WATSND-250双电源切换备自投装置说明书书哪个有,它不能实现备自投功能?

10kV高压双电源备自投装置-双电源自动切换开关-西安华仪电气有限公司
您当前的位置: &
& 10kV高压双电源备自投装置-双电源自动切换开关
点击图片查看大图
HYZW32-12&
HYZW32-12/630-20&
29800.00元/台&
最小起订量:
供货总量:
发货期限:
自买家付款之日起
3 天内发货
更新日期:
&&有效期至:长期有效
10kV高压双电源备自投装置-双电源自动切换开关(以下简称&双电源装置&)系三相交流50Hz户外高压开关设备,由两台柱上真空断路器和一台MGK13智能双电源切换控制器构成;该装置主要应用于煤矿、石油、钢厂等高供电可靠性场所以及农网和城网的10kV配电系统,作为分、合负荷电流、过载电流、短路电流之用,并可实现双路电源自动切换,保证重要负载的实时供电,具有占地少,投资小,调试维护方便等特点,是实现供电自动化的理想开关设备。
◆&&&& 周围空气温度:-25℃~+40℃;
◆&&&& 海拔高度:不超过2000m;
◆&&&& 周围空气可以受到尘埃、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐雾的污染;
◆&&&& 风速不超过34m/s;
◆&&&& 来自开关设备和控制设备外部的振动或地动是可以忽略的;
◆&&&& 污秽等级:Ⅳ级。
3.1功能特点
(1)实现双电源互投控制、优先级备自投控制,具有故障闭锁、PT断线闭锁、两侧开关位置闭锁,一侧失压分闸,一侧自动合闸功能。
(2)可根据用户要求,可配备过流、限时速断保护功能,保护定值可连续可调。
(3)遥控功能,可配备无线遥控器,实现近距离遥控开关合、分控制,且带有自动逻辑闭锁判断功能,安全可靠。
(4)本地操作、自动操作模式,可互相转切换,并可根据用户要求具有主、备投优先级功能。
(5)可根据用户要求,配置完善的&四遥&功能,可实现遥控、遥测、遥信、遥调功能。
10kV高压双电源备自投装置-双电源自动切换开关增值税发票
无理由退货
我浏览过的
您现在的位置:&
双电源自动转换开关的调试步骤
双电源自动转换开关的调试步骤
一、将双电源自动转换开关置于调试台上,按正确相序连接相应电源线,相线与中性线(零线)按位对接,不能接错。 二、三极开关调试时,常用与备用零线分别要接至零线端子(NN与RN)位置上。 三、开启常用及备用电源,按起动按钮。 四、设置双电源自动转换开关在自投自复工作模式,如两路电源电压正常,开关应置于常用电源位置,常用电源合闸。 五、设置常用电源NA、NB、NC、NN任意相断相,双电源应自动转换至备用电源,如常用电源恢复正常,应转换回常用电源。 六、调节常用电源任意相电压调至预定欠压电压值,双电源应自动转到备用电源。当常用电源恢复正常,开关应返回常用电源。 七、备用电源任意相断相,报警器应发出报警声。 八、把常用电源和备用电源任意相断开,控制器上对应显示符号应对应消失。 九、当设置双电源为手动操作模式时,通过手动操作控制器,需自由转到备用电源及常用电源,显示屏均显示正确。 十、操作控制器上的双分键。双电源需同时分断常用及备用电源,处在双分位置。 十一、开关在合闸时,调节万用表至电压AC750V档位,根据调试台上的电压表对照电压值,查看测量信号输出端子;电源指示与合闸指示,开关断路器下端口、电压是否正常。 十二、当开关带发电机功能时,调节万用表至蜂鸣器档位,测量发电信号端子,当常用电源正常时,蜂鸣器不响。当常用电源A相或全停电时,蜂鸣器发出嘟嘟声,如果常用电源没电而蜂鸣器不响说明发电信号有问题。 十三、当开关带消防功能时,用DC24V电压,测量消防端子,电源正、负极对应端子上的正、负极端口,此时通电双电源开关需自动分断,并调节至在双分位。 十四、当需要采用人工方式转换开关时,先按控制器上的双分键,调节双电源至双分位置;然后用专用手柄来转换开关,根据指示档位进行转动。不可用力过猛或转错方向。 十五、当双电源自动转换开关调试完成时,先关掉电源或停止按钮,确保电源关断,再断开电源连接线。