1.5平方毫米铜芯线可承受2200W2.5平方毫米铜芯线可承受3500W4平方毫米铜芯线可承受5200W6平方毫米铜芯线可承受8800W10平方毫米铜芯线可承受14000W 如果你觉得难记得话,你就只记住一点就行了,大概是1个平方的线可以过5安的电流,这是简单计算方法,你以后就不用问了
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码1mm2电线过多大电流 我想问的就是1平方的铜心电线可以过多大的电流_尚书坊
1mm2电线过多大电流 我想问的就是1平方的铜心电线可以过多大的电流
1平方铜线按照下正规的1平方电线的话,是可以承受9A电流。如果电流超过20A电流电线的载流量,会使电线发热过多因其燃烧的。安全电流线径参考(铜线):1的线7A以下。1·5的线10安以下。2·5的线20安以下。4的线25安以下。6的线32安以下。10的线50安以下。16的线63安以下。25的是100安以下。35的是125安以下。50的是160安以下。70的是200安以下。95的是225安以下。电线负荷的计算方法一、常用电线的载流量(理想状态下):&& 500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的载流量如下:1.5平方毫米——22A&&& 2.5平方毫米——30A&&& 4平方毫米——39A&&& 6平方毫米——51A&&& 10平方毫米——74A&&& 16平方毫米——98A&& 二、家用的一般是单相的,其最大能成受的功率(Pm)为:以 1.5平方毫米为例Pm=电压U×电流I=220伏×22安=4840瓦&& 取安全系数为1.3,那么其长时间工作,允许的功率(P)为:P=Pm÷1.3==3723瓦&& “1.5平方”的铜线。能承受3723瓦的负荷。 三、1.5平方毫米铜电源线的安全载流量是22A,220V的情况可以长时间承受3723W的功率,所以24小时承受。铜导线的安全载流量为平方毫米5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 安全的电力是每平米6A如:1.5 mm2 bvV需要计算方式应该是1.5平米×6A=10.5A&&& 10.5A×220W=2310W,这就是1.5单轴最大输出功率 。铜导线安全载流量的推荐值1.5×8A/mm2=12A,功率=电压×电流=220×12=2640瓦=2.64千瓦&& 1.5平方的铜芯电缆最大能承载接近25A电流的,可用于三相动力设备(额定电压380V的2.5KW以下的电机),可用于单相照明等(额定电压220V)设备,每相能承载2.5KW以下的单相设备的。&&&& 在作为三相电机的接线电缆不太长(10米内)时可载荷2.5KW(10.5A),线段过长相应载荷降低。一般按每平方载流4~6A选取,长线取小值,短线取大值。&2根1.5平方铜芯电线穿线管理论上是3平方,实际载荷多少千瓦。在220V电压是2.64千瓦。载流量是不变的,功率随着电压变 。2.5平方铜芯线的载流量在15-23A,如果是单相电最高可以带5千瓦,三相电最高可以带9千瓦。1匹的制冷量大致力2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹之制冷量应力2000大卡×1.162=2324瓦(w)即表示制冷量。1.5匹的应为2000大卡×1.5×1.162=3486(w),以此类推。一般情况下,2200(w)~2600(w)都可称为1匹,3200(w)~3600(w)可称为1.5匹,4500(w)~5100(w)可称为两匹,。接1.5匹空调的最大电流为Imax=.4A& (BV类铜线)电线的平方电根据导线的圆面积算出来。 以下是铜导线安全电流:&& 0.75平方MM^2,直径0.23MM,根数19,电流5A.& 1.0平方MM^2 ,直径0.26MM, 根数19,电流7A.& 1.5平方MM^2 ,直径0.32MM, 根数19,电流10A& 2.5平方MM^2, 直径0.41MM, 根数19,电流17A& 6.0平方MM^2, 直径0.64MM, 根数19,电流40A& 10.平方MM^2, 直径0.52MM, 根数49,电流65A& 铜线安全计算方法是:&& 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量---35A。&&&& 6平方毫米铜电源线的安全载流量---48A。10平方毫米铜电源线的安全载流量---65A。&&&& 16平方毫米铜电源线的安全载流量---91A。25平方毫米铜电源线的安全载流量---120A。&&&& 如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。 如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:十下五,百上二,二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算.意思就是10平方以下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2,二十五平方以下的乘以4,三十五平方以上的乘以3,柒拾和九五平方都乘以2.5.电线的电流容量。&&& &&& 电线的载流率跟许多条件有关,如材质、电线种类、使用条件、连接等,因此最大值很难说的确切,但一般可以按下列公式计算:平方数×8=电流数 ,功率则为 220×平方数×8 ,这种计算方式是有足够裕度的,不用担心不够.比如说:2.5平方的电线,承载功率为220×2.5×8=4400W,在进行电路改造时,业主应根据实际用电情况(用电器功率大小,串联电器多少、电线强度)并参照此进行考虑&&&& &&& 1平方电线的额定电流约为5A,1.5平方电线的额定电流约为10A,2.5平方电线的额定电流约为15A,4平方电线的额定电流约为20A,6平方电线的额定电流约为30A,10平方电线的额定电流约为60A.电缆皮上一般有标注,根据功率和电压、电流的关系可以简单的推得.1mm2铜线可以过多少电流?理论是15~16A选择,实际应用是5~6A选择。我工作都是按5A选的主要看散热情况。一般按楼上的选择是对的。但不要误会为2mm2的铜线能通过两倍电流。因为2mm2的铜线相当于两根1mm2的铜线紧。10A如果已知主机的功率(w),可按下式计算电流I=P/(1.732X380XCOSφ),估算按每2A/KW计。导线的载流量与导线的敷设方式、种。电线1mm2可以过多少千瓦的功率???一般架空线为18A,护套线为11A,穿铁管8-9A,穿塑料管7-8A,也就是说一般7-8A是在一般条件下是不成问题的,具体的还要看环境温度散热情况,要是家用220V ,那么220V*7A或220V*8A,也就是在W是不会有问题的,当然,这里的保险系数是很大的,有时候买来的家用电器用的线,还要比它小,只要知道它的范围就可以了1平方毫米铜线在环境温度25度时安全载流量可达15A,既单相3KW,三相7KW,在使用时,应考虑到环境温度,负载性质,布线环境。问题太片面。希望全面一下1千瓦没问题你用的是什么材料,银质?铜质?铁质?还是超导?主要看电阻率高低.1千瓦没问题各位兄弟,我想问问多少平方的电线能过多少电流,能带多大。电压除以电阻等于电流,你这个多少平方的电线 我克不懂了!~ 按照你电器的功率选择电线吧!~你好!首先,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2。2.5平方的铜心线推荐最大过20A电流.也就是说推荐电机启动时电流最大不能超过。电线1MM2可以带多少瓦?380V电缆1MM2有能带多少瓦电流。架空线8A最大……1平方铜芯线能承受16左右电流。32KW最好采用16平方铜芯电缆和100A空气开关电线1MM2可以带多少瓦?380V电缆1MM2有能带多少瓦电流呢?我有32个千瓦的用电量,需要多的电缆和多的空气开关。 如果是1平。1)5.5千瓦三百八十伏电压是多大电流 2)150平方毫米的电线可。1)三相交流电路中,功率与电压和电流的关系式为: P(功率) =根号3 * U(电压)* I (电流)*功率因数功率因数可按0.9计算得出电流为:9.3安培左右。2)150平方毫米应该是电缆了吧,看是铜芯还是铝芯,铜芯电缆一般经验值是:每个平方载流3~5A,那150平方毫米大约可通过450~750安培的电流。铝芯降低一个档次。你可以查一下电缆允许载流量表。1千瓦两个电流,5.5千瓦也就是11个电流吧,电缆越粗载流量越小,150平方可以载300到350个电流。120、150、185mm2的导线可。5.5KW三相电机额定电流11个左右。150平方的国标铜线安全载流量680个左右。在实际使用中每个电工都不相同,有的根据理论,但。(1).5A(2)150平方毫米的铝线x2=300A 150平方毫米的铜线400A4平方足也。2.5也行15A 300A铜芯电线1平方能过多大电流?一平方6安,还要看多长,环境5a一平方铜线承受安全电流,一般都按4A电流计算!要看线路的长短。铜芯电线电缆载流量标准电缆载流量口决:估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明: 本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm导线,载流量为 2.5*9=22.5(A)。从4mm及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4*8、6*7、10*6、16*5、 25*4。“三十五乘三点五。一般铜线每平方载流量按5A算比较保险,我一般都按这个标准选。如果是铝线的话按每平方载流量3A算主要看铜的含量,有的铜线含铜量高,过的电流就大,1平方铜线一般可以承受8-10A的电流铜芯电线电缆载流量标准300平方铜线能过多大电流300平方铜电缆线最大能过800A左右; 300平方铜矩形母线最大能过1200A左右; 300平方铜中空水冷母线最大能过2400A左右。300*2=600安,超过600安电线就会发热。回答不标准 以下是铜芯电线电缆载流量估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有。1平方铜线过多少电流?,5千瓦电动机需要多大的线,简单怎。1平方铜线安全载流量为8A,5kw电动机需要4平方电线。用公式计算P=U*I 得出公式I=P/U=.15A根据电缆安全载流量表得知铜电线型号 单载流量(A) 线槽载流量(A) 灯吼载流量(A) 电压降mv/M 修正系数BV(30。C) 1.0mm2/c 10 6 9 0.71.5mm2/c 15 8 10 30.86 0.72.5mm2/ 20 12 18 18.9 0.74mm2/c 25 20 23 11.76 0.7 看你的电动机线有多长,还要加上电压降和电机启动时的过电流;我提议最好还是用4平方的电线。1平方铜线长时间最大载流量在9A左右,5KW电机大概需要10A的工作电流,所以5KW的电机最少需要1.5平方的电缆。为了保证电机。1平方的铜线可以通6A,但如果电流大每平方的就不能通那么多,没有公式计算,一般线的大小都是通过电流查表比较准确。5千瓦的。一般用2.5的吧!不要太低,太低启动发热!总共这么几个档次,1.5,2.5,4,6,还那么难么?1.5的看着就不顺眼。.用4平方的吧。小了会发热。至于电流的计算你在百度一查一大堆。6个就行 铜 国标
口诀及讲解如下 电工口诀(一) 简便估算导线载流量 十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算. 解释10mm2以下的铝导线载流量按5A平方毫米计算100mm2以上的铝导线载流量按2A平方毫米计算25mm2的铝导线载流量按4A平方毫米计算35mm2的铝导线载流量按3A平方毫米计算70mm2、95mm2的铝导线载流量按2。
电工口诀(七十六)油侵式变压器的维护 油枕油位高或低,具体数值看油标。 油标尺度分四份,下一上三为正好。 偏下可能有漏油,若是偏上温度高。 颜色浅黄油正常,变暗变黑元件烧。 电工口诀(七十七)单台三相异步电动机功率因数补偿 小型微型电动机。
中国电工网讯1.电能与热能计算速换算电能热能速换算,瓦秒焦耳值相等。一千瓦小时电能,三百六十万焦耳。电能热能速换算,每四瓦秒约一卡。两能单位均换大,每度八六四千卡。2.平行导体间电动力的估算载流平行导体间。
电工常用电线载流量口诀? 估算口诀 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料网绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出。
第一章 按功率计算电流的口诀 电力加倍,电热加半。
单相千瓦,4 . 5 安。
单相380 ,电流两安半。第二章 导体载流量的计算口诀 10下五,100上二。
25,35,四三界。 70,95,两倍半。