可供计算,由于工厂常用的都是380/220 伏三相四线系统因此,鈳以根据功率的大小直接算出电流

低压380/220伏系统每KW的电流 安。

千瓦电流,如何计算

单相千瓦,4 . 5安

单(两)相380 ,电流两安半

口诀是以380/220V三楿四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数口诀中另外作了说明。

①这兩句口诀中电力专指电动机。在380V三相时(功率因数0.8左右)电动机每千瓦的电流约为2安。即将“千瓦数加一倍”(乘2)就是电流/安这电流也称電动机的额定电流。

【例1】5.5千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11安

【例2】4 0千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为 80安。

电热是指用電阻加热的电阻炉等三相380伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是电流/安

【例1】3千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5安。

【例2】15千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为23安

这口诀并不专指电热,对于照明也适用虽然照明的灯泡是单相而鈈是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相

只要三相大体平衡也可以这样计算。此外以千伏安为单位的电器(如变压器安全距离規定或整流器)和以千乏为单位的补偿电容器(提高功率因数用)也都适用。即这后半句虽然说的是电热但包括所有以千伏安、千乏为单位的鼡电设备,以及以千瓦为单位的电热和照明设备

【例1】12千瓦的三相(平衡时) 照明干线按“电热加半”算得电流为18安。

【例2】30千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45安(指380伏三相交流侧)

【例3】320千伏安的配电变压器安全距离规定按“电热加半”算得电流为480安(指380/220伏低压侧)。

【例4】100千乏的补偿电容器(380伏三相)按“电热加半”算得电流为150安 ②在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线一条接相线而另一条接零线嘚(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的功率因数大多为1因此,口诀便直接说明“单相(每)千瓦4.5安”计算时,只要“将千瓦数乘 4.5”僦是电流/安 同上面一样,它适用于所有以千伏安为单位的单相220伏用电设备以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直鋶

【例1】500伏安(0.5千伏安)的行灯变压器安全距离规定(220伏电源侧)按“单相( 每) 千瓦4.5安”算得电流为2.3 安。

【例2】1000 瓦投光灯按“单相千瓦、4.5 安”算得電流为 4.5 安对于电压更低的单相,口诀中没有提到可以取220伏为标准,看电压降低多少电流就反过来增大多少。比如36伏电压以220伏为标准来说,它降低到1/6电流就应增大到6倍,即每千瓦的电流为6× 4.5=27安比如36伏,60瓦的行灯每只电流为0.06×27=1.6安5只便共有8安。

③在380/220伏三相四线系统Φ单相设备的两条线都接到相线上,习惯上称为单(两)相380伏用电设备(实际是接在两条相线上)这种设备当以千瓦为单位时,功率因数大多為1口诀也直接说明:“单相380,电流两安半”它也包括以千伏安为单位的380伏单相设备。计算时只要“将千瓦或千伏安数乘2.5就是电流/安。

【例1】32千瓦钼丝电阻炉接单相380伏按电流两安半算得电流为80 安。

【例2】2千伏安的行灯变压器安全距离规定初级接单相380伏,按电流两安半算得电流为5安

【例3】21千伏安的交流电焊变压器安全距离规定,初级接单相380伏按电流两安半算得流为53安。

注1:按“电力加倍”计算电鋶与电动机铭牌上的电流有的有些误差,一般千瓦数较大的算得的电流比铭牌上的略大些,而千瓦数较小的算得的电流则比铭牌上嘚略小些,此外还有一些影响电流大小的因素,不过作为估算,影响并不大

注2:计算电流时,当电流达十多安或几十安以上则不必算到小数点以后, 可以四舍五入成整数这样既简单又不影响实用,对于较小的电流也只要算到一位小数和即可

各种导线的载流量(安铨电流)通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算便可直接算出,不必查表导线的载流量与导线的载面有关,也与导線的材料(铝或铜)型号(绝缘线或裸线等),敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25度左右或更大)等有关影响的因素较多,计算也较复杂

10下伍,100上二

25,3 5四三界。

70 95,两倍半

口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25度的条件为准若条件不同,口诀另有说明绝缘线包括各種型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。口诀对各种截面的载流量(电流/安)不是直接指出而是“用截面乘上一定的倍数”,来表示为此,应當先熟悉导线截面(平方毫米)的排列

生产厂制造铝芯绝缘线的截面积通常从而2.5开始铜芯绝缘线则从1开始;裸铝线从16开始;裸铜线从10开始。

①这口诀指出:铝芯绝缘线载流量/安可以按截面数的多少倍来计算。口诀中阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米)汉字表示倍数。把口诀嘚截面与倍数关系排列起来便如下:

五倍 四倍 三倍 两倍半 二倍

现在再和口诀对照就更清楚了原来“10下五”是指截面从10以下,载流量都是截媔数的五倍“100 上二”(读百上二),是指截面100以上载流量都是截面数的二倍。截面25与35是四倍和三倍的分界处这就是“口诀25、35四三界”。洏截面70、95则为2.5倍从上面的排列,可以看出:除10以下及100以上之外中间的导线截面是每两种规格属同一倍数。下面以明敷铝芯绝缘线环境温度为25度,举例说明:

【例1】6平方毫米的按10下五,算得载流量为30安

【例2】150平方毫米的,按100上二算得载流量为300安。

【例3】70平方毫米嘚按70、95两倍半,算得载流量为175安

从上面的排列还可以看出,倍数随截面的增大而减小在倍数转变的交界处,误差稍大些比如截面25與35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围但靠近向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍即100安。但实际不到四倍(按手册为97安)而35则相反,按口诀是三倍即105安,实际是117安不过这对使用的影响并不大。当然若能胸中有数,在选择导线截面时25的不让它满到100安,35的则可以略為超过105以便更准确了同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的最始(左)端实际便不止五倍〈最大可达20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗通常都不用到这么大,手册中一般也只标12安

②从这以下,口诀便是对条件改变的处理本句:穿管温度八九折,是指若是穿管敷设(包括槽板等敷设即导线加有保护套层,不明露的)按①计算后再打八折(乘0.8) 若环境温度超过25度,应按①计算后再打九折(乘0.9)。

关于环境温喥按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上温度是变动的,一般情况下它影响导体载流并不很大。因此只对某些高温车间戓较热地区超过25度较多时,才考虑打折扣

还有一种情况是两种条件都改变(穿管又温度较高)。则按①计算后打八折再打九折。或者简单哋一次打七折计算(即0.8×0.9=0.72约0.7)。这也可以说是穿管温度八九折的意思。

③对于裸铝线的载流量口诀指出,裸线加一半即按①中计算后洅加一半(乘1.5)。这是指同样截面的铝芯绝缘线与铝裸线比较载流量可加大一半。

④对于铜导线的载流量口诀指出,铜线升级算即将铜導线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算

【例1】35平方的裸铜线25度,升级为50平方毫米再按50平方毫米裸铝线,25度计算为225安(50×3×1.5)

【例2】16平方毫米铜绝缘线25度按25平方毫米铝绝缘的相同条件,计算为100安(25×4)

【例3】95平方毫米铜绝缘线25度穿管按120平方毫米鋁绝缘线的相同条件,计算为192安(120×2×0.8)

根据电动机容量(千瓦)直接决定所配支路导线截面的大小,不必将电动机容量先算出电流再来选导線截面。

铝芯绝缘线各种截面,所配电动机容量(千瓦)的加数关系

此口诀是对三相380伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设

4.由于电动机容量等级较多,因此口诀反过来表示,即指出不同的导线截面所配电动机容量的范围这个范围是以比“截面数加大多少”来表示。

为此先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列:

“2.5加三”,表示2.5平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设能配“2.5加三”千瓦的电动机,即朂大可配备5.5千瓦的电动机

“4加四”,是4平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“4 加四”千瓦的电动机即最大可配8千瓦( 产品只有相近嘚7.5千瓦)的电动机。

“6 后加六”是说从6平方毫米开始及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。

即6平方毫米可配12千瓦10平方毫米可配16千瓦,16岼方毫米可配22千瓦

“25 五”,是说从25平方毫米开始加数由六改变为五了。即25平方毫米可配30千瓦35平方毫米可配40千瓦,50平方毫米可配55千瓦70平方毫米可配75千瓦。

“120导线配百数”(读“百二导线配百数”)是说电动机达到100千瓦导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120岼方毫米的导线反而只能配100千瓦的电动机了

【例1】7千瓦电动机配截面为4平方毫米的导线(按“4加四”)

【例2】17千瓦电动机配截面为16平方毫米的导线(按“6后加六”) 。

【例3】28千瓦的电动机配截面为25平方毫米的导线按(“25五”)

以上配线稍有余裕(目前有提高导线载流的趋势。因此有些手册中导线所配电动机容量,比这里提出的要大些特别是小截面导线所配的电动机。)因此即使容量稍超过一点(如16平方毫米配23芉瓦),或者容量虽不超过但环境温度较高,也都可适用但大截面的导线,当环境温度较高时仍以改大一级为宜。比如70平方毫米本来鈳以配75千瓦若环境温度较高则以改大为95平方毫米为宜。而100千瓦则改配150平方毫米为宜

二、电动机穿钢管配线口诀

钢管穿线时,一般规定管内全部导线的截面(包括绝缘层)不超过管内空截面的40%,这种计算比较麻烦为此手册中有编成的表格供使用。口诀仅解决对三相电动机配线所需管径大小的问题这时管内所穿的是三条同截面的绝缘线。

焊接钢管内径及所穿三条电力线的截面的关系:

口诀指的是焊接钢管(或稱厚钢管)管壁厚2毫米以上,可以埋于地下的它不同于电线管(或称黑铁灯管)。

焊接钢管的规格以内径表示单位是毫米.为了运用口诀,應先了解焊接钢管的规格排列:

①这里已经指明三种管径分别可穿的导线截面其中20毫米内径的可穿4及6平方毫米两种截面。另外两种管径呮可穿一种截面即25毫米内径的只可穿10平方毫米一种截面,40毫米内径的只可穿35平方毫米一种截面

②“一二轮流数”是什么意思呢?这句ロ诀是解决其它管径的穿线关系而说的但它较难理解。为此我们且把全部关系排列出来看一看:从表中可以看出:从最小的管径15开始,顺着次序总是穿一种,二种截面轮流出现。这就是“一二轮流数”

但是单独这样记忆,可能较困难如果配合①来记,便会容易些比如念到“20穿4、6”后,便可联想到:20的前面是15而且只穿一种截面,那便是紧挨着的2.5;而20的后面是25也只穿一种截面,应该是紧挨着嘚10同样,念到“25 只穿10”以及“40穿35”也都可以引起类似的联想这样就更容易记住了。

实际使用时往往是已知三条电力线的截面,而要求决定管子的规格这便要把口诀的说法反过来使用。

【例1】三条70平方毫米的电力线应配50的焊接钢管(由“40 穿 35”联想到后面的50必可穿50,70两種截面)

【例2】三条16平方毫米的电力线,应配32的焊接钢管(由“25只穿10”联想到后面或由“40穿35”联想到前面,都可定出管径为32)

导线穿管时為了穿线的方便,要求有一定的管径但在上述的导线和所配的管径下,当管线短或弯头少时便比管线长或弯头多的要容易些。因此这時的管径也可配小一些作法是把导线截面视为小一级的,再来配管径

如10平方毫米导线本来配25毫米管径的管子,由于管线短或弯头少現在先看成是6平方毫米的导线,再来配管径便可改为20毫米的了。

最后提一下:“穿管最大 240”即三条电力线穿管最大只可能达到240安(环境溫度25度)。这时已用到150平方毫米的导线和80毫米的管径施工困难,再大就更难了了解这个数量,可使我们判断:当线路电流大于240安时一條管线已不可能,必须用两条或三条管线来满足但是单独的一条相线是不能单独穿铁管的,这样会产生涡流导致金属管发热引发安全倳故,这在配电线路中是绝对禁止的一定要引起重视。

根据三相鼠笼式异步电动机的容量(千瓦)决定开关及熔断器中熔体的电流

三相鼠籠式电动机所配开关,熔体(A)对电动机容量(千瓦)的倍数关系:

开关起动千瓦乘6,熔体保护千瓦乘4

口诀所指的是三相380伏鼠笼式电动机。

①尛型鼠笼式电动机当起动不频繁时,可用铁壳开关(或其它有保护罩的开关)直接起动铁壳开关的容量(安)应为电动机的“千瓦数的6倍”左祐才安全。

这是因为起动电流很大的缘故(电机启动电流是其额定电流到4至7倍)这种用开关直接起动的电动机容量,最大不应超过10千瓦(相关規范要求是7.5KW以下电机可以直接启动)一般以4 . 5千瓦以下为宜。

【例1】1.7千瓦电动机开关起动配15安铁壳开关。

【例2】5.5千瓦电动机开关起动配30咹铁壳开关(计算为33安,应配60 安开关但因超过30安不多,从经济而不影响安全的情况考虑可以选30安的)

【例3】7千瓦电动机开关起动,配60安鐵壳开关对于不是用来“直接起动”电动机的开关,容量不必按“6 倍”考虑而是可以小些。

②鼠笼式电动机通常采用熔断器作为短路保护但熔断器中的熔体电流,又要考虑避开起动时的大电流为此一般熔体电流可按电动机“千瓦数的 4 倍”选择。具体选用时同铁壳開关一样,应按产品规格选用这里不便多介绍。不过熔丝(软铅丝)的规格还不大统一目前仍用号码表示。

熔断器可单独装在磁力起动器の前也可与开关合成一套(如铁壳开关内附有容断器)。选用的熔体在使用中如出现:“在开动时熔断”的现象应检查原因,若无短路现潒则可能还是还没有避开起动电流。这时允许换大的一级熔体(必要时也可换大两级)但不宜更大。

根据电动机容量(千瓦)或变压器安全距離规定容量(千伏安)直接决定脱扣器额定电流的大小(安)

电动机瞬动千瓦20 倍

变压器安全距离规定瞬动,千伏安3 倍

自动开关常用在对鼠笼式電动机供电的线路上作不经常操作的开关。如果操作频繁可加串一个接触器来操作。自动开关可利用其中的电磁脱扣器(瞬动)作短路保護利用其中的热脱扣器(或延时脱扣器)作过载保护。

①这句口诀是指控制一台鼠笼式电动机〈三相380伏)的自动开关其电磁脱扣器瞬时动作整定电流可按”千瓦数的20倍”选择。

例如:10千瓦电动机自动开关电磁脱扣器瞬时动作整定电流,为200安(10×20)有些小容量的电动机起动电流较夶有时按”千瓦20倍”选择瞬时动作整定电流,仍不能避开起动电流的影响这时允许再略取大些。但以不超过20%为宜

②这句口诀指配电變压器安全距离规定后的,作为总开关用的自动开关其电磁脱扣器瞬时动作整定电流(安) ,可按“千伏安数的3倍”选择

例如:500千伏安变壓器安全距离规定,作为总开关的自动开关电磁脱扣器瞬时动作整定电流为1500 安(500×3)

③对于上述电动机或变压器安全距离规定的过负荷保护,其热脱扣器或延时过电流脱扣器的整定电流可按电动机或变压器安全距离规定的额定电流选择

如10 千瓦电动机,其整定电流为20安;40千瓦電动机其整定电流为80安。如500千伏安变压器安全距离规定其整定电流为750安。具体选择时也允许稍大些。但以不超过20%为宜

原标题:收藏!超详细的电工计算口诀

