作者:张世明&&&&浏览量:984
乌鲁木齐石化公司自备热电厂3号机组始建于1996年。汽轮机为1台哈尔滨汽轮机厂生产的50MW抽汽式凝汽器汽轮机。锅炉为1台哈尔滨锅炉有限责任公司生产的410t/h亚临界参数、切圆燃烧、自然循环汽包锅炉。控制系统为艾默生过程控制公司的ROSEMOUNT-FISHER系统。受当时计算机水平限制,该系统存在无操作记录、历史记录时间短、SOE采用单独的装置、软件组态难修改等缺陷。近年,DCS系统故障较多,并且一些配件已停产。2010年,DCS控制系统改造为艾默生过程控制公司的Ovation-XP版控制系统。
3号机组设计锅炉、汽机共2000余点,共配置5对控制器、4台操作站、1台工程师站、1台OPC服务器。DCS系统ControlIT控制站采用OCR400控制器,冗余配置,锅炉控制和汽机控制相互独立。通讯介质采用多模光纤,抗干扰能力强。系统实现了多台机组集中控制,极大地改善了机组运行环境,提高了热工自动化水平,便于热控设备的维护管理。
1 Ovation系统
Ovation系统集过程控制及企业管理信息技术为一体,采用高速度、高可靠性、高开放性的通信网络,具有多任务、多数据采集能力以及潜在的控制能力。Ovation系统利用分布式、全局型的相关数据库完成对系统的组态。全局分布式数据库将功能分散到多个可并行运行的独立站点,而非集中到一个中央处理器上,不会因其他事件的干扰而影响系统性能。
2 Ovation系统在热电厂的应用特点
2.1 热电厂机组实现集中管理
热电厂多个机组建于不同年代,控制室分布在厂区各个区域。电厂锅炉供汽系统采用母管制,受自备热电厂限制,锅炉与汽轮机同时检修的机会较少。不同机组之间的协调控制非常重要,直接影响到锅炉供汽品质及供电系统的稳定。为了实现不同机组集中管理,Ovation技术提供了两种方案:远程机柜作为独立的站点置于以太网中;远程机柜作为独立站点的附属设备。电厂远程机柜比较集中,因此采用第一种方式,利用多模光纤传递通讯信号,实现不同机组的集中管理。
2.2 系统硬件实现实时在线监控
Ovation控制系统由控制器、I/O卡件、操作站、工程师站、历史站、服务器、网络交换机、供电模块、通讯线路及光电转换器等设备组成。各硬件状态指示灯较多,维护人员巡检过程中很难发现故障点。Ovation技术利用操作站实时监控画面,对系统中的硬件及时、有效的监控,降低了维护人员的劳动强度。乌石化热电厂3号机组硬件监视画面如图1所示,
&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 图1 3号机组硬件监视画面
实线表示绿色主通讯线路正常;虚线表示黄色备用通讯线路正常;第一行实线框为工程师站、OPC服务器、操作站;第二行实线框代表绿色主控制器正常;第三行虚线框代表黄色备用控制器正常;第二行与第三行控制器上下互为冗余关系。
2.3 冗余配置提高系统的可靠性
3号机组由5对控制器组成,锅炉控制与汽机控制相互独立。控制器系统供电电源、CPU电源模块、I/O电源、I/O接口、以太网(Ethernet)网络、光电转换器、远程通讯光纤、操作站接口、服务器接口等采用冗余配置。当发生控制处理器故障、网络交换机故障、I/O接口故障、控制处理器的电源故障、控制处理器复位、网络部分断线时,控制系统均能实现无扰切换,并通过硬件监视画面实时报警。
2.4事故记录、分析功能
Ovation技术通过8个报警级别、不同声响,为运行人员提供安全操控警示。Ovation的SOE输入模件信号处理能力的精度及分辨率为0.125ms,完全满足DLT 774-2004 《火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程》对事故分辨率小于lms的要求。Ovation技术通过Developer Studio软件创建历史站,存储过程数据、报警、事件顺序记录和操作记录等。历史站可存储一年的历史数据,通过历史数据分析,可以准确的找到事故原因,提高运行人员的事故应急处理能力。
3 Ovation系统应用中出现的问题及解决方案
3.1 累积流量偏差大
运行中,锅炉工艺人员对除盐水和蒸汽之间的排污率进行计算,发现排污率为10%以上。经查,主给水流量长颈喷嘴设计参数为工作温度213℃,工作压力19.2MPa(表压)、流体密度864.75kg/m?;主蒸汽流量长颈喷嘴设计参数为工作温度540℃、工作压力9.81MPa、流体密度28.252kg/m?;DCS参数设置正确。查锅炉累积流量值,锅炉额定蒸汽量为410t/h,累计值超过450t/h。对累积流量组态检查,发现瞬时流量由t/h转换成t/s时,由于科学计数的原因出现累积量偏差。于是对流量累计公式中的DIVIDE、SUM、RSETSUM块进行更改。流量累积前将瞬时流量除以100,流量累积后再除以36,流量累积到25万t时,自动清零。也可以随时手动清零。累计流量组态如图2所示。组态更改后,锅炉汽水排污率为2%~3%。
&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 图2 累计流量组态
3.2 三取中逻辑块错误取值
乌石化热电厂3号炉炉膛负压监控由6台压力开关、3台变送器组成。6台压力开关中3台为炉膛压力高报警,3台为炉膛压力低报警。炉膛压力开关采取三取二的逻辑,用于锅炉MFT联锁保护。另外,3台炉膛压力变送器采取三取中的逻辑,用于运行人员监控参考值。当炉膛负压监控值超过报警值,分布在炉膛4个角的快速油枪投油稳燃。
运行中发现一变送器故障,快速油枪动作。经炉膛负压测量值曲线对比,发现一旦三个测量值中出现坏点,三取中便取坏点值。对三取中模块MEDIANSEL参数进行检查,CNCT参数必须设置为7,HMTR和LMTR项数值要大于模块通道坏质量判断值。I/O模块坏质量判断值为量程上下限的10%。炉膛负压量程为-200~+200,HMTR和LMTR项数值分别设置为+230和-230。经测试,如果三台变送器正常,逻辑为三取中;如果一台变送器故障,逻辑为两台正常变送器的平均值;如果两台变送器故障,逻辑为一台正常变送器值。
3.3 机炉两侧主蒸汽温度偏差
锅炉主蒸汽温度元件安装在锅炉集器联箱出口,汽机主蒸汽温度元件安装在汽轮机入口前端,两者相距60m左右,运行中经常出现汽机侧主蒸汽温度比锅炉侧主蒸汽温度高2~3℃。经检查,锅炉侧主蒸汽温度元件为K分度热电偶,汽机侧主蒸汽温度元件为E分度热电偶。机炉两侧管道直径为273mm,元件插入深度为150mm。汽机侧温度元件检定证书在600℃时需修正-1℃,锅炉侧温度元件检定证书在600℃时需修正+2℃。
DCS系统温度冷端补偿为自动补偿,共有3个冷端补偿测温点。受空调影响,其中TEMP1C点比TEMP7C点低2.1℃。对DCS系统I/O模块02-TE01和02-TE04两点硬件组态检查,发现两测点并未进行修正,且炉侧冷端补偿点选择TEMP1C点,机侧补偿点选择TEMP7C点。更改I/O模块02-TE01和02-TE04两点硬件组态,修正值选项Conversion coefficient 1分别设为+1.和-1.9195944,冷端补偿点选项CJ compensation name 全部选为TEMP7C点。3号炉机运行后,锅炉侧主蒸汽温度比汽机侧高1~3℃。
4 组态软件备份方法
西屋Ovation系统组态备份包括域控制器和数据库,由于并非单个项目文件,数据拷贝容易丢失系统文件,需采用正确的方法。
4.1备份域控制器
在域控制器,选择Start→Programs→Accessories→System Tools→B
出现向导窗口,选择Advance Mode;在Welcome Tab,选择Backup Wizard(Advance);选择Next;选择only backup the System State data;填写备份文件名,选择保存路径;选择Next;选择Finish,开始备份。
4.2备份数据库
4.2.1备份ORACLE数据库数据
在C盘中创建一个目录:BACKUP;打开DOS命令窗口:start---Run---cmd;
进入BACKUP目录:cd\BACKUP;执行命令:exp USERID=’sys/wdpf as sysdba’FILE =备份文件名 FULL=Y。
4.2.2备份文件系统数据
拷贝:c:\Ovptsvr 目录下的全部文件;拷贝:c:\WINDOWS\system32\drivers\etc 目录下的全部文件。
运行中累积流量偏差大、三取中模块逻辑取值错误及机炉两侧主蒸汽温度偏差问题都得到及时解决。操作站、工程师站、OPC服务器采用软逻辑狗进行版权保护,采用光盘镜像进行组态数据的备份,效果较好。
目前,乌石化热电厂3号炉机运行稳定。该系统综合性能配置较高,稳定性强,硬件故障率低。系统组态软件采用可视化编程,组态修改快捷、方便,满足仪表人员的维护需求。
收稿日期:
[1] 孙长生.DLT 774-2004 火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程2005
[2] 张林明.DLT 659-2006 火力发电厂分散控制系统验收测试规程 2006
[3] 国家电力公司.防止电力生产重大事故的二十五项重点要求 2000
[4] 印 江.热工控制仪表[M].北京:中国电力出版社,2006
[5] 杨庆柏.热工控制仪表[M].北京:中国电力出版社,2008君,已阅读到文档的结尾了呢~~
广告剩余8秒
文档加载中
ovation系统简介,ovation系统,ovation控制系统,ovation系统组态,ovation,ovation吉他,ovation轮胎,ovation1869,ovation软件,ovation官网
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
ovation系统简介
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口热工控制系统运行维护手册_百度百科
热工控制系统运行维护手册
《热工控制系统运行维护手册》是2008年7月中国电力出版社出版的图书,作者是华能国际电力股份有限公司。
热工控制系统运行维护手册内容简介
《热工控制系统运行维护手册:Ovation控制系统》为《热工控制系统运行维护手册》(Ovation控制系统),共4部分15章,主要内容是:①Ovation系统结构及软件,介绍Ovation系统概述、控制器、工作站、软件;②Ovation系统硬件,介绍Ovation硬件概述、I/O模块、I/O子系统;③Ovation系统组态与维护管理,介绍系统生成条件、备份、恢复、维护管理、故障处理;④Ovation系统故障码,介绍Ovation状态图概述、故障代码说明,并附监督管理标准和root-sw、backup-root-sw、pri-fanout-sw01、sec-fanout-sw01、ip-traffic-sw01等配置文件。
为了规范大容量、高参数汽轮发电机组的热工控制专业人员的运行操作、设备消缺、工作程序和检修工艺,避免热工人员操作过失而造成发电机组停运等事故的发生,从而影响着火力发电厂的安全、稳定和经济运行。因此,为了提升热工专业人员作业技能水平,华能国际电力股份有限公司组织编写一套《热工控制系统运行维护手册》,分Ovation控制系统、Symphony控制系统、T-XP控制系统、HACS5000控制系统四册。
《热工控制系统运行维护手册:Ovation控制系统》为专业工具书,实用性强,可作为全国大中型火力发电厂热工控制系统运行、维护、检修和试验等生产人员、工人和技术人员进行运行操作和维护检修等方面的工具书,也可作为大容量、高参数汽轮发电机组热工人员的岗位技能培训教材,同时适用于高等院校热工专业教学用书。
热工控制系统运行维护手册编辑推荐
华能国际电力股份有限公司深入贯彻人才强国政策的精神,坚持人才资源是第一资源的理念,不断加强人才队伍的建设。在改革开放的30年中,华能在引进、消化国外先进控制技术的基础上,通过自主创新,使火力发电机组的自动化水平不断提高,为我国电力行业热工控制自动化技术的发展作出了贡献。通过学习、消化和自主创新活动,培养和锻炼出了一大批热工专业的技术专家和技术骨干。
随着机组自动化水平的不断提高,对分散控制系统(DCS)的安全性和稳定性的要求也越来越高。从1989年华能南通电厂、华能上安电厂在国内最早全部采用DCS控制的350MW机组投产,到2007年底华能玉环电厂4×1000MW级超超临界机组投产,华能国际电力股份有限公司的热工专业队伍通过近20年的基建、改造和生产运行实践,对于各主流I)CS的工程设计、调试和应用运行、维护积累了丰富的经验。  为了使这些有价值的经验在以后的生产运行中充分发挥作用,提升火电机组的安全运行水平,更好地向社会提供优质的电能产品,华能国际电力股份有限公司总结华能各电厂多年来在不同类型控制系统运行、维护、检修、改造的经验,编写出一套《热工控制系统运行维护手册》,以供电力同行们参考。
热工控制系统运行维护手册图书目录
序  前言  第一部分 Ovatjon系统结构及软件  第一章 Owation分散控制系统概述  第一节 系统概述  第二节 Ovation系统网络特点  第三节 网络结构形式  第四节 网络设备功能  第五节 Ovation系统网络数据流  第二章 控制器  第一节 控制器概述  第二节 控制器硬件组成  第三节 控制器标准功能  第四节 控制器能力  第五节 控制器数据流程  第六节 控制器故障切换  第七节 控制器供电系统  第八节 控制器接地系统  第三章 工作站  第一节 概述  第二节 工作站类型及硬件组成  第三节 操作员站  第四节 工程师站  第五节 历史站  第六节 Ovation(LOG)记录服务器  第四章 系统软件  第一节 I/O组态工具  第二节 点生成器  第三节 安全建立器  第四节 任务下载工具  第五节 控制图建立器  第六节 工程图建立器  第七节 点组建立器  第八节 系统初始化工具  第二部分 Ovation系统硬件  第五章 Ovation系统硬件概述  第一节 概述  第二节 名词解释  第六章 I/O模块  第一节 概述  第二节 I/O模块简介  第三节 I/O模块类型  第四节 Ovation模块选择  第五节 Ovation模块安装  第六节 Ovation I/O模块-般技术规范  第七章 I/O子系统  第一节 概述  第二节 常用I/O卡件简介  第三部分 Ovation系统组态与维护管理  第八章 系统生成应具备的条件  第一节 系统接地检查  第二节 系统电源检查  第三节 控制器检查  第四节 分支检查  第五节 网络检查  第九章 系统组态  第一节 服务器组态  第二节 历史站组态  第三节 操作员站组态  第四节 交换机组态  第五节 控制器组态  第十章 系统备份  第一节 何时需要备份  第二节 备份系统数据方法  第三节 使用OCBT备份系统  第四节 使用设置窗口  第五节 使用命令行备份系统  第六节 备份历史站  第七节 数据库备份  第八节 备份Control Builder(CB)图  第九节 打印机备份  第十节 备份数据链接文件  第十一节 备份第三方软件许可信息  第十一章 系统恢复  第一节 概述  第二节 重新装载服务器  第三节 重新装载所有站  第四节 重新装载历史站  第五节 重新装载Power tools数据库文件  第六节 重新装载全部数据库  第七节 重新装载部分数据库  第八节 重新装载CB图  第十二章 系统维护与管理  第一节 系统维护原则  第二节 系统点强制原则  第三节 系统文档维护管理  第十三章 故障处理  第一节 控制器故障处理  第二节 控制器主要卡件故障处理  第三节 其他相关问题处理  第四部分 Ovation系统故障码  第十四章 0wation系统状态图概述  第一节 系统状态图功能  第二节 各种故障代码说明  第三节 故障查找方法  第十五章 故障代码参考说明  第一节 故障码66-DPU故障/MAC故障  第二节 故障码129-QLC或Ovation LC故障  第三节 故障码157-OPC客户映射故障  第四节 故障码170-SHc失败故障  第五节 故障码171-sHC初始化故障  第六节 故障码175-服务器故障  第七节 故障码176-操作员站故障  第八节 故障码177-历史记录系统故障  第九节 故障码180-日志服务器故障  第十节 故障码190-数据链路服务器故障  附录一 华能大连电厂计算机系统监督管理标准  附录二 root-SW配置文件  附录三 backup-root-sw配置文件  附录四 pri-fanotlt-sw01配置文件  附录五 sec-fanotlt-sw01配置文件  附录六 ip-traffic-sw01配置文件