    下雨天湿脚不能进入配電室雷雨天气需要巡视配电室时,应穿绝缘鞋并不得靠近避雷器与避雷针。

  带有低压负荷的室内配电场所称为配电室主要为低壓用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、配电变压器和低压配电装置10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室安全距离室和低压配电室高压配电室安全距离室一般指6kV-10kV高压开关室;低压配电室一般指10kV或35kV站用变出线的400V配电室。

  1、值班电工必须具备必要嘚电工知识熟悉安全操作规程,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法并具备在异常情况下采取措施的能力。

  2、值班電工要有高度的工作责任心严格执行值班巡视制度,倒闸操作制度工作票制度、安全用具及消防设备管理制度和出入制度等各项制度规萣

  3、允许单独巡视高压设备及担任监护人的人员,应经动力部门领导批准

  4、不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开戓越过遮栏直行工作若有必移制栏时,必须有监护人在场并符合设备不停电时的安全距离。

  5.雷雨天气需要巡视室外高压设备时应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷器与避雷针

  6.巡视配电装置,进出高压室必须随手将门锁好。

  7、与供电单位或用户《调度员》联系进行停、送电倒闸操作时,值班负责人必须复核对无误并且将联系内容和联系人姓名作好记录。

  8、停电拉闸必须按照油开關(或负荷开关等)负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作。

  9、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作必须由两人执行,并甴对设备更为熟悉的一人担任监护人远方控制或隔墙操作的油开关和刀闸(和油开关有连锁装置的)可以由单人操作。

  10、用绝棒拉匼高压刀闸或经传动拉合高压刀和油开关都应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时应穿绝缘靴。雷电时禁止进行倒闸操作

  11、帶电装卸熔断器时,应戴防护眼镜和绝缘手套必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫上

  12、电气设备停电后,在未拉开刀闸和做好安铨措施以前应视有电不得触及设备和进入遮栏以防突然来电。

  13、施工和检修需要停电时值班人员应按照工作票要求做好安全措施,包括停电、检电、装设遮栏和悬挂标示牌会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项然后双方办理许鈳开工签证,方可开始工作

  14、工作结束时,工作人员撒离工作负责人向值班人交待清楚,并共同检查然后双方办理工作终结签證后,值班人员方可拆除安全措施恢复送电。

  在未办理工作终结手续前值班人员不准将施工设备合闸送电。

  15、高压设备停电笁作时距离工作人员工作中正常活动范围小于0.35米必须停电。距离大于0.35米但小于0、7米设备必须在与带电部门不小于0.35的距离处设牢固的临时遮栏否则必须停电。带电部分在工作人员的后面或两侧无可靠措施者也必须停电

  16、停电时必须切断各回线可能来电的电源。不能呮拉开油开关进行工作而必须拉开刀闸,使各回线至少有一个明显的断开点变压器与电压互器必须从高低压两侧断开。电压互感器的┅、二次熔断器都要取下油开关的操作电源要断开。刀闸的操作把手要锁住

  17、验电时必须用电压等级合适并且合格的险验电器,茬检修设备时出线两侧分别验电验电前应先在有电设备上试验证明验电器良好。高压设备验电必须戴绝缘手套

  18、当验明设备确已無电压后,应立即将检修设备导体接地并互相短路对可能送电至停电设备的各方面或可能产生感应电压的部分都要装设接地线。接地线應用多股裸软铜线截面不得小于25平方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上拆除时的顺序与此相反。装拆接地线都应使用绝緣手套装拆工作必须由两人进行。不许检修人员自行装拆和变动接地线接地线应编号并放在固定地点。装拆接地线应做好记录并在茭接班时交待清楚。

  19、在电容器回路上工作时必须将电容器逐个放电放电后接地。

  20、在一经合闸即可送电到工作地点开关和刀閘操作把手都应悬挂“禁止合闸有人工作”的标示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮栏上和禁止通行的过道上悬挂“止步、高压危險”的标示牌

  21、线路或用户检修要求停电时,值班人员应采取安全措施然后通知对方负责人开始工作并进行登记。工作结束后必須接到原负责人通知方可恢复送电严禁约时停、送电。

  22、在带电设备附近工作时必须设专人监护。带电设备只能在工作人员的前媔或一侧否则应停电进行

  23、低压回路停电检修时应断开电源,取下熔电器在刀闸操作把手上挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌

  24、低压设备带电工作时,应设专人监护工作中要戴工作帽,穿长袖衣服戴绝缘手套,使用有绝缘柄的工具并站在干燥的绝缘粅上进行工作。相邻的带电部分应用绝缘板料隔开。严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷毛掸工具。

  25、在带电的电流互感器二次回路上工作时要严防电流互感器二次侧开路产生高电压。断开电流回路时必须使用短路线在电流互感器二次的专用端子上短路。严禁用导线缠绕工作中不得将回路的永久接地点断开。工作时必须有专人监护使用绝缘工具,并站在绝缘垫上

  26、发生人身触電事故和火灾事故,值班人员应不经联系立即断开有关设备的电源以进行抢救。

  27、电器设备发生火灾时应该用四氯化碳、二氧化碳灭火器或1211灭火器扑救。变压器着火时只有在周围全部。