工地临时用电(小型设备)漏电开关接线图有要求必用透明的吗?

建筑工程临时用电管理必须遵守哪些规定?-法律知识大全|律师)
大家都在搜:
微信扫一扫 免费问律师
手机扫一扫 法律兜里装
建筑工程临时用电管理必须遵守哪些规定?
53人阅读 来源:律师365
随着社会经济的发展,我国建筑行业也取得了突飞猛进的发展,但是在建筑施工现场的管理中,临时用电存在着一系列的问题,导致施工现场用电事故频繁发生,不仅危害到施工人员的人身安全,也严重影响了电力系统的稳定运行。因此,律师365小编就建筑工程临时用电管理整理了相关资料,详细请阅读下文。一、施工现场及生活区用电必须遵守以下规定1、宿舍照明不得乱拉接线,不得使用带开关的灯头。2、仓库、食堂等场所不得擅自安装照明器具,若需要增加时,必须经现场电气技术人员同意,并安排专业电工完成。3、施工现场严禁使用电炉子,室内不得使用功率大于100W的灯泡。4、现场使用设备(除固定设备外)在使用时必须设置三级开关箱,不得强迫电工将使用设备、器具的电源线直接接在远离设备的二级配电箱上。5、施工现场临时用电设施和器材必须使用有生产许可证的厂家生产的合格产品,严禁使用假冒伪劣、合格证和资质证明不全的不合格产品;安全电气产品必须经过国家专业检测机构认证。6、开关箱应直接控制用电设备。开关箱与所控制的固定式用电设备的水平距离不得大于3m,与分配电箱的距离不得大于30m。开关箱内安装漏电开关、熔断器及插座。电源线采用橡套软电缆线,从分配箱引出,接入开关箱上闸口7、每台用电设备都必须设置独立漏电开关,严禁用一个开关控制两台以上的电气设备(包含插座)。8、移动式配电箱不得置于地面上随意拖拉,开关箱亦不得平放在地上或倾斜放置,应固定在支架上,其箱底与地面的垂直距离应大于0.6m,小于5m。9、施工用电源线、设备线不得有破损,有破损处必须包扎良好,否则不得投入使用。10、现场使用设备及三级箱的电源线不得在钢筋或地上拖拉,电缆导线必须用木方、绝缘导管或绝缘皮保护,以防电缆、导线绝缘破坏而伤人。11、各设备、线路、开关箱存在问题时或使用不方便时,不得擅自处理,必须报告电气专业管理人员,并由电工及相关设备维修人员处理。12、用电人员应做到:掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好,严禁设备带“病”运转。 停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。若发现所用设备的负荷线、保护线和开关箱存在问题,应及时报告电气专业管理人员,并由电工解决。搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。配电箱,开关箱内严禁存放杂物及易燃物体,并派专人负责,定期清13、电箱管理规定非电工人员,严禁乱接电气设备。工作人员使用各种电器设备时,必须认真执行安全操作规程,并服从电工的安全技术指导。任何单位、任何人不得指派无电工操作证人员进行电气设备的安装、维修工作,更不准强令电工违章作业。
专业电工有权制止一切违章用电行为,有权向安全部门报告。电箱安装就位后,经验收合格后方可使用。14、现场使用移动照明时,照明线路不得拴在金属脚手架、龙门架上,电缆、导线严禁在地面上乱拉、乱拖。灯具需要安装在金属脚手架、龙门架上时,线路和灯具必须用绝缘物与其隔离开,且距离工作面高度在3m以上。控制刀闸应配有熔断器和防雨措施。并经电气技术员同意,并安排专业电工完成。15、在下列情况工作时,必须由专业电工安装低压照明,不得擅自乱拉接线:现场局部照明用的工作灯,室内抹灰、水磨石地面等潮湿的作业环境,照明电源电压应不大于36V。在特别潮湿,导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明灯具,其电源电压不得大于12V。工作手灯应用胶把和网罩保护。二、常用机具及操作人员应达到以下操作要求1、电焊工(1)金属焊接作业人员,必须经专业安全技术培训,考试合格,持《市特种作业操作证》(外埠来京从事电焊作业的人员,必须持原所在地地(市)级以上劳动安全监察机关核发的特种作业证明,并申请换领《北京市特种作业操作证》)方准上岗独立操作。非电焊工严禁进行电焊作业。(2)操作时应穿电焊工作服、绝缘鞋和戴电焊手套、防护面罩等安全防护用品,高处作业时系安全带。(3)电焊作业现场周围10m范围内不得堆放易燃易爆物品。(4)雨、雪,风力五级(含五级)以上天气不得露天作业。雨、雪后应清除积水、积雪后方可作业。(5)操作前应首先检查焊机和工具,如焊钳和焊接电缆的绝缘、焊机外壳保护接地和焊机的各接线点等,确认安全合格方可作业。(6)严禁在易燃易爆气体或液体扩散区域内、运行中的压力管道和装有易燃易爆物品的容器内以及受力构件上焊接和切割。(7)在密封容器内施焊时,应采取通风措施。间歇作业时焊工应到外面休息。容器内照明电压不得超过12V。焊工身体应用绝缘材料与焊件隔离。焊接时必须设专人监护,应熟知焊接操作规程和抢救方法。(8)施焊地点潮湿或焊工身体出汗后而使衣服潮湿时,严禁靠在带电钢板或工件上,焊工应在干燥的绝缘板或胶垫上作业,配合人员应穿绝缘鞋或站在绝缘板上。(9)焊接临时接地线头严禁浮搭,必须固定、压紧,用胶布包严。(10)操作时遇下列情况必须切断电源:改变电焊机接头时。更换焊件需要改接二次回路时。转移工作地点搬动焊机时。焊机发生故障需进行检修时。更换保险装置时。工作完毕或临时离操作现场时。(11)高处作业必须遵守下列规定: 必须使用标准的防火安全带,并系在可靠的构架上。必须在作业点正下方5m外设置护栏,并设专人监护。必须清除作业点正下方区域易燃、易爆物品。 必须戴盔式面罩。焊接电缆应绑紧在固定处,严禁绕在身上或搭在背上作业。焊工必须站在稳固的操作平台上作业,焊机必须放置平稳、牢固,设有良好的接地保护装置。(12)操作时严禁将焊钳夹在腋下去搬被焊工件或将焊接电缆挂在脖颈上。(13)焊接时二次线必须双线到位,严禁借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。焊把线必须加装电焊机触电保护器。(14)焊接电缆通过道路时,必须架高或采取其他保护措施(15)焊把线不得放在电弧附近或炽热的焊缝旁。不得碾轧焊把线。应采取防止焊把线被尖利器物损伤的措施。(16)下班后必须拉闸断电,必须将地线和把线分开。并确认火已熄灭方可离开现场。(17)电焊机必须安放在通风良好、干燥、无腐蚀介质、远离高温高湿和多粉尘的地方。露天使用的焊机应搭设防雨棚,焊机应用绝缘物垫起,垫起高度不得小于20cm,按规定配备消防器材。(18)电焊机必须设单独的一机一闸箱,箱内必须是漏电开关。一次侧电源线长度应不大于5m,二次线焊把线长度应不大于30m。两侧接线应压接牢固,必须安装可靠防护罩。(19)电焊机的外壳必须设可靠的接零或接地保护。(20)电焊机焊接电缆线必须使用多股细铜线电缆,其截面应根据电焊机使用规定选用。电缆外皮应完好、柔软,其绝缘电阻不小于1MΩ20)焊钳和焊接电缆应符合下列规定: 焊钳应保证任何斜度都能夹紧焊条,且便于更换焊条。焊钳必须具有良好的绝缘、隔热能力。手柄绝热性能应良好。 焊钳与电缆的连接应简便可靠,导体不得外露。焊钳弹簧失效,应立即更换。钳口处应经常保持清洁。? ?焊接电缆应具有良好的导电能力和绝缘外层。 ?焊接电缆的选择应根据焊接电流的大小和电缆长度,按规定选用较大的截面积。2、打夯机操作要求(1)打夯机械的操作手柄必须采取绝缘措施。(2)操作人员必须穿戴绝缘鞋、手套、两人操作、一人打夯、一人负责整理电缆。(3)夯土机械必须装设防溅型漏电保护器,其额定漏电动作电流小于15mA,额定漏电动作时间小于0.1 S。(4)夯土机械的负荷线应采用橡皮护套铜芯电缆,其电缆长度应小于50m。三、Ⅱ类手持电动工具安全要求1、电动工具的开关箱内必须安装隔离开关,短路保护,过负荷保护和漏电保护器。2、手持电动工具的负荷线,必须选择无接头的多股铜芯橡皮护套软电缆,其应符合
GB1169—74《通用橡套软电缆》的要求,其中绿/黄双色线任何情况下只能用作保护线。3、施工现场优先选用Ⅱ类手持电动工具,并应装设额定动作电流不大于15Ma,额定漏电动作时间小于01 S的漏电开关。4、在狭窄场所施工,优先使用带隔离变压器的Ⅲ类手持电动工具,如果选用Ⅱ类手持电动工具必须装设防溅型的漏电保护器,把隔离开关或漏电开关装在狭窄场所外边并应设专人看护。5、手持电动工具的负荷线应采用耐气侯型的橡皮护套铜芯电缆,并不得有接头。6、手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等必须接线牢固。7、分包方进入施工现场后,必须服从总包方电气专业及安全检查人员的管理,积极配合现场的安全检查,落实各项问题的整改,总包方有权利和义务对分包方及人员进行教育和违章行为的经济处罚。小编在上文已经从施工现场及生活区用电、常用机具及操作人员应达到的操作要求、Ⅱ类手持电动工具安全要求等几个方面为大家介绍了建筑工程临时用电管理。无论什么时候,安全用电都是我们应该着重关注的一个问题,大家一定要提高警惕,遵守相关规定,避免发生用电事故。更多相关知识您可以咨询律师365。延伸阅读:
吉安工程合同纠纷律师律所:江西庐陵律师事务所区域:江西/吉安/擅长婚姻家庭律所:江西西昌律师事务所区域:江西/吉安/擅长婚姻家庭
相关知识推荐
相关咨询推荐
热门工程合同纠纷法律百科
生活中,由于建设工程施工合同涉及的金额往往比较大,双方当事人产生纠纷后,往往会寻求法院来解决,那么大家知道建设工程施工合同纠纷管辖法院如何确定吗?这个问题,律师365小编来为大家作出解答。
地区找律师
专业律师权威解答
注:我们将对您的联系信息严格保密
专业律师专业解答
一站式服务
案情关键词
400-64365-00
服务时间:周一至周六8:00~22:00,
提供法律咨询解答和找律师服务
热门法律百科
340947人看过 1 96295人看过 2 72892人看过 3 43101人看过 4 32548人看过 5 31917人看过 6 21783人看过 7 15674人看过 8
其他人正在看
10198次阅读 5718次阅读 3473次阅读 2445次阅读 2415次阅读 1608次阅读
律师365,优质法律服务平台
400-64365-00
服务时间:周一至周六8:00~22:00
Copyright(C) 成都六四三六五科技有限公司 版权所有 蜀ICP备号 增值电信业务经营许可证(川B2-)以下试题来自:
单项选择题
建筑工程施工安全技术建筑施工现场临时用电必须在(
)和开关箱中设置漏电保护器,以确保两级保护。A.分配电箱B.配电箱C.隔离箱D.总配电箱
为您推荐的考试题库
你可能感兴趣的试题
1A.碱液B.氧化剂C.催化剂D.酸液2A.开采方法B.煤层赋存条件C.水文地质条件D.煤化程度3A.上升B.不确定C.不变D.下降4A.电源侧及把线侧B.把线侧C.电源侧D.触漏分开5A.1.8B.2.5C.2.4D.2.0
热门相关试卷
最新相关试卷宁波华缘集团始创于1994年,位于梁祝故里---高桥,是一家集材料生产,模具制作,制件成型一条龙的FRP专业集团公司,公司长期致力于SMC/BMC材料生产,SMC/BMC模压件及BMC注射件成型加工服务和SMC/BM
行业:绝缘材料及制品
联系人:张文武
地区:宁波市鄞州区高桥工业区(大红鹰学院对面)
企业博客信息
访问数:次
地区:宁波市
(合作伙伴)
(合作伙伴)
(合作伙伴)
(合作伙伴)
(合作伙伴)
芯片封装塑封料
(合作伙伴)
范占果律师
建筑施工现场临时用电配电箱、开关箱(ACS)细则
字体大小: -
& 发表于 13-10-19 15:38 &
阅读(1080) &
&&&&为贯彻建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46&2005),进一步规范我市建筑工地临时用电配电箱、开关箱(ACS),保证施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生,结合本市实际,制定本细则。
本细则适用于具有国家&CCC&认证,并在本市建委备案的建筑工地用配电箱、开关箱(ACS)的生产制造企业。
1.引用标准及依据
1.1 《低压成套开关设备和控制设备》(GB8)。
1.2&&《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46&2005)。
1.3&&《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194)。
1.4&&《低压配电设计规范》(GB50054)。
1.5&&《用电安全导则》(GB/T13869)。
2.配电箱及开关箱的设置
2.1施工现场的配电系统应设置总配电箱(配电柜)、分配电箱、开关箱实行三级配电,二级漏电保护。
2.2总配电箱(配电柜)以下可设置若干分配电箱,分配电箱以下可设若干开关箱。
2.3配电箱、开关箱应采用冷轧钢板制作,钢板厚度为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱门均应设加强筋,箱体表面应做防腐处理。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。
2.4配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先紧固在金属电器安装板上,不得歪斜和松动,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。总配电箱(配电柜)也可采用电气梁安装方式。金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。
2.5配电箱、开关箱内的连接,必须采用铜芯绝缘导线。导线的颜色应为:相线L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的颜色依次为黄、绿、红色;N线的颜色为淡蓝色;PE线的颜色为绿黄双色。导线排列应整齐,导线分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。
2.6配电箱、开关箱内必须设N线端子(排)和PE线端子(排),N线端子(排)必须与金属电器安装板绝缘,PE线端子(排)必须与金属电器安装板做电气连接。总配电箱(柜)N线端子排和PE线端子排的接线点数应为n+1(n&配电箱的回路数);分配电箱N线端子排和PE端子排接线点数至少两个以上;开关箱应设N线端子和PE线端子。
2.7配电箱、开关箱的金属体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体均必须采用软铜线做电气连接。
2.8配电箱、开关箱内电器安装板上电器元件的间距,垂直方向应不小于80mm;水平方向不小于20mm。
2.9配电箱、开关箱的导线进出口应设在箱体的底面,进出线孔必须用橡胶护线环加以绝缘保护,进出线不得与箱体直接接触;箱体支架的横梁上应预留进出线固定孔。
2.10配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。防护等级开门时不得低于IP21,关门时不得低于IP44。
3.电器元件的选择配置
3.1总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。
总配电箱(配电柜)由一个进线单元和一个出线单元组成,或由一个进线单元和数个出线单元组成,装设可见断开点的透明塑壳总断路器和可见断开点的透明塑壳分路断路器及辅助电源故障时能自动断开的辅助电源型分路漏电保护器。每个回路输出端应装设三点接线端子板。
3.2总配电箱(配电柜)的配出回路数为1~5个回路。
3.3分配电箱由一个进线单元和数个出线单元组成,装设可见断开点的透明塑壳断路器总开关和可见断开点的透明塑壳断路器分开关及五点接线端子板。
3.4分配电箱的配出回路数为2~7个回路。
3.5开关箱由一个进线单元和一个出线单元组成,装设可见断开点的透明塑壳断路器和漏电保护器及五点接线端子板。
3.6总配电箱(配电柜)、分配电箱、开关箱的可见断开点的透明塑壳断路器均应设置在电源进线端。
3.7总配电箱应装设电压表、总电流表、电度表。电流表和电度表不得共用一套电流互感器。装设电流互感器时,其二次回路必须与保护零线有一个连接点,且严禁断开电路。
3.8总配电箱(配电柜)中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1S,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA?S。
3.9开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1S。
3.10配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。
3.11配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。&
&&&&企博网() 版权所有&