消防电话线声光手报和电话线能在一根管

地区:杨浦区
头衔:项目副经理
悬赏分:50
浏览数:2881
手报带电话插孔和声光报警器画在一起,其线怎么连
1.有一根信号线连向手报
2.有一根报警线和一个电话线连上声光报警器
3.怎么没有电源线与声光报警相连
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:山东
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
首先手报通过电话线连接在一起,每个手报都与就近信号线链接,声光报警器应该是与信号线和电源线连接,应该与声光报警器相连的信号线是电源线与信号线同管连接
地区:河南
等级:3 级
头衔:砌墙工
应该仔细看下图纸,H或J是否是你说的电话和报警线,有可能有24V电源线的
地区:河南
等级:6 级
头衔:项目副经理
报警按钮连接电话线,没错,一般现在多采用带电话插孔的手动报警按钮。声光则应该必须要有信号及电源线。设计中可能出现问题,很正常,不必纠结!