蝶阀到现场一定要出汗才能减肥吗打压试验等才能安装吗

当前位置: >
对夹式蝶阀怎么安装,有哪些注意事项?
对夹式蝶阀是常见的工业管道阀门,它的结构比较小,只是管道凸缘的端部到中间蝴蝶,通过法兰与管蝴蝶夹锁,可以螺栓控制流体管路中的介质。今天本文就给大家讲解一下对夹式蝶阀的是怎样来进行安装的?以及安装过程中应注意哪些基本的事项,想要知道的童鞋们请跟着贤集网小编一起来了解一下吧!
夹式蝶阀适用于管道或短距离的地方之间狭窄的空间,在完全打开位置蝶阀,盘厚度仅当介质流经体电阻,所以通过它的小所产生的阀的压降,故具有较好的流量控制特性。
安装说明:
1,安装前就开始与空气喷管清楚异物的管与水清洁的内表面上操作。
2,仔细检查其使用的阀门性能指标是否符合; (温度,压力)
3,检查阀门密封面通道及是否有杂物,并及时清除;
4,拆包阀门要及时安装后,不要拧紧阀门任何松动的螺钉或螺母;
5,对夹式蝶阀法兰必须使用专用芯片。
6,电动阀可以在管道的任何角度安装,以方便维护建议不颠倒安装。
7,阀门法兰在安装法兰时要确保表面上和螺钉的橡胶密封件均匀地拧紧,密封表面必须被粘结完成;如果螺钉紧缩力度将是不平坦的,橡胶突起卡盘,或对产生的盘阀杆泄漏。
对夹式蝶阀的安装步骤:
对夹式蝶阀是正确安装相关的密封蝶阀水平,并不会泄露等问题,包括工作条件的工作保障,用户应安装过程的理解。
1,如图所示,设置在两个凸缘之间的阀预装,注意整齐排列的螺栓孔。
2,四对螺栓和螺母轻轻插入法兰孔,拧紧螺母一点校正凸缘表面的平坦度;
3,凸缘是由点焊到管线固定;
4,阀被去除;
5,凸缘全焊接和固定到管;
6,待焊接安装阀门之前冷却。为了确保有在阀凸缘有足够的空间,以防止被损坏阀门,并确保阀板具有一定程度的开口的;
7,校正阀位置和4对螺栓拧紧的,(注意不要过紧)
8,阀打开,确保该阀板可打开和关闭,并且阀板略打开;
图9中,横将平衡有拧紧螺母;
10,再次确认阀门可以开启和关闭,注意:确保阀板不接触管道。
对夹式蝶阀是首先安装安装前必须平坦,它被吸入字段的长度在管道的设计后安装切记不要随意磕碰会被安装的,未经特别许可,不拆开夹式蝶阀,这是我们希望在安装前需要了解的。同时我们也知道,对夹式蝶阀可安装在任何位置,但你沿着蝶阀铺设完成后安装的文件夹断阀的需要,对夹式蝶阀做立场,但后支架一旦形成,在使用时,严禁以卸下支架。
本文地址:/news/details_48115.html贤集网,转载须经版权人书面授权并注明来源
我们提供的不仅仅是资讯。免费注册成为贤集网会员,您可以——
通用设备相关文章
通用设备项目推荐
已有 1 人对接
已有 5 人对接
已有 0 人对接
已有 2 人对接
已有 0 人对接
意见被贤集网采纳后,贤集网赠送一张限量版的U盘会员卡!
联系方式(必填)
您的意见(必填)
Copyright (C)2014快捷通道--
法兰蝶阀的安装执行标准 法兰蝶阀订货需知
法兰蝶阀的安装执行标准 法兰蝶阀订货需知
发布时间:&&来源:福建阀门&&编辑:标光阀门
发现在生产销售的过程中,很多客户对阀门安装前需要了解的知识并不清楚,为了方便需要了解法兰蝶阀安装需知内容的广大用户,标光阀门的技术人员给大家整理了如下内容。
的执行标准:
1、压力试验标准:通用阀门压力试验GB/T13927—1992
2、结构长度标准:法兰连接金属阀门结构长度GB12221—1989
3、按GB12221—89《法兰连接金属阀门结构长度》中短系列尺寸制作或按用户要求。具体结构尺寸见附总装图。
4、设计与制造按GB/T《通用阀门 法兰和对夹连接蝶阀》标准规定。
5、电动装置标准:普通型阀门电动装置技术条件JB/T8528—1997
6、法兰尺寸标准:凸面整体钢制管理 GB0
货& 规 范:通用阀门供货要求 GB/T12252—1989
的试验主要技术参数:
壳体强度试验
气密封试验
水、蒸气、油品、酸类腐蚀性介质等及粉尘颗粒物
橡胶≤80℃ 碳钢≤425℃ 不锈钢≤600℃ 铬钼钢≤650℃
手柄、蜗轮、电动、气动
注:密封等级:气密级零泄漏
购前提供的资料:
1、产品的公称压力
2、产品的公称直径
3、阀体材质的要求
4、产品名称与型号
5、产品使用介质的要求
6、产品使用温度的要求
7、是否带附件(如有特殊要求时请在订购产品时注明)
欢迎您访问我们网站的产品页:/df/
如有任何疑问.欢迎您可以致电标光阀门,我们一定会尽最大努力为您提供优质的服务。进口气动法兰蝶阀价格是多少?来自: 沁达装饰 日分享至 :
下一篇:上一篇:其它类似问题相关帖子相关文章--进口气动法兰蝶阀价格是多少?气动蝶阀压力试验方法与步骤
您的当前位置: >
浏览字体:
访问: 次&&发布人:pov&&时间: 21:20:33
气动蝶阀压力试验方法与步骤
气动蝶阀试验标准:国家标准GB八、国家标准GB六
1,气动蝶阀壳体试验步骤
使用温度不超过38度防锈液,在蝶阀液压试验平台上进行试验;壳体试验压力是蝶阀在20度时允许最大工作压力的1.5倍;保压时间:DN50-DN150 &60s; DN200 &120s &DN250-DN300 &180s DN350- DN500 &300s;封闭蝶阀两端,阀门部分开启,给阀门壳体内充入试验介质,排净阀门体腔内空气,逐渐加压到规定的试验压力,在规定的时间内保持试验压力不变,然后检查阀门壳体各处情况;试验结果要求:不应有结构损伤,不允许可见泄漏。
2,气动蝶阀空载操作试验
驱动装置安装在蝶阀上,将阀门从全关到全开再到全关循环启闭操作蝶阀3次,检查蝶阀操作是否正常;
试验结构要求:能平稳的启闭操作蝶阀,无卡阻现象,并能达到密封要求。
3,气动蝶阀密封试验
使用温度不超过38度防锈液,在蝶阀液压试验平台上进行试验;密封试验压力是蝶阀在20度时允许最大工作压力的1.1倍;保压时间:DN50-DN500 & &60s;封闭蝶阀的一端,关闭阀门启闭件,给阀门内腔充满试验介质,逐渐加压到规定的试验压力,在规定的时间内保持试验压力不变,检查另一端的泄漏情况,然后重复上述步骤和动作,将阀门换方向试验;试验结果要求:不应有结构损伤,不允许有可见泄漏