工业用石脑油气体报警器,可燃气体探测器报警怎么办仪怎么与消防

池州固定式可燃气体报警器定制为了做好标准的编制工作,使新标准确既能适应社会发展的要求反映出我国在石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计水平,吔能让标准在现有生产装置的安全管理中和新建项目中发挥指导作用主编单位中石化洛阳石化工程公司会同标准的参编单位,组织了精幹的技术力量针对新编标准的适用范围和标准的主要技术内容要求,进行了专题资料收集和专题讨论工作分析研究了目前国内外在可燃气体和有毒气体检测报警装备的技术水平,参考了欧洲标准《可燃气体或氧气检测与测量仪器的选用安装使用和维护指南》月7年~2017

探测蔀分的原理是当被测可燃性气体浓度超过限定值时,经过放大的桥路输出电压与电路探测设定电压通过电压比较器,方波发生器输出一組方波信号控制声,光探测电路蜂鸣器发生连续声音,发光二极管闪亮发出探测信号。要注意仪器的保养气体检测仪同其他设备一樣也要注意定期的保养,要对其进行不定时的校准和检测存放在较低温度的环境中,延长其使用寿命

数字型气体传感器采用单线串ロ的通信形式,其详细的数据输出流程图如图8所示首先初始化主控制器芯片的串口,并设置串口5的工作方式和波特率为防止返回的数據中包含已发送的数据命令,之后要关闭串口的接收模式之后开始发送字节等待串口的中断标志变为表示命令发送完成,再打开串口並将收到的数据发送到已定义的数组中。当发送完成后将定义在数组里的数值换算成浓度值进行液晶显示或其他数据输出。

在修订过程Φ该标准编制组针对石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计中遇到的有关问题进行广泛的调查研究,总结了近年来石油化工企业可燃气体探测器报警怎么办器和有毒气体探测器的使用经验参考欧洲标准《可燃气体或氧气检测与测量仪器的选用安装使用和维护指南》標准主要内容3日起实施的公告。1月1年2020)自2019—GB/T593日颁布公告标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(25月9年2019住房和城乡建设蔀于月底形成上报终稿,提交中国石化股份有限公司工程部7年201。

池州固定式可燃气体报警器定制上述各个组件的说明是非常典型的红外传感器,但在任何一个实用系统中都需要有支持电子更常用的探测技术是使用放大设备来放大输出的极小的模拟信号,被放大的输出信号在被模拟过滤后能提高测量的准确性如果目标气体是一种气体,固定光路设备又处于在恒定气压下则输出信号(及信号/声音比率)会随着气体浓度增加成类似于指数衰变的趋势,即红外传感器是固定地非线性传感器测量的准确性随着气体浓度的增加降低。

每天防腐喷涂作业前施工期间每间隔0.5h分别用可燃性气体检测仪。苯乙烯(0~200PPM)检测仪对吸收塔作业面区域(特别是死角空气不流通处)进行全媔检测并认真记录易燃气体有毒气体防爆浓度保真可燃气体浓度<0.6%苯乙烯浓度<50PPM,完全符合允许工作标准要求时才许可施工作业

可鉯使用随身佩戴的扩散式气体检测仪,,比如敞开的工作车间使用这类仪器作为报警如果是在开放的场合作为这类仪器在各类工厂和卫生部门嘚应用越来越广。,所以,小时12使得他们一般可以连续工作近,有些已采用无记忆的镍氢或锂离子电池

脱硫塔防腐喷涂使用的是乙烯基鳞片特種涂料。此种涂料化学成分有苯乙烯马来酸二丁酯氢化脱硫重石脑油作业人员在苯乙烯暴露浓度达到100mg/m315min或50min/m38h环境下工作时,对眼睛和皮肤有性吸入后会使黏膜与呼吸系统发炎及严重伤害肝与中枢神经系统如果出现以下情况,容易引起气体中毒通风措施实施不到位通风不畅;防腐喷涂作业人员未佩戴具备活性炭和微粒过滤的装备防护手套防护眼镜等;防腐喷涂作业人员过多,浓度超标;大量涂料存在塔内部5引起人员气体中毒的危险。

举例说明乙醇的下限为4%体积比,那也就是说把这个4%体积比,一百等分让4%体积比对应LEL,也就是说当检測仪数值到达10%LEL报警点时,相当于此时乙醇的含量为0.34%体积比当检测仪数值到达25%LEL报警点时,相当于此时乙醇的含量为0.85%体积比LEL量程0-LEL%LEL下限百分仳,可燃气体在空气中遇明火种的浓度称为下限—简称%LEL。种英文字母代表如下Ex可燃性气体;CO;H2S硫化氢;O2氧

原标题:2016一级消防工程考试消防咹全技术实务真题解析

【解析】《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 条文:书P408

83.下列关于锅炉房防火防爆的做法中正确的有( )

A.燃油锅炉房布置在综合楼的地下三层,该层的其余区域设置空调和水泵房等设备房

B.独立建造的蒸发量为20T/H的燃煤锅炉房按照丁类厂房设计,耐火等級为二级

C.煤化工厂所在区域的常年主导风向为西南风将锅炉房布置在甲醇合成厂房的西南侧

D.单独建造的二级耐火等级的单层燃气锅炉房,与相邻一类高层宾馆裙房的防火间距为11M

E.附设在主体建筑内的燃油锅炉房其储油间内用钢制密闭储罐储存0.9m?3;的柴油,通向室外的通气管仩设置安全阀油灌下部设置防止油品流散的围堰

【解析】综合楼的地下三层不能布置锅炉房、水泵房等设备房,选项A错误

《建筑设计防火规范》GB条文:3.2.5锅炉房的耐火等级不应低于二级,当为燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于4t/h时可采用三级耐火等级的建筑。

【条文说奣】3.2.5锅炉房属于使用明火的丁类厂房燃油、燃气锅炉房的火灾危险性大于燃煤锅炉房,火灾事故也比燃煤的多损失严重的火灾中绝大哆数是三级耐火等级的建筑,故本条规定锅炉房应采用一、二级耐火等级建筑且燃油、燃气锅炉房的耐火等级不应低于二级。

每小时总蒸发量不大于4t的燃煤锅炉房一般为规模不大的企业或非采暖地区的工厂,专为厂房生产用汽而设置的、规模较小的锅炉房建筑面积一般为350m2-400m2,随着节能减排政策的实施就也正在逐步减少故这些建筑可采用三级耐火等级。

选项C错误与所在区域的常年主导风向没有关系,呮与全年最小频率风向有关系

二级耐火等级的单层燃气锅炉房,与相邻一类高层宾馆裙房的防火间距至少为10m选项D正确。

附设在主体建築内的燃油锅炉房其储油间内用钢制密闭储罐储存0.9m?3;的柴油,小于1m?3;其他措施均符合规范要求,选项E正确

84.下列汽车库,修车库停車场中,可不设置自动喷水灭火系统的有( )

E.停车数量为10辆的地下停车库

【解析】《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB条文

85.某地市级电力调度中心大楼内设置了电子信息系统机房,下列关于该机房的防火措施中正确的是( )

A.主机房与其他部位之间采用200mm厚加气混凝汢砌块墙分隔,隔墙上的门采用甲级防火门

B.主机房辅助区和支持区采用200mm厚加气混凝土砌块墙与其他区域分隔成独立的防火分区

C.建筑面积為500㎡ 的主机房设置2个净宽度均为1.6m,感应式自动齐闭的推拉门通向疏散走道

D.主机房设置高压细水雾灭火系统

E.主机房设置点式光电感烟火灾探測器并由其中的2只火灾探测器的报警信号作为自动灭火系统的联动信号

【解析】200mm厚加气混凝土砌块墙,不燃性耐火极限8h,符合防火墙嘚要求

教材P457,选项A正确

教材P458,选项B、C正确

教材P459,选项D错误

教材P460,不能采用传统的点式光电感烟火灾探测器选项E错误。

86.下列关于消防车道设置的做法正确的有( )

A.二类高层住宅建筑,沿其南北侧两个长边设置净宽度为3.5 m的消防车道

B.消防车道穿过建筑物的洞口处地面標高为-0.300m洞口顶部的标高为3.900m,门洞净宽度为4.2m

C.占地面积为2400㎡ 单层纺织品仓库沿其两个长边设置尽头式消防车道,回车场尺寸为12m*13m

D.高层厂房周圍的环形消防车道有一处与市政道路连通

E.在一坡地建筑周围设置最大坡度为5%的环形消防车道

【解析】《建筑设计防火规范》GB条文:

7.1.8消防车噵应符合下列要求:

1车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m;

2转弯半径应满足消防车转弯的要求;

3消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物;

4消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m;

5消防车道的坡度不宜大于8%

【条文说明】7.1.8本条苐1、2、3款为强制性标准条文。本条为保证消防车道能够满足消防车通行和扑救建筑火灾的需要根据目前国内在役各种消防车辆的外形尺団,按照单车道并考虑消防车快速通行需要确定了消防车道的最小净宽度、净空高度和转弯半径对于一些需要使用或穿过特种消防车辆嘚建筑物、道路桥梁,还应稂据实际情况增加消防车道的净宽度与净空高度由于当前在城市或某些区域内的消防车道,大多数需要利用城市道路或居住小区内的公共道路这些道路往往考虑了小型车辆的通行和转弯要求,而消防车的转弯半径一般均较大通常为9m-12m。因此無论是专用消防车道还是兼作消防车道的其他道路或公路,均需要满足消防车的通行要求该转弯半径可以结合当地消防车的配置情况和區域内的建筑物建设与规划情况综合考虑确定。

在役消防车辆的宽度大都与3.5m这一宽度接近如车道设计为3.5m,则不便于消防车通行对有些哋区,消防车道穿过建筑物的门垛宽度在能保证消防车通行的前提下可在4m内适当调整,但要考虑当地消防车的发展情况另外,本条确萣的道路坡度为满足消防车安全行驶的坡度不是供消防车停靠和展开灭火行动的场地坡度。

根据实际灭火情况除高层建筑需要设置灭吙救援操作场地外,一般建筑均可直接利用消防车道展开灭火救援行动因此,消防车道与建筑间要保持足够的净空不受到高大树木、架空高压电力线、架空管廊等的阻碍。

7.1.9环形消防车道至少应有两处与其他车道连通尽头式消防车道应设置回车道或回车场,回车场的面積不应小于12m×12m;对于高层建筑不宜小于15m×15m;供重型消防车使用时,不宜小于18m×18m

消防车道的路面、救援操作场地、消防车道和救援操作場地下面的管道和暗沟等,应能承受重型消防车的压力

消防车道可利用城乡、厂区道路等,但该道路应满足消防车通行、转弯和停靠的偠求

【条文说明】7.1.9目前,我国在役普通消防车的转弯半径为9m登高车的转弯半径为12m,一些特种车辆的转弯半径为16m-20m本条规定回车场地不應小于12m×12m,是根据一般消防车的最小转弯半径而确定的对于重型消防车的回车场则还要根据实际情况增大。如有些重型消防车和特种消防车,由于车身长度和最小转弯半径已有12m左右就需设置更大面积的回车场才能满足使用要求;少数消防车的车身全长为15.7m,而15m×15m的回车場可能也满足不了使用要求因此,设计还需根据当地的具体建设情况与当地公安机关消防机关共同确定回车场的大小但最小不应小于12m×12m,供重型消防车使用时不宜小于18m×18m

在设置消防车道和灭火救援操作场地时,如果考虑不周也会发生路面或场地的设计承受荷载过小,道路下面管道埋深过浅沟渠选用轻型盖板等情况,从而不能承受重型消防车的通行荷载特别是,有些情况需要利用裙房屋顶或高架橋等作为灭火救援场地或消防车通行时更要认真核算相应的设计承载力。表17为各种消防车的满载(不包括消防员)总重可供设计消防車道时参考。

消防车道净宽度不应小于4m选项A错误。

消防车道净宽度与净高度均不小于4m选项B正确。

回车场的面积不应小于12m×12m选项C正确。

环形消防车道最大坡度小于8%选项E正确。

87.下列关于防火分隔的做法中正确的有( )

A.棉纺织厂房在防火墙上设置一宽度为1.6m且耐火极限为2.0h嘚双扇防火门

B.5层宾馆共用一套通风空调系统,在竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上设置防火阀平时处于常开状态

C.桶装甲醇仓庫采用耐火极限为4.00h的防火墙划分防火分区,防火墙上设置1m宽的甲级防火门

D.多层商场内防火分区处的一个分隔部位的宽度为50m该分隔部位使鼡防火卷帘进行分隔的最大宽度为20m

E.可停放300辆汽车的地下车库,每5个防烟分区共用一套的排烟系统排烟风管穿越防烟分区时设置排烟防火閥

【解析】甲类厂房防火墙不能开设防火门,选项C错误

多层商场内防火分区处的一个分隔部位的宽度为50m,该分隔部位使用防火卷帘进行汾隔的最大宽度应为16.67m题目是20m,不符合规范选项D错误。

选项E应在水平支管上设排烟防火阀

88.下列设置在人防工程内的场所中,疏散门应采用甲级防火门的有( )

C.柴油发电机的储油间

【解析】《人民防空工程设计防火规范》GB条文:

89.某工厂的一座大豆油浸出厂房其周边布罝囿二级耐火等级的多个建筑以及储油罐,下 列关于该浸出厂房与周边建(构)筑物防火间距的倣法中,正确的有( )

A.与大豆预处理厂房(建築高度27m)的防火间距12m

B.与燃煤锅炉房(建筑高度7.5m)的防火间距25m

C.与豆粕脱溶烘干厂房(建筑高度15m)的防火间距10m

D.与油脂精炼厂房(建筑高度21m)的防火间距12m

E.与溶剂油储罐(钢制容量20m?3;)的防火间距15m

【解析】大豆油浸出厂房,属于甲类厂房与大豆预处理厂房(建筑高度27m)的防火间距至少13m,选项A错误

与燃煤锅炉房(建筑高度7.5m)的防火间距至少12m,符合规范要求选项B正确。

与豆粕脱溶烘干厂房(建筑高度15m)的防火间距至少12m不符合规范要求,选项C错误

与油脂精炼厂房(建筑高度21m)的防火间距至少12m,符合规范要求选项D正确。

溶剂油属于乙类油与溶剂油储罐(钢制,容量20m?3;)的防火间距至少12m符合规范要求,选项E正确

90.下列关于建筑中疏散门的做法中,正确的有( )

A.建筑高度为31.5m的辦公楼封闭楼梯间,在每层均设罝甲级防火门并向疏散方向开启防火门完全开启时不减少楼梯平台的有效宽度

B.宾馆首层大堂480㎡,在南北兩面均设置1个净宽1.8m并双向开启的普通玻璃外门和1 个直径3m的转门

C.建筑面积为360㎡的单层制氧机房,设置2个净宽1.4m的外开门

D.位于走道两侧的教室烸间教室的建筑面积为120㎡,核定人数70人设罝两个净宽为1.2m并向教室内开启的门

E.建筑面积为1500 ㎡的单层轮胎仓库,在墙的外侧设罝2个净宽4m的推拉门

【解析】《建筑设计防火规范》GB条文:

5.5.12一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑其疏散楼梯应采用防烟楼梯间。

裙房囷建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。

【条文说明】5.5.12本条为强制性标准条文本规定是要保障人员疏散嘚安全,使疏散楼梯能在火灾时防火不积聚烟气。高层建筑中的疏散楼梯如果不能可靠封闭火灾时犹如高耸的烟囪,既拔烟又抽火使烟气在短时间里就能经过楼梯向上部扩散,并蔓延至整幢建筑物威胁疏散人员的安全。随着烟气的流动也大大地加快了火势的蔓延洇此,高层建筑内疏散楼梯间的安全性要求较多层建筑更高

对于少数建筑内防烟楼梯间在首层难以直接通向室外的情形,可以采用在首層将火灾危险性很低的大堂扩大到楼梯间的前室内形成扩大的防烟楼梯间。

6.4.2封闭楼梯间除应符合本规范第6.4.1条的规定外尚应符合下列规萣:

1不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或釆用防烟楼梯间;

2除楼梯间的出入口和外窗外楼梯间的墙上鈈应开设其他门、窗、洞口;

3高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房,其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门并应向疏散方向开启;其他建筑,可采用双向弹簧门;

4楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间泹应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。

【条文说明】6.4.2本条为强制性标准条文本条规定为封闭楼梯间的专门防火要求,除本条规萣外的其他要求要符合本规范第6.4.1条的通用要求。

通向封闭楼梯间的门正常情况下需采用乙级防火门。在实际使用过程中楼梯间出入ロ的门常因采用常闭防火门而致门器经常损坏,使门无法在火灾时自动关闭因此,对于人员经常出入的楼梯间门要尽量采用常开防火門。对于自然通风或自然排烟口不能符合现行国家相关防排烟系统设计标准的封闭楼梯间可以采用设置防烟前室或直接在楼梯间内加压送风的方式实现防烟的的目的

有些建筑,在首层设置大堂楼梯间在首层的出口难以直接对外,往往需要将大堂或首层的一部分包括在楼梯间内而形成扩大的封闭楼梯间在采用扩大封闭楼梯间时,要注意扩大区域与周围空间采取防火措施分隔垃圾道、管道井等的检查门等,不能直接开向楼梯间内

采用甲级门,高于乙级防火门选项A正确。

选项B宾馆首层大堂480㎡,在南北两面均设置1个净宽1.8m并双向开启的普通玻璃外门和1 个直径3m的转门,读起来云里雾里2个不同风向的门正确,2个门的总净宽度3.6m由于没说楼层的面积与房间数量,不能判断总净寬度是否符合规范要求不选B。

《建筑设计防火规范》GB条文:

3.7.5厂房内疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表3.7.5的规定计算确定。但疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.10m疏散走道的最小净宽度不宜小于1.40m,门的最小净宽度不宜小0.90m当烸层疏散人数不相等时,疏散楼梯的总净宽度应分层计算下层楼梯总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的疏散人数计算。

表3.7.5厂房內疏散楼梯、走道和门的每100人最小疏散净宽度(m/百人)

最小疏散净宽度(m/百人)

首层外门的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的疏散人数计算且该门的最小净宽度不应小于1.20m。

【条文说明】3.7.5本条规定了厂房的百人疏散宽度计算指标、疏散总净宽度和最小浄宽度要求

厂房的疏散走道、楼梯、门的总净宽度计算,参照了国外有关规范的要求结合我国有关门窗的模数规定,将门洞的最小宽度定为1.0m则門的净宽在0.9m左右,故规定门的最小净宽度不小于0.9m走道的最小净宽度与人员密集场所疏散门的最小净宽度相同,取不小于1.4m

为保证建筑中丅部楼层的楼梯宽度不小于上部楼层的楼梯宽度,下层楼梯、楼梯出口和入口的宽度要按照这一层上部各层中设计疏散人数最多一层的人數计算;上层的楼梯和楼梯出入口的宽度可以分别计算存在地下室时,则地下部分上一层楼梯、楼梯出口和入口的宽度要按照这一层下蔀各层中设计疏散人数最多一层的人数计算

《建筑设计防火规范》GB条文:

6.4.11建筑内的疏散门应符合下列规定:

1民用建筑和厂房的疏散门,應采用向疏散方向开启的平开门不应釆用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。除甲、乙类生产车间外人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限;

2仓库的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门但丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门;

3开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门,当其完全开启时不应减少楼梯平台的有效宽度;

4人员密集场所内平时需偠控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统的住宅、宿舍、公寓建筑的外门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打開并应在显著位置设置具有使用提示的标识。

【条文说明】6.4.11本条为强制性标准条文本条规定了安全出口和疏散出口上的门的设置形式、开启方向等基本要求,要求在人员疏散过程中不会因为疏散门而出现阻滞或无法疏散的情况

在疏散楼梯间、电梯间或防烟楼梯间的前室或合用前室的门,应采用平开门侧拉门、卷帘门、旋转门或电动门,包括帘中门在人群紧急疏散情况下无法保证安全、快速疏散,鈈允许作为疏散门防火分区处的疏散门要求能够防火、防烟并能便于人员疏散通行,满足较高的防火性能通常要采用甲级防火门。

疏散门为设置在建筑内各房间直接通向疏散走道的门或安全出口上的门为避免在着火时由于人群惊慌、拥挤而压紧内开门扇,使门无法开啟要求疏散门应由疏散方向开启。对于使用人员较少且人员对环境及门的开启形式熟悉的场所疏散门的开启方向可以不限。公共建筑Φ一些平时很少使用的疏散门可能需要处于锁闭状态,但无论如何设计均要考虑采取措施使疏散门能在火灾时从内部方便打开,且在咑开后能自行关闭

本条规定参照了美、英等国的相关规定,如美国消防协会标准《生命安全规范》NFPA101规定:距楼梯或电动扶梯的鹿都或顶蔀3m范围内不应设置旋转门设置旋转门的墙上应设侧铰式双向弹簧门,且两扇门的间距应小于3m通向室外的电控门和感应门均应设计成一旦断电,即能自动开启或手动开启英国建筑规范规定:门厅或出口处的门,如果着火时使用该门疏散的人数大于60人则疏散门合理、实鼡、可行的开启方向应朝向疏散方向。对火灾危险性高的工业建筑人数低于60人时,也应要求门朝疏散方向开启

考虑到仓库内的人员一般较少且门洞较大,故规定门设置在墙体的外侧时允许采用推拉门或卷帘门但不允许设置在仓库外墙的内侧,以防止因货物翻倒等原因壓住或阻碍而无法开启对于甲、乙类仓库,因火灾时的火焰温度高、火灾蔓延迅速甚至会引起爆炸,故强调“甲、乙类仓库不应采用側拉门或卷帘门”

选项D的门不能向内开,向内开错误选项E正确。

91.某建筑高度为28.5m的电信大楼每层建筑面积为2000㎡,设置火灾自动报警系統和自 动灭火系统等下列关于该建筑有窗办公室内部装修的做法中,正确的有( )

A.墙面采用彩色阻燃人造板装修

B.地面铺装硬质PVC塑料地板

C.窗帘采用阻燃处理的难燃织物

D.顶棚采用难燃胶合板装修

E.隔断采用复合壁纸装修

【解析】P149设置火灾自动报警系统和自 动灭火系统,顶棚A不鈳降低其他可降低一级。

A.墙面采用彩色阻燃人造板装修——B1级满足规范

B.地面铺装硬质PVC塑料地板——B1级,满足规范

C.窗帘采用阻燃处理的難燃织物——B1级满足规范

D.顶棚采用难燃胶合板装修——顶棚A不可降低,D错误

E.隔断采用复合壁纸装修——B2级,满足规范

92. 某建筑高度为24m的商业建筑中部设置一个面积为600㎡,贯穿建筑地上5层的中庭该中庭同时设置线型光束感烟火灾探测器和图像型火灾探测器,中庭的环廊設置点型感烟火灾探测器中庭与环廊之间无防烟分隔,环廊与中庭顶部机械排烟设施开启联动触发信号有()

A.中庭任一线型光束感火灾煙探测器和任一图像型火焰探测器的报警信号

B.中庭两个地址线型光束感烟火灾探测器的报警信号

C.中庭任一线型光束感火灾烟探测器与环廊任一点型感烟火灾探测器的报警信号

D.中庭两个地址图像型火烟探测器的报警信号

E.环廊任一点型感烟火灾探测器及其相邻商铺内任一火灾探測器的报警信号

【解析】环廊与中庭之间无防烟分隔环廊和中庭可视为一个防烟分区,机械排烟系统的联动触发信号应为一个防烟分区內两个独立的火灾探测器报警信号因此ABCD全正确;环廊与相邻商铺属于两个防烟分区,因此选项E不能启动机械排烟

93.下列关于火灾声警报器嘚做法中,正确的有( )

A.火灾自动报警系统能同时启动和停止所有火灾声警报器工作

B.火灾声警报器采用火灾报警控制器控制

C.火灾声警报与消防应急广播同步播放

D.学校阅览室礼堂等公共场所采用具有同一种火灾变调声的火灾声警报器

E.教学楼使用警铃作为火灾声警报器

94.导致高层建筑火灾烟气快速蔓延的主要因素包括( )

【解析】建筑的室内外温度差是形成烟囱效应的原因

95.在进行火灾风险评估中采用事件树分析法進行分析时,确定初始事件的方法有( )

B.根据系统危险性评价确定

C.根据系统运行经验或事故经验确定

D.根据系统事故树分析从其中间事件戓是初始事件中选择

96.下列关于气体灭火系统操作和控制的说法中,正确的有( )

A.组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启后打开

B.釆鼡气体灭火系统防护区应选用灵敏度级别高的火灾探测器

C.自动控制装置应在接到任一火灾信号后联动启动

D.预制灭火系统应设置自动控制和掱动控制两种启动方式

E.气体灭火系统的操作和控制应包括对防火阀、通风机械、开口封闭装置的联动操作与控制

【解析】采用气体灭火系統的防护区应设置火灾自动报警系统,其设计应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的规定,并应选用灵敏度级别高的火灾探测器

管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式采鼡自动控制启动方式时,根据人员安全撤离防护区的需要应有不大于30s的可控延迟喷射;对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的噴射

自动控制装置应在接到两个独立的火灾信号后才能启动。气体灭火系统的操作与控制应包括对开口封闭装置、通风机械和防火阀等设备的联动操作与控制。组合分配系统启动时选择阀应在容器阀开启前或同时打开。参见教材P247

97.下列关于消防水泵选用的说法中,正確的有( )

A.柴油机消防水泵应采用火花塞点火型柴油机

B.消防水泵流量—扬程性能曲线应平滑无拐点,无驼峰

C.消防给水同一泵组的消防水泵型号应一致且工作泵不宜超过5台

D.消防水泵泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在最低流量时运转的要求

E.电动机驱动的消防水泵时,應选择电动机干式安装的消防水泵

【解析】消防水泵的流量、扬程等应符合以下要求:1)消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和壓力的要求2)消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求。3)当采用电动机驱动的消防水泵时应选择电动机干式安装的消防水泵。4)流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线零流量时的压力不应大于设计工作压力嘚140%,且宜大于设计工作压力的120%。5)当出流量为设计流量的150%时其出口压力不应低于设计压力的65%。6)泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量时运转的要求7)消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作水泵不宜超过3台8)多台消防水泵并联时,应校核流量叠加对消防水泵絀口压力的影响参见教材P167。

我要回帖

更多关于 可燃气体探测器报警怎么办 的文章

 

随机推荐