四方变频器驱动电路维修V350上电显示POff,怎么维修

变频器开关机显示poff- _星空五金网
你的位置:&&&文章正文……
变频器开关机显示poff
变频器开关机显示poff
笭乏蒂何郦蛊垫坍叮开是不是
电压低啊??小弟要烦死了, 拉丝机空载没有问题 ,满载就跳掉。显示变频器过载和加速运行过流。请帮帮我。。祝大家马年吉祥。。
显示POFF故障一般情况只有三种原因:(1)机器检笭乏蒂何郦蛊垫坍叮开测到的直流母线电压严重偏低。(2)缺相信号异常。(3)220V机器电压等级参数设错。【判断方法】使用键盘或者面膜上的移位键将显示内容切换到显示母线电压状态。用显示值与实测值对比如果偏差较大说明母线检测电路异常。反之,如果两值偏差极小或者相等说明缺相信号异常。目前我们公司所使用母线检测电路有两种:电阻分压和运算比较放大(TL082)。对应关系为检测电路输出的0—3.3V对应实际母线的0—1000V,两种电路相对比较简单,维修时只需测试电路中关键点电压即可轻易找到故障点。检测缺相电路时直接测试缺相板,驱动板上的PL信号是否正常。正常情况PL为低电平,缺相时为方波,掉电时为高电平。需注意:驱动板或者缺相板输出的PL信号在主控板上还经过了电平切换后才送入CPU,维修时需注意判断故障是由主控板还是缺相板引起。
一般是输入电压过低,意思是电源关闭。
把变频器加速时间放长一些看一看,像是阻力太大了
带载能力差吧
显示POFF故障一般情况只有三种原因:(1)机器检测到的直流母线电压严重偏低。(2)缺相信号异常。(...……
故障原因大多为检测变压器故障,处理时可测量变压器的输出电压是否正常。 康沃变频器上电显示P.OFF延...……
欠压。电压过低。……
上电过程中会有可能这样显示,不影响使用。 这是因为主控制板供电先达到标准,而此时母线电压还低于欠压报...……
显示POFF故障一般情况只有三种原因: (1)机器检测到的直流母线电压严重偏低。 (2)缺相信号异常...……
显示POFF故障一般情况只有三种原因:(1)机器检测到的直流母线电压严重偏低。   (2)缺相信号异...……
欠压故障。请检查输入电源是否缺项,如果变频器整流部分有接触器,接触器或控制是否有问题,还有可能是控制...……
易能EDS1000变频器开机显示P.OFF是变频器欠压报警。 检查处理方法看下面说明书截图。……
显示POFF一般是欠压故障,如果没有欠压,那就是变频器误报警,电路板检测回路有问题。
五金者,指金、银、铜、铁、锡五项金属材料之称,五金材料之产品,通常只分为大五金及小五金两大类。大五金指钢板、钢筋,扁铁、万能角钢、槽铁、工字铁及各类型之钢铁材料,小五金则为建筑五金、白铁皮、锁类铁钉、铁丝、钢铁丝网、钢丝剪、家庭五金、各种工具等等。就五金之性质与用途,应分钢铁材料、非铁金属材料、机械机件、传动器材、辅助工具、工作工具、建筑五金、家庭五金等八大类
Copyright & 2017
相关信息仅供参考,不对其真实性准确性有效性作任何的保证,有事情请发邮件到xkynjf#(把#换成@)变频器POFF故障原因及处理方法_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
变频器POFF故障原因及处理方法
艾驰商城隶属锐特(福建)机电科技有限公司...|
总评分0.0|
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢V350变频器(Sunfar)说明书免费下载_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
V350变频器(Sunfar)说明书免费下载
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩172页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢变频器POFF报警的七大原因
查看: 849|
评论: 0|原作者: 咸庆信|来自: 工控博客
摘要: 图一 高力发CHkW变频器的电压检测相关电路 接手一台高力发CHkW变频器,上电报POFF故障,将相关电压检测电路(即POFF报警电路)测绘了一下,如图一所示。图一上部分,为直流电压检测电路,中部为KM ...
图一 高力发CHkW的电压检测相关电路&& 接手一台高力发CHkW变频器,上电报POFF故障,将相关电压检测电路(即POFF报警电路)测绘了一下,如图一所示。图一上部分,为直流电压检测电路,中部为KM状态检测电路(实际未用),图下部分为输入缺相检测电路。&& 将U2的3、4脚短接,屏蔽输入电源缺相故障后,仍报POFF,试调VR1,使电压检测信号电压在0~5V范围内变化,发现一个奇怪现象:在3.8V以下时报POFF故障,在3.8V以上时报E-07(意为输入电压异常),报警动作电压范围变窄,由一个线性段变为一个点。无法调至不报故障的一个点上。根据同类机比对,此电压调至2.7V左右时,对应显示直流电压值为530V,而且该电压在相当大的范围内,如2.4V~3.5V之间,变频器都能正常工作。而更为奇怪的是,故障动作时,调出故障时直流电压显示值,无论在3.8V以下或以下,均显示378(直流回路电压值),MCU对输入电压已经无法作出正常的判断!&& 检修图一所示电路,确认电路工作完全正常,那么POFF(和相关过/欠压故障),究竟还和哪些电路、哪些因素相关联呢?&& 我初步梳理了一下,大概有七个方面的因素,会导致变频器上电报POFF,或OU或其它与电压检测相关的故障:&& 1、输入电压检测电路,报警时可短接报警光耦的3、4脚;&& 2、KM状态检测电路,报警时可短接报警光耦的3、4脚;&& 3、直流电压检测电路,确认输入至MCU引脚的检测电压值是正常的;&& 4、+5V MCU供电电压偏低,引发POFF或相关报警,如通讯异常等;&& 5、处理电流、电压、温度信号的末级运放电路,经常引入一个-2.5V或+2.5V的基准电压,以实现将正负检测信号转换为0~5V信号的目的,需确认该基准电压的正常与否;&& 6、在MCU的VREF引脚,也有一路基准电压引入,经常为+2.5V或5V,用于内部A-D转换的基准参考,当该电压异常时,会导致内部数据计算错误,误报OU、LU或OL、OH等故障;&& 7、EEPROM存储器内部相关数据(如额定电流、直流回路电压等)异常时,LU、OU、OL等误报警。&& 综合以上,并配合故障现象进行分析,可能为EEPROM存储器内部相关数据异常,引发POFF或E-07的误报警。为验证故障判断是否正常,将同一MCU主板上的存储器24C04A与该故障主板上的存储器调换,上电,显示与操作正常。&& 该故障的修复,有一定的偶然性,如联想不到是EEPROM存储器的问题,则会出现无法修复的结局。是否还有第八条原因,导致POFF故障呢?有时候想啊,应该有一个变频器生产协会,规定设计者,必须依据故障原因报出明确的故障代码,而不是以模糊的POFF一报了之,不考虑检修者的难处啊。&& 有时候,思路决定出路。一般检修者,可能会检修到1、2、3方面的原因,而4、5、6、7,则表现为疑难故障了。对4、5、6、7故障的修理,与检修者的维修经验,甚至是联想能力,都有很大的关系。