325平方电缆负荷能带多少负荷

25平方铜线能带几千瓦 三相25平方多心铜线能带多少瓦
我的图书馆
25平方铜线能带几千瓦 三相25平方多心铜线能带多少瓦
三相25平方多心铜线能带多少瓦
BVV-25MM2铜芯电线 截流量是100A,三相用电大约每千瓦2安培电流,所以三相四线25平方毫米电线可带50千瓦的用电器 理论上是五万七千瓦!可实际上带五万左右比较安全! 80千瓦。 100KW 25平方毫米的铜芯线明线装置的安全载流量是120安倍, 可以装接60千瓦用电器。 如果三根导线穿塑料管敷设的安全载流量是91。 一方6A电流`` 25平方铜线能带多少瓦 带电阻性负载能带39000瓦。感性的能带80000瓦。 25平方的铜线,电流,能带多少瓦,分别是多少,还有分相又。 25平方的铜线载流量为120A,理论上能带380V电机55kw.. 2.5平方铜线能带5.5千瓦三相电动机吗可以,5.5千瓦三相电机的额定电流不过11安多,2.5平方导线电流是25安。当然,如果距离不太远的话不考虑电压降 6平方铜线能带4个3P空调?? 答: 时候说清楚你家是单相220V的电,不要三相380V的,就可以了,3P的有单相 来自 cxqsjd521 的回答 201008 查看全部4个回答 2.5平方塑料铜芯电线能负1.5P空调吗 主线可用6平方铜芯线,但建议空调设专线,可用4平方铜芯线,电脑用也用2.5平方铜芯线就行了。 4平方的铜线能带起格力空调2台湾大学1.5P的吗? 3P空调有2.2KW,4台机就是8.8KW,3相电6平方铜线免强够了,单相电的话不够,最少需要16平方铜线或25平方铝线。供参考。 办公室用线,大概10间左右,每间一台3p-5p的格力挂顶式空调(应该是380v. 6人觉得有用 1.5匹的空调用2.5平方的铜芯线可以吗? 。 进户线两根4平方的铜线并联接火线一根16平方的铝线接零线行吗? 空调线3P以下2.5平方就够了,空调线最好单独跑线。 换句话说,。 朋友,空调质量容量3台3匹,制冷容量3×2.57千瓦=7.71千瓦,,制热容量3×3.12 10平方铜线带3台3P空间可以吗 10平方铜线能代多少。 你的4平方铜线可以带24A的电流、72空调的电流在7-3P)的能使用吗: 答:4平方的铜芯线暗线铺设安全电流在25A 两台大1.5P挂机空调和一台3P柜机。4平方铜线可以吗 不够,用分组一 4平方的铜线可以同时带2个2匹空调吗: 201231 六平方铜线带。 3P空调有2.2KW,4台机就是8.8KW,三相电6平方铜线免强够了,单相电的话不够,至少需要16平方铜线或25平方铝线。供参考。 评。 呵呵,4个单相3P空调工作电流是50A左右,6平方铜线允许载流量为48A左右,勉强能用,建议你最好用10平方铜线。 6平方铜线能带4个3P空调吗? 6平方铜线能带4个3P空调吗? :30 爱生活丶15 分类:家电. 我来帮他解答. 分享到:. 邮箱登。 和芯线易氧化,不安全。 还是按标准选择使用4平方的铜芯线比较安全,毕竟安全是最重要的。 2010236个回答6平方的铜线可以承受。 10平方铜线能带多少瓦 线路不远的话,安全载流50A,三相负载可带25千瓦,单相负载可带11千瓦, 25平方铜线的最大负载能带多少?2.5mm就是10a,4就是16a,那么估计25就是125a左右,最大负载要看你是溶性负载,还是感性负载了,溶性负载有补偿,感性负载消耗电流。 100A电流是没问题的 要看你的线的长度,详细点吧 铜线多少平方怎么算可以带多少KW.比如6平方。它的公式是怎。不能说带多少千瓦,只能说可以承受多大电流,千瓦是功率单位,是电流和电压的乘积。比如6个平方(毫米),能承受48A的电流,但是功率就要看是多大的工作电压了。如果是220V,那么就可以带220*48=1KW 附加铜线线径和电流的计算公式 铜线安全载流量计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。 。 电路电缆问题,一平方多股铜线电缆能带多少千瓦?多少安,。是不是多股线都是一样的,功率P=U*I,给你一个计算方法,以后可以自己算了。电缆选择的原则是【简单算法】:10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量相应的截面积100mm2以上乘以乘以216mm2、25mm2乘以435mm2、50mm2乘以370mm2、95mm2乘以2.5如果导线穿管乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的百分之四十)高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内)裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2(如16mm2导线:16*4*2)电机等具有无功功率的负载相应增加50%左右。以上是按铝线截面积计算铜线升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2铝线载流量,依次类推。。 25平方铜线能承受的电流是多少,动力电,和别的线对比呢,。25平方铜芯的截流量是109A,三相相电可带51.77千瓦。 如果是300米远,可以带39.4千瓦。 25平方铜线能承受的电流是120A
TA的最新馆藏[转]&[转]&
喜欢该文的人也喜欢4平方的电线能带多少千瓦、电线怎么换算能带多少千瓦
4平方的电线能带多少千瓦、电线怎么换算能带多少千瓦
来自:爱美柯净水器 发布时间:
4平方电线最高能带多少瓦?
推荐回答:220V单相交流电路中,可带负载功率如下:4mm²铜芯绝缘电线可带5.4kw~9kw;4mm²铝芯绝缘电线可带5kw~7kw。在不同的敷设方式、环境温度、导线温度等条件下,绝缘导线的安全载流量不同,所带的负载功率亦不同。在220V单相交流电路中,根据功率公式P=UIcosφ,计算导线不同载流量时的功率:4mm²铜芯绝缘电线,其安全载流量为26A~42A,对应功率P=220×(26~42)×0.95=W;4mm²铝芯绝缘电线,其安全载流量为22A~34A,对应功率P=220×(22~34)×0.95=W;在380V三相交流电路中,根据功率公式P=√3UIcosφ,计算导线不同载流量时的功率.
电线怎么换算能带多少千瓦
推荐回答:  电动机配线的口诀:  1.用途:根据电动机容量(千瓦)直接决定所配支路导线截面的大小,不必将电动机容量先算出电流,再来选导线截面。  2.原则:铝芯绝缘线各种截面,所配电动机容量(千瓦)的加数关系。  3.说明:此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。  4.由于电动机容量等级较多,因此,口诀反过来表示,即指出不同的导线截面所配电动机容量的范围。这个范围是以比“截面数加大多少”来表示。  5.口诀:2.5加三,4加四 6后加六,25五,120导线配百数。  6.一般电动机容量(千瓦)的排列: 0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 30 40 55 75 100.  7.解释:“2.5 加三”,表示2.5平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。“4加四”,是4平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4加四”千瓦的电动机。即最大可配8千瓦( 产品只有相近的7.5千瓦)的电动机。“6 后加六”是说从6平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6平方毫米可配12千瓦,10平方毫米可配16千瓦,16平方毫米可配22千瓦。“25加五”,是说从25平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25平方毫米可配30千瓦,35平方毫米可配40千瓦,50平方毫米可配55千瓦,70平方毫米可配75千瓦。 “120导线配百数”( 读“百二导线配百数”) 是说电动机大到100千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120平方毫米的铝导线反而只能配100千瓦的电动机了。  8.铜导线按铝导线加大一级计算。既6平方铜导线相当于10平方铝导线,可配16千瓦电动机。
4平方电线能带多少千瓦
推荐回答:很肯定的告诉你,会烧掉,望采纳
4平方的电线能带多少千瓦,电线怎么换算能带多少千瓦
推荐回答:铜线一般按每平方2KW计算。铝线按1200KW计算。这是指散热条件正常的情况。如果穿管或线分布密度过密或多芯护套线都需要打折。基本原则上工作时温升符合电线绝缘许可。
3相4平方电线可以负荷多少千瓦
推荐回答:以低压380伏系统为例,三相4平方线每条电线最大可负荷39安电流,但考虑通常情况下的穿管、高温以及线材品质等问题,宜取32安,这样可长期安全稳定的工作。根据三相平衡负荷标准公式-视在功率S=根号3乘以线电压乘以线电流,得S=1.732*380*32=21061伏安。根据公式功率P=S*功率因数,电炉丝或白炽灯等发热的纯阻性负载功率因数高,因此可取“1”,得P1=S*功率因数=千瓦。 电动机是感性负载,功率因数低,一般取0.75,得P2=S*功率因数=        ==15795瓦 约=16千瓦因此三相4平方线可负荷阻性负载21千瓦 ;可负荷三相电动机16千瓦以上是以铜芯线为例,铝线负荷能力弱,取铜芯线0.6倍或直接取半就行。
4平方的电线能带多少千瓦?
推荐回答:  4平方的电线能带7千瓦(铝线)或9kW(铜线)。  按口诀,4平方的铝电线其载流量为4x8=32A。因此功率P=UI=0.22x32=7kW(按单相电计算)。  如果是铜线,则其载流量为6x7=42A,因此功率P=UI=0.22x42=9kW。  铝电缆的安全载流量口诀为:  二点五下乘以九,往上减一顺号走。  三十五乘三点五,双双成组减点五。  条件有变加折算,高温九折铜升级。  穿管根数二三四,八七六折满载流。  口诀第一句意思是:2.5平方及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量为截面数的9倍。如2.5平方导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4平方及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。  口诀第二句意思是:35平方的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50平方及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5,即50、70平方导线的载流量为截面数的3倍,95、120平方导线的载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。  口诀第三句意思是:口诀适用的条件为“铝芯绝缘线、单根明敷、环境温度25℃”。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16平方铜线的载流量,可按25平方铝线的载流量计算。  口诀第四句意思是:在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量按口诀中载流量(单根敷设)的80%、70%、60%计算。
三相电,4平方线能带多少瓦电器
推荐回答:  4mm²的铜芯线安全载流量是42A,考虑环境和敷设方式等因素留一定的余量,按8折计算:42×0.8=33.6A。  计算能带的负荷:P=UI√3cosφ=380×33.6×1.732×0.85=18797W;  4mm²铜芯线能带18.8KW的电器。  若是铝芯线,4mm²铝芯线安全载流量是32A,8折计是25.6A。  P=380×25.6×1.732×0.85=14321W。  4mm²铝芯线能带14.3KW(千瓦)。
电缆能带多少千瓦方法公式
推荐回答:计算公式:功率(瓦)=电压(伏) X 电流(安)而电缆能带的电流,可以用下表进行套用:如4平方的电缆在家用220伏时能带的功率为:220*30=6600瓦=6.6千瓦1.5平方毫米――15A2.5平方毫米――20A4平方毫米――30A6平方毫米――40A10平方毫米――50A16平方毫米――90A 25平方毫米――120A 35平方毫米――150A
4平方的电线能带6千瓦功率么?
推荐回答:  4平方的电线能带6千瓦功率。  根据功率公式P=1.732UIcosφ有:  I=P/(1.732Ucosφ)  =6/(1.732X0.38X0.85)  =11A(按三相市电计算,功率因数取0.85)  如果是单相市电,I=P/U =6/0.22=27A。  查下面的电缆载流量表,知4平方电线(无材料注明默认为铜线)的载流量为39A,可以满足以上要求。
四平方的铜电线能带多少瓦的电器
推荐回答:4平方的铜电线穿塑料管敷设允许安全载流量是25(A) ,一般家用电器都使用220伏单相电,根据公式:功率=电压×电流
那么220×25=5500(W)4平方的铜电线能带5500瓦的电器。
4平方的电线能带多少千瓦
推荐回答:您好,答案如下:
理论每平铜芯电线承载4电流每千瓦2电流
实践承载7.5kw
这个回答希望能给你帮助
6平方的电线能带多少千瓦
推荐回答:具体要看电线的铺设方式了,还有套管的材料是塑料管还是金属管。
暗线铺设其安全电流大约在32A左右,最大可以带动7000瓦左右的电器功率,明线铺设安全电流在40A左右,最大可以带动8800W的电器功率。
1平方的电线能带多少千瓦
推荐回答:按照电工截面积计算,1.5平方铝线能承受7.5安的电流,功率最高1500瓦(电线截面积没有1平方规格)带30千瓦负载比较勉强,短时间运行可以,但长时间运行容易电线会发热。
25平方的电线能带多少千瓦
推荐回答:25平方的铝芯电线,大约可以带100A电流
25平方的铜芯电线,大约可以带140A电流
25平方的铝芯电线,使用220VAC时,大约可以带22kW;使用380VAC时,大约可以带38kW
25平方的铜芯电线,使用220VAC时,大约可以带31kW;使用380VAC时,大约可以带53kW
请教高手12平方的电线能带多少千瓦?
推荐回答:最大安全电流在8A左右(铜线),具体要看是走的明线还是暗线,明线散热效果好,最大安全电流就大一些,如果是暗线,安全电流就小一些。换算成功率的话,也就是1650瓦左右。具体为(粗略估算):
1平方为8安培;
2.5平方为20安培;
4平方为25安培;
6平方为35安培;
8平方为50安培。
上一篇:下一篇:
电力系统中的负荷一般是指的有功功率,而我们口头上长说的电线的负荷,一般是指它能承受的电流值,目前1KW相当于2A的电流。那么,2.5平方电线负荷是多少瓦呢?下面来看看吧。
2.5平方电线负荷
说起电线电缆的标准 ...
装修是一个项目繁多工艺复杂琐碎的施工工程,在施工过程中难免有装修工程变动或修改,这就容易造成增项,不过增项是很正常的,即便是规模大型的正规装修公司也会有增项,关键是看这些增项是不是合理的,一般来说如果 ...
功率是指物体在单位时间内所做的功的多少,即功率是描述做功快慢的物理量。功的数量一定,时间越短,功率值就越大。求功率的公式为功率=功/时间。功率表征作功快慢程度的物理量。单位时间内所作的功称为功率,用P表 ...
我们在高中或者初中物理中学过负荷这个单位,它是电力单位中的一种,一般指的都是有功功率。家里在接到新房的时候就要开始装修了,装修涉及到各个方面的事情,特别是关于电线的安排。不仅要方便生活,而且关于电线的 ...
英美制重量单位,一磅合0.公斤。磅(英语:pound)是英国与美国所使用的英制质量单位,简写是lb。历史上经过多年的演变,英制质量系统对磅也产生许多不同的定义,例如金衡磅、塔磅、商人磅、伦敦磅、公制磅 ...
装修知识专题
4平方的电线能带多少千瓦、电线怎么换算能带多少千瓦
http://www.17house.com/nb/zhishi/48323badad0fe1f4.html请问线径35平方毫米的电线能承受多大电功率
请问线径35平方毫米的电线能承受多大电功率
09-09-06 &匿名提问
导体载流量的计算口诀 1、用途:各种导线的载流量(安全电流)通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。导线的载流量与导线的载面有关,也与导线的材料(铝或铜),型号(绝缘线或裸线等),敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25度左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。&br&10 下五,1 0 0 上二。2 5 ,3 5 ,四三界。7 0 ,95 ,两倍半。穿管温度,八九折。裸线加一半。&br&铜线升级算。  &br&说明:口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25 度的条件为准。若条件不同, 口诀另有说明。绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。口诀对各种截面的载流量(电流,安)不是直接指出,而是“用截面乘上一定的倍数”,来表示。为此,应当先熟悉导线截面,(平方毫米)的排列:  &br&1& 1.5& 2.5& 4& 6& 10& 16& 25& 35& 50& 7O& 95& l20& 150& 185......   &br&生产厂制造铝芯绝缘线的截面积通常从而2.5开始,铜芯绝缘线则从1 开始;裸铝线从16 开始;裸铜线从10 开始。  ①这口诀指出:铝芯绝缘线载流量,安,可以按截面数的多少倍来计算。口诀中阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来便如下:   ..10& 16-25& 35-50& 70-95& 120....   五倍四倍三倍两倍半二倍   现在再和口诀对照就更清楚了.原来“10 下五”是指截面从10 以下,载流量都是截面数的五倍。“100上二”(读百上二),是指截面100以上,载流量都是截面数的二倍。截面25与35 是四倍和三倍的分界处.这就是“口诀25、35 四三界”。而截面70、95 则为2.5 倍。从上面的排列,可以看出:除10 以下及100 以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数。   &br&下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度为25 度,举例说明:【例1】6 平方毫米的,按10 下五,算得载流量为30 安。【例2】150 平方毫米的,按100 上二,算得载流量为300 安。从上面的排列还可以看出,倍数随截面的增大而减小。在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25 与35 是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍,即100 安。但实际不到四倍(按手册为97 安)。而35 则相反,按口诀是三倍,即105 安,实际是117 安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能胸中有数,在选择导线截面时,25 的不让它满到100 安,35 的则可以略为超过105 安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的最始(左)端,实际便不止五倍〈最大可达20安以上〉,不过为了减少导线内的电能损耗,通常都不用到这么大,手册中一般也只标12 安。②从这以下,口诀便是对条件改变的处理。本句:穿管温度八九折,是指若是穿管敷设(包括槽板等敷设,即导线加有保护套层,不明露的)按①计算后,再打八折(乘0.8)若环境温度超过25 度,应按①计算后,再打九折。(乘0.9)。关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导体载流并不很大。因此,只对某些高温车间或较热地区超过25 度较多时,才考虑打折扣。还有一种情况是两种条件都改变(穿管又温度较高)。则按①计算后打八折,再打九折。或者简单地一次打七折计算(即0.8×0.9=0.72,约0.7)。这也可以说是穿管温度,八九折的意思。  例如:(铝芯绝缘线)10 平方毫米的,穿管(八折)40 安(10×5×0.8=40)  穿管又高温(七折)35 安(1O×5×0.7=35)  95平方毫米的,穿管(八折)190安(95×2.5×0.8=190)  高温(九折),214 安(95×2.5×0.9=213.8)  穿管又高温(七折)。166 安(95×2.5×0.7=166.3) ②对于裸铝线的载流量,口诀指出,裸线加一半,即按①中计算后再加一半(乘l.5)。这是指同样截面的铝芯绝缘线与铝裸线比较,载流量可加大一半。【例1】16 平方毫米的裸铝线,96 安(16×4×1.5=96) 。高温,86 安(16×4×1.5×0.9=86.4)【例2】35 平方毫米裸铝线,150 安(35 ×3×1.5=157.5) ③对于铜导线的载流量,口诀指出,铜线升级算。即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。【例一】35 平方的裸铜线25 度,升级为50 平方毫米,再按50 平方毫米裸铝线,25 度计算为225 安(50×3×1.5)【例二】16 平方毫米铜绝缘线25 度,按25 平方毫米铝绝缘的相同条件,计算为100 安(25×&br&1、根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。  &br&电流的大小直接与功率有关,也与电压,相别,力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算,由于工厂常用的都是380/220 伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。  &br&2.口诀:低压380/220 伏系统每KW 的电流,安。   千瓦,电流,如何计算?  &br&电力加倍,电热加半。  单相千瓦,4 . 5 安。  单相380 ,电流两安半。  &br&3.说明:口诀是以380/220V 三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数.口诀中另外作了说明。①这两句口诀中,电力专指电动机.在380V 三相时(力率 0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一倍”( 乘2)就是电流, 安。这电流也称电动机的额定电流.   &br&【例1 】5.5 千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11 安。  &br&【例2 】4 0 千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为8 0安。  答案补充 电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安。即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是电流,安。   &br&【例1】3 千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5安。  &br&【例2】1 5 千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为23安。  &br&这口诀并不专指电热,对于照明也适用.虽然照明的灯泡是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。只要三相大体平衡也可以这样计算。此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。即是说,这后半句虽然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位的电热和照明设备。  &br&【例1 】1 2 千瓦的三相( 平衡时) 照明干线按“电热加半”算得电流为18安。  &br&【例2】30 千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45 安。(指380 伏三相交流侧)  &br&【例3 】3 2 0 千伏安的配电变压器按“电热加半”算得电流为480 安(指380/220 伏低压侧)。  【例4】100 千乏的移相电容器(380 伏三相)按“电热加半”算得电流为150 安。答案补充  &br&②.在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220 伏用电设备。这种设备的力率大多为1,因此,口诀便直接说明“单相(每) 千瓦4.5 安”。计算时, 只要“将千瓦数乘4.5”就是电流, 安。同上面一样,它适用于所有以千伏安为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流。  &br&【例1】500 伏安(0.5 千伏安)的行灯变压器(220 伏电源侧)按“单相( 每) 千瓦4.5 安”算得电流为2.3 安。  &br&【例2 】1000 瓦投光灯按“单相千瓦、4.5 安”算得电流为4.5 安。对于电压更低的单相,口诀中没有提到。可以取220 伏为标准,看电压降低多少,电流就反过来增大多少。比如36伏电压,以220 伏为标准来说,它降低到1/6,电流就应增大到6倍,即每千瓦的电流为6 × 4.5=27 安。比如36 伏,60 瓦的行灯每只电流为0.06 × 27=1.6 安,5 只便共有8 安。答案补充   &br&③ 在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线都接到相线上,习惯上称为单相380 伏用电设备(实际是接在两条相线上)。这种设备当以千瓦为单位时,力率大多为1,口诀也直接说明:“单相380,电流两安半”。它也包括以千伏安为单位的380 伏单相设备。计算时,只要“将千瓦或千伏安数乘 2.5 就是电流,安。  【例l】32 千瓦钼丝电阻炉接单相380 伏,按电流两安半算得电流为80 安。  &br&【例2】2 千伏安的行灯变压器,初级接单相380 伏,按电流两安半算得电流为5 安。  &br&【例3】21 千伏安的交流电焊变压器,初级接单相380 伏,按电流两安半算得电流为53 安。  &br&注1 :按“电力加倍”计算电流,与电动机铭牌上的电流有的有些误差,一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些,而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些,此外,还有一些影响电流大小的因素,不过,作为估算,影响并不大。  &br&注2:计算电流时,当电流达十多安或几十安心上,则不必算到小数点以后,可以四舍五入成整数。这样既简单又不影响实用,对于较小的电流也只要算到一位小数和即可 答案补充 你没看清楚我的答案!一般的铜导线载流量(安全电流)不可能以简单的一平方多少电流乘以线径大小来算,它根本就不是线性的!如果以这种方式来算及选线,那肯定要出问题的!具体怎么算,我已在答案里有了,而且有例子教你怎么选!还有你要选线的大小,要考虑的因素比较多,但是你选线的线载流量必须大于设备的额度电流。