消防给水系统的组成有(&&&&)。
A.消防水源&&&&
C.供水设施设备&&&&
D.给水管网&&
正确答案:A,C,D答案解析:
消防给水系统主要由消防水源(市政管网、水池、水箱)、供水设施设备(消防水泵、消防增(稳)压设施、水泵接合器)和给水管网(阀门)等构成。
您可能感兴趣的试题
第&1&题:案例分析问答题:
&&某汽车库地下3层,每层建筑面积均为4000m2,每层均设有四部封闭楼梯间,共设有420个停车车位;地下三层主要使用功能为复式汽车库和风机房,划分为两个防火分区(建筑面积均为2000m2,均设有两部防烟楼梯间);地下二层主要使用功能为普通汽车库、消防泵房、变配电室和风机房,地下一层主要使用功能为普通汽车库、风机房和消防控制室,地下一、二层均为每层一个防火分区。该汽车库按有关国家工程建设消防技术标准配置了自动喷水灭火系统等消防设施及器材。
& 根据以上场景,回答下列问题(共22分):
汽车库如何分类?
答案解析: 2小题>
如果汽车库发生火灾,其火灾危险性有哪些?
答案解析: 3小题>
简述汽车库的防排烟系统设置范围及要求。
答案解析: 4小题>
汽车库的安全疏散应满足哪些要求?
答案解析:第&2&题:案例分析问答题:
&&某石油储备库最大原油储罐为10104m3的外浮顶油罐,油罐直径80m,罐高21.80m,储罐保护采用固定式低倍数泡沫灭火系统和冷却水系统。低倍数泡沫灭火系统采用6%水成膜泡沫混合液,罐壁顶喷放,冷却水环管布置在二道抗风圈和三道加强圈的下侧,总计流量为215(L/s),共计有喷头744只,低倍数泡沫灭火系统采用12个PC8泡沫产生器均布在储罐壁顶部,泡沫混合液供给强度:12.50L/(&min&m2),连续供给时间为30min,另在罐区设3支PQ8泡沫枪扑灭流散火灾,罐区泡沫混合液设计流量为120L/S,储备库设泡沫消防泵站和泡沫站,能够保证在泡沫消防水泵启动后能在5min内将泡沫混合液输送到最远的保护对象,泡沫站内设有不锈钢储罐和泡沫液泵,平衡式比例混合装置,储罐的泡沫液储存量按扑灭油罐用量10.40m3,泡沫枪用量2.60m3,充满管网所需泡沫液量3.60m3,另考虑一定备用量,故不锈钢泡沫液罐储存泡沫液计24m3。
&&&&消防维保单位应业主要求对油罐泡沫灭火系统进行一次调试和维修保养。调试人员经对系统技术文件和操作规程进行研究,并向使用管理单位了解运行情况后,编制了检查调试方案,经管理单位同意后,予以实施:
&&&&(一)检查消防水源和消防供水设备,系统供水管网的工作状态和阀门启闭状态符合试验方案要求。
&&&&(二)检查泡沫液储存供给设备的工作状态符合试验方案要求。
&&&&(三)检查泡沫混合液的供给设备及管网的工作状态符合试验方案要求。
(四)选定最不利储罐作为试验对象,检查各阀的启闭状态符合试验方案要求。试验方案要求喷放泡沫时采用泡沫枪,因此在泡沫消火栓处连接消防水带和PQ8泡沫枪一支,并在泡沫混合液干管上的压力表接口处安装弹簧压力表,并检查该干管上的控制阀是否启闭灵活,处于工作状态。&&&&
(五)检查各远程控制阀的控制功能是否符合要求。
&&&&(六)检查所有消防水泵、泡沫液泵的动力源及备用动力之间的切换是否准确可靠。
&&&&(七)关闭各消防泵的出口阀,打开回流阀,采用自动和手动方式对各泵进行启动试验。
&&&&(八)对消防泵及其备用泵进行自切互投试验,试验完成后依次将泵的控制柜及阀门复位。
&&&&(九)打开相关阀门,保证消防水供至试验对象的泡沫枪,进行以手动和自动控制方式的喷水试验,不进行喷水试验的区域的阀门应关闭,喷水试验后将泡沫混合液管内余水排尽,喷水试验时检查泡沫枪的进口压力和射程应符合要求。
&&&&(十)进行喷泡沫试验的相关阀门应处于准工作状态,为了减少冲洗麻烦,应尽可能缩小泡沫混合液充入管网的范围,并以手动和自动方式进行喷泡沫试验,试验时泡沫混合液不得充入防火堤内管道和与试验无关的管网。
&&&&(十一)喷泡沫试验后应及时冲洗管道,凡是泡沫混合液充入过的管段均应冲洗干净,并将系统上的各阀复原至准工作状态。
&&& 根据以上场景,回答下列问题(共24分):
泡沫灭火系统的灭火机理有哪些?
答案解析: 2小题>
简述泡沫比例混合器(装置)安装的一般要求。
答案解析: 3小题>
泡沫灭火系统常见故障有哪些?应如何解决?
答案解析: 4小题>
本案例的年(月)检程序中遗漏了什么重要检查项目?
答案解析:第&3&题:案例分析问答题:
&&某办公楼建筑消防设备用电为一级负荷,所有消防用电设备总装机容量为1000kW。所有重要消防用电设备均采用双路电源供电并在末端设自动切换装置。消防控制室设置蓄电池作为备用电源。火灾自动报警系统接地利用大楼综合接地装置作为接地极,设专用接地干线,引线采用&BV-125-FPC40,其综合接地电阻不大于1&O。火灾自动报警系统采用二总线制,系统由光电感烟火灾探测器、感温火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光报警器、火灾显示盘和火灾报警控制器组成。消防控制室可显示消防水池、消防水箱水位信息,显示消防水泵的电源状态及运行状况,并可以联动控制所有与消防有关的设备。
& 根据以上场景,回答下列问题(共26分):
火灾自动报警系统的适用范围有哪些?
答案解析: 2小题>
火灾自动报警系统日常检查包括哪些内容?
答案解析: 3小题>
简述火灾探测器的常见故障及处理方法。
答案解析: 4小题>
简述本案例中每季度应检查和试验火灾自动报警系统的哪些功能。
答案解析:
做了该试卷的考友还做了
······消防施工一级 消防设计乙级
装饰一级 电子与智能化 防水防腐保温
全国统一服务热线:
当前位置: >
> 消防工程控制室需要哪些设备?
  消防工程控制室中的消防控制设备有哪些?为你详细介绍。
  消防工程控制室中的消防控制设备应由下列部分或全部控制装置组成:
  ①火灾报警控制器。
  ⑦自动灭火系统的控制装置。
  ③室内消火栓系统的控制装置。
  ④防烟、排烟系统及空词通风系统的控制装置。
  ⑤常开防火门、防火卷帘的控制装置。
  ⑥电梯回降控制装置。
  ⑦消防应急广播,
  ④火灾警报装置。
  ⑨消防通信设备,
  ⑩消防应急照明与疏散指示标志。
  按照规范要求,消防控制设备的控制电镧e及信号回路电源应采用直流24V。消防控制设备应根据建筑的形式、工程规模、管理体制及功能要求综合确定其控制方式,井应符合下列规定:消防工程分为室内消防工程和室外消防工程。室外消防系统一般设置消防栓;室内消防系统分为水消防灭火系统和非水消防灭火系统,其中非水灭火消防系统主要是灭火器,如干粉灭火器、泡沫灭火器、卤代烷灭火器、二氧化碳灭火器和七氟乙烷灭火器,广泛应用于办公楼、宾馆、学校、工厂等,水消防灭火系统由消防栓灭火系统和自动喷水灭火系统。水灭火系统常用材料如下。
  1.消防栓设备由水枪、水带和消防栓组成。
  1.1水枪分为直流式和开关式,常采用直流式,
  1.2消防栓有单出口和双出口,安装形式有明装、暗装和半暗装三种。
  2.水泵接合器
  水泵接合器是连接消防车向室内消防给水系统加压供水装置,形式有地上、地下和墙壁式。
  3.消防灭火喷头
  消防灭火喷头是安装在有火灾危险的建筑物或构筑物内,当室内温度达到设定的温度能够自动开启进行灭火。消防喷头常见形式有闭式和开式。
  4.2水流指示器用于显示火灾发生区域,启动各种灭火设备。 ⑦大型建筑群宜采用分散与集中相结合控制。即可以集IlI控制的应尽量由消防控制窜控制。不宜集巾控制,则采取分散控制方式,但其操作信号应反馈到消防控制室。
上一篇: 下一篇:
咨询热线:
固话:400-
地址: 成都市武侯区武兴一路15号消防控制室的十大要求,必知!
我的图书馆
消防控制室的十大要求,必知!
一、单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级。二、附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位。不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近。三、消防控制室的疏散门应直通室外或安全出口。四、消防水泵房和消防控制室应采取防水淹的技术措施。五、附设在建筑内的消防控制室应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。消防控制室开向建筑内的门应采用乙级防火门。六、消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保养制度及值班记录等文件资料。七、消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀。八、消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。九、消防控制室不应设置在电磁场干扰较强及其他影响消防控制室设备工作的设备用房附近。十、消防控制室内设备的布置应符合下列规定:①设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。②在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。③设备面盘后的维修距离不宜小于1m。④设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。⑤与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间隔。