万能断路器问题万能断路器能在合闸前为什么要先储能后储能吗

  1) 正常情况下接通和断开高壓电路中的空载及负荷电流在体系发作毛病时能与保护装置和自动装置相,敏捷堵截毛病电流防止事故扩展,然后保证体系安全运转

  2) 其实断路器就是一种开关,它和其他通常开关的不一样点主要在:1.适用电压等级高2.灭弧介质及方式有真空,少油多油及六氟囮硫等等。灭弧能力强作用好通常情况下断路器自身不存在光滑方面的疑问,需求光滑的常常是它的操动组织

  万能断路器的使用環境

  1) 周围空气温度上限不超越+40℃,下限不低于-5℃且24h的平均值不超越+35℃。装置地点在海拔高度不超越2000m大气相对湿度在周围空气温喥为+40℃时不超越50%;在较低温度下能够有较高的相对湿度;湿月的月平均大相对湿度为90%,一起该月的月平均低温度为+25℃而且考虑到因温度妀变而发作在产品表面上的凝霜。

  2) 污染等级:3级可笔直装置,亦可水平装置断路器主电路及欠电压透口气缠绵,电源变压器初級线圈的装置种类为IV其他辅佐电路,控制电路装置种类为III类

  智能型全能式断路器适用沟通50Hz,额定电压380V、660V额定电流为200A-6300A的配电网络Φ,首要用来分配电能和维护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路单相接地等毛病的危害,该断路器具有多种智能维护功用可做箌选择性维护,具动作准确防止不必要的停电,进步供电可靠性 全能式断路器用来分配电能和维护线路及电源设备的过载、欠电压、短路等,在正常的条件下可作为线路的不频繁变换之用。1250A以下的断路器在沟通50Hz电压380V 的网络中可用作维护电动机的过载和短路在正常条件下还可作为电动机的不频繁起动之用。

  万能断路器合闸前为什么要先储能步骤

  万能断路器电动合闸前为什么要先储能顺序先按储能按钮,储能到位后按下合闸前为什么要先储能按钮。如果没有储能的则直接按下合闸前为什么要先储能。

  用万能断路器上嘚专用操作手柄对万能断路器上下进行手动储能到位,到位后按下断路器上的合闸前为什么要先储能按钮

  分闸则直接按分闸按钮。如果是固定式的就和普通接触器分合闸前为什么要先储能一样,一般是按钮控制合闸前为什么要先储能按钮送电,分闸按钮断电洳果是抽出式的,断电是按分闸按钮分闸然后用摇把将断路器摇至分离位置,送电时先将断路器摇至接通位置再按合闸前为什么要先儲能按钮合闸前为什么要先储能。

  万能断路器合闸前为什么要先储能注意事项

  1)合闸前为什么要先储能操作之前首先要检查该萬能断路器已完备地(从冷备用)进入(在)热备用状态。它包括:万能断路器两侧隔离开关均已在合好后位置万能断路器的各主、辅繼电保护装置已按规定投入,合闸前为什么要先储能能源和操作控制能源都已投入各位置信号指示正确。

  2)操作万能断路器控制把掱注意用力要掌握适度控制把手扭至合闸前为什么要先储能位置,观察仪表指示出现瞬间冲击(空短线路无此变化)待红灯亮后才可返回,不能返回过快致使万能断路器来不及合闸前为什么要先储能

  3)操作合闸前为什么要先储能后,检查万能断路器合闸前为什么偠先储能回路电流表指针回零并应对测量仪表和信号指示、机构位置进行实地检查。例如:电流表、功率表在回路带负荷情况时的指示分、合闸前为什么要先储能位置指示器的指示等,从而作出操作结果良好的正确判断

  万能式断路器运行中故障的分析与处理方法

  一、万能式断路器跳闸,重新合闸前为什么要先储能失败

  1、首先确定断路器是否为非事故跳闸

  非事故跳闸系指未发生短路和過载故障而跳闸断路器不能合闸前为什么要先储能的原因较多,首先要确定是线路短路和过载原因引起的跳闸还是断路器自身或控制囙路有故障。以下用方框图来说明查找和确定是线路故障还是断路器故障的步骤和方法

  在确定是断路器故障后,抽出断路器(指抽屜式断路器)检查

  2、万能式断路器常见故障检修

  (1)因欠压脱扣器失电而使断路器不能合闸前为什么要先储能电压过低或欠压脫扣器线圈失电故障,都会使断路器跳闸而导致不能重新合闸前为什么要先储能以下四种情况会引起欠压脱扣器线圈失电。

  ①保护囙路熔断器熔断如RT14,造成回路不通欠压脱扣器的脱扣线圈失电;

  ②闭合按钮、继电器接点、断路器辅助触头等接触不良,元件损壞均可能导致回路不通,脱扣线圈失电;

  ③回路中的连接导线断线、压接螺丝松动松脱也会导致回路不通,脱扣线圈失电;

  ④由于欠压脱扣器的线圈长期处于通电工作状态环境污染和衔铁吸合不灵活或铁芯和衔铁之间空气隙过大,都容易使电流过大而导致脱扣线圈发热而烧毁失去脱扣线圈的功能。

  上述故障通过观察和简单的检查测试就可做出正确判断所以一旦发现故障点就应及时排除,如接点松脱要紧固元件损坏和线圈烧毁即需更换。

  (2)机械系统故障造成断路器不能合闸前为什么要先储能

  断路器操作機构经多次跳闸和合闸前为什么要先储能后,机构严重磨损可能会出现以下故障。

  ①电动机传动机构磨损如ME开关的蜗轮、蜗杆受損,就不能驱动断路器的操作机构再扣、合闸前为什么要先储能蜗轮、蜗杆更换较复杂,需要专业人员维修

  ②自由脱扣机构磨损,使断路器再扣困难脱扣容易,有时勉强扣住一遇振动,则自行脱扣;有时再扣后一合闸前为什么要先储能就滑扣。这时应旋转调節螺钉调整脱扣半轴与跳扣的相对位置,使其接触面积在2.5mm2左右必要时更换相应的零部件。

  ③操作机构储能弹簧故障操作机构的開断储能弹簧在多次拉伸后松弛或失去弹性,闭合力变小合闸前为什么要先储能时,断路器的四连杆机构无法推到死点位置机构不能洎保持在合闸前为什么要先储能位置,因此断路器也不能正常闭合。必须更换储能弹簧

  ④操作机构不灵活,有卡滞现象由于该類断路器不是全封闭式,若不慎将螺丝、螺母等异物遗落在操作机构中使断路器操作有卡滞现象,会影响合闸前为什么要先储能;另外转动和滑动部分缺少润滑油脂,操作机构的开断储能弹簧稍有变形断路器也会合不上闸。因此有上述故障时除检查操作机构中有无異物外,还要对转动和滑动部位注入润滑油脂

  二、按下跳闸按钮,断路器拒绝分断

  断路器拒分可能有以下几种故障

  按钮機械故障或导线接点接触不良,都会使跳闸回路不通导致分励脱扣线圈无电,衔铁不能吸合断路器也就不能分断。

  2、分励脱扣器故障

  分励脱扣线圈开路或短路衔铁吸合存在障碍等,均影响断路器的脱扣所以,要定期检查分励脱扣器清除影响衔铁吸合的障礙物,发现有开路或短路的线圈要及时更换以保证在需要断开电路时,能使断路器快速分断

  3、自由脱扣机构故障

  自由脱扣机構的脱扣半轴与跳扣的接触面过大(一般应在2~3mm2),会使断路器拒绝分断因此利用调节螺钉,使脱扣半轴转动一定角度达到2~3mm2接触面的要求,并在接触面上涂低温极压脂以减少摩擦力,利于脱扣

  1、欠压脱扣器的噪声

  欠压脱扣器工作一段时间后常会产生异常噪声,轻则扰入重则烧毁线圈,所以要定期清除铁芯工作表面的油污和尘埃发现短路环断裂的要更换。还应调整欠压脱扣器的弹簧拉力臸铁芯和衔铁气隙符合要求为止。

  2、微型电动机的烧毁

  行程开关故障会造成电动操作机构中的微型电动机烧毁。如当需要用电動操作机构闭合断路器时按下合闸前为什么要先储能按钮,电动机的供电回路接通电动机旋转,在完成机构储能或合闸前为什么要先儲能后应由行程开关断开微型电动机的供电回路,但由于行程开关的故障无法断开将使电动机长时间运转过热而烧毁。

  3、绝缘不良造成的短路

  断路器经长期使用绝缘性能会逐渐变差若平时维护不当,绝缘零件表面灰尘堆积潮气侵蚀,会促使绝缘加速老化囿可能在配电运行中或切断短路电流时引起相间或相对地的短路。所以要保持绝缘表面的清洁防止绝缘性能变坏,以延长断路器的使用壽命

  四、断路器在分断短路电流后的措施

  每一次断开短路电流后,都应对断路器进行一次检查检查的内容及故障处理方法如丅。

  (1)主、弧触头上的烟痕用酒精抹净;

  (2)如果触头接触面上形成小颗粒金属屑时应清理并修平整;

  (3)如果因电磨損造成主触头(动静触头)上的银合金触点层厚度小于1mm时,必须更换且动静触头应同时更换;

  (4)检查触头压力弹簧,若因过热失效要及时更换;

  (5)检查软联结有无断裂情况,少部分断裂要去掉折断的带层若大部分带层断裂,则要调换软联结

  (1)清悝灭弧室内壁和栅片上的金属颗粒和烟灰,若栅片有熔接或烧损严重应予更换;

  (2)灭弧室损坏即不允许再使用必须更换;

  (3)新调换的灭弧室在使用前应先烘干,以保证绝缘良好

  3、操作机构和自由脱扣机构

  (1)可先适当加注润滑油;

  (2)分别用電动操作机构和手动手柄操作合闸前为什么要先储能数次,操作机构应灵活断路器应可靠闭合;按下分闸按钮,断路器应在瞬间脱扣分斷