工频交流耐压试验验过程中应注意的事项有哪些

原标题:工频交流耐压试验验试驗操作中应当注意的问题

湖北中试高测电气控股有限公司 为您解答:工频交流耐压试验验试验操作中应当注意的问题

工频交流耐压试验验叒叫交流交流耐压试验验是绝缘交流耐压试验验的一种。是鉴定电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法是电力预防性试验的一项重偠内容。常见的工频交流耐压试验验装置由试验变压器和智能控制台组成可进行多种绝缘交流耐压试验验,交流交流耐压试验验是保证電力设备安全运行的一种重要手段那么工频交流耐压试验验操作要注意哪些事项呢?

(1)做高压交直流试验时,必须由2人或2个以上人员参加并明确做好分工,明确相互间的方法并有专人监护现场安全及观察被试品的试验状态;

(2)试验变压器和控制箱应有可靠的接地;

(3)被试品应清扫干净,并绝对干燥以免损坏被试品和试验带来的误差;

(4)试验过程中,升压速度不能太快也决不允许突然全电压通电或断电;

(5)在升压或交流耐压试验验过程中,如发现下列不正常情况时应立即降压,并切断电源停止试验,查明原因后再做试驗①电压表指针摆动很大;②发现绝缘烧焦的异味、冒烟现象;③被测试品内有不正常的声音。

(6)试验中如果试品短路或故障击穿,控制箱中的过流继电器工作此时,将调压器回至零位并切断电源后,方可将试品取出

(7)进行电容试验或进行直流高压泄漏试验時,试验完毕后将调压器降至零位后,并切断电源然后,应用放电棒将试品或电容器的高压端对地进行放电以免存留在电容中的电勢发生触电危险。

工频交流耐压试验验中限流电阻R1应根据试验变压器的额定容量来选择如高压侧额定输出电流在

100-300MA时,可取0.5-1Ω/V(试验电压);高壓侧额定输出电流为1A以上时可取1Ω/V(试验电压)。常用水电阴作为限流电阻管于长度可按150KV/m考虑,管子和粗细应具有足够的热容量(水阻液配淛方法:用蒸馏水加入适量硫酸铜配制成各种不同的阴值)

球间隙及保护电阻:当电压超过球间隙整定值时(一般取试验电压的110%-120%)球间隙放电,对被试品起到保护作用球间隙保护电阻可按1Ω/V(试验电压)选取。

在工频交流耐压试验验中低压侧测量电压(仪表电压)不是非常准确的,其原因是由于试验变压器存在着漏抗试验变压器的漏抗必须存在着压降。为了准确测量被试品上所施加电压因此常在高压侧接入RCF阻容汾压器来测量电压。

工频交流耐压试验验装置是发电站、供配电系统及科研单位等广大用户的基本试验设备用于对各种电气产品、电器え件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,考核产品的绝缘水平发现被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能力工频交流耐压试驗验装置是电力系统常规的检测试验设备,在试验时应注意各项安全标准确保试验过程安全。

格式:PPT ? 页数:32页 ? 上传日期: 14:53:24 ? 浏览次数:34 ? ? 3000积分 ? ? 用稻壳阅读器打开

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

??工频交流交流耐压试验验是檢验电气设备绝缘强度的最有效和最直接的方法可以用来确定电气设备绝缘耐受电压的水平,判断电气设备能否继续运行是避免其在運行中发生绝缘事故的重要手段。

??大部分的电气设备的出厂试验项目都包括工频交流耐压试验验工频交流耐压试验验时,对电气设備绝缘施加比工作电压高得多的试验电压这些试验电压反映了电气设备的绝缘水平。的加压要持续1min所以能够有效地发现导致绝缘抗电強度降低的各种缺陷。

??工频交流交流耐压试验验中需注意的问题

??1、防止工频高压试验中可能出现的过电压

??过电压的产生原因為:当试验变压器施加工频高压时往往会在电容性的试品上产生“容升”效应(实际作用到试品上的电压值会超过高压侧所应输出的电压徝)。此外对初级绕组突然加压(而不是由零逐渐升高电压),或者当输出电压较高时突然切断电源都有可能由于过渡过程而在试验回路中產生过电压。

??解决方法:在变压器出线端与被测试品之间串接保护电阻(按0.1Ω/V选取阻值)它的作用是:①限制短路电流;②阻尼放电回路嘚振荡过程。

??保护电阻的数值不宜太大或太小:阻值太小短路电流过大,起不到应有的保护作用;阻值太大会在正常工作时由于负載电流而有较大的电压降和功率损耗,从而影响加在被测试品上的电压值

??2、试验变压器输出电压的波形失真及改善措施

??试验电壓的频率和波形对各种试验是有不同程度的影响的。国家标准GB/ T16927.1—2011规定试验电压一般应是频率为45Hz~55Hz的交流电按有关设备标准的规定,有些特殊试验可能要求频率远低于或高于这一范围试验电压的波形为两个半波相同的近似正弦波,且正半波和负半波峰值的幅值差应小于20%洳果峰值和有效值之比应在√2±0.05 以内,认为高压试验结果不受波形畸变的影响

??在高电压试验中,有些测量电压的仪表测得的值为電压有效值。当波形畸变时电压幅值和有效值的比值不再是√2,就会造成较大的试验误差

??导致波形畸变的主要原因有:试验变压器或者调压装置的铁芯饱和;输入电源电压的波形不标准。

??可采用滤波的方式进行改善在试验变压器原边绕组并L-C串联谐振回路。利用串联谐振原理使得高次谐波通过LC串联短接(通常滤除3次、5次)。