18的电机四级配多大380v接触器安装实图

18.5KW电机额定电流约等于37A。为今后維修需要选择380v接触器安装实图统一档次一般40A只能往上选不能往下,热继电器根据安装位置可选一般宜总电路计算选择有包括37A区域档次。导线10平方毫米

30KW电机,额定电流60A380v接触器安装实图选择最小60A,亦可以往上一档热继电器区域有60A档次。导线16平方毫米

电机没有正反向偠求,控制方式为自动控制:所需380v接触器安装实图3个主380v接触器安装实图、星型380v接触器安装实图以及三角380v接触器安装实图(如果有正反向增加主380v接触器安装实图一个并宜增加能耗制动)。时间继电器一个热继电器一个。为星三角转换期间防止星、三角380v接触器安装实图间的延时竞争宜在控制回路中增加中间继电器一个保证能使星型380v接触器安装实图完全脱开后,三角380v接触器安装实图吸合防止星、三角转换主回路短路的发生。


一.双重联锁的正反转控制的工作原理
将火线接进(FR),然后出来接入总停开关(SB3),出来一分为四条导线.
第一条导线接入正转的常开开关(SB1)出来再接入反转的常闭开关出来接入(KM2的常闭接線端)出来接入(KM1)线圈构成回路.
第二条导线接入(KM1交流380v接触器安装实图的常开接线端)出来再接入反转的常闭开关出来接入(KM2交流380v接触器安装实图的瑺闭接线端)出来接入(KM1)线圈构成了自锁正转和反锁反转的回路.
第三条导线接入反转的常开开关(SB2)出来再接入正转的常闭开关出来接入(KM1交流380v接触器安装实图的常闭接线端)出来接入(KM2)线圈构成回路.
第四条导线接入(KM2交流380v接触器安装实图的常开接线端)出来再接入正转的常闭开关出来接入(KM1交鋶380v接触器安装实图的常闭接线端)出来接入(KM2)线圈构成了自锁反转和反锁正转的回路.