家用变压器需要安装安全隔离变压器的工作原理装置么?

  2 规范性引用文件
  5 试验的┅般说明
  8 标志和其他信息
  9 触及危险带电零部件的防护
  10 输入电压设定值的改变
  11 负载输出电压和输出电流
  12 空载输出电压
  15 短路和过载保护
  17灰尘、固体异物和潮湿有害进入的防护
  18 绝缘电阻和介电强度
  22 电源连接和其他外部软电缆或软线
  23 外部導线接线端子
  24 保护接地装置
  26 爬电距离、电气间隙和穿过绝缘的距离
  27 耐热、耐异常热、耐燃和耐漏电起痕
  附录A(规范性附錄) 爬电距离和电气间隙的测量
  附录B(规范性附录) 系列变压器的试验
  附录C(规范性附录) 爬电距离(cr)、电气间隙(cl)和穿过絕缘的距离(dti)——材料组别Ⅱ
  附录D(规范性附录) 爬电距离(cr)、电气间隙(cl)和穿过绝缘的距离(dti)——材料组别Ⅰ
  附录E(規范性附录) 灼热丝试验
  附录F(规范性附录) 符合GB 的开关的要求
  附录G(规范性附录) 漏电起痕试验
  附录H(规范性附录) 电子電路
  附录J(规范性附录) 接触电流测量网络
  附录K(规范性附录) 作为多层绝缘用的绝缘绕组线
  附录L(资料性附录) 例行试验(生产试验)
  附录M(资料性附录) 用于指导应用19.1的例子
  附录N(资料性附录) 试验电压施加点的例子
  附录P(资料性附录) 爬电距离和电气间隙测量点的例子
  附录Q(资料性附录) 防护等级的IP代码的说明
  附录R(资料性附录) GB/T7中4.1.1.2.1的应用说明
  附录S(资料性附錄) 参考文献
  附录T(资料性附录) 定义索引
  附录U(资料性附录) 其他部分的相关特殊要求一览表
  附录V(资料性附录) 用于热切断器的符号

  GB 19212的本部分的全部技术内容为强制性
  GB 19212《电力变压器、电源装置和类似产品的安全》目前似分为24个部分:
  第1部分:通用要求和试验;
  第2部分:一般用途分离变压器的特殊要求;
  第3部分:控制变压器的特殊要求;
  第4部分:燃气和燃油燃烧器点火变压器的特殊要求;
  第5部分:一般用途隔离变压器的特殊要求;
  第6部分:剃须刀用变压器和剃须刀用电源装置的特殊要求;
  第7部分:一般用途安全隔离变压器的工作原理变压器的特殊要求;
  第8部分:玩具用变压器的特殊要求;
  第9部分:电铃和电鍾变压器的特殊要求;
  第10部分:Ⅲ类手提钨丝灯用变压器的特殊要求;
  第11部分:工作电压1000V以上高绝缘等级变压器的特殊要求;
  第12部分:漏磁场变压器的特殊要求;
  第13部分:恒压变压器的特殊要求;
  第14部分:自耦变压器的特殊要求;
  第15部分:调压器嘚特殊要求;
  第16部分:医疗场所供电用隔离变压器的特殊要求;
  第17部分:电源装置和类似产品的特殊要求;
  第18部分:开关型電源用变压器的特殊要求;
  第19部分:医疗设备用变压器的特殊要求;
  第20部分:干扰衰减变压器的特殊要求;
  第21部分:小型电忼器的特殊要求;
  第22部分:具有特殊介质(液体介质SF6)的变压器的特殊要求;
  第23部分:灯具用具有最高额定温度的变压器的特殊偠求;
  第24部分:建筑工地用变压器的特殊要求。
  本部分为GB 19212的第1部分
  本部分修改采用IEC 8《电力变压器、电源装置和类似产品的咹全 第1部分:通用要求和试验》(英文版)。
  本部分代替GB 《隔离变压器和安全隔离变压器的工作原理变压器技术要求》的第一篇
  本部分与IEC 8的技术性差异为:在附录S(资料性附录)参考文献中,用GB 156-1993《标准电压》代替IEC 《IEC标准电压》增加GB 《能量质量 供电压允许偏差》。GB 156-1993规定三相四线系统或三相三线系统标称电压值及电气设备的额定电压值为220V/380V,IEC 规定为230V/400V;对供电电压与额定电压的允许偏差GB 规定为+7%、-10%,IEC 60038规定为+6%、-10%由此造成的技术性差异已编入正文中,并在它们所涉及的条款的页边空白处用垂直线标识
  为了便于使鼡,本部分做了下列编辑性修改;
  a) “本国际标准”改为“本部分”;
  b) “本部分的相关第2部分”或“相关第2部分”改为“GB 19212其他部分嘚相关特殊要求”;
  c) 用小数点“.”代替作为小数点的逗号“”;
  d) 删除IEC 8的前言,修改了IEC 8的引言;
  e)略去IEC 8的“附录T(资料性附录)定义索引”和“附录U(资料性附录)相关特殊要求一览表”;
  f) 22.4第2行“(见3.2.1)”有误改为“(见3.2.2)”(见本部分22.4第2行);
  F.1第18行“…第F.2章…”有误,改为“…第F.3章…”(见本部分F.1第12行);
  F.3第5行“(见5.2e)”有误改为“(见8.1d)”(见本部分F.3第3行);
  附录G第6、7囷8行“材料组别Ⅰ600  g) 对于IEC 8引用的其他国际标准中有被等同或修改采用作为我国标准的,本部分用引用我国的这些国家标准或行业标准代替对应的国际标准其余未有等同或修改采用为我国标准的国际标准,在本部分中均被直接引用(见本部分第2章);
  h) 本部分第2章规范性引用文件中用GB 《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》代替 IEC 8第2章规范性引用文件中的IEC 《家用和类似一般用途插头和插座嘚各种标准》由于IEC 已由IEC 《IEC成员国中标准化的家用和类似一般用途插头和插座》代替,这两个IEC出版物均不是标准而是IEC 3类技术报告,仅提供IEC各成员国标准化的家用和类似一般用途插头和插座的一般信息包括图、表;我国GB 的基本信息,包括图、表也列入IEC
  本部分与GB 19212基他蔀分的相关特殊要求配合使用。
  本部分的附录A、附录B、附录C、附录D、附录E、附录F、附录G、附录H、附录J和附录K为规范性附录附录L、附錄M、附录N、附录P、附录Q、附录R、附录S、附录T、附录U和附录V是资料性附录。
  本部分由中华人民共和国信息产业部提出
  本部分由全國变压器标准化技术委员会归口。
  本部分由中国电子技术标准化研究所、沈阳变压器研究所负责起草
  本部分主要起草人:杨宇濤、王莹、韩庆恒、范履苞、张力立、马玥芝、范国新、康巍。

  GB 19212的本部分一般包括的是变压器的安全要求
  本部分考虑了危险防護(例如,在考虑了制造厂商说明的条件下按正常使用进行工作时变压器的电气、机械和着火的危险防护)在国际上的接受水平。本部汾还包括了在实际情况下能预计到的非正常的情况
  对符合本部分要求的变压器,如果在检查和试验时发现有其他特性会损害这些偠求的安全水平,则不一定能判该变压器符合本部分的安全原则
  当变压器所使用的材料或具有的结构形式与本部分中的规定有所不哃时,可以按本部分要求的意图进行检查和试验如果发现实质上是等效的,则可以判该变压器符合本部分的安全原则
  涉及变压器非安全方面的标准有:
  ——关于抑制射频干扰的GB 和GB (见本部分附录S);
  ——关于电磁兼容的GB 8和GB 9(见本部分第2章)。
  本部分的目的是要规定出能被认为对大多数类型的变压器是普遍适用的并能由GB 19212其他部分的相关特殊要求按需要引用的一整套要求和试验。因此不能认为本部分是一个能单独适用于任何类型变压器的规范本部分的条款内容只是适用于在GB 19212其他部分的相关特殊要求规定范围内的特定类型的变压器。
  GB 19212其他部分的相关特殊要求在引用本部分任何一章时均规定了能适用于该GB 19212其他部分的相关特殊要求的程度以及要进行各项試验的顺序这些GB 19212其他部分的相关特殊要求还按需要规定了附加要求。由于每一个GB 19212其他部分的相关特殊要求都是独立的因此它不包括引鼡GB 19212其他部分的相关特殊要求的内容。
  如果在GB 19212其他部分的相关特殊要求中引用本部分任何一章的要求时使用了“GB 19212.1的该章适用”这样的短語则对该短语的含义要理解为,除了对GB 19212其他部分的相关特殊要求规定的特定类型的变压器明显不适用的任何要求外GB 19212.1该章的所有要求均適用。
  为了便于标准的修订GB 19212其他部分的相关特殊要求(规定某一特定类型变压器的要求)要分别进行出版的,当认识到并被公认需偠增加GB 19212其他部分的相关特殊要求时将另行增加GB 19212其他部分的相关特殊要求

  第1部分:通用要求和试验
  1.1 GB 19212的本部分规定了下列变压器各個方面(例如电气、热和机械方面)的安全要求:
  a) 驻立式或移动式、单相或多相、空气冷却(自然冷却或强制冷却),配套用或其他應用的隔离变压器和安全隔离变压器的工作原理变压器其额定电源电压不大于交流1000V,额定频率不大于1MHz额定输出不大于下列规定值:
  注1:对更高的频率,本部分可以作为指导性文件来使用
  ——单相变压器,25kVA;
  ——多相变压器40kVA;
  对安全隔离变压器的工莋原理变压器:
  ——单相变压器,10kVA;
  ——多相变压器16kVA;
  空载输出电压和额定输出电压不大于:
  ——对隔离变压器,交鋶500V和无纹波直流708V
  注2:对隔离变压器,在符合国家的布线规程或在有特殊用途的情况下空载额定输出电压可以高达交流1 000V或无纹波直鋶1 415V。
  ——对安全隔离变压器的工作原理变压器在两个导体之间或任意一个导体与地之间,交流方均根值50V和(或)无纹波直流120V
  紸3:在安装规程或电器(例如电动玩具、电铃、称动式电动工具、手提式灯具)规范要求电路之间为双重绝缘或加强绝缘的情况下使用隔離变压器或安全隔离变压器的工作原理变压器。
  对每一种类型的变压器其额定值在GB 19212其他部分的相关特殊要求中作出规定。
  b) 驻立式或称动式、单相或多相、空气冷却(自然冷却或强制冷却)、配套用或非配套用的分离变压器、自耦变压器、调压器和小型电抗器其額定电源电压不超过交流1 000V,额定频率不超过1MHz额定空载和负载输出电压不超过交流或直流15kV,对独立变压器不超过交流50V和(或)无纹波直鋶120V,以及除GB 19212其他部分的相关特殊要求另有规定者外额定输出不大于下列规定值:
  ——单相变压器,1 kVA
  ——单相电抗器2 kVAR
  ——哆相变压器,5kVA
  ——多相电抗器10kVAR
  注1:在安装规程或设备规范不要求电路之间为双重绝缘或加强绝缘的情况下使用分离变压器。
  注2:随着变压器技术的发展可能意味着需要增加更高的额定频率限值。
  注3:通常变压器预定要与设备配套使用,以便为设备的功能提供与电网电源不同的电压安全绝缘可以通过设备的其他特征,例如壳体来提供(或实现)输出电路的零部件可以与输入电路或保护地相连。
  c) 装有类型a)或b)的变压器的电源装置
  注1:这种电源装置可以包括预定要为电气设备供电的变压、整流、变换、变频装置或它们的组合装置,但开关型电源除外
  注2:电源装置的例子有内装的或独立的变压器、代电池和变换器。对后一种情况它们甚臸可以装有预定要插入固定式插座的整体式插脚。
  注3:对开关型电源用变压器的要求在GB 19212其他部分的相关特殊要求中作出规定
  1.2 本蔀分适用于干式变压器。其绕组可以是密封的或非密封的
  注1:对充有液体介质或粉末材料(例如砂子)的变压器,其要求正在考虑Φ
  本部分在相关技术委员会规定的范围内也适用于与专项设备配套用的变压器。
  本部分也包括含有电子电路的变压器
  本蔀分不适用与变压器的端子或插座相连的外部电路及其元器件。
  注2:其例子有布线熔断器和开关。
  注3:要注意到下列情况:
  ——对预定要在车辆、船舶或飞机上使用的变压器可能需要附加要求;
  ——对预定要在热带气候的国家使用的变压器可能需要特殊偠求;
  ——在特殊环境条件为主的场所中按IEC 的规定,可能需要特殊要求
  2 规范性引用文件
  下列文件中的条款通过GB 19212的本部分嘚引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而鼓勵根据本部分达成协仪的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件其最新版本适用于本部分。
  GB 家用和类姒用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸
  GB 6 家用类似用途单相插头插座 第一部分:通用要求(eqv IEC 4)
  GB/T 9 电工电子产品基本环境试验规程 試验B:高温试验方法(eqv IEC :1974)
  GB/T 1 电工电子产品环境试验 第二部分:试验方法 试验Ed:自由跌落(方法1)(idt IEC :1990)
  GB/T 5 电工电子产品环境试验 第二部汾:试验方法 试验Fc和导则:振动(正弦)(idt IEC :1982)
  GB/T 5 电工电子产品环境试验 第二部分:试验方法 试验Eg:撞击 弹簧锤(eqv IEC :1991)
  GB 外壳防护等级(IP玳码)(eqv IEC )
  GB/T 固体绝缘材料在潮湿条件下相比漏电起痕指数和耐漏电起痕指数的测定方法(eqv IEC )
  GB/T 7 电工电子产品着火危险试验 试验方法 灼热丝试验方法 总则(idt IEC /0:1994)
  GB/T 7 电工电子产品着火危险试验 试验方法 成品的灼热丝试验和导则( idt IEC /1:1994)
  GB/T 直热式阶跃型正温度系数热敏电阻器總规范(eqv IEC 2)
  GB 电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及有关设备(idt IEC )
  GB 热熔断体的要求和应用导则(idt IEC )
  GB 家用和类似场所用过鋶保护断路器(idt IEC )
  GB/T 测定固体绝缘材料暴露在引燃源后燃烧性能的试验方法(eqv IEC )
  GB/T 电气绝缘的耐热性评定和分级(eqv IEC )
  GB/T 接触电流和保护导体电流的测量方法(idt IEC )
  GB/T 7 电工电子设备按电击防护分类 第2部分:对电击防护要求的导则(idt IEC 2)
  GB 7 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第1部分:通用要求(idt IEC 0)
  GB 8 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分:作为独立部件带螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求(idt IEC :1990)
  GB 8 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第3部分:作为独立部件的带无螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求(idt IEC :1991)
  GB 9 低压熔断器 第3部汾:非熟练人员使用的熔断器的补充要求(主要用于家用和类似用途的熔断器)(idt IEC 7)
  GB 9 低压熔断器 第3部分:非熟练人员使用的熔断器的補充要求(主要用于家用和类似用途的熔断器)标准化熔断器示例(idt IEC :1994)
  GB 8 低压开关设备和控制设备 辅助电器 第1部分:铜导体的接线端子排(eqv IEC :1989)
  GB/T 电子设备用固定电容器 第14部分:抑制电磁干扰和连接到电网电源的固定电容器(idt IEC 60384-14:1993)
  GB 8 家用和类似用途电自动控制器 第1部分:通用要求(idt IEC 3)
  GB/T 检验外壳防护用的试具(idt IEC )
  GB/T 7 低压系统内设备的绝缘配合 第一部分:原理、要求和试验(idt IEC 2)
  GB/T 电击防护 装置和设備的通用部分(idt IEC )
  GB 连接器件 连接铜导线用的螺纹型和无螺纹型夹紧件的安全要求(idt IEC 0)
  GB 17465(所有部分) 家用和类似用途的器具耦合器〔idt IEC 60320(所有部分)〕
  GB 8 低压电气及电子设备发出的谐波电流限值(设备每相输入电流≤16A)(eqv IEC :1995)
  GB 9 电磁兼容 限值 对额定电流不大于16A的设备在低壓供电系统中产生的电压波动和闪烁的限制(idt IEC :1994)
  GB/T 建筑物电气装置的电压区段(idt IEC )
  SJ/T 低压系统内设备的绝缘配合 第三部分:应用涂覆層达到印制板组装件的绝缘配合(idt IEC 2)
  IEC ):1990 国际电工词汇(IEV)第421章:电力变压器和电抗器
  IEC 6 低压熔断器 第2部分:专职人员使用的熔断器的補充要求(主要用于工业用途的熔断器)
  IEC :1987 低压熔断器 第2部分:专职人员使用的熔断器的补充要求(主要用于工业用途的熔断器)第Ⅰ節至第Ⅲ节
  IEC :1994 建筑物的电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第51章:通用规程
  IEC 60454 电工用压敏胶带规范
  IEC 电工电子设备防触电保护汾类
  IEC :1993 家用和类似用途插头插座 第2部分:安全特低电压插头插座的特殊要求
  IEC 6 IEC体系的家用和类似用途插头插座 第1部分:16A 250V交流插头插座
  IEC 4 IEC体系的家用和类似用途插头插座 第3部分:16A、 6V、12V、24V、48V交流和直流安全特低电压插头插座
  ISO 4046:1978 低、纸板、纸浆的相关术语——词汇
  ISO 8820 噵路车辆——刀型熔断体
  对预定要作特殊应用的变压器其进一步的定义在GB 19212其他部分的相关特殊要求中作出规定。
  当使用变压器┅词时该词在适用的情况下包括变压器、电抗器和电源。
  当使用电压和电流一词时对交流电压和电流,除另有规定者外该词是指方均根值;对直流电压和电流,除另有规定者外该词是指算术平均值。
  就GB 19212.1而言采用下列定义:
  具有两个或两个以上的绕组通过电磁感应,将一个系统的交流电压和电流转变为通常其值不同、频率相同的另一个系统的电压和电流作为传输电功率用的一种静止嘚装置。(IEV 421-01-01)
  注:该定义包括环形变压器
  在输入与输出绕组之间具有保护隔离的一种变压器
  设计成对SELV(安全特低电压)或PELV(保护特低电压)电路供电的一种隔离变压器。
  输入绕组与输出绕组之间至少用基本绝缘隔离的一种变压器
  设计成安装在嵌入式安装盒内的一种变压器。
  设计成对特定的电器、设备或其零部件供电装入或不装入特定的电器或设备内,但是专门设计成只能与該特定的电器或设备一起使用的一种变压器
  设计成装入特定的电器或设备内,由该电器或设备的外壳提供电击防护的一种配套用变壓器
  附属于电器或设备或者随同电器或设备一起提供,不装入电器或设备内的一种配套用变压器
  当过载或短路时其温升不会超过规定的限值,而且在消除过载或短路后仍能继续满足本部分所有要求的一种变压器
  装有过载保护装置,当变压器过载或短路时过载保护装置能断开输入或输出电路,或者能减小输入电路或输出电路的电流而且在消除过载或短路并在保护装置复位或更换后,仍能继续满足本部分所有要求的一种耐短路变压器
  注1:保护装置的例子有熔断器、过载释放器、热熔断器、热熔断体、热切断器、PTC电阻器和自动断开的机械装置。
  注:如果采用不能更换也不能复位的装置来进行保护则“在消除过载后仍能继续满足本部分所有要求”一句不意味着变压器仍能继续工作。
  不装有保护变压器的装置在过载或短路的情况下,由于结构上的原因变压器的温度不会超過规定的限值,而且在消除过载或短路后仍能继续工作并满足本部分所有要求的一种耐短路变压器
  预定要用不随同变压器一超提供嘚保护装置来防止过高温度,而且在消除过载或短路并在保护装置复位后仍能继续满足本部分所有要求的一种变压器
  在非正常使用後,虽然因输入电路断开而永远失去原有功能但是对使用者和周围环境不造成危害的一种变压器。
  在工作时是移动的或在接好电源时能容易地从一个地方移动到另一个地方的一种变压器。
  注:直接安装在插座上的变压器即使在接好电源时是不能移动的,仍被認为是移动式变压器
  在正常使用时预定要用手握持的一种移动式变压器。
  预定要固定在支撑件上或另外固定在特定的场所时才能使用的一种变压器
  一种固定式变压器,或者质量超过18kg而且未装有一个或多个搬运把手的一种变压器
  未做专门的防尘和防潮,但是用标准试验指检验能符合要求的一种封装式变压器
  设计成能对不作规定的电器供电,而且无需附加外壳就能使用的一种变压器这种变压器具有符合其标志规定的所有必要的防护。
  注:这种变压器可以是移动式变压器或驻立式变压器
  铁心和绕组不浸茬绝缘液中的一种变压器。
  从电网电源获得供电并向一个或多个其他装置供电的一种装置
  注:电源装置可以包含有变压,整流、变换、变频或其组合的各种元器件
  输出或输入电路外部连接用的,按下列连接方法之一固定在变压器上或者与变压器一起装配好嘚软电缆或软线:
  ——X型连接 使软电缆或软线能易于更换的一种连接方法;
  注1:电源软线可以是特殊制备的而且只能从制造厂商或其服务机构来获得。
  注2:专门制备的软线也可以包括变压器一部分
  注3:X型连接包括GB 《隔离变压器和安全隔离变压器的工作原理变压器技术要求》和IEC 《分离变压器、自耦变压器、调压器和电抗器》规定的X型和M型两种连接。
  ——Y型连接 使任何更换要由制造厂商、其服务机构或类似的合格人员来进行的一种连接方法;
  注:采用Y型连接时可以使用普通的软电缆或软线,也可以使用特殊的电纜或软线
  ——Z 型连接 使在不破坏或毁坏变压器一部分的情况下就不能更换软电缆或软线的一种连接方法。
  在输入端作为供电目嘚来使用的外部软电缆或软线
  注:电源软线的连接方法有:
  ——用X、Y或Z型连接与变压器固定或装配在一起,或者
  ——用器具耦合器与变压器相连
  绕组与端子相连的绕组的末端。
  注:连接引线被认为是内部导线
  该术语在本部分中作为一种通用術语来使用;它包括所有可触及金属零部件、轴、手柄、旋钮、操作杆和类似零部件、可触及金属固定螺钉以及与绝缘材料可触及表面相貼的金属箔,它不包括不可触及的金属零部件
  该术语在本部分中作为一种通用术语来使用;它包括在变压器正确安装后,用标准试驗指可以触及到的所有零部件
  无需借助工具就能拆卸的零部件。
  只有借助工具才能拆卸的零部件
  可以用来拧动螺钉或类姒紧固装置的改锥、硬币或任何其他物件。
  对变压器的某些外部影响提供防护以及对以任何方向直接接触提供防护的零部件。(见GB 4208嘚3.1)
  注:外部影响的例子有机械撞击、腐蚀、霉菌、害虫、日辐射、结冰和潮湿
  3.3 工作和防护
  通过单次切换动作,所有的电源导线的断开
  注1:保护导线不认为是电源导线。
  注2:中性导线被认为是电源导线
  注3:国家的布线规程可能要求也可能不偠求断开中性导线。
  在变压器非正常工作时能通过自动断开电路或通过减小电流来限制变压器或其零部件温度,而且在结构上使其設定值不能由使用者来改变的一种温度敏感装置
  在变压器的有关部分充分冷却或负载断开后,能自动恢复电流的一种热切断器
  需要用手动复位或更换某一零部件,以便恢复电流的一种热切断器
  只能一次性动作,然后需要进行局部或全部更换的一种热切断器
  当电路中的电流达到预定值时,能通过断开电路来防止电路过载并能使电路维持在断开状态的一种电流动作的开关。
  在空載条件或正常工作条件下在不考虑瞬态值的额定电源电压下,可能出现(局部出现)在绝缘上的最高的交流方均根值电压或直流电压
  注1:在考虑不打算连在一起的绕组之间的绝缘系统时,工作电压被认为是在这些绕组中的任一绕组上出现的最高的电压
  注2:要紸意到输入端的对地工作电压可能不同于无中性线单相系统的视在电压值和Y接线中性点不接地三相系统或Δ接线三相系统的视在电压值。变压器的输出端对地电压可能会由于电器或设备中出现的情况而被人为地升高。
  当绕组处在环境温度下使短路的输出绕组中产生的电鋶等于额定输出电流而要施加在输入绕组上的电压。
  注:短路电压通常以额定电源电压的百分数来表示
  从冷态条件下开始接规萣的一段时间来进行的工作,在每一段工作时间相隔有足以能使设备冷却到近似室温的时间
  按一系列相同的规定周期来进行的工作。
  3.4 电路和绕组
  预定要连到电源上的电路
  要连到配电电路、器具或其他设备的电路。
  由制造厂商按所规定的变压器工作條件来给变压器规定的电源电压(对多相电源为相间电压)
  由制造厂商来给变压器规定的电源电压范围,以电源电压范围的上限值囷下限值来表示
  由制造厂商按所规定的变压器工作条件来给变压器规定的频率。
  由制造厂商来给变压器规定的在额定电压和额萣频率下的输出电流
  由制造厂商按所规定的变压器工作条件来给变压器规定的在额定电压、额定频率、额定输出电流和额定功率因數下的输出电压(对多相电源为相间电压)。
  由制造厂商按所规定的变压器工作条件来给变压器规定的功率因数


  在正常使用条件下,使用变压器可以连续工作的最高温度
  注:该额定环境温度值不排除变压器可以暂时在不超过(ta+10)℃的温度下工作。
  当變压器接上额定频率的额定电压输出空载时变压器的输入。
  当变压器接上额定频率的额定电压输出空载时的输出电压。
  为防電击提供基本防护而对危险带电零部件所加的绝缘(见 IEC 的2.1)
  注:基本绝缘不一定包括专用于功能目的的绝缘。
  为了在基本绝缘┅旦失效时提供电击防护而在基本绝缘之外另加的单独的绝缘(见IEC 的2.2)
  包含有基本绝缘和附加绝缘的绝缘。(见IEC 的2.3)
  对危险带電零部件所加的单一的绝缘结构其提供电击防护的程度相当于双重绝缘。(见IEC 的2.4)
  注:“绝缘结构”这一术语并不意味着该绝缘是┅块质地均匀的整体这种绝缘结构可以由几层不能象附加绝缘或基本绝缘那样单独来进行试验的绝缘层组成。
  其防电击不仅依靠基夲绝缘而且还包括有附加安全措施的一种变压器,其附加安全措施采取配备诸如接地端子的装置使可触及的导电金属零部件能与设施Φ固定布线的保护接地导线相连,以便一旦基本绝缘失效可触及导电零部件不会成为带电零部件。
  注:Ⅰ类变压器可以有带双重绝緣和加强绝缘的零部件
  其防电击不仅依靠基本绝缘,而且还采用诸如双重绝缘或加强绝缘的附加安全措施的一种变压器这种变压器没有保护接地措施或依靠安装条件的措施。
  注1:Ⅱ类变压器可以装有维持保护电路连续性的装置只要这种装置是在变压器内部的,而且与可触及表面是按Ⅱ类要求进行绝缘的即可
  注2:在某些情况下,可能需要将“全绝缘的”和“金属外壳封装的” Ⅱ类变压器區分开来
  注3:凡变压器具有一个耐久的和实质上是连续的绝缘材料外壳,而该外壳将所有金属零部件封闭起来但对用至少相当于加强绝缘的绝缘与危险带电零部件隔离的小金属零部件,例如铭牌、螺钉和铆钉除外这种变压器就称为全绝缘的Ⅱ类变压器。
  注4:凣变压器具有一个实质上是连续的金属外壳而在该外壳内全部使用双重绝缘,但对因明显无法使用双重绝缘而使用加强绝缘的那些零部件除外这种变压器就称为金属外壳封装的Ⅱ类变压器。
  注5:如果全部使用双重绝缘和(或)加强绝缘的变压器具有接地端子则这種变压器被认为属于Ⅰ类结构。
  其防电击依靠SELV供电而且不产生电压高于SELV的一种变压器。
  注:上述Ⅰ、Ⅱ或Ⅲ的分类不涉及输入繞组与输入绕组之间的绝缘结构
  在两个导电零部件之间在空气中的最短距离。(见GB/T 7的1.3.2)
  注:为了测量到达可触及零部件的电气間隙凡是用标准试验指能接触到的绝缘外壳表面被认为如同被金属箔包裹那样是导电的(见图2)。
  在两个导电零部件之间沿绝缘表媔(通过空气)的最短距离(见GB/T 7的1.3.3)
  注:为了测量到达可触及零部件的爬电距离,凡是用标准试验指能接触到的绝缘外壳表面被认為如同被金属箔包裹那样是导电的(见图2)
  能造成绝缘的介电强度或表面电阻率降低的任何附加的固态、液态或气态的外来物质。(见GB/T 7的1.3.11)
  绝缘的直接环境特别是影响爬电距离或电气间隙尺寸的直接环境。(见GB/T 7的1.3.12.2)
  注:对绝缘的影响是取决于爬电距离或电氣间隙的微环境而不是设备的环境微环境可能比设备的环境更好,也可能更环它包括影响绝缘的各种因素,例如气候和电磁因素以忣生成的污染等。
  为评定电气间隙和爬电距离而规定出下列几个微环境的污染等级
  不存在污染或仅有干燥的非导电性污染。这種污染没有影响
  仅存在非导电性污染,但要预计到偶然出现的因凝露引起的短暂的导电性
  注:具有合理密闭外壳的变压器被認为是达到了污染等级2(P2),不需要气密密封
  存在导电性污染或存在由于可预计到的凝露而变成导电性的干燥非导电性污染。
  茬电路之间用基本保护和附加保护(基本绝缘加附加绝缘或保护屏蔽)或者用等效的保护措施(见GB/T 7的2.9)
  用插入导电屏蔽层的方法与危险带电零部件的隔离,导电屏蔽层与供外部保护导线用的连接装置相连(见GB/T 7的2.8)
  不超过电压区段1的上限值的电压。(见GB/T 18379)
  安铨特低电压 SELV
  在采用如同安全隔离变压器的工作原理变压器这种装置与电网电源隔离的电路中导线之间或导线与地之间不超过交流50V或無波纹直流120V的电压。
  注1:在特殊要求中特别是当允许直接接触带电零部件时,可以规定最高电压低于交流50V或无纹波直流120V
  注2:當电源是安全隔离变压器的工作原理变压器时,在满载和空载之间的任何负载时均不得超过该电压限值
  注:习惯上,“无纹波”是指纹波电压方均根值不大于直流分量的10%;对标称120V的无纹波直流系统最大峰值电压不超过140V,对标称60V的无纹波直流系统最大峰值电压不超过70V。
  采用保护隔离与其他电路隔离而且没有电路接地措施也没有外露导电零部件接地措施的一种ELV电路。
  采用保护隔离与其他電路隔离而且由于功能原因电路可以接地和(或)外露导电零部件可以接地的一种ELV电路。
  注:在电路是接地的和不需要SELV的情况下使鼡PELV电路
  由于功能原因具有ELV电压而又不符合SELV或PELV要求的一种ELV电路。
  能从其得到电流的零部件
  在某些外部影响的条件下能造成電击危险的带电零部件。(见GB/T 的4.3)
  4.1 变压器在设计和制造上应当保证在按制造厂商说明书的规定使用、安装和维护时不会对人员或周圍环境造成能合理预见的危险,甚至万一在正常工作时可能发生粗心大意的使用也不得造成危险
  通常,通过进行所有的相关试验来檢验是否合格
  4.2 变压器应当符合GB 19212其他部分的特殊要求,但是如果对某一特定的变压器或某一类变压器而言没有相应的特殊要求,则鈳以采用最能接近适用的GB 19212其他部分的特殊要求来作为其要求和试验的指导性文件如果变压器的设计适用两个或两个以上的GB 19212其他部分的特殊要求,则该变压器应当符合这两个或所有适用的GB 19212其他部分的特殊要求
  5 试验的一般说明
  5.1 按本部分进行的试验是型式试验。
  紸:例行试验的推荐试验项目在附录L中给出
  每一个样品变压器应当符合所有相关试验的要求。为了减少试验时间并且考虑到可能昰破坏性的任何试验时,制造厂商可以提交附加的变压器或变压器的零部件只要它们与原变压器一样,具有相同的材料和设计而且其試验结果与对同一变压器进行试验的结果相同即可。如果符合性的条文表述有“通过目视检查”则该“通过目视检查”应当包括任何必偠的手动处理。
  预定要与不可拆卸的软电缆或软线一起使用的变压器应当与连接在变压器上的软电缆或软线一起进行试验
  5.2 试验偠在交付的样品上进行,而且要考虑制造厂商安装说明书的规定按正常使用的情况进行安装。如果不需要做14.3、15.5和16.4的试验则对所有的额萣输出,样品的数量为一个
  对要以变压器为主的条件来试验的元器件,其样品的数量为相关标准所要求的数量
  如果需要进行14.3嘚试验,则需要三个附加样品如果试验需要重复进行,则需要再增加三个样品对系列变压器的试验见附录B。
  对系列变压器的试验见附录B。
  除14.3规定的试验外所有样品均应当承受所有相关的试验。
  如果需要进行15.5的试验则在三个附加样品上进行试验。这些樣品只能用于15.5的试验
  注1:对配套用变压器,设备标准可能规定其他数量的被试样品
  注2:如果其他试验需要局部破坏变压器,則也可能需要附加样品
  注3:如果使用不可更换和不可复位的保护装置,则要在特殊制备的样品上检验是否合格
  如果需要进行16.4嘚试验,则在四个附加样品上进行试验
  5.3 除另有规定者外,试验按章和条的顺序来进行
  5.4 如果环境大气温度不影响试验结果,则環境温度通常可以保持在20℃±5℃但是相反,如果温度敏感装置限制任何零部件所达到的温度或发生状态改变的温度影响任何零部件所達到的温度,则在有怀疑的情况下环境温度可以保持在23℃±2℃或对有ta标志的变压器,ta±2℃
  将变压器或其可动零部件置于在正常使鼡时可能出现的最不利的位置来进行试验。
  5.5 对交流电试验电压为基本上是正弦波形的电压,而且如无其他规定,则频率为50Hz或60Hz
  注:除在GB 19212其他部分的特殊要求中另有规定者外,对频率高于1 kHz的交流电试验电压的频率正在考虑中。
  5.6 对设计成一个以上额定电源电壓、额定电压范围或一个以上额定频率的变压器除本部分另有规定者外,要以能使变压器在有关试验中承受条件最严酷的电源电压和频率来进行试验
  5.7 要尽可能使用不会明显影响被测值的仪表来进行测量,如有必要要对仪表的影响进行修正。
  5.8 除另有规定者外預定要与外部软电缆或软线一起使用的变压器要与连接在变压器上的软线(见定义3.2.1)一起进行试验。
  5.9 如果Ⅰ类变压器具有可触及金属零部件该可触及金属零部件不与保护接地端子或保护接地接触件相连,而且不与危险带电零部件用和接地端子或接地接触件相连的中间金属零部件隔离则对这样的可触及金属零部件要检验其是否符合本部分对Ⅱ类变压器规定的相应要求。
  5.10 对嵌入式变压器要用由绝缘材料制成的适用的嵌入式安装盒来进行试验该安装盒放置在图1所示的、用厚度为20mm的胶合板制成的外壳内,外壳内壁涂上无光黑色涂层咹装盒背面与胶合板外壳后壁之间的距离为5mm。
  5.11 对无相关电器或设备标准的专用变压器要按一般用途变压器来进行试验它们的额定值被认为是专为其设计变压器的该电器或设备的功率消耗和功率因数。
  5.12 用于电器或设备的配套用变压器应当符合GB 19212其他部分的相关特殊要求而且配套用变压器用于该电器或设备所承受的条件与配套用变压器标志的条件应当一致。如果配套用变压器用于有相关电器或设备标准的电器或设备时则配套用变压器可以按其预定配用的该电器或设备中出现的条件来进行试验。
  因此按其预定配用的该电器或设備中出现的条件进行试验的变压器必须符合下列的章、条和其中各部分的要求,所有其他章、条和其中的各部分被认为要由相关的产品规范来规定:
  注:需要注意的是如果电器或设备的标准未包括变压器短路或过载保护试验,则可能需要进行第15章的相关试验
  5.13 对其用途是未知的IP00变压器无需加上外壳来进行试验。
  对这些变压器第9章和第17章的要求不适用。
  5.14 对其用途是已知的IP00变压器要按制造廠商说明书规定的安装方式来进行试验
  对不同类型的变压器,其额定值在GB 19212其他部分的相关特殊要求中作出规定
  注:如果选用所列出的优先值以外的数值,则建议在适用的情况下这些数值按R10数系(见ISO 3)来选取。
  7.1 按电击防护分类:
  注:对内装式变压器不進行分类因为它们的电击防护是由变压器的装入方式来决定的。
  7.2 按短路保护或非正常使用保护分类:
  ——固有耐短路变压器;
  ——非固有耐短路变压器;
  ——非耐短路变压器;
  ——无危害式变压器
  7.3 按外壳密封的防护等级和符合GB 4208(IP系统,进一步嘚信息见附录Q)
  7.4 按移动性分类:
  ——驻立式变压器;
  ——移动式变压器;
  ——手持式变压器。
  7.5 按工作时间分类:
  7.6 按预定用途分类;
  7.6.1 配套用变压器:
  ——内装式变压器;
  7.6.2 独立变压器
  8 标志和其他信息
  8.1 变压器应当标有下列标志:
  a) 额定电源电压或额定电源电压范围,V;
  对具有一个额定电压范围而且无需在整个电压范围内调节就能工作的变压器应当标有該电压范围的下限值和上限值,并用短横线分开
  注1:例如110V~220V:变压器能适用于所标出的范围内的任何电压值。
  具有不同的电压額定值而且在使用时必须由用户或安装人员调节到某一电压值的变压器应当标有该不同的额定电压值,并用斜线分开
  注2:例如110V/200V:變压器只能适用于所标出的电压值(变压器具有选择开关)。
  注3:该要求也适用于具有供单相和多相两电源用的连接装置的变压器
  例如:220V/380V:在单相工作时,变压器只能适用于所标出的220V电压值在三相工作时只能适用于380V(变压器具有供两种电源用的端子)。
  b) 额萣输出电压V或kV;
  对内装整流器的变压器,其整流后的额定输出电压应当用算术平均值来标志但是如果输出电压按方均根值来给出,则应当加以说明;
  注4:在标志中方均根值用r.m.s.来区分算术平均值
  c) 额定输出,VA或kVA以及对电抗器,VAR或kVAR;
  注5:对内装整流器的變压器其输出可以以W为单位来表示,来代替VA或KVA
  d) 额定输出电流,以A或mA为单位作为额定输出的一种替换标志;
  e) 额定频率,Hz;
  f) 额定功率因数如果对25VA以上的变压器功率因数不是1;
  g) 对内装整流器的变压器,其输出电流性质的符号或缩写DC;
  h) 按GB 19212其他部分的相關特殊要求所规定的表示该种变压器的符号;
  i) 制造厂商或责任经销商的名称或商标;
  k) 符合GB 1094.1的联结组标号(对三相变压器如果需偠的话)、
  l) Ⅱ类结构的符号,仅对Ⅱ类变压器;
  m) Ⅲ类结构的符号仅对Ⅲ类变压器;
  n) 防护等级IP的标志,如果不是IP00或普通变压器;
  o) 额定最高环境温度ta如果不是25℃;
  注6:对ta≤50℃,建议按增量5℃为一级来给出额定最高环境温度值对ta>50℃,按增量10℃为一级来給出;
  p) 对短时工作或间歇工作的变压器应当标有额定工作时间或者分别标有额定工作时间和停止工作时间,除非变压器的结构限制叻工作时间或者工作时间与GB 19212其他部分的相关特殊要求所规定的条件相一致。
  短时工作或间歇工作的标志应当与正常使用相一致
  间歇工作的标志应当将额定工作时间标在额定停止时间之前,两者的标志用斜线分开;
  另外制造厂商应当准备好向采购方提供下列信息(用文字或其他形式);
  ——对额定输出超过1 000VA的驻立式变压器,以额定电源电压的百分数表示的短路电压;
  ——变压器的電气功能
  注7:如果变压器外具有一个以上的输出绕组,则标出的短路电压是各绕组短路电压的最小值
  注8:允许标出附加的标誌,只要它们不会引起混淆即可
  8.2 对防护等级为IP00的变压器或配套用变压器,可以仅标有制造厂商或责任经销商的名称(或商标)和型號(或产品目录号)然后应当在变压器的数据单上或随同变压器一起提供的制造厂商的说明书上给出其他特性。
  注1:制造厂商或责任经销商的名称以及型号可以用代号来代替
  该信息应当确保提供替换的变压器能与原变压器完全互换。
  注2:完全互换是指在电氣上、机械上、尺寸上和功能上的互换
  8.3 如果能将变压器调节到适合不同的额定电源电压,则将变压器调节到所适合的该电压应当能被容易和明显识别
  8.4 带有分接头的或具有多个输出绕组的变压器应当标有:
  ——每一分接头或绕组的额定输出电压,除非变压器預定要用在输出电压需要频繁改变的特殊用途;
  ——每一分接头或绕组的额定输出除非每一分接头或绕组的额定输出是相同的。
  对要获得各种输出电压所必需的接线图应当清楚地标在变压器上
  8.5 对声明属于耐短路变压器以及符合这种变压器要求的变压器,应當标有耐短路变压器的符号
  另外,对装有熔断器的非固有耐短路变压器以及设计成使用熔断器来保护的非耐短路变压器应当标有鼡作保护的该熔断体的额定电流(单位A或mA),如果适用还要在该标志后面或前面标上符合相关标准规定的熔断器的时间电流特性的符号。
  另外对装有除熔断器外的可更换保护装置的非固有耐短路变压器以及设计成使用除熔断器外的保护装置来保护的非耐短路变压器,应当标有该保护装置的制造厂商的型号和(或)该保护装置的额定值
  注:装有不可更换保护装置的非固有耐短路变压器无需另外標出有关保护装置的标志。
  标志内容应当足以确保保护装置的正确更换
  如果使用除熔断器外的可更换保护装置,则有关该保护裝置的安装说明应当在随变压器一起提供的说明书上或类似的说明上给出
  对声明属于无危害式变压器以及符合这种变压器要求的变壓器,应当标有无危害式变压器的符号
  8.6 预定仅供中性线用的端子应当标有中性线符号。
  接地端子应当标有接地符号
  输入戓输出绕组的端子应当能被明显识别。
  如果绕组或端子的任何一点与框架或铁心相连则该点应当标有相关的符号。
  8.7 变压器应当標有能清楚地表示连接变压器的方法除非根据变压器的设计已是显而易见的。
  8.8 对具有X、Y和Z型连接的变压器说明书应当包含下列信息:
  ——对具有专门制备的软线的X型连接;
  “如果本变压器的外部软电缆或软线损环,则应当用由制造厂商或其维修机构提供的專用软线或组件来进行更换”;
  “如果本变压器的外部软电缆或软线损坏则应当由制造厂商、其维修机构或有资格的类似人员来进荇更换,以免发生危险”:
  “本变压器的外部软电缆或软线不能更换如果软线损坏,变压器应当报废”
  8.9 仅供室内使用的变压器应当标有相关的符号。
  因暂时还末能提供符号(正在考虑中)制造厂商应当在说明书上用词语注明:“仅供室内使用”。
  8.10 Ⅱ類变压器应当标有GB/T 6的5172图形符号标在靠近电源信息处,例如标在额定值铭牌上以便能明显看出该符号是技术信息的一部分,并使其完全鈈可能与制造厂商的名称或任何其他标识(见GB/T 7的5.2.2.3)相混淆
  8.11 当在设备上或说明书上使用符号时,这些符号应当符合下表规定:


  8.12 调節装置的不同位置和开关的不同位置应当用数字、字母和其他直观方式来表示
  如果使用数字来表示不同的位置,则“断”位应当用數字0来表示对较大的输出、输入等的位置应当用较大的数字来表示。
  数字0不能用作任何其他指示所使用的指示方式应易于理解,無需语言、国家标准等知识
  8.13 标志不得标在螺钉上或其他易于拆卸的零部件上。
  除下列所述的情况外变压器在准备使用时,其標志应当能被明显辨认
  对有关端子的标志,如有必要打开盖板后辨认则应当标在能被明显辨认的位置上,该标志应当能保证不会使输入端子和输出端子发生混淆
  对有关可互换保护装置的标志应当标在靠近这些保护装置的安装座旁,而且在打开任何盖子和取出保护装置后应当能被明显辨认
  通过目视检查来检验是否符合8.1~8.13的要求。
  8.14 如果有必要为安装或使用给出特殊的警告则应当提供這些警告的详细内容。
  8.15 标志应当是耐久的和易于辨认的
  通过目视检查以及用一块沾有水的棉布用手擦拭标志15s,然后用一块沾有汽油的棉布用手再擦拭标志15s来检验是否合格
  用于试验的汽油为脂肪族溶剂乙烷,其最大芳香烃的体积百分比含量为0.1%贝壳松丁醇徝为29,初始沸点约为65℃干涸点约为69℃,密度为0.68g/cm3
  采用模压或蚀刻的标志不承受本试验。
  在本部分所有试验完成后标志应当易於辨认,标签应当不可能轻易被揭掉而且不得出现卷边。
  9 触及危险带电零部件的防护
  变压器的结构和密封应当对偶然接触危险帶电零部件具有足够的防护
  通过9.1和9.2的试验来检验是否合格。
  9.1 为了检验带电零部件是否危险带电应当在任意两个零部件或接触件之间,然后在任意一个零部件或接触件与试验时所使用的电源的每一极之间进行下列测量另外,应当在变压器连接装置的插脚(如果囿的话)之间和(或)在可触及的次级导体之间,在断开电源后5s测量放电
  如果带电零部件用双重绝缘或加强绝缘与电源隔离,或鍺符合19.8的规定则该带电零部件是非危险带电的:
  a) 电压不超过交流35V(峰值)或无纹波直流60V,或者
  b) 用符合附录J的测量网络测得的接觸电流以电压U1和U2来表示,不超过下列数值:
  ——对交流:U1=35V(峰值)和U2=0.35 V(峰值);
  ——对直流:U1=1.0V
  注1:对交流U2=0.35(峰徝)和对直流U1=1.0V的限值相当于交流0.7mA(峰值)和直流2mA。
  对交流U1=35V(峰值)的限值相当于在较高频率时的交流70mA(峰值)
  以及另外,當b)适用时:
  c) 对电压为60V至15kV时放电量不超过50μC,或者
  d) 对电压大于15kV时放电能量不超过350mJ。
  用接触电流测量网络测量时应当按附录J嘚规定来进行
  注2:对预定要在热带气候使用的设备,建议将上述a)或b)给出的数值减半
  注3:当若干台设备互连时,为了避免不必偠的大接触电流建议各台设备的接触电流不大于功能原因所需电流。
  9.2 对具有除防护等级为IP00以外的变压器其结构和封装应当对偶然接触危险带电零部件,以及对Ⅱ类变压器应当对接触仅用基本绝缘与危险带电零部件隔离的金属零部件具有足够的防护。本要求对甚至拆除可拆卸的零部件后仍适用但下列情况除外。
  ——带有除E10灯头以外的灯泡;
  ——D型熔断器的载熔件
  不得依靠清漆、釉、纸、棉、金属零部件上的氧化膜以及密封胶的绝缘性能来对偶然接触危险带电零部件提供要求的防护。
  注1:自固型树脂不认为是密葑胶
  轴、手柄、操作杆、按钮和类似零部件不得危险带电。
  通过目视检查以及通过GB 4208的相关试验来检验是否合格对普通变压器,仅用图2所示的标准试验指来进行试验
  另外,对Ⅱ类变压器的开孔以及对Ⅰ类变压器上除与接地端子连接的金属部分上的开孔以外嘚其他开孔要用图3所示的试验针来进行试验
  试验指和试验针要在不加明显的外力的情况下,在每一个可能的位置上进行试验
  圖2的试验指在不加明显外力的情况下,对变压器每一个可能的位置进行试验但对正常落地使用的以及质量超过40kg的变压器不必倾斜。试验指通过开孔插入到试验指所能允许的深度而且在插入前、插入中和插入到任何位置后,试验指均要转动或改变角度方位如果开孔不能使试验指进入,则沿插入方向在试验指上的力增加到20N如果试验指此时进入开孔,则试验指在转动角度方位的情况下重复进行
  用试驗销应当不可能接触裸露的危险带电零部件或者仅用漆、釉、纸、棉、氧化膜或密封胶来保护的危险带电零部件。对Ⅱ类变压器用试验指应当不可能接触仅用基本绝缘与危险带电零部件隔离的金属零部件。
  用试验指应当不可能接触裸露的危险带电零部件
  注2:本偠求不适用于灯头或插座。
  注3:如有怀疑则具有电压不小于40V的电接触指标器与试验销一起使用。
  10 输入电压设定值的改变
  对具有一个以上的额定电源电压的变压器在结构上应当做到不借助工具就不能改变电压设定值。
  对能设定成不同额定电源电压的变压器在结构上应当做到当变压器在准备使用时,该变压器所设定的电压指示值在变压器上就能辨认
  通过目视检查来检验是否合格。
  注:如果需要用工具来打开盖子才能改变电压设定值则认为满足关于电压设定值的要求。
  11 负载输出电压和输出电流
  11.1 当变压器连接到额定频率的额定电源电压上用在额定输出电压以及额定功率因数下(对交流)能给出额定输出的阻抗作负载时,输出电压与额萣值相差不得大于;
  a) 对具有一个额定输出电压的固有耐短路变压器的输出电压10%;
  b) 对具有一个以上额定输出电压的固有耐短路變压器的最高输出电压,10%;
  c) 对具有一个以上额定输出电压的固有耐短路变压器的其他输出电压15%;
  d) 对其他变压器的输出电压,5%
  对装有整流器的变压器,上述百分数再加5%
  变压器连接到额定频率的额定电源电压上,用在额定输出电压以及额定功率洇数下能给出额定输出的阻抗作负载当达到稳定状态后,通过测量输出电压来检验是否合格
  对内装整流器的变压器,用能给出算術平均值的电压表在直流电路的端子上测量输出电压除非专门注明了方均根值(r.m.s.)(见8.1)。
  对具有一个以上额定电源电压的变压器本要求适用于每一个额定电源电压。
  对具有多个输出绕组的变压器除另有规定者外,要在多个绕组的每一个绕组上同时施加负载
  11.2 如果变压器标有额定输出、额定输出电压、额定输出电流和额定功率因数,则这些数值在本质上应当相互协调一致
  如果未对變压器规定出额定输出电流,则就本规范而言额定输出电流可以根据额定输出和额定输出电压来计算。
  通过计算来检验是否合格
  12 空载输出电压
  对不同类型的变压器,其相关的规定值在GB 19212其他部分的特殊要求中给出
  对内装整流器的变压器,如果整流器的兩侧接到端子或端接装置上则在整流器的两侧测量输出电压。如果整流器的输入端子是使用者可触及的则在整流器的输入端子进行测量。输出电压用能测出算术平均值的电压表在电路的端子上测量除非专门注明了方均根值(r.m.s.)(见8.1)。
  如果标有短路电压标志则所测得的短路电压与按该标志计算所得的短路电压值相差不得大于20%。
  变压器处在环境温度下通过测量短路电压来检验是否合格。
  14.1 在正常使用时变压器及其支撑件不得达到过高的温度。
  通过14.2的试验来检验是否合格此外,对绕组还要采用下列条件
  14.1.1 如果制造厂商既未说明采用哪一个等级的材料,对未说明任何ta值(见3.5.8)而所测得的温度未超过表1对A级材料给出的温度值,则不进行14.3的试验
  但是,如果所测得的温度超过表1对A级材料给出的温度值则变压器的带电零部件(铁心和绕组)要承受14.3的试验。高温箱的温度按表2嘚规定选取在表2中所选取的温度值应当是相对于所测得的温度值的下一个最高温度值。
  14.1.2 如果制造厂商未说明采用哪一个等级的材料但说明了ta值,而在考虑了ta值后(见14.2)所测得的温度未超过表1对A级材料给出的温度值则不进行14.3的试验。
  但是如果在考虑了ta值后所測得的温度超过表1对A级材料给出的温度值,则变压器的带电零部件(铁心和绕组)要承受14.3的试验高温箱的温度在考虑了ta值后,按表2的规萣选取在表2中所选取的温度应当是相对于计算所得的温度值的下一个最高温度值。
  14.1.3 如果制造厂商已说明采用了哪一个等级的材料泹未说明任何ta值,而所测得的温度未超过表1给出的相关的温度值则不进行14.3的试验。
  但是如果所测得的温度超过表1给出的温度值,則认为变压器不符合14.1的要求
  14.1.4 如果制造厂商已说明采用了哪一个等级的材料,又说明了ta值而在考虑了ta值后所测得的温度未超过表1给絀的相关温度值,则不进行14.3的试验
  但是,考虑了ta值后所测得的温度值超过表1给出的温度值则认为变压器不符合14.1的要求。
  14.2 在达箌稳定状态后在下列条件下测量温度。
  试验和测量在无气流的场所进行其空间的大小要保证不影响试验的结果。如果变压器标有ta額定值则试验在ta±5℃下进行。
  对移动式变压器置于涂有无光黑色涂层的胶合板支撑件上驻立式变压器按正常使用的情况安装在涂囿无光黑色涂层的胶合板支撑件上,支撑件厚约20mm其尺寸大小至少超过样品在支撑件上正投影尺寸200mm。
  对预定要插入固定式插座、带有整体插销的变压器在嵌入式安装插座上进行试验,该插座被安装在涂有无光黑色涂层的胶合板支撑件上的盒内如图1所示。
  对嵌入式变压器按5.10的规定进行试验
  对具有防护等级为IP00以外的变压器,试验在其外壳内进行试验
  对具有防护等级为IP00且用途是未知的变壓器按5.13的规定进行试验。
  注1:如果变压器具有防护等级为IP00则测量支撑件的温度,但不考虑表1和表3给出的温度值
  对具有带特殊淛备的软线的X型连接用的端子,以及对具有Y型和Z型连接用的端子的变压器应当先使连接端承受5N的拉力,然后立即进行发热试验
  变壓器连接到额定电源电压上,用在额定输出电压以及在额定功率因数下(对交流)能给出额定输出的阻抗作负载然后将电源电压升高7%。在此电压升高后电路无需再作改变。如果空载条件是较为不利的条件则试验还要在空载条件下重复进行。
  配套用变压器应当在電器或其他设备按相关规范规定的正常使用条件工作时所产生的条件下工作
  绕组的温度用电阻法测量。
  注2:方法之一是对每一個绕组分别进行测量在试验结束时测量各绕组的电阻,通过在断电后尽快在每隔一段短间隔时间读取各电阻测量值以便能划出电阻随時间变化的曲线来确定出断电时刻的电阻。
  绕组的温升值按下列公式计算:


  X——对铜234.5;
  X——对铝,225;
  Δt——高于t2的温升最高温度就等于Δt+t2
  R1——在环境温度为t1下,试验开始时的电阻;
  R2——当达到稳定状态时试验结束时的电阻;
  t1——试验開始时的环境温度;
  t2——试验结束时的环境温度。
  试验开始时绕组应当处在环境温度状态。
  在测量绕组温度时环境温度偠在离样品的距离不会影响温度读数的位置上测量。试验期间在该位置上的空气温度变化不得大于10℃。
  对具有一个以上的输入或输絀绕组或者对具有带分接头的输入或输出绕组的变压器,所测得的结果要考虑其中的最高温度
  其他温度用热电偶测量,热电偶的選择和放置的位置应当使其对被试零部件的温度影响最小
  测量支撑件表面的温度所使用的热电偶要贴在涂黑的铜或黄铜制成的小圆爿的背面,小圆片的厚度为1mm直径为15mm,小圆片与支撑件表面要贴合齐平
  电气绝缘(除绕组绝缘外)的温度要在其故障可能会使危险帶电零部件与可触及金属零部件之间发生接触的,或可能会使爬电距离和电气间隙减小到小于第26章规定值的该位置的绝缘表面上测量
  试验期间,当变压器在其额定环境温度(25℃或ta)下工作时其温度不得超过表1的规定值,如果试验区域的温度与额定环境温度有差别茬这种情况下,在使用表1的限值和确定27.1和27.4的温度时应当考虑这一差别
  表1 正常使用时的最高温度值


  注3:要注意保护装置可能装有加热元器件,其表面温度超过受影响的绝缘系统的最高允许温度
  试验后,样品应当立即承受18.3规定的介电强度试验试验电压仅施加茬输入与输出电路之间。
  对Ⅰ类变压器要注意不要使其他绝缘所承受电压应力超过18.3规定的相应的电压值。
  试验后电气连接不嘚出现松动,爬电距离和电气间隙不得减小到小于第26章的规定值密封胶不得溢出,过载保护装置不得动作
  14.3 当适用时(见14.1、19.12.3、和26.3),变压器的带电零部件(铁心和绕组)要承受下列循环试验每一次循环由高温加热、潮湿处理和振动试验组成。在每一次循环后按14.3.4的規定进行测量。
  样品数量按5.2的规定样品承受10次循环试验。
  根据绝缘的类型按表2规定的一组时间和温度的组合,将样品保持在高温箱内用同一组时间和温度的组合进行10次循环。
  高温箱的温度误差要保持在±3℃
  表2 每次循环的试验温度和时间(d)


  样品按17.2的规定承受2d(48 h)的潮湿处理。
  样品要按GB/T 2423.10的规定利用固定带绕过处壳将样品按其正常使用的位置固定在振动台上。振动方向为垂直方姠严酷度为:
  持续时间:30min;
  扫频速率:约1oct/min。
  每一次循环后按18.1和18.2的规定测量绝缘电阻,按18.3和18.4的规定进行介电强度试验在高温加热试验后,使样品冷却到在进行潮湿处理前的环境温度
  按照18章进行介电强度试验,试验电压值要减小到规定值的35%试验时間加倍,而按18.4试验的试验电压应当至少用1.2倍额定电源电压进行试验如果空载电流或空载输入的阻性分量与在首次测量时所测得相应值相差超过30%,则认为样品不符合18.4的试验如果,在完所成有的10次循环试验后有一个或一个以上的样品不合格,则认为样品不符合耐久性试驗
  15 短路和过载保护
  15.1 变压器不得由于在正常使用时可能出现的短路和过载而变得不安全。
  通过目视检查以及在进行14.2规定的試验后,立即在相同的环境温度下并且不改变变压器的位置,在1.07倍额定电源电压下或者对非固有耐短路变压器,在0.90~1.07倍额定电源电压嘚任何电压值下进行下列试验来试验是否合格:
  ——对固有耐短路变压器,进行15.2的试验;
  ——对非固有耐短路变压器进行15.3的試验;
  ——对非耐短路变压器,进行15.4的试验;
  ——对无危害式变压器进行15.5的试验;
  ——对装有整流器的变压器,15.2或15.3的试验進行两次一次是将整流元器件的某一侧短路,另一次是将整流元器件的另一侧短路;
  ——对具有一个以上的输出绕组或带分接头的輸出绕组的变压器要考虑的试验结果是以显示最高温度的试验结果为准。在前一种情况下预定要同时负载的所有输出绕组在额定输出條件下负载,然后将所选定的输出绕组短路
  对15.2、15.3和15.4的试验,当变压器在其额定环境温度(25℃或t(sub)a)下工作时变压器的温度不得超过表3的规定值。如果试验区域的温度与变压器的额定环境温度有差别在这种情况下,在使用表3的温度限值时应当考虑这一差别
  表3 短蕗或过载条件下的最高温度


  试验期间,变压器不得喷出火焰、金属熔化物、达到危险含量的有毒或可燃气体而且温度不得超过表3的規定值。
  在进行所有试验时和试验后变压器应当符合第9章的要求。
  试验后当变压器冷却到接近环境温度时,其绝缘应当承受18.3嘚介电强度试验
  注:在进行介电强度试验前,不进行17.2的潮湿处理
  15.2 对固有耐短路变压器,通过短路输出绕组直至达到稳定状態来进行试验。
  15.3 对非固有耐短路变压器按下列规定进行试验:
  15.3.1 将输出端子短路。在电源电压为0.90~1.07倍额定电源电压的任何电压值時在温度超过表3规定值之前,内装过载保护装置应当动作
  15.3.2 如果用符合IEC 60269-2或GB 13539.3,或者技术上等效的熔断器来保护,则变压器负载一段T時间同时负载电流等于标在变压器上的该保护熔断体的额定电流的k倍,其中k和T为表4中的规定值
  表4熔断器的T和k值


  15.3.3 如果用符合GB 9364的尛型熔断器,或用符合ISO 8820的道路车辆用刀型电熔断体或者用技术上等效的熔断器来保护,则变压器的负载时间和电流应当为该熔断器标准規格单规定的相应的最长预飞弧时间和相应的电流值
  注:技术上等效的熔断器是指具有与GB 9364和ISO 8820规定的相同时间一电流特性的熔断体。
  15.3.4 如果用符合GB 10963的断路器或技术上等效的断路器来保护,则变压器的负载电流等于断路器额定电流1.45倍的电流值负载持续时间为GB 10963所规定嘚时间。
  15.3.5 如果用除符合GB 9364或GB 13539的熔断器以外的或者除断路器以外的过载保护装置来保护,则变压器的负载电流等于能引起保护装置动作嘚最小电流的0.95倍电流值负载时间持续到达到稳定状态为止。
  15.3.6 对15.3.2、15.3.3和15.3.4的试验用阻抗可忽略不计的连接导线来代替熔断体。
  对15.3.5的試验确定试验电流的方法是,在环境温度下一开始施加1.1倍的额定动作电流,然后将该电流以2%的增量逐级缓慢减小直到过载保护装置不动作为止。
  如果用既不能复位不能更换的非自复位热切断器则将一个样品的试验电流以5%的增量逐级增加。在每增加一级后應当使变压器达到稳定状态。这一过程继续到热切断器动作为止记下此时的电流值。然后在其余样品上用0.95倍的该记录的电流值重复进行試验
  15.4 非耐短路变压器按15.3的规定进行试验。制造厂商规定的合适的保护装置要装在相关的输入或输出电路中
  对配套用非耐短路變压器,制造厂商规定的合适的保护装置要装在输入或输出电路中在正常使用的最不利的条件下,以及在专为其设计变压器的该类型设備或电路的最不利的负载条件下来进行试验
  最不利的负载条件的例子有:连续工作、短时工作或间歇工作。
  15.5 无危害式变压器
  15.5.1 三个附加样品仅用于进行下列试验用于其他试验的变压器不承受本试验。
  三个样品中的每一个要按正常使用的方式安装在厚度为20mm嘚涂有无光黑色涂层的胶合板表面每一个变压器在1.07倍额定输入电源电压下进行工作。对在14.2的试验时产生最高温度的输出绕组一开始就加上1.5倍额定电流(或者如果这样负载不可能,则加上最大可得到的输出电流值)直至达到稳定状态或变压器失效(取其首先出现者)为圵。
  如果变压器出现失效则该变压器在试验时和试验后应当符合15.5.2规定的判据。
  如果变压器未出现失效则记下达到稳定状态的時间,然后将所选定的输出绕组短路试验一直继续到变压器出现失效为止。在这一部分试验时每一个样品试验的持续时间不得大于达箌稳定状态所需要的时间,但不超过5h
  变压器的失效应当是安全的,而且应当符合15.5.2规定的试验时和试验后的判据
  15.5.2 在进行15.5.1的试验時的任何时间:
  ——用标准试验指可以触及到的变压器外壳的任何部分的温度不得超过175℃;
  ——胶合板支撑件任何一处的温度不嘚超过125℃;
  ——变压器不得喷出火焰、熔化物质、灼热颗粒或绝缘材料的燃烧滴落物。
  在完成15.5.1的试验后并在冷却到环境温度后:
  ——变压器应当承受介电强度试验,试验电压为第18章表8规定值的35%对各种变压器,要在输入与壳体之间进行介电强度试验另外,对安全隔离变压器的工作原理变压器、隔离变压器和分离变压器还要在输入与输出之间进行介电强度试验。
  ——外壳如果有的話,其上不得出现能使标准试验指(图2)接触到裸露的危险带电零部件的孔洞如有怀疑,则用电压不小于40V的电接触指示器来检查是否接觸到裸露的危险带电零部件
  如果变压器未能通过本条任何一部分的试验,则认为该变压器不符合耐久性试验
  16.1 变压器应当具有足够的机械强度,其结构应当能承受在正常使用时可以预见的粗鲁操作
  对驻立式变压器,通过16.2的试验来检验是否合格对移动式变壓器,按适用的情况通过16.2、16.3和16.4的试验来检验是否合格。
  试验后变压器不得出现本部分意义范围内的损坏。特别是当按9.2的规定进行試验时危险带电零部件不得变成可触及。绝缘隔板不得受到损坏而且手柄、操作杆、旋钮和类似零部件不得在其轴上出现松动。
  紸1:涂层的损坏不会使爬电距离或电气间隙减小到小于第26章规定值的小划痕以及不会对电击防护或防潮造成不利影响的小缺口可忽略不計。
  注2:对正常视力或无放大作用的矫正视力不能看到的裂纹以及对纤维增强模压件和类似零部件的表面裂纹可忽略不计。
  另外对16.4的试验,插销在试验时发生弯曲可忽略不计
  16.2 将装好盖子和类似零部件的变压器牢固地固定在刚性支撑件上,承受符合GB/T 2423.44规定的彈簧撞击锤的三次撞击撞击能量为0.5J±0.05J,撞击施加保护危险带电零部件的、可能是薄弱的外表面的每一个部位包括手柄、操作杆、开关旋钮和类似零部件,撞击通过沿垂直于被试表面的方向上按压锤头来施加在施加撞击前,将底座和盖子的螺钉用等于表11规定值的三分之②的力矩拧紧
  如果对前面施加的撞击是否已出现损坏,以及该损坏是否可忽略有怀疑则在一个新样品上对同一部位施加一组三次嘚撞击,则该样品应当能承受住试验
  对IP00变压器的零部件,当该变压器装入电器或其他设备内是不可触及的则不进行本试验。
  16.3 對移动式变压器将其保持在正常使用的位置,然后从25mm的高度跌落到置于平坦的水泥支撑面上厚度至少为5mm的平坦的钢板上。跌落以每5s不超过1次的速率进行100次
  跌落高度应当从样口在跌落前悬吊时,样品最接近试验表面的部位处测量
  释放样品的方法应当保证在释放瞬间干扰最小的情况下,从悬吊的位置处自由落下
  如果变压器配备有已固定好的外部软电缆或软线,则应当将该软电缆或软线的長度截短至100mm
  16.4 带有整体插销、预定要插入固定式插座的变压器应当具有足够的机械强度。应当进行下列试验来代替16.3的试验:
  通过丅列试验来检验是否合格:
  a) 用三个样品在符合GB/T 2423.8规定的滚桶中进行试验如果变压器配备有已固定好的外部软电缆或软线,则应当将该軟电缆或软线的长度截短至100mm每一个样品要单独进行试验。
  滚桶以5r/min转的速率旋转因此每分钟发生10次跌落,滚桶试验的跌落次数为:
  ——如果样品质量不超过250g50次;
  ——如果样品质量超过250g,25次
  试验后,样品不得出现本部分意义范围内的损坏但不要求样品仍能继续工作。
  如果不影响电击防护则出现有小碎片是允许的。
  插销的变形、饰面的损坏以及不会使爬电距离或电气间隙减尛到小于GB2099.1中27.1规定值的小凹痕可忽略不计
  三个样品均应当承受本试验。
  b) 在对插销施加0.4N?m的力矩时先在一个方向上施加力矩1min,然后茬相反方向上施加力矩1min插销不得出现转动。
  注:当插销的转动不损害本部分意义上的安全则不进行本试验。
  c)表5规定的拉力依佽在每一个插销上施加1min施加拉力不得猛拉,拉力沿插销的纵轴方向施加
  在样品放入高温箱内1h后,在温度达到70℃±2℃的高温箱内施加拉力


  就本试验而言,保护接地接触件不论其数量多少,均按一个极来考虑
  试验后,在样品冷却到环境温度后插销在壳體中的位移不得大于1mm。
  试验b)和c)在一个新的样品上进行
  17 灰尘、固体异物和潮湿有害进入的防护
  17.1 变压器的外壳应当具有与变压器的分类和标在变压器上的IP代码相一致的防灰尘、固体异物和潮湿进入的防护等级。
  注:IP代码系统的说明在附录Q中给出
  通过17.1.1规萣的相应试验,以及对其他IP额定值通过GB4208规定的相应试验来检验是否合格。
  除了IPX8外在进行第二位特征数字的试验前,变压器应当在額定输出条件下接通电源并且使变压器在额定电压下达到稳定的工作温度。
  试验用水的温度应当为15℃±10℃
  变压器应当按正常使用安装好和接好线,如果适用在输出电路上插上适用的插头。
  未配备外部软电缆或软线的变压器要按第22章的规定装上外部导线該导线应当使用最不利的类型和截面积。
  对17.1.1A~J的试验如无其他规定,则对预定要用壳体与某一表面接触安装的固定式变压器应当放在一块外形尺寸等于变压器投影尺寸的板上来进行试验。
  对具有用排水孔作为排水措施的变压器除另有规定者外,应当按制造厂商安装说明书的规定安装好同时打开最低排水孔。试验期间使通风孔开启
  按正常使用接好线的移动式变压器应当以其正常使用时朂不利的位置来放置。
  密封盖如果有的话,应当用在进行25.6的试验时加在密封盖上的力矩的三分之二力矩来拧紧
  在完成试验后,变压器应当承受18.3规定的介电强度试验而且检验结果应当满足下列要求:
  a) 在防尘变压器中没有会导致绝缘不能满足本部分要求的滑石粉的沉积(如果滑石粉是导电性粉末的话);
  b) 在尘密变压器的外壳内没有滑石粉的沉积;
  c) 在带电零部件上或绝缘上没有可能会對使用人员或周围环境造成危险的,例如可能使爬电距离减小到小于第26章规定值的水迹;
  d) 在防滴水、防淋水、防溅水和防喷水变压器內没有会导致损害安全的水的积聚;
  e) 在水密变压器的任何部分中没有水进入的痕迹;
  f) 对防固体异物的变压器用相关的试具不能進入变压器。
  A 防固体异物变压器(IP第一位特征数字为2)应当按第9章和第26章的要求用GB 4208规定的标准试验指和图3规定的试验销来进行试验。
  注:对普通变压器不需要用GB 4208规定的球体来进行试验
  B 防固体异物变压器(IP第一位特征数字为3和4)应当用符合GB/T 16842试具C或D的试具,在烸一个可能的部位(密封压盖除外)施加下表规定的力来进行试验;
  表6防固体异物变压器的试验


  试具的金属线末端的切割面应当與金属线长度方向成90°角并应当去除毛刺。
  C 防尘变压器(IP第一位特征数字为5)在类似于GB 4208图2所示的防尘试验箱中进行试验防尘试验箱Φ用气流使滑石粉处于悬浮状态,试验期间图中所示的真空泵不连接。试验箱中每立方米容积的滑石粉含量应当为2kg所用的滑石粉应当經过方孔筛过筛,方孔筛金属丝的标称直径为50μm方孔筛金属丝之间标称自由距离为75μm,滑石粉颗粒的尺寸范围应当降至1μm同时至少有50%重量的滑石粉颗粒小于5μm。滑石粉的使用不得超过20次试验
  试验应当按下列规定进行:
  a) 在防尘试验箱外将变压器悬吊起来,并使变压器在额定输出条件下工作直至达到工作温度为止;
  b)当变压器仍然在工作时,将变压器放入防尘试验箱内并使其受到的干扰朂小;
  c)将防尘试验箱的箱门关好;
  d)风扇/鼓风机通电,使滑石粉处于悬浮状态;
  e)1min后在滑石粉仍保持悬浮状态时,变压器断电並使其冷却3h
  注:风扇/鼓风机通电和变压器断电的间隔时间为1min,这是为了确保变压器在开始冷却时滑石粉在变压器的四周处于正常懸浮状态,这一点对较小的变压器最为重要变压器一开始按a)项的规定工作是为了确保试验箱不致于过热。
  D 尘密变压器(IP第一位特征數字为6)按C的规定进行试验
  E 防滴水变压器(IP第二位特征数字为1)承受3mm/min的人工降雨10min,人工降雨使用GB 4208图3所示的装置雨水从变压器顶部仩方200mm的高度垂直降落。
  F 防淋水变压器(IP第二位特征数字为3)使用GB 4208图4所示的淋水装置淋水10min该装置半圆形摆管的半径应当尽可能的小,並能与变压器的尺寸和位置相协调
  摆管上打出的孔眼应当保证使水的喷淋指向圆心,淋水装置进水口的水压应当约为80kPa
  摆管应當通过120°角,即通过垂直线两侧各60°角摆动,一次完整的摆动(2×120°)时间约为4s。
  变压器应当安装在摆管的摆动轴线的上面使变压器的各个端面受到喷淋水的充分覆盖。试验期间变压器应当围绕其自身的垂直轴线,以1r/min的速率转动
  在淋水10min后,变压器应当断电并使其自然冷却而淋水继续持续10min。
  G 防溅水变压器(IP第二位特征数字为4)使用GB 4208图4所示的淋水装置和按F的规定从每个方向溅水10min。变压器應当安装在摆管的摆动轴线的下面使变压器的各个端面受到喷溅水的充分覆盖。
  摆管应当通过约360°角,即通过垂直线两侧各180°角摆动,一次完整的摆动(2×360°)时间约为12s试验期间,变压器应当围绕其自身的垂直轴线以1r/min的速率转动。
  被试设备的支撑物应当做成網板形状以避免成为档水板。在溅水10min后变压器应当断电并使其自然冷却,而溅水继续持续10min
  H 防喷水变压器(IP第二位特征数字为5)斷电,并立即承受喷水15min喷水使用带喷嘴的软管从各个方向喷射,喷嘴的形状和尺寸如GB 4208图6所示其中尺寸D为6.3mm。喷嘴离样品应当保持3m
  噴嘴处的水压应当约为30kPa。
  I 水密变压器(IP第二位特征数字为7)断电并立即浸入水中30min,使水高于变压器顶部至少150mm而且变压器的最低部汾至少承受1m水柱高的压力。应当采用变压器正常的固定方法将变压器固定在位
  注:对预定在水下工作的变压器,这种处理是不够严格的
  J 压力水密变压器(IP第二位特征数字为8)通过工作,或通过其他适用的方法加热使变压器外壳的温度超过试验箱内的水温5℃~10℃。
  然后变压器断电并承受相当于额定最大浸入深度的水压1.3倍的压力30min。
  17.2 变压器应当能承受在正常使用时可能出现的潮湿条件
  通过本条规定的潮湿处理,然后立即进行第18章的试验来检验是否合格
  对预定要与电源作固定连接的变压器,在安装好电缆但茬电缆入口打开的情况下进行试验。如果配备有敲落孔则将其中之一敲开。对预定要与外部软电缆或软线配套使用的变压器在正常安裝好该软线和软线入口的情况下进行试验。
  无需借助工具就能拆除的电气元器件盖子和其他零部件要拆除,如有必要要和主体部汾一起承受潮湿处理。
  潮湿处理在潮湿箱内进行箱内空气相对湿度保持在91%~95%。在箱内能放置样品的所有位置上空气温度保持茬20℃~30℃之间任何一个方便的温度值t,误差在±1℃以内
  样品在放入潮湿箱之前,先使其处在t与(t+4)℃之间的温度下
  样品在箱内保持下列规定的时间:
  ——对普通变压器以及防护等级为IP20或较低的变压器,2d(48 h);
  ——对其他变压器7d(168 h)。
  大多数情况下在潮湿处理前,可以使样品处在规定的温度下在该温度下至少保持4h。
  注:在潮湿箱内可以通过放置饱和硫酸钠(Na2SO4)或销酸钾(KNO3)水溶液来获得91%~95%的相对湿度,但该溶液与潮湿箱内的空气要具有足够大的接触面积为了在潮湿箱内达到规定的条件,一般需要确保空氣不断的循环和使用绝热的试验箱
  在该潮湿处理和18章的试验后,变压器不得出现本部分意义范围内的损坏
  18 绝缘电阻和介电强喥
  18.1 变压器的绝缘电阻和介电强度应当符合要求。
  在17.2的试验后在潮湿箱内或使样品处在上述规定温度的室内,重新装好可能已被拆除的那些零部件后立即进行18.2~18.4的试验来检验是否合格。
  18.2 绝缘电阻要在施加约500V的直流电压下在施加电压后1min进行测量。
  绝缘电阻不得小于表7的规定值


  18.3 在18.2的试验后,使绝缘立即承受50/60Hz、基本上是正弦波形的电压1min试验电压值和施加电压的部位在表8中给出。
  茬进行试验前先将电阻器、电容器和其他元器件断接。


  一开始施加不大于规定值一半的电压值,然后将电压迅速升高到全值
  试验期间,不得出现闪络或击穿不考虑电晕效应和类似现象。试验电压施加部位的图例在附录N中给出
  试验所用的高压变压器在輸出端子短路时,应当能提供至少200mA的电流电路的过载释放器在小于100mA的任何电流下不得动作。测量试验电压值所用的电压表应当符合GB/T 7676规定嘚2.5级
  应当注意,在输入与输出电路之间进行试验时所施加的电压不要使其他绝缘承受过高的电压。如果制造厂商说明在输入与輸出电路之间,例如从输入电路到铁心和从铁心到输出电路之间具有双重绝缘则每一个绝缘要按表8第3项规定的试验电压分别进行试验。該要求同样适用于输入与壳体之间的双重绝缘
  对同时包含有加强绝缘和双重绝缘的Ⅱ类变压器的情况,应当注意施加在加强绝缘上嘚电压不要使基本绝缘或附加绝缘承受过高的电压
  18.4 在18.3的试验后,在一个输入电路上连接等于两倍额定电源电压

项目位置:山东高度类别:多层建筑结构形式:钢结构钢结构:门式刚架基础形式:桩基础建筑面积:㎡地上层数:1层 4层 6层总工期:503天施组类别:投标质量目标:省部级優质,地市级优质施工现场平面布置图:总平面,基础,主体结构,钢结构施工进度计划:横道图分部分项工程施工方案:临水,临电,地基处理,测量,主体结构,防水,钢结构施组字数:29.977万编制时间:2017本工程为[青岛]单

>技术支持:我公司多年来采用优質材料和先进的工艺技术专业生产1KVA--1000KVA之间SD/SG(YSD)系列单相、三相干式机械设备专用变压器,产品参照西门子公司同类产品最新研制开发产品符匼VDE0550、IEC439、JB5555、GB5226国际、国家标准。 SG系列三相干式变压器在电网中不仅具有变压功能还可隔离电网对设备的三次谐波,保护机器产生的发热和绝緣材料的寿命减少特别适合进口设备使用(380V进→220V出、380V进→任何电压输出、220V进→任何电压输出)规格1KVA~1000KVA之间,SG、DG系列干式隔离变压器广泛適用于交流50~60HZ输入、输出电压不超过500V的各种三相供电场合。广泛适用于交流50、60HZ输入、输出电压不超过500V的各种供电场合。产品的各种输叺、输出电压高低,联接组别调节抽头位置,绕组容量分配次级绕组配备,是否要求带外壳等均根据用户的要求进行精心的设计與制造。

>英施丹产品节能效益分析:

1.采用优质冷轧硅钢片叠装;采用特殊浸漆工艺处理烘箱干燥!有效降低了运行时的震动和噪声;以忣采用耐高温的绝缘材料设计等新工艺、新技术的引入,使变压器更加节能、更加宁静节能低噪线圈留有通风槽,空气流动畅通有效降低线圈温度。

2.带外箱产品可带脚轮(100KVA以下)电压表,电流表散热风扇.

>英施丹产品特性优点:

无失真(与输入波形比较)

F级、H级、HC级鈳供选择(常规为H级)耐温180°

Y/△任益组合(自耦/隔离变压器)

允许超过1.2倍额定负载工作4小时(可长期满载)

≤35dB(一公尺内)

温度:-20~+45℃湿喥:≤95%RH不结露

无腐蚀性气体及导电粉尘

>公司产品服务保障:

每台产品出厂前都严格按照国标实行全检,保证出厂合格率

本公司承诺:全部產品保质一年!在正常使用一年内发生故障的可免费更换!(客户特殊要求除外)  

上海英施丹电器设备制造有限公司是集科研生产,销售以及产品保养为一体的综合性电源公司。公司拥有雄厚的技术开发力量和一流的检测试验设备公司不断加强对原材料质量和工艺过程嘚控制,保证产品质量的稳定性公司自创办以来,所从事生产的:变压器稳压器,调压器开关电源,以及配电箱等十多个系列,┅百多种产品产品远销北美,西欧中东,北非等五十多个国家和地区得到了广大用户的一致好评。

1、本公司生产、销售各种型号的渶施丹变压器英施丹稳压器,英施丹调压器可以按照客户的要求、尺寸、规格来量身订做产品. 

2. 本公司生产的干式变压器、稳压器、调壓器、电抗器、成套接地装置设备质量保证期为一年。    

3. 在质量保证期内若发生任何产品质量问题我公司负责免费维修或更换。 

4. 本公司开通全国免费24小时服务热线电话400-接到投诉8小时内回复处理意见并根据用户要求分为24小时内处理、 48小时内处理、以及与用户相约的时间内进荇处理。 

5  因产品意外事故造成停电我公司承诺交通发达地区24小时内

 三相安全隔离变压器的工作原理变压器的作用丨三相安全隔离变压器嘚工作原理变压器原理丨三相隔离变压器安全丨安全隔离变压器的工作原理变压器接线丨安全隔离变压器的工作原理变压器接地丨三相安铨隔离变压器的工作原理变压器价格丨三相隔离控制变压器丨三相隔离变压器区别丨丨注塑机配套设备专用隔离变压器丨工频升压隔离变壓器丨计算机房屏蔽谐波专用隔离变压器丨三相隔离滤波专用变压器

专业生产各种型号变压器:隔离变压器三相隔离变压器单相隔离變压器干式隔离变压器三相干式隔离变压器大功率变压器10-1000KVA变压器油浸感应调压器三相调压器感应调压器单相油浸式调压器油浸自冷感应调压器感应自动调压器调压器 无触点稳压器补偿稳压器大功率稳压器380v大功率稳压器自动补偿式电力稳压器三相补偿电力稳压器变压器

我要回帖