绝缘处理为什么能起到防烟雾报警器的作用作用

您当前的位置:&&&&&正文
矿物绝缘电缆在电气防火中的作用
 矿物绝缘电缆(Mineral Insulated Cables)简称MI电缆,国内也有人称之为氧化镁绝缘电缆或防火电缆,是一种全部由无机材料组成的电缆。
  电缆外层是由无缝金属管构成的金属护套,在金属护套和金属线芯之间是一层经紧密压实的氧化镁粉绝缘层。
   这种电缆在国外开发较早,早在19世纪末一位瑞士人RANCOIS BOREL就提出有关矿物绝缘电缆的设想,并于1896年获得专利权。1934~1936年,法、英相继正式投入生产,到20世纪70年代中叶仅电力用矿物绝缘配线电缆(Wiring Cables)在世界范围的销售量就达五万公里以上。由于应用的不断扩大,目前一些主要的工业国家,如英、美、加、法、意、澳等,都有大规模的生产。一些国际性组织和国家的标准、规范、法规等也规定或推荐在某些场所和部位需要使用矿物绝缘电缆,尤其对安全要求特别高和环境条件特别恶劣的场所。  1 矿物绝缘配线电缆介绍
  1.1 主要特性
  1.1.1 耐火
  由于电缆的全部结构材料仅由铜和氧化镁所构成,氧化镁实际上是一种优良的耐火材料,高温的绝缘性能也很好,因此电缆可在接近铜的熔点温度下继续运行,试验证明在950~1000℃可持续3个小时不损坏。国外的很多实际火灾现场也充分证明经火灾后,所有电缆中仅有矿物绝缘电缆还完好无损。图1照片是一个英国油漆试验室在一次灾难性火灾后的情况,只有矿物绝缘电缆完好无损(头部是切开检查电缆的),其他电缆全部烧毁。
  1.1.2 耐高温、不老化、寿命长
  该电缆可在250℃高温环境下连续长时间使用,寿命达数百年,由于电缆全部由无机材料构成,不会老化,更不会引发和传播火种,实际上它是一种真正“安全型”的电缆,理应做为在高温环境下长期使用的首选品种。
  1.1.3 不会释放任何有害气体和烟雾
  在过载和火烧的情况下,矿物绝缘电缆不会放出任何有害气体和烟雾,这对火灾条件下确保人员(包括消防人员)安全至关重要。对确保仪器、设备及房屋不受酸气的侵害也是很重要的。
  1.1.4 载流量大、耐过载能力强
  对于相同截面的电缆而言,矿物绝缘电缆由于本身结构特点和允许更高的使用温度,使它比其他类型的电缆能传送更大的电流。由于其他有机绝缘电缆在消防系统中使用必须加以保护,如穿管或暗敷,这样在相同的载流量的条件下,矿物绝缘电缆起码可比其他电缆减少1~2个以上截面等级使用。另外,它可承受更大的过电流而不会烧损电缆。在过电压的情况下,既使是矿物绝缘电缆被击穿,去掉电压负荷后它仍可恢复到电缆被击穿前的耐电压水平,电缆仍可正常使用。
  1.1.5 防水、耐腐蚀
  因矿物绝缘电缆的铜护套是无缝的金属管,它不透水、油和气体,完全可以在水中敷设长期使用,英国泰晤士河中一根矿物绝缘电缆使用了25年,检查时电缆完好无损。因为铜具有极好的耐腐性能,在大多数情况下,它不需要采取任何附加的保护措施,在特殊情况下,如在某些对电缆铜护套有腐蚀作用的场合使用时,可在电缆外面再加上一层塑料外套。
  1.1.6 安装方便、美观大方
  由于矿物绝缘成品电缆是经完全退火的,所以它有很好的柔软性,它可以弯成各种复杂形状而不损坏电缆,在电缆安装敷设中可使用专用工具,施工方便,沿墙敷设特别美观。
  在相同的载流量条件下,矿物绝缘电缆的外径比其他类型电缆的外径要小得多,重量轻得多,这就意味着安装敷设及旧线路的改造带来极大的方便。
  1.2 使用场所
  矿物绝缘电缆主要可用于以下领域和场所。
  1.2.1 须确保人身和财产安全的场所
  历史性建筑物、高层建筑、银行、博物馆、影剧院、档案馆、学校、政府机关、科研中心、体育馆、高级商住楼、地下铁道等一切重要的场所。北京人民大会堂大礼堂照明主干线、应急照明干线改造全部使用矿物绝缘电缆,用量约32km。
  北京中国银行总行大楼部分应急电源主干线和低压配电房应急电源输出线等用矿物绝缘电缆约65km,除使用在消防电梯、消防泵、应急照明、防火卷帘门、防排烟系统外,金库、中心计算机房等处,也使用了矿物绝缘电缆。北京工商银行总行也用了矿物绝缘电缆近130km。
  国外在此领域应用得更普遍。图2和图3为国外地下铁道和隧道中矿物绝缘电缆的使用情况,主要用于消防报警、应急照明、防排烟系统和救生系统等。
  由于1987年英国King Cross地铁站发生火灾后引起世界各国的广泛重视,对电缆的耐火及火烧时释放出来的烟雾和有害气体提出更加严格的要求,因此矿物绝缘电缆是最佳的选择。
  1.2.2 有关影响人身健康的场所
  医院、食品和饮料加工厂、酿酒厂、制药厂、餐厅和厨房、牛奶场、农业配线等。
  如上海第一人民医院住院大楼就使用了矿物绝缘电缆近8km,广州荔湾医院用矿物绝缘电缆11km。
  1.2.3 危险区域及防火防爆的场所
  机场、化工厂、煤矿(地上部份)、煤粉厂、金属粉末(铝、镁)加工厂、海上石油平台、车库、加油站、煤气厂、石油精炼厂及油库、油漆厂、印刷厂、棉纺厂、亚麻厂、船舶等。
  如在英国北海上的一些海上石油生产平台,为安全起见都选用矿物绝缘电缆,大的平台用量近100~150km。
  1.2.4 高温场合
  钢铁工业、常规电站及核电站、锅炉房、铸造厂、玻璃工业、造船、机器配线等。
  1.2.5 一切重要的公用设施
  广播通讯系统、地球卫星地面接收站、多层停车场、公共照明、公用设施建筑、铁路布线等。
  如:上海东方明珠电视塔障碍灯用的电缆就是矿物绝缘电缆。
  1.3 国内外矿物绝缘电缆生产使用现状及国内远景预测
  目前,就我们所知及与我们进行过交流或有产品输入我国的国外矿物绝缘电缆(主要指配线电缆)生产公司主要有美英合资的BICC General Cables Ltd(包括在英国、加拿大的制造厂和美国及英国的公司)、法国的Les Cables de Lyon、意大利的KM Europa Metal Aktiengesell schaft(以前的L.M.I spa)、澳大利亚的Metal Manufacture Limited(即M.M公司)以及英国的AEI公司等,除了AEI外,其他一些公司均为大型公司,生产能力很大,虽然矿物绝缘电缆有很多其他电缆没法相比的特点,而且应用领域在不断的扩大,但目前市场竞争仍是很激烈的。
  我国对矿物绝缘电缆的研究、开发较晚,1968年上海电缆研究所开始研究试制反应堆堆芯测量用探测电缆,从70年代中期开始研究开发电力用配线电缆。80年代中期上海电缆研究所协助北京东风电缆厂从意大利L.M.I公司引进了全套矿物绝缘电缆生产技术,购置了部分国外设备,建成了年产1500km的生产车间,后因厂内部种种原因未能正式生产便将设备全部转手到哈尔滨电缆厂(哈尔滨电缆厂至今未生产)。80年代末上海电缆研究所将矿物绝缘电缆生产技术转让给湖州久立耐火电缆有限公司,并形成年产300km的生产线,直到1996年国家计委将矿物绝缘电缆列为“国家重大科技成果产业化项目”,湖州久立耐火电缆有限公司引进国外关键设备,建成目前国内规模最大、生产水平最高的矿物绝缘电缆生产车间,90年代中期江苏宝胜电缆厂也建成了一个小规模的矿物绝缘电缆生产车间。
  为什么和国外相比国内对矿物绝缘电缆的生产和应用的差距这么大,除了生产时间不长和一些其他原因外,笔者认为下面几个因素也是不可忽视的。
  1.3.1 立法不够
  一些国家标准、规范、法规大大滞后于国民经济的飞速发展和人们对生活质量日益提高的要求。由于国家没有明确规定,使很多应该选用矿物绝缘电缆的场所和部位没有选用,除了已经造成很多能够避免而没避免的损失外,对很多已建成的工程也预留下了很大的隐患。
  1.3.2 认识模糊
  部分人对电缆五花八门的名称认识不够,往往望词生意,认为选用耐火电缆甚至是阻燃电缆就可以万事大吉,事实并不如此,湖州久立耐火电缆有限公司做的模拟火灾实体试验和短样电缆的加温试验的试验结果充分说明,能真正保证着火条件下电力线路完整性要求的只有矿物绝缘电缆。
  1.3.3 价格因素
  大部分人认为矿物绝缘电缆价格太高,当然,单从电缆本身、同截面、同芯数的矿物绝缘电缆比有机类型的耐火电缆价格要高一些,这是由于材料成本的原因。但是,如果综合考虑到其载流量大,节省一根地线,安装方便,只需明敷,不需任何防火和机械保护等优点,其价格比就比有机类型耐火电缆还要低,北京人民大会堂大礼堂照明线路技改项目用矿物绝缘电缆是用塑料耐火电线穿管敷设总造价的97.59%,而且此时的矿物绝缘电缆并没有降低截面等级选用。北京国家电力调度中心用矿物绝缘电缆的总造价为低烟无卤耐火电缆的96.38%。如果考虑到电缆的使用寿命,矿物绝缘电缆的价格优势就会更加明显。  2 矿物绝缘电缆在国外有关建筑物消防设施及重要部位的使用规定或推荐使用情况
  2.1 英国国家标准中的规定或推荐情况
  2.1.1 BS 5839《建筑物的火警探测和报警系统》第一部分《系统设计、安装和维护的实施法规》
  在电缆线和其它内部连接一节中,推荐使用的电缆型号如下:
  (1)符合BS 6207的带有或没有PVC外套的矿物绝缘铜护套电缆;
  (2)符合BS 6387起码满足AWS或SWX类要求的电缆;
  (3)符合BS 6387起码满足A或S类要求的电缆;
  (4)符合BS 6004 PVC绝缘和护套电缆;
  (5)符合BS 6004 PVC绝缘无护套电缆;
  (6)符合BS 6007一般目的的橡胶绝缘、纤维编织复合的电缆;
  (7)符合BK、BR和BU型号的PVC绝缘电缆;
  (8)符合BS 6346 PVC绝缘和护套、钢丝铠装的电缆;
  (9)符合BS 5467具有交联聚乙烯或硬的乙丙橡胶绝缘、钢丝铠装护套电缆;
  (10)具有一个中心导体不小于16股/0.2mm直径的聚乙烯绝缘、PVC护套同轴电缆;
  (11)对探测热电缆(见该标准17.14条)。
  在该标准中,虽然菜单中列有11种之多,但规定在火灾中需较长时间(起码0.5小时)使用的,则只能用菜单中的(1)和(2)两种电缆,如果用其它电缆则必须埋在建筑物结构的泥灰中12mm厚以上或用隔板把电缆与重大危险地隔开,隔板或地板最低要具有0.5小时的耐火能力,同样,用其它非金属铠装电缆还应有附加的机械保护,而矿物绝缘电缆则不需要。
  2.1.2 BS 99《应急照明——第1部分:除影院及用于娱乐的特殊建筑物外的其它建筑物的应急照明》
  规定用于备用电源和逃生照明之间连接的电缆必须是具有特有的抗火焰冲击和自然伤害的电缆,或密封于适当的沟道、导线管、桥架或线槽中,以得到必要的火灾保护及机械强度。
  在电缆火灾保护中规定应采用下列电缆和配线系统:
  (1)具有高抗火特性的电缆;
  ①符合BS-6207-1标准的矿物绝缘铜护套电缆,该电缆可以带或不带PVC外护套敷设;
  ②符合BS 6387标准的电缆,该电缆至少符合B类要求。
  (2)需要附加有火灾保护的配线系统;
  ①符合BS 6004标准的穿入硬PVC管中的PVC绝缘电缆。管道应为BS 6099-5-2:1982规定的405/100000等级或425/100000等级;
  ②符合BS 6004标准的、穿入钢管的PVC绝缘电缆;
  ③符合BS 6346或BS 5467标准的PVC绝缘及护套钢丝铠装电缆。
  2.1.3 BS 5454档案文件的贮存和展览
  该标准中的照明线中就明确规定,在贮藏室的照明用线只能用带螺丝组件的矿物绝缘铜护套电缆,而且规定在线进出贮藏室处应加以密封,以防止鸟和虫的进入。
  2.2 澳大利亚国家标准中的规定或推荐使用情况
  2.2.1 AS 3000《线路规则》
  该标准中消防设备和电梯规定可使用的电缆菜单为:
  (1)在金属套管内有或没有护套的电缆;
  (2)矿物绝缘电缆;
  (3)具有金属外壳的母线;
  (4)其它对火和伤害可提供一定防护程度(相当于上述3种情况)的方法。
  前面所指的消防设备包括:消防增压泵、火警探测和报警系统、建筑物中控制烟雾和火情的其它设施,如通风机及控制建筑物防火保护的其它设施。电梯包括可输送人员的电力控制的电梯,但不包括平时在任何位置可停下来,运输乘客的电梯装置。
  该标准实际上是一母规,其它很多标准规定的线都必须符合该标准的规定。如AS 1670-1995《自动火灾探测及报警系统——系统的设计、安装和调试》第8节——安装要求中规定主配电盘与控制及显示装置间的配线必须符合AS 3000规定。再如,AS 2118.1-1995《自动火灾喷淋系统第1部分:标准》中规定,到消防队的火灾报警信号的传输线路中,报警信号线路和电源必须符合AS 1670及AS 3000的要求。
  2.2.2 AS 《固定消防装置——泵站系统》
  该标准第8节——电气传动及控制中规定,所有与消防泵电机配套的配线,从接入点往前以及上至包括每一消防泵在内的所有配线必须是:
  (1)矿物绝缘金属护套(MIMS)电缆;
  (2)穿入金属管线的护套或无护套电缆;
  (3)符合AS 3000和AS 3013要求的其它任何配线方式。
  该标准第9节——内燃机驱动及控制器中规定,控制器干线从主电源到消防泵控制器的所有配线必须是:
  (1)矿物绝缘金属护套(MIMS)电缆;
  (2)穿入金属管线的护套或无护套电缆;
  (3)母线槽;
  (4)符合AS 3000和AS 3013规定具有防火及防机械损伤安全等级的其它线路。
  2.2.3 AS 2293《建筑物中应急撤离照明》第一部分安装要求
  标准中规定对回路用线的菜单为:
  (1)矿物绝缘电缆;
  (2)硅橡胶绝缘、圆形镀锡软铜导体、铝带绕包PVC护套电缆;
  (3)符合AS 3000标准第一部分允许的方式安装在隔墙内的任何电缆。
  2.2.4 AS 1668《机械通风和空调法规》第一部分:在有空气调节系统的建筑物中的火灾预防
  其目的是为在建筑物发生大火时确保通风系统,以帮助控制烟雾和火情,标准中布线一节中要求对所有通风设备的布线、基本控制线路和探测器线路均要用矿物绝缘铜护套电缆或其它认可的防火方法。
  2.3 美国国家标准中的规定或推荐使用情况
  2.3.1 NFPA 70《国家电气法规》
  该法规是美国防火协会制定的总的电气法规,所有其他标准或法规中使用的线路方法必须遵循该法规的规定。它对线路方式及各种电缆允许使用的场合都有明确规定。
  法规中规定矿物绝缘电缆可作如下使用:
  (1)作为电源线;
  (2)作为分支线路;
  (3)用于干燥场所;
  (4)用于潮湿场所;
  (5)埋在泥灰中;
  (6)埋在混凝土或砖石中;
  (7)地下(用适当保护以防伤害);
  (8)暴露在石油或汽油中;
  (9)在危险区域;
  (10)在任何对铜护套没有损害的腐蚀场所。
  2.3.2 NFPA 75《电子计算机/数据处理装置防护标准》1999版
  该标准规定,接至容器或现场接线装置的分支电源线必须是穿入金属硬管、非金属硬管、金属介质管、电气金属管、金属线槽、带金属盖的表面金属桥架、金属软管、密封金属软管或金属管的电缆,或矿物绝缘(MI)电缆、金属包(MC)电缆或铠装(AC)电缆。  3 矿物绝缘电缆在国外有关危险区域中的规定或推荐使用情况
  3.1 英国国家标准中的规定或推荐使用情况
  英国BS 5345:1989第1部分《用于潜在爆炸气体(除矿用或爆炸物处理及制造外)的电气设备的选择、安装和维护》中,将危险场所分为三类:
  (1)0类场所:爆炸性气体连续存在或长期存在的场所;
  (2)1类场所:正常操作中,爆炸性气体可能出现的场所;
  (3)2类场所:正常操作中,爆炸性气体不大可能出现且出现时只是短时间存在的场所。
  规定在危险场所规定使用的配线系统如下:
  敷设在0类场所的电缆必须是本质安全型电缆或推荐采用特殊保护电缆。
  用在1类和2类场所的配线系统为:(a)穿入管道的电缆;(b)加以适当保护以防止机械损坏的电缆。
  根据(b)的推荐,列举的电缆型号如下:
  (1)热缩性塑料或人造橡胶绝缘,有或无内护套,聚氯乙烯(PVC)、CSP、聚氯丁二烯(PCP)、氯化聚乙烯(CPE)或类似材料外护套屏蔽或铠装电缆;
  (2)无缝铝护套、带或不带铠装、并有外护套保护的电缆;
  (3)矿物绝缘金属护套电缆;
  (4)热缩性塑料或人造橡胶绝缘软电缆,或加软金属屏蔽或铠装和PVC、CSP、PCP、CPE或类似材料的外护套;
  (5)热缩性塑料绝缘半硬护套电缆。
  对于本质安全型设备以及只用在2类场所的设备,可选用其它电缆。
  3.2 澳大利亚国家标准中的规定或推荐使用情况
  AS 3000《线路规则》之《危险区域安装的一般要求》中规定0类区域的安装可以是:
  (1)本质安全型设备及线路;
  (2)采用其它技术保护的设备及线路。
  在I级1类区域列举的典型线路类型如下:
  (1)包围在螺纹连接金属管里的电缆;
  (2)铠装电缆;
  (3)矿物绝缘金属护套(MIMS)电缆。
  3.3 美国国家标准中的规定或推荐使用情况
  NFPA 70《国家电气法规》中把整个危险区域分成三个级别,每个级别又分成二类。
  3.3.1 一级场所
  一级场所是指有足够量的易燃气体或蒸汽出现或可能出现在空气中,因而产生爆炸或燃烧混合物的场所。
  一级I类是指易燃气体或蒸汽正常存在或由于设备检修、泄漏或因设备不正常操作而损坏产生易燃气体或蒸汽的场所。
  一级II类是指易燃液体或气体装在容器内,在正常时没有易爆炸的蒸汽,除非在容器损坏的情况下。
  在一级I类地区法规允许使用的布线是:
  (1)刚性的金属套管;
  (2)矿物绝缘电缆。
  在一级II类地区法规允许使用的布线是:
  (1)刚性的金属套管;
  (2)封闭的气密型母线;
  (3)矿物绝缘电缆(MI电缆);
  (4)金属包覆的电力电缆(MC电缆);
  (5)铝护套电缆(ALS电缆);
  (6)屏蔽非金属护套电缆(SNM电缆);
  (7)电力或控制电缆(TC电缆)。
  3.2.2 二级场所
  二级场所是指存在着可燃粉尘的场所。
  二级I类是指易燃粉尘(包括金属粉?如镁和铝的粉尘),正常存在于空气中或者由于机器损坏可能存在于空气中。
  二级II类是指易燃粉尘在正常情况下不存在于空气中,但这样的粉尘可能沉积在电气设备上而引起设备过热。
  在二级I类地区法规允许使用的布线是:
  (1)刚性金属套管;
  (2)矿物绝缘电缆。
  在二级II类地区法规允许使用的布线是:
  (1)刚性金属套管;
  (2)封闭的气密型母线;
  (3)矿物绝缘电缆;
  (4)金属包覆的电力电缆;
  (5)铝护套电缆;
  (6)铜护套电缆(CS电缆);
  (7)屏蔽非金属护套电缆;
  (8)导电金属管(EMT)。
  3.3.3 三级场所
  三级场所是指由于出现易燃的纤维和飞絮而成为危险的场所。
  三级I类是指那些输送、制造和使用易燃纤维的场所。
  三级II类是指贮存和运送易燃纤维的场所。
  在三级地区法规允许使用的布线是:
  (1)刚性金属套管;
  (2)矿物绝缘电缆;
  (3)金属包覆电力电缆;
  (4)铝护套电缆;
  (5)铜护套电缆。
  同时法规中也列举了很多特定危险区推荐使用矿物绝缘电缆的场所,如商业汽车修理和存放库、飞机库、加油站、油灌区、喷涂工序、卫生护理设施(包括麻醉区)、集会地点(包括有放映和舞台表演场所)、剧场、造船厂等。
  3.4 其它一些国家或国际标准也规定或推荐使用矿物绝缘电缆
  国际电工委员会标准IEC 92-3船用电气安装;
  新西兰标准ECP 33/1999矿物绝缘电缆和设备电气安装实施法规;
  英国石油学会的石油工业安全实施法规;
  意大利CEI 64-2在危险区域电气系统标准;
  意大利CEI 64-8高度火灾危险区域等。  4 加速国内标准、规范制定的建议
  综合前面的介绍,矿物绝缘电缆在消防设施、重要场所及危险区域的应用,有其优越的技术及安全性能。它的使用,可以极大地提高电气线路的安全等级,为避免电气火灾的发生及在火灾条件下消防设施的正常运行和人员的营救、逃生提供了技术保障。同时,矿物绝缘电缆的使用又具有良好的经济性,并能够产生极大的社会效益。因此,矿物绝缘电缆应该在消防设施、重要场所及危险区域的电气线路中占据它应有的位置。
  国外许多国家标准或规范对矿物绝缘电缆的应用都作了详细的规定,由于资料收集有限,在此还无法做到全面介绍。而在国内,由于矿物绝缘电缆正式生产时间不长,很多人对它还不甚了解,到目前为止所使用的场所还不太多,很多对安全要求极高的建筑以及一些重要部位(如消防系统等),应该选用矿物绝缘电缆而没有选用,势必会给以后的使用留下隐患,这其实与我们国家当前的一些标准、规范陈旧和不健全有着极大的关系。从目前已收集到的国内的一些有关建筑物或工业电气设计、安装和维护标准或规范来看,涉及到矿物绝缘电缆的基本上还没有,甚至有的专门关于消防的或危险区使用的也没有列出矿物绝缘电缆,这不能不说是一个很大的缺陷。
  为了更好的配合国内建设需要,向国际先进的标准和规范靠拢,提高电气线路的安全等级,减少电气火灾事故的发生及损失,我们国家有必要加快制定新的针对各种不同要求的建筑物电气标准或规范,并对一些使用多年、老的标准和规范应加快修订和补充。  5 矿物绝缘电缆的技术经济性
  5.1 电缆的载流量和电压降
  根据IEC60364-5-523(1999)布线系统载流量的标准,在相同条件下(环境温度、电缆温升及敷设方式)矿物绝缘电缆(裸的)与聚氯乙烯绝缘电缆的载流量相差不大,但由于矿物绝缘电缆允许在更高的温度下使用,截面35mm2及以上的电缆均为单芯电缆,散热条件好,只需明敷,不像其他电缆,尤其在消防系统线路使用时必须加以某种保护,如穿管、电缆管槽(Conduit、Ducting、Trunking、Channel)、埋墙暗敷或放在防火桥架中,这样就使矿物绝缘电缆的允许载流量比同样截面的其他有机绝缘电缆的允许载流量高出许多。
  同样,矿物绝缘电缆的电压降也比其他电缆明显减少。
  下页表列出了聚氯乙烯电缆明敷、穿管及暗敷埋墙的载流量变化情况(三相线路,环境温度30℃,升温至70℃)。
  从表中可清楚的看出埋墙暗敷要影响电缆载流量达1~2个截面等级,穿管明敷也有很大的影响。敷设在导管或线槽中的聚氯乙烯绝缘电缆载流量不但比同截面同样条件明敷的矿物绝缘电缆小得多,而且电压降降低也是明显的,设计人员应对此引起注意。
  5.2 电缆的接地
  矿物绝缘电缆的铜护套可做为地线使用,与其他类型的电缆相比,它可以减少一根芯线,也就是说4芯电缆可代其他5芯电缆,而且铜护套截面也与芯线截面相仿,多芯电缆和单芯电缆95mm2以下的护套大于芯线截面、120mm2以上的相仿或略小于芯线截面。
  5.3 电缆的安装敷设
  在相同截面的条件下,矿物绝缘电缆的外径、体积及重量比一般电缆小得多,俄罗斯学者计算确定,在1050A的三相交流线路中,矿物绝缘电缆与橡皮绝缘电缆(KHP和KHPT)相比,重量轻30%,外型尺寸小67%,Pyrotenax美国公司资料介绍,美国电气保险商试验室(UL)确认矿物绝缘电缆比其他电缆穿刚性电缆管(Rigid Conduit)重量轻60%所需空间少80%。
  成品矿物绝缘电缆都是经过完全退火的,柔软、韧性好,芯线截面35mm2及以上的均为单芯电缆与同截面其他电缆相比重量轻、直径小、便于安装,而且只需明敷,省工省力。
  另外,矿物绝缘电缆允许的弯曲半径,比其他电缆小得多,根据电缆的外径不同,矿物绝缘电缆允许的弯曲半径是电缆外径的2~6倍,加上铜的美丽外表,沿墙敷设,简直就是个艺术装饰品。
  5.4 电缆的费用
  由于矿物绝缘电缆的结构与材料和其他电缆不同,同截面电缆单位长度的成本要比聚氯乙烯绝缘的阻燃及耐火电缆高出一些,这是不争的事实,但结合矿物绝缘电缆优良及独有的特性,就会发现是物有所值。
  另一方面,由于矿物绝缘电缆与其他必须穿管、埋墙敷设的电缆相比,在同样的温升条件下,已可减少1~2个截面等级使用,再加上它可节省一根地线,其价格与聚氯乙烯绝缘的耐火电缆持平,并减少了安装费用,已使矿物绝缘电缆总的综合费用低于其他电缆的综合费用,下面介绍两个案例加以证明。
  北京人民大会堂大礼堂照明系统改造项目,原计划采用耐火电线穿管,后决定改用矿物绝缘电缆,两个方案拟选的电缆规格相同(均为小规格电线电缆)最终工程的总造价,用矿物绝缘电缆为用耐火电线穿管的97.59%。
  国家电力调度中心新建项目,原计划采用低烟无卤聚烯烃电缆,后决定改用矿物绝缘电缆,选用矿物绝缘电缆的规格比原拟选用的低烟无卤聚烯烃电缆减少一个截面等级(均为大规格电缆),最终工程总造价用矿物绝缘电缆为用低烟无卤电缆的96.38%。
  如果再考虑到工程寿命,费用就更无法相比,一般聚氯乙烯电缆在正常使用条件下寿命约20年,交联聚乙烯电缆也只有40年。现在的建筑物,尤其是重要的建筑物和历史性的建筑物使用寿命都要达几十年、上百年甚至更长,可以设想,由于电缆自然老化,用其他电缆20~40年就要更换一次,费用和时间要花费多少,而使用矿物绝缘电缆就可以“一劳永逸”。--博才网
下页更精彩:
点击排行榜
〖〗链接地址:
矿物绝缘电缆在电气防火中的作用由网友原创或转发,若矿物绝缘电缆在电气防火中的作用侵犯到您的权益,请及时通知我们(QQ:),谢谢!
微信查看最新信息微信扫一扫或用微信搜索微信号:hbrc-com
安卓手机客户端更省流量手机扫描下载或者直接
猜你还喜欢的文章
热点文章排行榜
• 版权所有 Copyright 2011 All rights reserved.

我要回帖

更多关于 焊锡烟雾处理器 的文章

 

随机推荐