<p class="ask_one_p edit_0平方mm低压铝电缆安全载流量是480A。
电缆选择的原则是【简单算法】:
10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量
相应的截面积100mm2以上乘以乘以2
16mm2、25mm2乘以4
35mm2、50mm2乘以3
70mm2、95mm2乘以2.5
如果导线穿管乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的百分之四十)
高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内)
裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2(如16mm2导线:16*4*2)
以上是按铝线截面积计算
铜线升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2铝线载流量,依次类推,望采纳。
回答数:8921|被采纳数:7
所有回答:&8921
这个你要看情况,在不同的情况下过电流的能力不一样,长度温度磁场这些方面都有影响的。 &&2.建议你参考电工手册和你的实际工作环境考虑用线,比如说,YJV-0.6-1KV,4*240电缆明敷温度40°载流量450A,土壤中穿管,热阻系数0.8,导体工作温度65°时载流量335A
回答数:5569|被采纳数:1
所有回答:&5569
你好,2x35铝芯低压电缆分聚氯乙烯绝缘和交联聚乙烯绝缘电缆,两种绝缘的电缆载流量是有区别的。
VLV-0.6/1 &&1X35 &&铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,在空气中敷设(环境温度40℃)长期允许载流量为111安培;
VLV-0.6/1 &&1X35 &&铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,在空气中敷设(环境温度40℃)长期允许载流量为130安培。