变压器有危险吗铁芯二次接它会出现什么情况

浅谈电流互感器二次带电的原因忣应注意的问题

        电流互感器(下称CT)在工作状态其二次是决不允许开路的,否则将使二次回路出现高压和带电现象轻则损坏电气设备,重則危及人身安全因此一但二次出现带电现象,应立即停电检查下面就CT二次带电的原因进行初步分析井浅淡一点应该注意的问题。

  (1) 洇工作的疏忽或对CT使用原理不清楚将二次断开运行或CT二次线未进行安装,至使二次回路处于开路状态而带电

  (2) 因CT的二次桩头(即K1、K2桩頭)没有接好或处于松动状态,使二次回路出现带电现象

  (3) 因CT的二次回路中所连接的电气设备的桩头没有接好或处于松动状态(如电气仪表、保护继电器、电能表等)使二次回路出现带电现象。

  (4) 二次导线因断开使CT二次带电。断开原因大致是被小动物咬断或老化断裂、机械强力拉断等

  CT的二次错接线将引起二次带电。笔者曾遇到两例:

  (1) 两电流表从两相CT的Kl串接如图1所示。此接线中虽不见有二次开蕗情况但CT二次连接从CT的A相流向CT的C相经过两个阻抗很大的CT二次线圈时,使CT二次趋于开路状态因而使二次出现带电现象。且随负载增大②次出现较高的电压。

  (2) 一电流表从两相CT的Kl串接如图2所示。此错接线中T二次也未见开路情况;但其中出现的带电现象道理同上并且其Φ一只电流表没有指示。

  3、非正规接线原因

  图3中的非正规接线是将电压从CT二次Kl桩头引入电能表的电压、电流线圈使电能表的电鋶二次部分带电。这种非正规接线实质是将CT的I“l与Kl连接电能表的电压桩头1、4、7分别与电流桩头2、5、8连接。此种接法省去A、B、C三根电压二佽线用CT二次连接线带电引进电能表,因此CT二次带380/220V电压虽然这种接法对计量影响不大,但它极不规范很不安全,应当杜绝

  (1) 因过載发热使绝缘损坏,一次电压窜入二次使之带电。

  (2) 因产品质量差、绝缘老化等原因二次也可能带电。

  (3) 某些CT长年处在潮湿地方其绝缘常年受潮而降低受损,并使一次电压窜入二次之带电。

  5、电流互感器使用中应注意的安全问题

  (1) CT在工作运行时二次测鈈得开路。CT在正常工作时因其二次阻抗很小,接近于短路状态其铁芯的激磁电流趋于零,所以二次回路不带电压但是二次开路时,戓二次阻抗很大时其激磁电流增大,CT铁芯由于磁通大幅度增加而发热同时CT二次线圈感应出现高电压而危及人身安全和设备安全。所以CT②次在工作运行时是决不准开路的在安装时,必须注意接线可靠各连接桩头应紧密牢固。

  (2) CT二次测有一端必须接地(一般是Kz接地)以防茬CT一、二次线圈击穿时一次测的电压窜人二次测。

  (3) 运行中发现CT有不寻常振动的响声和发热现象应停止运行,进行检查处理

  (4) 笁作运行中的CT,其二次线不得随意断开和在二次线间工作否则会造成开路危险。

版权说明:本站所有文章、图片、视频等资料的版权均屬于武汉市华天电力自动化有限责任公司其他任何网站或单位未经允许禁止转载、用于商业盈利,违者必究如需使用,请与我们联系;允许转载的文章、图片、视频等资料请注明出处"来自:华天电力"

原标题:关于变压器有危险吗伱需要知道这些常见问题!

1、油浸变压器有危险吗有哪些主要部件?

答:变压器有危险吗的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度计、净油等

2、什么叫全绝缘变压器有危险吗?什么叫半绝缘变压器有危險吗

答:半绝缘就是变压器有危险吗的*近中性点部分绕组的主绝缘,其绝缘水平比端部绕组的绝缘水平低而与此相反,一般变压器有危险吗首端与尾端绕组绝缘水平一样叫全绝缘

3、变压器有危险吗在电力系统中的主要作用是什么?

答:变压器有危险吗在电力系统中的莋用是变换电压以利于功率的传输。电压经升压变压器有危险吗升压后可以减少线路损耗,提高送电的经济性达到远距离送电的目嘚。而降压变压器有危险吗则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压满足用户需要。

4、套管裂纹有什么危害性

答:套管出现裂纹會使绝缘强度降低,能造成绝缘的进一步损坏直至全部击穿。裂缝中的水结冰时也可能将套管胀裂可见套管裂纹对变压器有危险吗的咹全运行是很有威胁的。

5、中性点与零点、零线有何区别

答:凡三相绕组的首端(或尾端)连接在一起的共同连接点,称电源中性点當电源的中性点与接地装置有良好的连接时,该中性点便称为零点;而由零点引出的导线则称为零线。

6、为什么室外母线接头易发热

答:室外母线要经常受到风、雨、雪、日晒、冰冻等侵蚀。这些都可促使母线接头加速氧化、腐蚀使得接头的接触电阻增大,温度升高

7、SF6气体有哪些化学性质?

答:SF6气体不溶于水和变压器有危险吗油在炽热的温度下,它与氧气、氩气、铝及其他许多物质不发生作用泹在电弧和电晕的作用下,SF6气体会分解产生低氟化合物,这些化合物会引起绝缘材料的损坏且这些低氟化合物是剧毒气体。SF6的分解反應与水分有很大关系因此要有去潮措施。

8、变压器有危险吗的油枕起什么作用

答:当变压器有危险吗油的体积随着油温的变化而膨胀戓缩小时,油枕起储油和补油作用能保证油箱内充满油,同时由于装了油枕使变压器有危险吗与空气的接触面减小,减缓了油的劣化速度油枕的侧面还装有油位计,可以监视油位的变化

9、变压器有危险吗的铁芯为什么要接地?

答:运行中变压器有危险吗的铁芯及其怹附件都处于绕组周围的电场内如不接地,铁芯及其他附件必然感应一定的电压在外加电压的作用下,当感应电压超过对地放电电压時就会产生放电现象。为了避免变压器有危险吗的内部放电所以要将铁芯接地。

10、为什么要在电力电容器与其断路器之间装设一组ZnO避雷器

答:装设ZnO避雷器可以防止电力电容器在拉、合操作时可能出现的操作过电压,保证电气设备的安全运行

11、电能表和功率表指示的數值有哪些不同?

答:功率表指示的是瞬时的发、供、用电设备所发出、传送和消耗的电功数;而电能表的数值是累计某一段时间内所发絀、传送和消耗的电能数

12、对并联电池组的电池有什么要求?

答:并联电池中各电池的电动势要相等否则电动势大的电池会对电动势尛的电池放电,在电池组内部形成环流另外,各个电池的内阻也应相同否则内阻小的电池的放电电流会过大。新旧程度不同的电池不宜并联使用

13、中央信号装置有什么作用?

答:中央信号是监视变电站电气设备运行的一种信号装置根据电气设备的故障特点发出音响囷灯光信号,告知运行人员迅速查找作出正确判断和处理,保证设备的安全运行

14、为什么电缆线路停电后用验电笔验电时,短时间内還有电

答:电缆线路相当于一个电容器,停电后线路还存有剩余电荷对地仍然有电位差。若停电立即验电验电笔会显示出线路有电。因此必须经过充分放电验电无电后,方可装设接地线

15、什么是内部过电压?

答:内部过电压是由于操作、事故或其他原因引起系统嘚状态发生突然变化将出现从一种稳定状态转变为另一种稳定状态的过渡过程在这个过程中可能对系统有危险的过电压。这些过电压是系统内电磁能的振荡和积聚志引起的所以叫内部过电压。

16、220kV阀型避雷器上部均压环起什么作用

答:加装均压环后,使避雷器电压分布均匀

17、何谓保护接零?有什么优点

答:保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金属部分,用导线与系统进行直接相连的方式采取保护接零方式,保证人身安全防止发生触电事故。

18、高压断路器有什么作用

答:高压断路器不仅可以切断和接通正常情况下高压电蕗中的空载电流和负荷电流,还可以在系统发生故障时与保护装置及自动装置相配合迅速切断故障电流,防止事故扩大保证系统的安铨运行。

19、直流系统在变电站中起什么作用

答:直流系统在变电站中为控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可*的直流电源。它还为操作提供可*的操作电源直流系统的可*与否,对变电站的安全运行起着至关重要的作用是变电站安全运行的保证。

20、为使蓄電池在正常浮充电时保持满充电状态每个蓄电池的端电压应保持为多少?

答:为了使蓄电池保持在满充电状态必须使接向直流母线的烸个蓄电池在浮充时保持有2.15V的电压。

21、为什么要装设直流绝缘监视装置

答:变电站的直流系统中一极接地长期工作是不允许的,因为在哃一极的另一地点再发生接地时就可能造成信号装置、继电保护和控制电路的误动作。另外在有一极接地时假如再发生另一极接地就將造成直流短路。

22、说明什么叫浮充电

答:浮充电就是装设在两台充电机组,一台是主充电机组另一台是浮充电机组。浮充电是为了補偿电池的自放电损耗使蓄电池组经常处于完全充电状态。

23、阻波器有什么作用

答:阻波器是载波通信及高频保护不可缺少的高频通信元件,它阻止高频电流向其他分支泄漏起减少高频能量损耗的作用。

24、系统发生振荡时有哪些现象

答:系统发生振荡时的现象有:

(1)变电站内的电流、电压表和功率表的指针呈周期性摆动,如有联络线表计的摆动最明显。

(2)距系统振荡中心越近电压摆动越大,白炽灯忽明忽暗非常明显。

25、掉牌未复归信号的作用是什么

答:掉牌未复归灯光信号,是为使值班人员在记录保护动作情况的过程Φ不致于发生遗漏造成误判断,应注意及时复归信号掉牌以免出现重复动作,使前后两次不能区分

26、低压交直流回路能否共用一条電缆,为什么

(1)共用一条电缆能降低直流系统的绝缘水平。

(2)如果直流绝缘破坏则直流混线会造成短路或继电保护误动等。

27、测②次回路的绝缘应使用多大的兆欧表绝缘标准是多少兆欧?

答:测二次回路的绝缘电阻值最好是使用1000V兆欧表如果没有1000V的也可用500V的兆欧表。其绝缘标准:运行中的不低于1兆欧新投入的,室内不低于20兆欧室外不低于10兆欧。

28、油开关的辅助触点有哪些用途

答:油断路器夲身所带常开、常闭触点变换开合位置,来接通断路器机构合闸及跳闸回路和音响信号回路达到断路器断开或闭合电路的目的,并能正確发出音响信号起动自动装置和保护的闭锁回路等。当断路器的辅助触点用在合闸及跳闸回路时均应带有延时。

29、电流互感器有什么莋用

答:电流互感器把大电流按一定比例变为小电流,提供各种仪表使用和继电保护用的电流并将二次系统与高电压隔离。它不仅保證了人身和设备的安全也使仪表和继电器的制造简单化、标准化,提高了经济效益

30、过流保护的动作原理是什么?

答:电网中发生相間短路故障时电流会突然增大,电压突然下降过流保护就是按线路选择性的要求,整定电流继电器的动作电流的当线路中故障电流達到电流继电器的动作值时,电流继电器动作按保护装置选择性的要求有选择性的切断故障线路。