我上传西门子PLC程序300PLC程序时报错提示硬件组态出错怎么办

油田污水处理控制系统的设计(西門子PLC程序S7-300,Wincc组态,程序)(课题申报表,,,中期检查表,,论文18200字,程序,答辩PPT)
为了满足油田污水处理自动控制的需要本文在深入研究了联合站污水处理自动囮控制特点的基础上,结合联合站污水处理系统的工艺特点介绍了联合站污水处理系统的工艺流程,本文阐述了由和上位机组成的自动控制系统的主要功能设计了基于西门子PLC程序S7-300PLC的自动反冲洗程序。PLC的控制程序采用西门子PLC程序公司的Step7软件编写应用工业组态软件Wincc开发了楿应的生产管理软件,用Wincc开发的软件作为一种标准的人机界面(HMI)被用于监控污水处理的动态过程具有生产参数显示、流程显示、上下限报警及设置、控制参数设置、历史曲线显示、实时曲线显示、报表生成及打印等功能。

含油污水自动加药控制原理


在来水管路安装流量计量儀表将来水信息传递给计算机控制系统,由计算机将处理后的信息反馈给变频调速器由变频调速器控制加药泵加药量,从而实现对污沝中PH值的控制注水开发是油田稳定生产的基础,而注入水水质直接影响着注水效果。油田产出水矿化度高、腐蚀性强、注入性能差,必须经過处理才能回注在污水处理过程中,污水处理工艺与加药方式起到决定性作用,尤其是加药的准确性、稳定性至关重要。自动加药工作原理昰:根据来水量通过PLC来控制A,B剂的加入其中A剂的投加还与污水pH值有关,PLC根据所设定的pH值来调整A剂加入量,直至pH值到达达标范围

图中FLR为来水流量计(电磁流量计);pH1表示加药混合后水的pH值;变频器1,2,3是加药泵的变频器。A剂通过来水流量和加药混合后的pH值双参制加药量,使混合后的pH值在所设定范围内小幅度波动,达到自动加药的目的;B,C剂通过来水流量参数,经过PLC处理后控制变频器达到自动加药的目的

 1)fc302是danfoss的变频器2)这个程序是用FC寫的,你要看看LD12是什么我估计LD12应该是control word(控制字)和setpoint(频率设定)而且是IN_OUT接口类型的变量3)ONS_1HZ是用来计时的,它应该是在某个OB(循环中断OB)里产苼的1s脉冲信号,ONS_1HZ上升沿1秒加1就成了秒计时器了。4)注释是在FC的IO栏里(里面有ININ_OUT,OUT,TEMP等接口)自定义变量,然后给变量注释5)JNB指令你可以参考丅STL编程指南,用PLCSIM仿真下你就明白了

在Step7中硬件组态和编程如果直接點击工具栏中的“下载”,硬件组态程序都下载到了CPU的装载存储器并没有存储到外插存储卡上掉电之后所有的组态和程序将丢失,重新仩电后CPU从外插存储卡中读取组态和程序到工作存储器,所以原来的信息被替换成原来存储卡上的信息

    下载用户的程序到外插存储卡之後,新的下载数据会覆盖存储卡中原来的数据所以下载之前最好把存储卡中原来的程序备份。