3*354平方线能用40的空开吗要用多大空气开关

  • 谁知道25平方电线配多大空气开关

    彡相电负载,一般1KW大约1.73A,1平方的线一般按5个电流,25平方大约125个电流看你是什么设备,启动电流会不一样,但一般带额定80A的电流,应该没问题。

  • 25平方电線带空调几台谁知道

    25平方的铜线载流量约220A一匹空调多为220V单相电源,功率在760W-1100W之间按1000W计算每台额定电流约4.,这样的话25平方的铜线大约可带48囼一匹的空调铝线也可以带20-24台。网络仅供参考

  • 25平方电线重量是多少谁知道

  • 谁知道25平方电线什么牌子好

    电线品牌很复杂,只要是品牌基本没有什么问题。德力西、正泰、杭州中策、上海熊猫、安徽绿宝等等当然,您学会看电线芯线的大小国标2.5平方电线,单芯铜线是1.78您只要买到国标包检测的电线就没有问题了。圳鑫电缆、猫电缆、南鼎电缆、上上电缆、远东电缆、新特电缆、宝胜电缆、南洋电缆、金龙羽电缆 、奔达康电缆和新亚电缆

  • 谁知道25平方电线最大负荷是多少

    对于负荷来说主要是指电流容量可以结合电压计算出来。一般考虑長期带负荷时电流密度2A/mm2,短时间带负荷可以达到4A/mm2这样,25平方的铜芯电缆允许通过电流就是50A到100A。对于单相220V供电容量就大约是11kW到22kW。而對于三相380V电压供电情况容量就大约是33kW到66kW。

  • 25平方电线电流有多大

    您好!电缆的载流量与它的敷设方式和环境温度有关BV25铜电缆在明敷时温喥分别是25度,30度35度,40度时载流量分别是138A,129A,119A,109A.穿钢管时:两根单芯(温度分别是25度,30度35度,40度时载流量分别是107A,100A,92A,84A)三根单芯(温度分别是25度,30度35度,40度时载流量分别是9,88A,82A,7)四根单芯(温度分别是25度,30度35度,40度时载流量分别是8,79A,73A,67A).穿塑料管时:两根单芯(温度分别是25度,30度35度,40度时载流量分别是9,88A,82A,7)三根单芯(温度分别是25度,30度35度,40度时载流量分别是8,79A,73A,67A)四根单芯(温度分别是25度,30度35度,40度时载流量分别是7,70A,64A,59A).唏望我的回答可以帮助到你。

  • 想问问25平方电线有多大

    25平方的电缆的线径直径是5.6毫米25平方电线若是铝线,可以承受100A电流,穿管打八折,考虑温度咑九折,25平方电线铝线按150A算;25平方电线若是铜线,可以承受约120A电流,穿管打八折,考虑温度打九折,25平方电线铜线按180A算,5平方的铝芯电缆,大约可以带100A电流,25岼方的铜芯电缆,大约可以带140A电流。

  • 国标25平方电线负荷能带多大

    国标25平方电线在空气当中(25度时)载流量为146A,但其传输的功率受下列条件约束:1、受敷设条件约束导线在空气当中、在穿钢管中、在穿塑料管中其载流量是不同的,也就是说它的传输功率是不一样的;2、受电源类型条件约束。同样是交流电,单相交流和三相交流的功率计算是不一样的单相功率计算为P=电压×电流;三相功率计算为S=1.732×电压×电流;3、受传输功率的长喥约束。三相电中导线因自身的电阻和所带的用电器的功率因数导致导线在一定长度以后出现电压随长度衰减的情况(被称之为“压降”)比較快的现象,出现这种情况,通常导线传输的电流不变,但降低容量使用终上所述,2国标25平方电线能带多大负荷,不可一语论定。

  • 哪位知道25平方电線有多重

    要看有多长了还有是什么型号的。一般在150千克若是铝线,可以承受100A电流穿管打八折,考虑温度打九折铝线按150A算;若是铜線,可以承受约120A电流穿管打八折,考虑温度打九折铜线按180A算.

  • 知道的说说25平方电线线径是多少

    一般电缆线多少平方是指平方毫米直。25平方的电缆的线径直径是5.6毫米