三相不平衡度允许范围会不会增加电费

原标题:电网产生三相不平衡度尣许范围的原因及治理措施

农网改造中采取了诸如配电变压器放置在负荷中心增添配电变压器数量,缩短供电半径加大导线直径,增加低压线路用电户电能表集中安装等措施,极大地改变了农村低压电网状况给我们建造了一个好的电网“硬件”。但若“软件”配套鈈好尤其是三相负荷不平衡,则不能挖掘出这个好“硬件”的内部潜力致使低压电网的可靠性和稳定性差,线损率较高

低压电网三楿负荷失衡有以下数种原因:

(1)低压电网三相负荷不平衡要增加损耗,虽然是是早已被提出来了的但在农网改造前,由于①农村低压電网不在电业部门的必管范围设备线路状况极差,线损很高收不够上缴电费就涨电价,即线损水平虽高但降损的压力不大②农村照奣等单相负荷很小,只占总用电负荷的5~20%左右故虽进行过低压整改,多是把配电变压器移到负荷中心、改造低压线路、整改户内线路等三相负荷不平衡由于是较次要的因素,没有也不可能引起人们足够注意故实践很少,亦不可能提出调平三相负荷的具体方法 (2) 農网改造由于规模大、任务重、时间紧,不可能面面俱到(如规划调平三相负荷);加之改造资金有限为了降低费用,架设了一定数量嘚单相两线线路尤其是低压分支线路中,单相两线线路占一定比例;还有在下户线接火施工中一些施工人员素质低,没有三相负荷平衡的概念施工中或随意接单相负荷,或为了不接成380V把单相负荷都接到中间两根线上。这在一定程度上加重了三相不平衡度允许范围度 (3) 运行管理中,农村低压线路虽多为三相四线但很多没有注意到把单相负荷均衡的分配到三相上,也不知道该怎样做才能均衡造荿某相或某两相负荷过多。更有甚者有些地方供电所部署对于只有单相负荷且量值较小的三相四线线路,停用两根相线只用单相两线供电,加重了三相不平衡度允许范围度

(4) 有的各相负荷看上去比较接近,各相电流也较相近但中性线电流却很大,甚至超过最大相電流这是因三相负荷的性质不同所引起的。 如某三相四线供电线路测得相电压UA=UB=UC=220V,IA=IB=4AIC=3.2A,IN=4.2A 为了验证IN的值,测得各相负荷的相位|ΦA|=|ΦB|=40°,ΦC=0°,则ZA和ZB中必有一相为感性一相为容性。设ZA 为感性 ZB为容性,向量图如图1所示

|IA+IB|=2cos20°IA=7.5(A)。则IN =|IA+IB+IC|=4.3(A)理论计算囷仪表测量结果基本吻合,说明中性线电流大确因三相负荷的性质不同所引起

近年来,农村经济飞速发展农民生活迅速提高,尤其是農网改造完成及“同网同价”实施后农村家庭除照明电器增多外,大量的中、高档、大功率的家用电器进入寻常百姓家例如电饭煲、電水壶、电炒锅、电热水器、电取暖器、小水泵等,单台容量大多数在800~2000kW都是采用单相(220V)电源,单相负荷激增;而另一方面随着工業的发展,农村方便食品(如方便面、挂面)销售量增多农户加工馒头、面皮、米皮出售等新生事物纷纷涌现,农副业加工量减少农村单相负荷已成为电力负荷的主要方面。据了解现在一般农村单相负荷已占总负荷的70%以上,富裕地方达到90%以上经济较差的农村也占到50~60%。在单相负荷用电量极大增长的情况下若不注意三相平衡,可能使低压电网的三相不平衡度允许范围度很大电网技术状况很差。

三相不平衡度允许范围智能调节器:三相不平衡度允许范围智能调节器(Smart Three-phaseUnbalanced Regulator简称 STUR)是一种用于动态治理电网三相不平衡度允许范围、補偿无功的新型电力电子装置,它能够根据电网用户由于不同时间段或不同负荷导致的电网三相不平衡度允许范围电流利用先进控制算法分离出不平衡电流的正负零序及无功,通过触发功率器件 IGBT使逆变器发出与之相反的抵消电流,达到消除不平衡及补偿无功的作用

13年來北京领步始终专注于“谐波干扰危害治理”“高低压特殊无功补偿”两方面进行辛勤耕耘与技术积累,专注成就品质、质量铸就品牌為各类谐波治理用户提供“24小时技术咨询”“免费检测分析”“方案设计与性价比评估”,了解更多<三相不平衡度允许范围治理>方案欢迎点击我们的在线客服进行咨询,或者直接拨打全国统一服务热线400-056-5258我们期待您的来电!

我要回帖

更多关于 三相不平衡度允许范围 的文章

 

随机推荐