这是多大的互感器电表读数,怎么读数

  • 先读电表读数再乘以互感器电表读数上标注的倍数,等于实际用电如:看互感器电表读数上的注明是600/5,就是乘以120倍电压表、电流表都是【直读】;电能表(电度表)是读数*电压变比*电流变比,常见的低压电能表因为没有电压互感器电表读数,所以是读数*电流变比
    全部

互感器电表读数如图所示,这种情況下,实际用电量应为电表的读数第乘以多少倍?


历史总积分:27145

我认为是40倍因为你过电流互感器电表读数只有一根。这个电流互感器电表读數穿过电线应为2匝才是100:5=20倍。一匝就是200:5=40倍所以实际用电量=电表行数*40所以上是我个人见解。

今天终于找到了厂家的电话,他们是这样解釋的:

1.这个互感器电表读数是100/5的,也就是一次电流超过100就会爆,所以40倍的说法是错误的

2.电流比和下面匝数的表格没有直接联系,表格只是提醒用户針对某个CT所对应的安装方式

3.按图所示,明显是安装方式错误(少了一圈),导致计量不准,至于这误差有多少,没有统计过,但如果是40倍,也就是200A的话肯定爆

我认为是40倍因为你过电流互感器电表读数只有一根。这个电流互感器电表读数穿过电线应为2匝才是100:5=20倍。一匝就是200:5=40倍所以实际鼡电量=电表行数*40所以上是我个人见解。


40倍是正确滴这个互感器电表读数一不小心就会看错!这也提醒啦我们做事情要认真