ERR07/err07 恒速过电压/E07.00 恒速过电壓/过压驱动板坏驱动板坏母线电容/电解电容坏控制板坏外围器件坏电机坏制动单元坏外围负载异常继电器/接触器坏/继电器板/接触器电源板壞电网电压异常制动电阻坏

CANOPEN通讯故障/E16.11 CANOPEN 通讯超时/E16.12 CANOPEN 配置的PDO 映 射与实际通信映射不一致通讯线坏接线错误终端电阻连接错误/未拨终端电阻参数设置不合理

接线错误外围器件坏电机坏整流模块坏电网电压异常参数设置不合理排线坏或没插紧霍尔坏

err10/ERR10 变频器显示E09过载/E10.00 变频器显示E09过载其他接线错误电机坏/电机堵转PG卡故障

参数设置不合理选型小/负载重

ERR09/err09  欠压故障/E09.00 欠压故障控制板坏继电器/接触器坏/继电器板/接触器电源板坏整流坏驅动板/电源板坏缓冲电阻/缓冲电阻板坏电网电压异常

ERR06/err06 减速过电压/E06.00 减速过电压/过压驱动板坏母线电容/电解电容坏控制板坏接线错误电机坏制動单元坏外围负载异常继电器/接触器坏/继电器板/接触器电源板坏

电网电压异常制动电阻坏

此页面服务由第三方为您提供交易前请仔细核對商家真实资质,勿信夸张宣传和承诺勿轻易相信预付定金、汇款等交易方式

免责声明:以上所展示的信息由第三方会员自行提供,内容嘚真实性、准确性和合法性由发布会员负 责,请您在选择服务时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息,百修網 对此不承担任何责任;百修网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商 解决页面上带有"企业认证"字样的为企业营业执照认证维修点,带有"实名认证"字样的为个人师傅 身份证认证维修点,"金牌会员"和"认证会员"只是拥有百修网上信息发布及排名规则區别;对于信息 中出现"品牌"+"售后""授权""官方"等字样属于维修服务商自行行为,我们无法判别其是否拥有相关对 应资质,无法对其真实性、合法性等進行审查,也未以任何形式参与服务商的任何服务环节,故不承担 任何法律责任

三菱vrv空调1c故障

大金FTY系列分体式空調器故障代码 故障代码故障原因 A6风扇系统故障风扇电机有问题 C4室外管温热敏电阻有故障 C9室外微风热敏电阻有故障 U4室内机与室外控制线接觸不良或接错 U5室内机与遥控器接触不良 E5过载可压缩机超负荷运行 E3高压过高使压力断开保护 H3高压控制器本身有故障 H9室外温度本身有问题 J6热交換器的感温器有故障 P3电气箱内的感温器有故障 以上代码适用于FTY223C,FTY353CFTY453C,FTY603C等机型该机实现自动诊断故障功能的操作步骤是:当按动空调器选擇运行方式时,则按下“时间”键3秒钟以上空调器自动进入故障诊断测试状态,再按下异常信号检测键如果存在故障,故障代码将出現在液晶板的温度显示屏上 大金FVT-(125)(71)B系列柜式 LED-ALED-BLED-1LDE-2LED-10故障内容 (绿色)(绿色)(红色)(红色)(红色) 室内主控制板闪亮闪亮灭灭灭室内正常,检查室外机 闪亮---闪亮系统设置故 正常----室内机主控制板故障 灭----电源线以室内机故障 室外主控制板闪亮 灭闪亮-电源相序不对 闪亮閃亮-传感器故障 闪亮灭-室外机保护器损坏 该机是通过室内外电路板上各一绿二红故障灯与面板上一红灯点亮,提示故障范围正常状态绿燈闪,红灯全灭出现故障时能记忆保存,排除故障后关断电源20秒以上否则二次送电后故障灯将一直显示。 大金家用变频空调系列 内机型号FTX45HV1LCFTX45HAV1LC,FTX45GV1LCFTX52GAV1LC。 CT异常 H9 外温传感异常 ,J3 高压热敏异常 J4 系统异常 ,J5 外低压热敏异常 J6 外热交换传感异常 , J9 外气体管道热敏异常 L4 外风机温度高 ,L5 输出过电流 P3 电箱温度传感异常 ,P4 外管温异常 大金空调故障代码 A1 室内P板不良 A3 排水水位异常 A5 室内防止结冰保护 A6 室内风扇电机异常 AJ 能力设萣不良 C4 室内热交换热敏电阻异常 C5 室内热交换热敏电阻异常 C9 室内室温热敏电阻异常 EO 室外保护装置动作 E3 高压压力异常 E4 低压压力异常 E5 OL动作 F3 排气温喥过高 E6 压缩机启动不良 E7 室外风扇电机异常 H3 高压压力开关异常 H4 低压压力开关异常 H8 CT异常 H9 室外温度热敏电阻异常 J3 室外排气热敏电阻异常 J2 电流传感器故障.原因:1电流传感器故障,2室外PC板故障. J4 室外低压饱和温度热敏电阻异常 J5 室外吸入管温度热敏电阻异常 J6 室外热交换热敏电阻异常 J9 室外气体管噵温度热敏电阻异常 L4 放热风扇温度上升 L5 室外输出过电流 P3 室外电葙温度热敏电阻异常 P4 室外散热片热敏电阻异常 U1 电源反相 U2 电源异常 U4 室内机到室外机信号传送异常 U5 室内机到控制器信号传送异常 UA 现场设定不良 UC 集中控制器地址重复 UF 室内到室外错误接线 A7室内机:摆动挡板马达故障

三菱VRV空调內机控制面板显示代码E09是什么意思

有故障了E09就是该故障的代码,根据空调说明书就能查到该代码所表示的故障范围了,你可以了解一丅的如果你没有相关的处理能力的,再找售后上门处理即可

三菱电机VRV空调维修手册

三菱电机中央空调带分支箱安装调试说明书可以百喥文库下载。空调安装: 1、确定内、外机位置后立即安装好内机挂板,待外机与内机挂板安装牢固以后再把连接管捋平直,查看管道昰否有弯瘪现象;接下来应检查两端喇叭口是否有裂纹如有裂纹,应重新扩口否则会漏氟。最后检查控制线是否有短路、断路现象,茬确定管路、控制线、出水管良好后把它们绑扎在一起并将连接管口密封好。过墙时应两个人在墙内、外配合缓慢穿出避免拉伤;连接恏管道与内、外机,并接好控制线 2、排除管道和内机中的空气。 (1)把连接好的外机接头拧紧(细)用专用扳手松开截止阀门的阀杆1圈左右; (2)听箌外机接头(粗)吱吱响声,30 秒左右用钣手拧紧(粗)接头; (3)松开(粗)管上戴止阀门的阀杆; (4)彻底松开(细)管上截止阀门的阀杆。这时空凋器排空结束 3、用洗涤剂进行检漏,仔细观察每一个接头有无气泡冒出验明系统确无泄漏后,旋紧阀门保险帽即可开机试运行。空调调试: 1、空调器安装完毕应辅设独立的空调器使用电源线路,家用分体式空凋的电源线一般有ф1.5-2(mm)2三股铜芯线插座为 220V、15A规格。 2、通电前位查一下电压再用遥控器启动运行。室外机工作以后检查运行电流是否与铭牌标注相一致,如小于铭牌标注的电流可视为氟利昂量少不急于加氟,可继续观察管道接头处的结露或结霜情况 3、任何一台分体空调器正常运行应符合下列条件: (l)低压压力4.9kg/cm2-5.4kg/cm2; (2)连接管只能结露,不能结霜; (3)运行電流与铭牌标注的是不相一致; (4)内机出风口温度符合要求即夏天(12一16)℃;冬天(35-40)℃。室内温度夏天25-28℃,冬天(18-23)℃

三菱重工vRv中央空调故障代码

故障代码故障内容维修措施

39排气管传感器断线,接头接触不良压缩机排气管传感器异常

38室外温度传感器断线接头接触不良室外环境传感器異常

37室外热交液管传感器断线,接头连接不良室外热交液管传感器异常

5串行传送错误保护接入电源最初10秒1次或其他时间持续7分35秒±2秒3次檢测出室内外通信异常时

35制冷高压、保护控制室外热交液管传感器测得温度异常,压缩机停止、降低或保持频率等

36在运行中为防止压缩机過热、冷媒劣化、冷冻机油劣化、压缩机电机卷线烧损等压缩机过热保护

42防止室外有过大电流流过电流切断、过电流保护

47有源滤波电压异瑺有源滤波电压异常

48室外风扇电机异常室外风扇电机在运行中持续30秒以上的75rpm以下停止变频器显示E09及风扇电机输出

51功率晶体管故障功率晶體管故障室外

57冷冻循环系统保护冷冻循环系统保护

58变频器显示E09电流传感器检测出变频器显示E09的输入电流值过高变频器显示E09电流传感器值≥設定值+3A,持续3秒压缩机停止、降低或保持频率等;电流传感器值<设定值-0.5A,持续1分钟保护控制解除;

运行初期励磁中的电机电流值为1A鉯下时,电源接通后20分内室外机的保护控制使压缩机强制停止3次时电源接通5秒后检查DC电压异常不足210V时

60卡缸压缩机电机运行后,检测出脱室外

三菱重工e09空调故障代码是什么问题

故障名称:运转开关误动作

故障原因:选择开关或室内主控制板损坏

1、检查机体内的手动拨动开关昰否故障或接触不良

2、主控制电路板损坏,需更换

三菱重工vRv中央空调故障代码、三菱空调vrv故障代码,就介绍到这里啦!感谢大家的阅讀!希望能够对大家有所帮助!

电梯有很多品牌的电梯电梯主板可能大多数都是默纳克的,你是施塔德电梯的维修人员当电梯出现故障的时候,你需要看清楚变频器显示E09、主板品牌及型号找对应嘚故障代码资料,如果是默纳克系统你就找对应的默纳克电梯故障代码就可以了,为了可以帮助你快速解决施塔德电梯的故障问题下媔是diantijob小编整理的关于施塔德电梯默纳克系统故障代码,希望对你有帮助!

施塔德电梯默纳克3000系统常见故障代码及处理方法

 E01:逆变单元保护

1.主回路输出接地或短路;

4.控制器内部连线松动;

1.排除接线等外部问题;

2.加电抗器或输出滤波器;

3.检查风道与风扇是否正常;

4.请与代理商或厂家联系;

1.主囙路输出接地或短路;

2.电机是否进行了参数调谐;

4.编码器信号不正确;

5.UPS运行反馈信号是否正常;

1.检查变频器显示E09输出侧运行接触器是否正常;

2.检查動力线是否有表层破损,是否有对地短路的可能性连线是否牢靠;

3.检查电机侧接线端是否有铜丝搭地;

4.检查电机内部是否短路或搭地;

5.检查封煋接触器是否造成变频器显示E09输出短路;

6.检查电机参数是否与铭牌相符;

7.重新进行电机参数自学习;

8.检查抱闸报故障前是否持续张开;

9.检查是否有機械上的卡死;

10.检查平衡系数是否正确;

11.检查编码器相关接线是否正确可靠。异步电机可尝试开环运行比较电流,

以判断编码器是否工作正瑺;

12.检查编码器每转脉冲数设定是否正确;

13.检查编码器信号是否受干扰;检查编码器走线是否独立穿管走线距离是否过长;

14.检查编码器安装是否鈳靠,旋转轴是否与电机轴连接牢靠高速运行中是否平稳;

15.检查在非UPS运行的状态下,是否UPS反馈是否有效了;(E02)

1.主回路输出接地或短路;

2.电机是否進行了参数调谐;

5.编码器信号不正确;

1.检查变频器显示E09输出侧运行接触器是否正常;

2.检查动力线是否有表层破损,是否有对地短路的可能性連线是否牢靠;

3.检查电机侧接线端是否有铜丝搭地;

4.检查电机内部是否短路或搭地;

5.检查封星接触器是否造成变频器显示E09输出短路;

6.检查电机参数昰否与铭牌相符;

7.重新进行电机参数自学习;

8.检查抱闸报故障前是否持续张开;

9.检查是否有机械上的卡死;

10.检查平衡系数是否正确;

11.检查编码器相关接线是否正确可靠。异步电机可尝试开环运行比较电流,以判断编码器是否工作正常;

12.检查编码器每转脉冲数设定是否正确;

13.检查编码器信號是否受干扰;检查编码器走线是否独立穿管走线距离是否过长;屏蔽层是否单端接地;

14.检查编码器安装是否可靠,旋转轴是否与电机轴连接牢靠高速运行中是否平稳;

15.检查在非UPS运行的状态下,是否UPS反馈是否有效了;(E02)

1.主回路输出接地或短路;

2.电机是否进行了参数调谐;

4.旋转编码器干扰夶;

1.检查变频器显示E09输出侧运行接触器是否正常;

2.检查动力线是否有表层破损,是否有对地短路的可能性连线是否牢靠;

3.检查电机侧接线端昰否有铜丝搭地;

4.检查电机内部是否短路或搭地;

5.检查封星接触器是否造成变频器显示E09输出短路;

6.检查电机参数是否与铭牌相符;

7.重新进行电机参數自学习;

8.检查抱闸报故障前是否持续张开;

9.检查是否有机械上的卡死;

10.检查平衡系数是否正确;

11.检查编码器相关接线是否正确可靠。

异步电机可嘗试开环运行比较电流,以判断编码器是否工作正常;

12.检查编码器每转脉冲数设定是否正确;

13.检查编码器信号是否受干扰;检查编码器走线是否独立穿管走线距离是否过长;

14.检查编码器安装是否可靠,旋转轴是否与电机轴连接牢靠高速运行中是否平稳;

15.检查在非UPS运行的状态下,昰否UPS反馈是否有效了;(E02)

3.制动电阻选择偏大或制动单元异常;

1.调整输入电压;观察母线电压是否正常,运行中是否上升太快;

3.选择合适制动电阻;参照第三章制动电阻推荐参数表观察是否阻值过大;

4.检查制动电阻接线是否有破损是否有搭地现象,接线是否牢靠;

2.制动电阻选择偏大或制動单元异常;

1.调整输入电压;观察母线电压是否正常,运行中是否上升太快;

3.选择合适制动电阻;参照第三章制动电阻推荐参数表观察是否阻值过夶;

4.检查制动电阻接线是否有破损是否有搭地现象,接线是否牢靠;

2.制动电阻选择偏大或制动单元异常;

1.调整输入电压;观察母线电压是否正瑺,运行中是否上升太快;

3.选择合适制动电阻;参照第三章制动电阻推荐参数表观察是否阻值过大;

4.检查制动电阻接线是否有破损是否有搭地現象,接线是否牢靠;

故障原因: 设置的维保时间到

故障解决方案:停电重新开始也可进入F9-13进行设置取消

1.输入电源瞬间停电;

1.排除外部电源问題;检查是否有运行中电源断开的情况;

2.检查所有电源输入线接线桩头是否连接牢靠;

3.请与代理商或厂家联系;

3.编码器反馈信号是否正常;

4.电机参数昰否正确;

1.检查抱闸回路,供电电源;

3.检查编码器反馈信号及设定是否正确同步电机编码器初始角度是否正确;

4.检查电机相关参数,并调谐;

5.检查电机相关动力线;(参见E02处理方法)

1.调整参数可保持FC-02为默认值;

1.检查输入侧三项电源是否平衡,电源电压是否正常调整输入电源;

2.请与代理商戓厂家联系;

1.主回路输出接线松动;

2.检查输出侧接触器是否正常;

4.检查变频器显示E09的安装空间距离是否符合第三章要求;

2.力矩偏差过大故障:

3.速度偏差过大报警,反馈速度大于电机额定速度的25%

2.正余玄编码器故障和E17、E20、E38差不多,都是编码器信号干扰或异常!

 E17:编码器信号校验异常

对於1387编码器对编码器信号进行校验,信号异常

1.检查编码器是否正常;

2.检查编码器接线是否可靠正常;

4.检查pg卡连线是否正确;

5.控制柜和主机接地是否良好;

 E18:电流检测故障

请与代理商或厂家联系;

1.电机无法正常运转;

3.同步机旋转编码器异常;

1.正确输入电机参数;

2.检查 电机引线及输出侧接触器是否缺相;

3.检查旋转编码器接线,确认每转脉冲数设置正确;

4.不带载调谐的时候检查抱闸是否张开;

5.同步机带载调谐时是否没有完成调谐即松开了检修运行按钮;

E20:旋转编码器故障

1.旋转编码器型号是否匹配;

2.旋转编码器连线错误;

3.低速时电流持续很大;

4.电机转速F1-05设置错误

1.同步机F1-00是否设萣正确;

3.UVW类型编码器,在电机调谐和停机状态下报ERR20

请使用万用表检查PG卡提供的编码器电源是否正常。

测量U+(红表笔)与U-(黑表笔)的电压差V+(红表筆)与V-(黑表笔)

的电压差,W+(红表笔)与W-(黑表笔)的电压差确定编码器是否正常;

4.检查运行中是否有机械上的卡死;

5.检查运行中抱闸是否已打开或抱闸開关是否动作;

6.检查三项电源变压器及直流110V电压是否正常

7.检查电机转速F1-05的设置是否正确

8.设定编码器故障时检测的时间,在电梯开始非零速运荇后间隔F1-13设定的时间开始检测是否收到编码器信号如无脉冲信号输入,则提示E20 码盘故障小于0.5s,检测功能无效

平层、门区信号粘连或鍺断开

1.请检查平层、门区感应器是否工作正常;

2.检查平层插板安装的垂直度与深度;

3.检查主控制板输入点;

检查动力线或者与厂家联系;

E28:设置了時间限制

E29:同步机封星接触器反馈异常

同步机自锁接触器反馈异常

1.检查接触器反馈触点与主控板参数设定是否一致(常开,常闭);

2.检查主控板輸出端指示灯与接触器动作是否一致;

3.检查接触器动作后相对应的反馈触点是否动作,主控板对应反馈输入点动作是否正确;

4.检查封星接触器与主控板输出特性是否一致;

5.检查封星接触器线圈电路;

1.电梯自动运行时旋转编码器反馈的位置有偏差;

2.电梯自动运行时,平层信号断开或粘连;

3.钢丝打滑或电机堵转;

1.检查平层感应器是否在非平层区域是否会误动作;

2.检查平层信号线连接是否可靠是否有可能搭地,或者与其他信號短接;

3.确认旋转编码器使用是否正确;走线是否独立穿管;屏蔽层是否单端接地;

4.检查编码器安装是否到位;

DPRAM读写出现异常

请与代理商或厂家联系更换控制板

1.检查主控板短接片J9、J10短接片是否只有J9右边两个针脚短接;

2.请与代理商或厂家联系,更换控制板;

1.电梯实际运行速度超过电梯最大運行速度的1.15倍;

2.低速运行时速度超过设定的1.2倍;

3.电梯自动运行时检修开关动作;

1.确认旋转编码器使用是否正确;

2.检查电机铭牌参数设定;

3.重新进行電机调谐;

4.检查检修开关及信号线;

控制板冗余判断,逻辑异常

请与代理商或厂家联系更换控制板

E35:井道自学习数据异常

1.启动时不在最底层;

2.連续运行超过45秒无平层信号输入;

4.测量过程的最大层站数与设定值不一致;

5.楼层脉冲记录异常;

6.电梯自学习时系统不是检修状态;

运行接触器未吸囷既报35号故障检查:

1.下一极强迫减速是否有效;

3.检修开关是否能在检修状态并够检修运行;

运行接触器刚吸和即报35故障:

检查检修开关是否在檢修状态,如果不是检修状态立刻报35故障;(老版本)

遇到第一个平层位置时报35故障:

1.F4-03上行时是否增加下行减小,如果不是请调换主控板PGA、PGB;

2.岼层感应器常开常闭设定错误;

3.平层感应器信号有闪动,请检查插板是否安装到位;

运行过程中报35故障:

1.检查运行是否超时运行时间超过时間保护F9-02,仍没有收到平曾信号

2.学到的楼层距离小于50cm立刻报故障。此种情况请检查这一层的插板安装,

3.最大楼层F6-00设定太小与实际不符;運行到顶层:

E36:运行接触器反馈异常

1.在抱闸打开时,运行接触器没有吸合;

2.电梯运行中连续1S以上接触器反馈信号丢失;

3.接触器反馈信号粘连;

4.接触器闭合以后没有反馈信号;

1.检查接触器反馈触点动作是否正常;

2.检查接触器反馈触点与主控板参数设定是否一致(常开、常闭);

3.检查电梯一体囮控制器的输出线U、V、W是否连接正常;

4.检查接触器控制电路电源是否正常;

E37:抱闸接触器反馈异常

抱闸输出与反馈信号不一致

1.检查抱闸线圈及反馈触点是否正确;

2.确认反馈触点的信号特征(常开、常闭);

3.检查抱闸线圈控制电路电源是否正常;

4 . 如果一切检查都正常的话,

可将F5中代码参数为39嘚代码改为00

既可去掉包闸检测功能。

E38:控制器旋转编码器信号异常

1.电梯自动运行时无旋转编码器脉冲输入;

2.电梯自动运行时,输入的旋轉编码器信号方向不对;

3.距离控制下设定为开环运行(F0-00);

1.确认旋转编码器使用是否正确;

2.更换旋转编码器的A、B相;

3.检查F0-00的设定修改为闭环控制;

4.检查系统接地与信号接地是否可靠;

5.检查编码器与PG卡之间线路是否正确;

6.检查F2-10的设定,方向与脉冲数的增减是否相符;

7.检查一下抱闸是否正常

电机过熱继电器输入有效

1.检查电机是否使用正确电机是否损坏;

2.改善电机的散热条件;

1.电梯速度太低或楼层高度太大;

2.电梯使用时间过长,需要维修保养;

1.检查安全回路各开关查看其状态;

2.检查外部供电是否正确;

3.检查安全回路接触器动作是否正确;

4.检查安全回路接触器反馈触点信号特征(常開、常闭);

E42:运行中门锁断开

电梯运行过程中,门锁回路反馈断开

1.检查厅轿门锁是否接触正常;

2.检查门锁接触器动作是否正常;

3.检查门锁接触器反馈点信号特征(常开、常闭);

4.检查外围供电是否正常;

E43:运行中上限位信号断开

电梯向上运行过程中,上限位信号断开

1.检查上限位信号特征(瑺开、常闭);

2.检查上限位开关是否接触正常;

3.限位开关安装偏低正常运行至底层也会动作;

E44:运行中下限位信号断开

电梯向下运行过程中,下限位信号断开

1.检查下限位信号特征(常开、常闭);

2.检查下限位开关是否接触正常;

3.限位开关安装偏低正常运行至底层也会动作;

E45:上下减速开关斷开

停机时,上、下1级减速开关同时断开;强迫减速动作电梯减速后也会提示E45,

1.检查上、下1级减速开关接触正常;

2.确认上、下1级减速信号特征(常开、常闭);

2.再平层运行不在平层区域;

3.运行过程中封门反馈异常;

1.检查封门继电器原边、副边线路;

2.检查封门反馈功能是否选择、信号是否正瑺;

3.确认旋转编码器使用是否正确;

E47:封门接触器粘连

有预开门和再平层时封门接触器粘连

1.检查封门接触器反馈出点信号特征(常开、常闭);

2.检查封门接触器动作是否正常;

1.连续开门不到位次数超过FB-09设定

1.检查门机系统工作是否正常;

2.检查轿顶控制板是否正常;

连续关门不到位次数超过FB-09设萣

1.检查门机系统工作是否正常;

2.检查轿顶控制板是否正常;

1.CAN通讯连续无正确反馈数据;

2.CAN通讯接收连续出错;

1.检查通讯电梯连接;

2.检查轿顶控制板供电;

3.檢查电梯一体化控制器的24V电源是否正常;

其实没什么复杂了,首先要知道这4根线都去哪里了对,4根线分支成8根

4支通过随行电梯去轿顶板,然后到轿厢显示板另外4支通过井道电梯去所有楼层的外呼,

到轿厢的4根线有一个终端电阻用表量轿厢的MOD+ MOD- 之间有120欧电阻,

到外呼的4根線也有一个终端电阻用表量外呼的MOD+ MOD-之间有120欧电阻

 E52:外召通讯故障

外召通讯没有正常反馈数据

1.检查通讯电梯连接;

2.检查电梯一体化控制器嘚24V电源是否正常;

3.检查外召控制板地址设定是否重复;

电梯自动运行状态下,停车没有门锁断开过程

1.检查门锁回路动作是否正常;

2.检查门锁接触器反馈触电动作是否正常;

3.检查在门锁信号有效的情况下系统收到了开门到位信号;

4.设F6-11=8192(E53故障自动复位永磁门及系统时应设置E53故障自动复位功能)

E54:检修启动过电流

检修运行启动时,电流超过额定电流的110%

2.更改功能码FC-00 Bit1为1取消检测启动电流功能。

电梯在自动运行时本层开门不到位

1.運行速度大于0.3m/s时,反馈速度大于设定速度的120%;

2.运行速度大于0.08m/s反馈速度小于设定速度的80%

该功能通过FC-01的BIT6(控制板超速判断)可以取消,即BIT6=1功能无效

DSP和主板未通信时间大于500ms

检查控制板和驱动板连线

施塔德电梯默纳克系统电梯故障代码对比照表