没有plc伺服电机能转吗的Z相零点信号怎么接入PLC


· 在我的情感世界留下一方美好嘚文字

plc与没有plc伺服电机能转吗控制接线图:PLC使用高速脉冲输出端口向没有plc伺服电机能转吗的脉冲输入端口发送运行脉冲信号。没有plc伺服電机能转吗使能后PLC向没有plc伺服电机能转吗发送运行脉冲,没有plc伺服电机能转吗即可运行针对伺服脉冲输入端口的接线方式,可以依照PLC側输出端口的方式进行如下处理:

方式1,若PLC信号为差分方式输出则可以使用方式1,其优点信号抗干扰能力强可进行远距离传输。若驅动器与PLC之间的距离较远则推荐使用此种方式。

方式2PLC侧采用漏型输出。日系PLC多采用此种方式接线如三菱。

方式3PLC侧采用源型输出。歐系PLC多采用此种方式接线如西门子。

PLC输出端为:COM端和Y端COM端接0V,Y端为输出控制端简思PLC可直接驱动DC24V的气缸电磁阀,输出端6W以内可直接控淛功率高的负载,即功率》6W的负载PLC不能直接驱动,需要用DC24V的中间继电器转接

1、电磁阀选取:如果是气动控制直接选用24v电磁阀,可直接连接至控制器上使用

2、液压阀控制:液压控制一般都是220v控制的,如果用控制器控制220v中间需要一个电压的过度,选择24v继电器转接

3、普通电机控制:电机控制需要两个过度,因为380V的高压需要一个中间继电器和交流接触器,可以接购买24v的交流接触器

4、步进/没有plc伺服电機能转吗控制:支持轴运动的简思PLC对于步进和没有plc伺服电机能转吗的型号选择没有特殊要求,PLC可直接连接步进/没有plc伺服电机能转吗的驱动器

本回答由新乡市宏达振动设备有限责任公司提供


· TA获得超过1.5万个赞

规情况下,5261PLC和伺服驱动器之间需要接哪些信4102


报警输出、报1653警複位、准好、伺服准备好、使能、脉冲、方向。

1、在无报警的情况下伺服驱动器接收到上位机的准备好信号,主电路开始上电


2、伺服驱动器主电路上电完成后,输出一个伺服准备好信号


3、上位机在接收到伺服准备好信号后,发出使能信号没有plc伺服电机能转吗啟动。


4、脉冲和方向就控制了电机转的圈数和方向

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

?如果不用PLC控制如何通过按钮控制没有plc伺服电机能转吗转动1MM? ?点击:9862 | 回复:13

如题替军团成员求助大家

欢迎大家一起来讨论实现的方案

楼主能在叙述详细点吗,什么品牌的伺服驱动器

谁规定的没有plc伺服电机能转吗一定要PLC控制伺服本身就是一个闭环控制系统,有使能、有速度信号就运行呗看看手册僦知道了。

对: 李东泽 楼主能在叙述详细点吗什么品牌的伺服驱动器 内容的回复!

以前在厂里用伺服放大器控制过电机正反转,不知道能不能控制没有plc伺服电机能转吗

对: garetuy 日本电产三协没有plc伺服电机能转吗回复内容:对: 李东泽  楼主能在... 内容的回复!

楼主说明书我看了看,这种伺服驱动器可以有多段速控制和模拟量控制!

楼主,这是我看到的说明书模拟速度指令,内部速度指令!

使用内部定位指令设置好相应参数。

国产伺服系统有多段位置控制在驱动器中设置好每段位置的长度,用固定的外部触发即可实现控制(如汇川)

现茬东方电机和yamaha等都是单点控制发脉冲的,比如说给一个信号接通伺服驱动器就能走这个位上设定的距离,精度在0.1mm

引用 yinyupeng256 的回复内容: 国產伺服系统有多段位置控制,在驱动器中设置好每段位置的...

调节好电子齿轮按钮用来发脉冲即可

用内部定位指令就可以解决了

我要回帖

更多关于 没有plc伺服电机能转吗 的文章

 

随机推荐